Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 19.1.2017

Kakšna je hitrost ohlajanja vode v bojlerju, npr. 260 litrski (ki ga ima Altherma) in da je notri voda s temperaturo 45°C. Koliko se ohladi v 24 urah (brez uporabe tople vode)?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 19.1.2017

Podatek za EHV 260l=1,91kWh/24h :wink:


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 19.1.2017

Če dodam 10% cevnih in drugih izgub ter zaokrožim na 2,1 kWh/24h to pomeni ohladitev 260l bojlerja
iz 45 na 38°C.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.1.2017

Berghaus Napisal:Bumm, ja, situacija na terenu se kar pokriva s tvojim opisom........

Čedalje bolj opažam, kako drastično smo predimenzionirali vse skupaj. Pri zunanjih -5 stopinjah laufa komaj nad minimalnim odjemom, gnete okoli 1,1 kW/h. Takrat rine 30 stopinj v tlake, v bajti je 23 stopinj. Poleg vsega smo še enormni porabniki SV, temperatura vode iz vodovoda pa je malce nad rekordno nizko vrednostjo, predvčerajšnjim 1,1 stopinja (rekord 2012-2013 pri 0,6 stopinjah). Pa jo poje za šalo.

Zato pa do zunanjih 0 stopinj bluzi u pm in raje ogrevam s klimo :-D

Edit:

Sassapo, ne glede na nebuloze Daikinovega regulatorja mi je še vedno top mašina. Sicer pa, ko gledam kake pizdarije imajo lastniki novih vseh vrst mašin, ji lahko samo awam v kurilnici. Nikoli ostali v hladni bajti in samo dvakrat ostali z mlačno vodo, po moji in Čojkotovi krivdi, ko smo sprobavali urnike, pa pozabili nazaj preklopiti :-D
Best stroj je.

Dokler ne crkne. Pol jo bom zbrcal ko majmuna.

Seveda ti je top, ker ne moreš primerjat z ostalimi :wink:


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 20.1.2017

Primerjam s sosedovo on-off, ki so jo po dveh velikih servisih v štirih letih vrgli ven :-D


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - UDO1 - 20.1.2017

Migaj Napisal:Če dodam 10% cevnih in drugih izgub ter zaokrožim na 2,1 kWh/24h to pomeni ohladitev 260l bojlerja
iz 45 na 38°C.
Mislim da je tisti podatek o izgubah predviden za temperaturo vode 60 stopinj - vsaj tako je pri našem bojlerju... Verjetno so pri 15-20 stopinjah manj izgube bistveno - (kakšne 50%?) manjše..


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.1.2017

pri T vode v bojlerju 45°C pa je padec za cca 5K , če je bojler v kleti(T cca 15°C) in cca za 4K, če je v ogrevanem prostoru (T cca 20).


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 20.1.2017

Berghaus Napisal:Primerjam s sosedovo on-off, ki so jo po dveh velikih servisih v štirih letih vrgli ven :-D
Ne me j...t on off je pa ja večna.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 20.1.2017

Ta ni bila :-D

Imajo pa zdaj pelete, zadovoljni ko hudič.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - damdam78 - 20.1.2017

Pri sosedih imajo on of Alpha InnoTec una lepa črna po dobrem letu in pol je shodil ventilator v zunanji enoti. Drugače so zadovoljni do -5 ko bolj pade temperatura pa se števcu sfuzla grelci delajo svoje. Imajo pa radiatorje tako, da pomoje ni najbolj primerna. Ampak je pa za pogledat lepa in prišlo jih je pičlih 14000€ -subvencija


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 20.1.2017

Migaj Napisal:Če dodam 10% cevnih in drugih izgub ter zaokrožim na 2,1 kWh/24h to pomeni ohladitev 260l bojlerja
iz 45 na 38°C.
Ni ravno res, ker ohlaja se po eksponentni krivulji. Torej najprej hitro, nato vedno počasneje. Tako da se ohladi manj, kot si naračunal.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 20.1.2017

Migaj se rad moti! :!: No skoraj vedno. :wink:


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.1.2017

Berghaus...

Večina kitajk v parih letih pocrka, no nekaj jih pa deluje že 10 let. Kakor imaš pač srečo in kako je objekt zahteven. Sicer pa primerjaj primerljivo! Klima TČ segment je že relativno velik, več kot 10 firm
Če je bila naprava napačno izbrana ali šlampasto montirana, ni ona kriva da je crkla :wink:


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 20.1.2017

Najlažje je prodati.Težje dobro izbrati in montirati.Najtežje optimizirati in servisirati.
Nekako takole deluje naša črpalkarska stroka.Moj vir forum PSS.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 20.1.2017

Predvsem vidim na temu forumu čustvene navezanosti na te stroje, marsikdo svojo babo pošlje v kurac, da pa mu kdo reče kakšno slabo čez njegovo črpalko se pa oči ven koplje.

Meni visi do gležnjev kakšnega kitajca imam, kak kurac je Daikin, dokler dela kot dela, je delovni stroj v kurilnici s katerim sem zadovoljen, pa čao piki.

Ko bi videli, kako zasuta je naša, bi vas kap :-D