Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bumm - 14.12.2012

Vsem, ki imate probleme z omenjeno TČ.
Če je pravilno sprojektirana, mora zvozit na željeno notranjo temperaturo.
Če imate radiatorje npr tip 22, namesto višanja temperature na 60 in več lahko mirno spustite pod 50st, izklopite vse urnike termostate in drugo sranje, ki ga imate in zagotovite črpalki nemoteno delovanje. dt pri nižjih temperaturah lahko spustite na 7st ali manj, je pa potrebno videt najprej kak DT dosega obstoječa obtočna črpalka, če jo imate.
Glede nezamrzovanja zgornjega dela uparjalnika je pa takole. Od toplotne zahtevate nemogoče in sicer (odjem je večji, kot ima TČ moči) to je pa zaradi novejšega tipa radiatorjev, ki ne potrebuje višje temperature vstopne vode. Se pravi nižajte ne višati. Toplotni črapalki morate zagotoviti ,da se umiri in deluje tudi v delnih obremenitvah, takrat bodo tudi cikli defrostov daljši na 80min in manj boleči.
Praktičen primer je porabnik (ufm) optimalna krivulja je rezultat za cel lepo zamrznjen uparjalnik in v hiši jim je toplo. Z kakimi temperaturami operira naj vam pa sam pove. Vem pa da ima radiatorje tip 22 če se ne motim.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/forum/images/graemlins/default/aplauzunichr("46")gif[/img] -tako je, v prehodnem se lahko prekinja in s tem največkrat prihrani,
v mrzlem obdobju pa tudi za to TČ velja isto kot za vse druge: nima smisla preveč experimentirati, raje naj dela 24x7 :wink:

radiatorji tip 22 :?: -tudi moji alu aklimat dobro grejejo nad 44, če je dT 7 še precej bolje [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/forum/images/graemlins/default/1891925-icon_cheerunichr("46")gif[/img]


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012

shema oz. načrt daikin ht pove vse-ce so močne izgube hiše tudi ht ne reši problema
(ga ne morem prilepiti)


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 14.12.2012

Glede na zaledenelost uparjalnika, isto stanje je vedno, ne glede na temp in odjem. Malo me spominja na dead pixle na monitorju Wink

Glede na nižanje temperature, če se zelo lepo izrazim vsi kar naenkrat to predlagajo (pod 50 stopinj, pri -10 Smile, kaj mislite da imam jaz radiatorje namesto sten oz. talno)

A mislite, da prej nismo probali kakšna je potrebna temperatura vode, preden smo se odločili. Skratka z nizkimi temp. v radiatorjih pri konkretnem minusu ne gre! Zato je HT, zdaj pa naj grem na 45 stopinj, prosim lepo! Potem bi kupil LT za par jurjev manj.

Skratka Daikin piše:

- Flat Peak capacity trend down to -7°C for Tlwc = 80°C
- min water in system 20l max 400l, prilaga grafe in vse dokazuje, da gre. Torej hočem, da gre!

Samo to hočem kar sem plačal, nižal bom že potem ko bom videl da dela! Ne pa potem si glave razbijal ko bo garancija že mimo.

Tudi avto, če plačam, da gre 250 mora iti 250, če ga bom vozil 250 ali ne ja pač moja stvar.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

lucky: imaš prav glede povedanega, vendar če avto preobremeniš tudi ne gre več 250, v klanec pa itak, da ne :wink:
Jaz bi pri tebi za TEST znižal dT in zaprl polovico radiatorjev.
Povej raje, kako je sedaj situacija?

katera shema? zebecova? luckyeva? -ali kaj si mislil, dedek?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012

original shema daikin ht


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

v zvezi s čim - ne čitamo ti misli

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=47310&start=45[/url] -da ej DHT enaka kot vse pravite?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012

Migaj Napisal:katera shema? zebecova? luckyeva? -ali kaj si mislil, dedek?
shema oz. načrt daikin ht pove vse sem napisal ti pa sprašuješ katera shema

shema oz. načrt daikin ht pove vse(kdor ga zna brati)-ce so močne izgube hiše tudi ht ne reši problema
(ga ne morem prilepiti)
to sem mislil-za zelo slabo izolirano hišo ni primerna nobena tč tudi ht ne
dodajam:je pa za kolikor toliko izoliran objekt in radiatorje tč daikin ht odlična


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 14.12.2012

Sedaj imamo vse odprto, prost pretok, brez nočnega nižanja itd. Shaja, vendar komaj pri -5 stopinjah. Ponoči mormao "švicat", da se bajta ne ohladi, gajba celo noč na polno nabija v kleti, zunaj piha na cikle (beri: 16 min je v defrostu, 30 min greje), voda je nastavljena na 60(-10), 37(15). Dosega nekje 54 stopinj, po defrostu pade za 15 dol. Radiatorji nihajo med 52 in 40. Skratka na meji. Če se vmes sanitarna ogreva je že kriza. Skratka od vsega mi je najbolj čuden defrost, ki hitro odtali potem pa še 10 minut nekaj čaka, melje,...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

ja pove vse -res je.
-verjetno bo sedaj povprečen uporabnik foruma kar vedel kaj naj bi to pomenilo :oops:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

LuckyS Napisal:Sedaj imamo vse odprto, prost pretok, brez nočnega nižanja itd. Shaja, vendar komaj pri -5 stopinjah. Ponoči mormao "švicat", da se bajta ne ohladi, gajba celo noč na polno nabija v kleti, zunaj piha na cikle (beri: 16 min je v defrostu, 30 min greje), voda je nastavljena na 60(-10), 37(15). Dosega nekje 54 stopinj, po defrostu pade za 15 dol. Radiatorji nihajo med 52 in 40. Skratka na meji. Če se vmes sanitarna ogreva je že kriza. Skratka od vsega mi je najbolj
čuden defrost, ki hitro odtali potem pa še 10 minut nekaj čaka, melje,...
voda se preveč shladi, zato gre v startup....ali pa ni ustreznega protoka vode skozi TČ pri defrostu.
37 pri +15 popravi v 40, in 60 pri +10 na 55, dT pa na 7 :!: odstrani tiho delovnje(hišica ne sme goreti), da ti slučajno ni vklopljena nočna zapora? neka ikonica termostat žmiga?
Če tudi v tem primeru defrosti ne bodo kompletno fertik <10 minutah - kliči servis in naj rihtajo toliko časa, dokler ne bo delalo, kot se spodobi za to TČ.
Torej pregled sistema, vaganja /zamenjava plinov, menjava kompresorjev itd....BODI ODLOČEN in NE OMAHUJ, itak je to že sedaj samo slaba luč za vse v prodajno monterski verigi Idea


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

Bumm Napisal:Vsem, ki imate probleme z omenjeno TČ.
Če je pravilno sprojektirana, mora zvozit na željeno notranjo temperaturo.
Če imate radiatorje npr tip 22, namesto višanja temperature na 60 in več lahko mirno spustite pod 50st, izklopite vse urnike termostate in drugo sranje, ki ga imate in zagotovite črpalki nemoteno delovanje. dt pri nižjih temperaturah lahko spustite na 7st ali manj, je pa potrebno videt najprej kak DT dosega obstoječa obtočna črpalka, če jo imate.
Glede nezamrzovanja zgornjega dela uparjalnika je pa takole. Od toplotne zahtevate nemogoče in sicer (odjem je večji, kot ima TČ moči) to je pa zaradi novejšega tipa radiatorjev, ki ne potrebuje višje temperature vstopne vode. Se pravi nižajte ne višati. Toplotni črapalki morate zagotoviti ,da se umiri in deluje tudi v delnih obremenitvah, takrat bodo tudi cikli defrostov daljši na 80min in manj boleči.
Praktičen primer je porabnik (ufm) optimalna krivulja je rezultat za cel lepo zamrznjen uparjalnik in v hiši jim je toplo. Z kakimi temperaturami operira naj vam pa sam pove. Vem pa da ima radiatorje tip 22 če se ne motim.

DOBRI NASVETI :wink:
Vendar bi ta TČ morala tudi pri višji T ogrevalne vode vseeno zvoziti
-pač s slabšim COPOM in večjim odjemom, če je le s TČ vse OK
in je ustrezno in pravilno vgnezdena v obstoječi sistem ogrevanja.

Momogrede, Rentgenx: kalorimeter ti lahko pove tudi moč TČ (število kWh v eni uri) in ne samo količino pridobljene toplote. Poročaj vendar, koliko moči je TČ premogla pri -15, lahko pa bi jo tudi za test malo našponal (za 1 uro, tako kot jaz).


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.12.2012

LuckyS napisal/-a:
Sedaj imamo vse odprto, prost pretok, brez nočnega nižanja itd. Shaja, vendar komaj pri -5 stopinjah. Ponoči mormao "švicat", da se bajta ne ohladi, gajba celo noč na polno nabija v kleti, zunaj piha na cikle (beri: 16 min je v defrostu, 30 min greje), voda je nastavljena na 60(-10), 37(15). Dosega nekje 54 stopinj, po defrostu pade za 15 dol. Radiatorji nihajo med 52 in 40. Skratka na meji.

*gajba celo noč na polno nabija v kleti,*

ali niso to nove mašine-moje mnenje je da ni problem daikin ht -lahko je pri novi kaj narobe-samo to je res lahko slučaj ne pa praksa-kar se plina tiče-pertlni so zelo delikatni in če narediš minimalno napako plin gre počasi adijo-pa sploh opaziš ne........


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 14.12.2012

LuckyS Napisal:Sedaj imamo vse odprto, prost pretok, brez nočnega nižanja itd. Shaja, vendar komaj pri -5 stopinjah. Ponoči mormao "švicat", da se bajta ne ohladi, gajba celo noč na polno nabija v kleti, zunaj piha na cikle (beri: 16 min je v defrostu, 30 min greje), voda je nastavljena na 60(-10), 37(15). Dosega nekje 54 stopinj, po defrostu pade za 15 dol. Radiatorji nihajo med 52 in 40. Skratka na meji. Če se vmes sanitarna ogreva je že kriza. Skratka od vsega mi je najbolj čuden defrost, ki hitro odtali potem pa še 10 minut nekaj čaka, melje,...

Jaz imam enako kot ti pa mi pri teh pogojih dela brez problema. Tako kot mora z lahkoto.
Tudi je celotna zadnja stran lepo bela brez lis zgoraj.

Sem pa ziher da tudi moja ne deluje najbolj optimalno pri ekstremnih pogojih, ker tam šteje vsaka malenkost.

Ti si edini z takšno kratko plinsko povezavo? Tako kot sva se pogovarjala. Če ti po tistem ne bo delovala morajo priti iz Daikina in to popraviti, če ne pa tržni inšpektor in sodni izvedenec!!!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 14.12.2012

Migaj Napisal:Rentgenx: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40642&start=285]postopek defrosta pri meni z opisom in slikami [/url] -res je od lani :oops:

[size=85
80
trenutno 50/42 ZT:-12, RV96%, odjem elektrike 2,3kW -enota tiha, NT 22,7 rahlo pada[/size]
Nekaj ne štima pri cifrah in datumih ob defrostu :wink: ( sej ne"b rad...., ampak.....si nimam kej..., verjetno bolezen....)

Lahko iz izkušenj še dnevna poraba pri povprečni dnevni temperaturi -10stC, prosim.