RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - kadotr - 25.1.2022

Tu na forumu je bilo pisano o 7% izgubah pri izmenjevalcu. Poglejte kdo! Modul z izmenjevalcem Vaillant WT 150 VWZ je serijski izdelek, velja preveriti, če ima res 7% izgub in bi ga upali dati v prodajo! Glede protizmrzovalnih ventilov Caleffi 801 tudi ne drži, da so na trgu le eno leto, niti da jih vgrajuje le Daikin, niti da ni z njimi nobenih izkušenj, niti da zapikajo! Spet od nikoder pobran čvek... Proizvajalec priporoča letno čiščenje to je vse.
Imam izmenjevalec na LG-ju, ne morem se pohvaliti, da sem prvi... tudi ne bi bil prvi, ki bi imel vgrajene protizmrzovalne ventile. Tudi ne bi bil prvi, ki bi mu ob izpadu štroma in odsotnosti kaj zmrznilo, kljub trditvam nekaterih mojstrov, da se to ne dogaja...

Kaj bo čas prinesel tako pri Nibetu kot Adaptu in pri še kakem monobloku, bomo pa videli... Že naprej vpiti, da je vsaka noviteta zanič je znak, da nas je povozil čas.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Energetik81 - 25.1.2022

Vaillant MWT 150 izgub ne more imeti, ker je vsaj pri nas znotraj toplotnega ovoja. Edini minus je tistih 1-2K višji DV pa poraba dodatne OČ. Ampak to so malenkosti.
Če kdo ne ve, gre za tole zadevo (izmenjevalec, OČ, varnostni ventil, odzračevalni ventili):

[Slika: images?q=tbn:ANd9GcTAP9DnBVEGw4n4EpOXWYB...o&usqp=CAU]


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - hopla - 25.1.2022

Realist@

Z realnostjo tvoj vzdevek ni povezan. Me zanima zakaj kuješ klima Stagoj v zvezde?
Razen lepih besed od njih nismo bili deležni. Na reklamacije nobenega odziva, znanci
so izgubili voljo s sodišči in po več letih tožarjenja kupili novo toplotno črpalko.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Merlin1 - 25.1.2022

Energetik, motiš se. Z takšno zadevo je izguba večja kot 5%. Pa ne toplote skozi toplotni ovoj, Temveč zaradi padca temperature skozi izmenjevalec. Če pa prišteješ še to da imaš v vmesnem krogu glikol si zanesljivo čez 10%.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sassapo - 25.1.2022

Bi se strinjal, da veliko pod 10% izgub ne more biti.
Če predvidevam, da 2% vzame glikol, vsaj 5% (če ne več) izmenjevalec in še nekaj dodatna črpalka, smo tu nekje.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - jprednik - 25.1.2022

Meni je glikol poleg 2% izgube bil predstavljen tudi kot drugače pretočen in pa predvsem agresiven do železne inštalacije. Ko pa sem za montažo omenil da bi vgradil avtomatske ventile proti zmrzali so mi bili odsvetovani, pa nebi bili nikjer na nevidnem.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Energetik81 - 25.1.2022

Citat:Bi se strinjal, da veliko pod 10% izgub ne more biti.

Če predvidevam, da 2% vzame glikol, vsaj 5% (če ne več) izmenjevalec in še nekaj dodatna črpalka, smo tu nekje.

Izmenjevalec ne more imeti izgub, je samo izgubljenega nekaj COPa zaradi odtenek višje potrebne temperature, enako zaradi glikola, ki daje manjši efektivni pretok in spet zahteva odtenek višji DV. Torej mi rabim recimo A-2/W31 namesto A-2/W30.
Ampak menim, da je to precej manj kot 10%, še največ bi rekel, da pobere dodatna OČ.

Sicer pa, tudi če je 10% dodatnih izgub, če letno skurim za ogrevanje 280€, bi brez tega nekih 250€, kar je zanemarljivo. Pri gretju SV pa izmenjevalnik itak nima veze, ker gre na kačo direktno glikol.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sassapo - 26.1.2022

Seveda, vsaka 1°C pomeni pri TČ v povprečju 2,7% vpliva na izkoristek. Pri majhni porabi je tako 10% še vedno zanemarljivo in neopazno.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - zamot1 - 26.1.2022

Energetik daj nam telebanom razloži kako skuriš samo 250€ za ogrevanje, po možnosti v tistem postu kjer se prepucavamo o porabi in stroških, da ne smetimo tukaj. Sleepy
Hvala


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Energetik81 - 27.1.2022

280€.
Kaj pa naj ti razlagam? Cela kotlovnica mi visi na svojem števcu. Na leto ta pokaže povprečno 4300kWh. Nekje 200kWh skuri poletno hlajenje, 1300kWh SV s cirkulacijo, ostane 2800kWh za bajto. Moja cena kWh z DDV je 10c/kWh. To je to.


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - first1 - 27.1.2022

10 centov/kwh... to je to, pri njemu je 70-80% drazja kwh. Pač posledica "sparanja" s peleti in izogibanja nižji tarifi in rezultat je kot je ..


RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Energetik81 - 27.1.2022

Nadaljujem debato v namenski temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&pid=992793#pid992793