RE: Daikin Altherma 3 H HT - xavi - 3.9.2021

Napako si naredi, ker si se na forum obrnil, ko je že bilo prepozno.


RE: Daikin Altherma 3 H HT - kadotr - 4.9.2021

Poskusi poiskati drugega, preverjenega monterja. Mašina ni nič kriva, problem je izvajalec, ki verjetno ne obvlada posla, se ga pa loti.


RE: Daikin Altherma 3 H HT - sassapo - 4.9.2021

Na žalost nisi osamljen primer.
Čeprav je stanje montaž precej boljše kot je bilo pred 10 in več leti, se danes zaradi povečanega povpraševanja zaposluje vedno več nekvalificiranega kadra.
Daikin nikakor ni osamljen primer, kar precej "ta velikih" in navidezno najuspešnejših, ima res dobre komercialiste, ostali kader je pač tisti najnujnejši, toliko da sistem deluje.

Včasih se res vprašam... Prav vidim in slišim!?


RE: Daikin Altherma 3 H HT - sašo65 - 4.9.2021

ha, meni se pa zdi, da je bilo nekoč bolje oz. za stranko so si vzeli res čas, dandanes poteka vse nekako " industrijsko" ....in imeli so dva, tri res znalce, dandanes pa vecina zaposlenih z bosne oz. še južneje....


RE: Daikin Altherma 3 H HT - FAE - 4.9.2021

Cevapcic mojstrom ocitno ni zaupati vec od zara, krampa in lopate, to so vedeli ze nasi dedje po vojni, res da brez njih nebi bilo se danes narejenih cest in ostale potrebne infrastrukture, pa se to je bilo v glavnem narejeno po domać...


RE: Daikin Altherma 3 H HT - MMaks - 8.9.2021

Za @Mbo

Jaz bom pa takole rekel ker imam dotično TČ.  Tukaj sploh ni problem v TČ, ampak v samih nastavitvah TČ za ogrevanje sanitarne vode. Tukaj pozimi, če hočeš imeti zadostno količino tople vode, lahko delujejejo dodatni grelci(poleg samega izmenjevalca) moči celo 9kW, tako da ne vem kako so ti nastavili ogrevanje sanitarne vode. Sama TČ z lahkoto ogreje 300l bojler iz 35 na 60° v 25min, vsaj pri meni, ko so mi jo vgradili. Ne piši na Daikin slovenija, ker oni so samo uvozniki teh naprav. Pokliči pooblaščenega monterja in ti naj pošljejo stručkota ki zna TČ nastaviti, sicer pa je itak tudi vse na netu v slovenščini, tudi te nastavitve, ki jih želiš ti.

Samo v vednost ostalim, Avgusta je minilo eno leto od montaže, letna poraba je skoraj do +/-50kWh natančna kot jo reklamirajo za našo povprečno klimo. Kljub temu, da je hiša stara, neizolirana(cca 170m2) me je ogrevanje, SV in poraba za gospodinjstvo stalo 1520€ (20.8.2020 - 01.9.2021).

Lp


RE: Daikin Altherma 3 H HT - first1 - 8.9.2021

"Sama TČ z lahkoto ogreje 300l bojler iz 35 na 60° v 25min, vsaj pri meni, ko so mi jo vgradili."
Ja pol si super skoz prišel, ker so ti dali najmanj 20kW TČ Big Grin Z manj namreč tole ne gre skozi, če malo fiziko upoštevaš. Bolj verjetno je, da imaš senzor na zgorjnji tretini ali polovici bojlerja in ima 60 stopinj le zgornih 100-150 litrov vode...


RE: Daikin Altherma 3 H HT - MMaks - 9.9.2021

@First1
Napisal sem da gre in da se da to urediti z nastavitvami, če se jih toliko tušira. Očitno je imel monterja, ki še ni nastavljal to TČ.
Če nastaviš v meniju na urnik + zmogljivo delovanje, se bodo med porabo tople vode vklapljali grelci po stopnjah do 9kW, medtem ko se tuširaš oziroma točiš toplo vodo.To smo pri zagonu tudi preizkusili, drugače pa jaz ogrevam po urniku, brez grelcev, ker ne rabim kropa, dovolj je 45°. To razliko 35-45˛segreje v 15min. brez pomoči grelcev.
Aja, pa tist mehanski termometer na bojlerju sploh ne gledam, senzor je na spodnji tretjini 300l bojlerja, temperatura pa je prikazana na displeju.....


RE: Daikin Altherma 3 H HT - mare1411 - 9.12.2021

Zdravo. Imam en problem. Daikin altherma 3 ht. Ne preklaplja mi preklopnega ventila med ogrevanjem saniterne vode in ogrevanjem hiše. Po resetu mi deluje test aktuatorja - se pravi mi ventil preklopi iz grtja hiše na gretje vode. Ko pa črpalko zaženem pa mi ne preklopi več. Mogoče ima kdo kako idejo kaj bi bilo?
Ne deluje tudi če vklopim zmogljivi način.

Hvala


RE: Daikin Altherma 3 H HT - MMaks - 6.3.2022

Pozdravljeni


Da malo obudim to temo. Enomesečno testno obdobje je mimo, TČ so online preko neta spremljali Belgijci, dobil sem tudi končno poročilo(same vzpodbudne besede)
Pri meni je bil problem prepogostega vklapljanja pomožnega grelca, takoj ko se je temperatura spustila pod 0°C. Sedaj je ta zadeva softversko rešena z novim. Zaenkrat je to še testni software, ki so ga naložili januarja ob obisku. Izboljšan in optimiziran bo na razpolago pri uradnih serviserjih/monterjih, ko vse dokončajo.

Zunanja enota je EPRA14DW1, notranja pa ETBH16D9W.
Z delovanjem so "celo presenečeni", saj je mnogo bolje, kot pa naj bi bilo po uradnih statistikah. 
Po defrostu, pri 2°C  delta T 12°/ pretok 16l/min  je dosegla 13,4kW in DV 45°C(po tabelah je pri tej zun. temp. in DV integrirano 8,73kW). 
TČ naj bi zagotavljala vodo 55°C pri -7°C in 11KW toplotne moči brez grelcev!
Kompresor je večino časa v minimalnem območju delovanja. Defrost se konča v 7min., nastavljeni setpoint doseže v 15min, ko spet preide na minimalne obrate in pretok 10l/min za vzdrževanje temperature.
V celem mesecu je bilo samo za 30minut pomoči s strani grelcev, od tega v glavnem 80% prvi dan ob testiranju 

Še nekaj.....pred TČ imam montiran elektronski števec SDM630-modbus V2.
Razlike med prikazovanje kW v TČ in števcem je v februarju bilo 20%, kalorimetra pa nimam.
Tako je TČ v februarju porabila (ogrevanje +SV) 952kWh, pridelala pa 3258KW (COP 3,42) pri povprečni temp. 4,6°C
Neizoliranih 170m2, 15 radiatorjev, sp.Savinjska 

Pa še en komentar Avstrijskega zastopnika, Belgijskima serviserjema, ki je bil zraven ob obisku....
"enkrat bomo še šli k meni domov in TČ utišamo, da bo tiha kot je tale".... Big Grin

V resnici je res izredno tiha, jaz je praktično ne slišim ko sem zunaj, vedno pogledam, če se ventilator sploh vrti  Tongue

Na splošno,...po vseh ugotovitvah in njihovem feedbacku sem zelo zadovoljen  Big Grin



Lp Maks


RE: Daikin Altherma 3 H HT - JaBK - 6.3.2022

20% laze pri porabi elektrike? Koliko točno kaže TC in koliko števec?


RE: Daikin Altherma 3 H HT - MMaks - 6.3.2022

TČ je prikazala 1145kWh za ogrevanje in 92kWh za SV, števec je pokazal porabo, kot sem napisal 952kWh.... to je še malo več kot 20%(matematično 23%). Tongue

Belgijci so mi prvi dan rekli, da lahko laže do 30%.....

Tudi primerjava z zunanjim el. števcem mi štima. Za ostalo gospodinjstvo je ponavadi poraba okoli 350kWh, sinova delavnica je porabila 190kWh, ima tudi nameščen števec kot je pred TČ, skupna poraba pa je bila 1500kWh


RE: Daikin Altherma 3 H HT - sassapo - 6.3.2022

Očitno tukaj niti sami proizvajalci ne vedo kaj je z nekaterimi TČ "narobe"
Dejstvo je, da nekatere delujejo super in so uporabniki z njimi nadvse zadovoljni.
Druge se otepajo takšnih in drugačnih napak in njihove uporabnike spravljajo ob živce.


RE: Daikin Altherma 3 H HT - DELPHI - 7.3.2022

A je Daikin že naredil TČ brez bugov?


RE: Daikin Altherma 3 H HT - Radi - 27.11.2022

Pozdravljeni,

da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tukaj.

Pred kakšnimi 2-3emi tedni so nam zmontirali Daikin Altherma 3H HT 18kW.

Postavljena je na svojem betonskem podstavku odmaknjena 50cm od hiše.

Težavo imamo namreč, pri delovanju kompresorja zunanje enote, se vibracije čutijo po celi hiši. Cevi se ob vhodu v hišo ne dotikajo stene, prav tako so v notranjosti pritrjene.

Pri delovanju kompresorja zunanje enote, se cevi zunaj tresejo, zato sklepam da se vibracije prenašajo po bakrenih ceveh.

Cevi zunaj ni možno fiksirati.

Kaj lahko storimo v tem primeru?

Lp in hvala za odgovore.