Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - jessko - 9.2.2017

Hitachi Yutaki s80 (14kW) - 7342€
Buderus MONO WPL 14 AR E (14kW) - 6882€

Kolikor sem uspel prebrati (upam, da tudi razumeti), je Buderus v vrhu, kar se TČ tiče, Hitachi pa naj bi bil budget izbira.

Sta omenjena modela sploh v isti kategoriji, oz. kako da je Hitachi dražji?


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - sassapo - 9.2.2017

Instal Napisal:In zato imajo mercedesi tudi renaultov motor. Saj sedaj razumeš, mar ne? Wink

In kakšno povezavo ima to z mojim postom!?


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - csamo001 - 9.2.2017

jessko Napisal:Hitachi Yutaki s80 (14kW) - 7342€
Buderus MONO WPL 14 AR E (14kW) - 6882€

Kolikor sem uspel prebrati (upam, da tudi razumeti), je Buderus v vrhu, kar se TČ tiče, Hitachi pa naj bi bil budget izbira.

Sta omenjena modela sploh v isti kategoriji, oz. kako da je Hitachi dražji?

To sta dve precej različni zadevi. Yutaki S 80 moraš primerjat s Daikin HT. Dvokompresorski sistem za dvižne vode do 80 stopinj...


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Instal - 9.2.2017

sassapo Napisal:
Instal Napisal:In zato imajo mercedesi tudi renaultov motor. Saj sedaj razumeš, mar ne? Wink

In kakšno povezavo ima to z mojim postom!?

Saj veš, samo malo neumnega se delaš. Wink


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - sassapo - 9.2.2017

Napisal sem tole!

Ne vem zakaj je potrebnega toliko filozofiranja!! Na trgu je toliko različnih naprav z namenom! Ne ta namen ni kreganje kdo ima daljšega!
Imamo različne hiše, ogrevalne sisteme, lokacije, zahteve postavitve zunanje enote, želje...
ZATO JE NA TRGU TOLIKO RAZLIČNIH NAPRAV

Zdaj mi pa lepo prosim razloži kakšno povezavo ima moj post s tvojo izjavo!

In zato imajo mercedesi tudi renaultov motor. Saj sedaj razumeš, mar ne?

bom res vesel, če mi boš pomagal razumet. Sam sem očitno prebutast, da bi razumel tole tvojo povezavo


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Instal - 9.2.2017

Ne bom se prepiral.


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Merlin1 - 9.2.2017

Migaj Napisal:Gotovo znaš čitat grafe.
10kW 350A ima pri -10 samo še okoli 7,5kW moči -meni to ne zadostuje.
In tu je še ogrevanje sanitarne vode.

Ta naprava bi bila čisto sigurno za tvoje potrebe dovolj močna in to si si izračunal celo sam :wink:
Migaj Napisal:podatki za 11 dnevno mrzlo obdobje -prvih 11,5 dni v 2017
66kWh -povprečna 24urna poraba TČ
-6°C -povprečna zunanja temeratura
+22°C -povprečna notranja temperatura v vseh ogrevanih prostorih
DV do cca 50°C do cca 53°C pri ZT -10 do -15
* 6,7kW -izračunana ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -6)
2,75kW -povprečni električni odjem
* 2,4 -izračunan (S)COP -vsa kurilnica

podatki za 10 dnevno zelo mrzlo obdobje v začetku februarja 2112
76kWh -povprečna 24urna poraba TČ
-10°C -povprečna zunanja temeratura
+22°C -povprečna notranja temperatura v vseh ogrevanih prostorih
* 7,7kW -izračuna ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -10)
3,2kW -povprečni električni odjem
* 2,4 -izračunan (S)COP -vsa kurilnica

ogrevanje samo z Daikin HT 14, ogrevanje 200m2 prostorov slabše izolirane hiše ter san.vode ob Muri

* -izračunan povprečni COP na podlagi izmerjenih podatkov in izračunane ocene izgub-dobitkov
*to sta dve najbolj mrzli daljši(vsaj 10 dni) obdobji zadnjih šestih zim

To so tvoji podatki. Zdaj pa če še malo teoretiziramo in delimo tvojo povprečno dnevno porabo z 5,12kw kolikor jih je tvoja TČ sposobna prebavit ugotovimo, da dejansko potrebuje tvoj objekt cca 13 ur dnevno obratovanja. Kar pomeni da tvoj objekt pri teh temperaturnih povprečkih potrebuje za ogrevanje samo 54% moči tvoje TČ. Kar znese toplote za 6,39kw ja in tu je vključena še SV. 10ka pa zmore pri -10 7,5kw. :roll:

Sicer pa ti imaš tako 14kw. A še vedno trdiš da bi 14kw Vitocal 350 bil preslaboten za tvojo hišo?


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Migaj - 9.2.2017

Sploh obstaja 14kW Vitocal 350A? -ne vem, podaj krivulje moči.


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Merlin1 - 9.2.2017

Bumm Napisal:Merlin težko ti bom kaj razložil. To moraš sam izkusit ne samo by the book.
Z tem odgovorom si povedal vse.

Odgovoril nisi na nobeno vprašanje :roll: .

Izkušenj mi ne manjka, verjetno jih imam vsaj toliko kot ti. Ker pa se moje izkušnje ne skladajo z tvojimi, sem želel od tebe teoretični odgovor, ki ga nisi podal na nobeno vprašanje :roll:


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Merlin1 - 9.2.2017

Migaj Napisal:14kW Vitocal 350A? -ne vem, podaj krivulje moči.
Že 10ka presega tvoje potrebe.
14 ka pa ima pri -10c; 60C iztoka (dt5c) 13,1kw ogrevne moči 7,4kw električne moči in COP 1,8. to presega tvoje potrebe za skoraj 100%. :wink:

Oznaka je AWHI 351.A14. Ta je za notranjo postavitev AWHO 351.A14 zunanja postavitev.


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Migaj - 9.2.2017

če po tvojem 14-tka presega moje potrebe za 100%,
bi mi po tvojem zadostovala že 7kW -ob tem se lahko samo nasmehnem Smile

Zakaj ne podaš grafa moči za navito 14-tko ?
Na uradni strani prikazujejo podatke o moči samo za A2/W35 in A7/W35.


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Merlin1 - 9.2.2017

Tako si sam izračunal. Glej zgoraj :wink:. Vsaka naprava, ki je sposobna pri cca 50C in -7C proizvest slabih 7kw pokrije 100% tvojih izgub.


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Migaj - 9.2.2017

ko je bolj mrzlo pa pod odejo :oops:


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Migaj - 9.2.2017

Merlin, zakaj te podatke tako skrivate?
-ta 14-tka, ki je po starem najmanj 18-tka, bi najbrž pri meni res šla,
samo zamenjati bi moral glavni el.priključek iz 3X20 na 3X25A


Re: Katero TČ - najboljše razmerje price-performance? - Merlin1 - 9.2.2017

AWHI 351.A10/AWHO 351.A10 (10Kw)
zmore pri -10C in 60C iztoka 8,9kw toplote. "* 7,7kW -izračuna ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -10) " citat. 14%viška
Glede na tvoje podatke je to več kot dovolj ti pa potrebuješ 6,4Kw pri -7C ko ima ta naprava še vsaj 10kw. Kar je 36% več od potrebe.