Re: Balkon - toplotni most - Žerjavar - 12.8.2013

Citat:Balkon je kovinski (1,4x4m) , s 4imi profili 8x5cm ki gledajo 1,4m izven hiše, ter so 2m v notranjih prostorih privijaceni na betosnko plosco.
Nisi povedal, kakšen je profil. Predvidevam, da imaš v mislih pravokotno cev. Predvidena dimenzija je nekoliko slaba. Priporočam pravokotno cev 60 x 100 x 4 v razmaku 160 + 160 cm. Lahko je tudi INP 100.

Ta način balkona daje zelo majhen toplotni most - približno toliko, kot betonirani balkon z vmesnimi izolacijskimi košarami (izokorb, ...).
Toplotna izolacija na zunanji strani nima smisla - učinek majhen, izgled (???). Toplotni most boš izboljšal, če nosilec na notranji strani obdaš z izolacijo. Tudi med nosilec in ploščo vsaj 1 cm, le na robu zidu in ob vijaku podložiš togi materjal (les). Votel profil moraš na notranjem koncu zapreti (privariti pločevino), ob vijaku pa zatesniti, da vlaga (para) iz notranjih prostorov ne bo šla v cev. Antikor zaščita!


Re: Balkon - toplotni most - KeCko - 12.8.2013

Tone Napisal:Ali nisi nikoli varil železa? Ima skoraj 7 x manjšo prevodnost kot baker in 4 manjšo kot aluminij. <!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/forum/t83319">https://slo-tech.com/forum/t83319</a><!-- m -->
Bolj ali manj je edini problem rosenje profila v hiši.


Kaj pa napram ostalim gradbenim materialom? Proti raznim izolacijam je železo praktično superprevodnik. Tako da dajmo primerjat gradbene materiale ne pa samo eno skupino. In če ima recimo armirani beton toplotno prehodnost okoli 2W/mK, grafitni stiropor toplotno prehodnost 0,031W/mK ima železo toplotno prehodnost 80W/mK (jeklo okoli 50W/mK). Ali lahko še vedno govorimo, da je železo slab prevodnik?

Kar pa se samega toplotnega mostu tiče pa sem se malo poigral s simulacijami, pa nisem ravno prepričan, da je toplotni most tako majhen.


1. slika:Najprej stena brez balkona (notranja temp 20°C, zunanja 0°C, 12cm grafitnega stiropora, 30cm opečnega zidu, 20cm ab plošča).:


2. slika: Stena z jeklenim profilom debeline 5 cm pri zunanji temperaturi -10°C


3. slika: Ker pa so jekleni profili votli je skupna debelina samega železa manjša in sem naredil še primer s teoretično debelino 1cm (pri ZT=-10°C)


To so 2d simulacije toplotnega pretoka in je to potrebno upoštevati. Za še bolj točno analizo bi bilo potrebno narediti 3d model in analizo. Končni rezultat 3d analize bi verjetno bil ugodnejši, je pa vprašanje za koliko.


Re: Balkon - toplotni most - Žerjavar - 12.8.2013

Citat:Kar pa se samega toplotnega mostu tiče pa sem se malo poigral s simulacijami, pa nisem ravno prepričan, da je toplotni most tako majhen.
Kako majhen? Vse je relativno. Nisi izvrednotil povečanja toplotnega toka zaradi dodanih profilov.
Jaz sem ga le primerjal z izolacijskimi košarami med AB ploščama. Za točen izračun nimam možnosti.

PS:
Citat:Ker pa so jekleni profili votli je skupna debelina samega železa manjša in sem naredil še primer s teoretično debelino 1cm
Je pa razmeroma velika površina kovinskega nosilca - toplotni tok preide na kratki razdalji iz zidu v profil. Tu bi jaz v simulaciji obdržal geometrijo ter zmanjšal toplotno prevodnost kovine. Sicer pa v 3D modelu ni problem nosilec kot cev z zračnim polnjenjem.
Mislim, da moje priporočilo o obdanosti nosilca z vsaj 1 cm izolacije ni za zanemariti.


Re: Balkon - toplotni most - KeCko - 12.8.2013

Izolinije pokažejo točen padec temperature, tako da ni samo relativno. Z isokorb težko primerjam (njihove slike temperaturnega prehoda se mi zdijo malce nerealistične), bi se moral malo bolj poglobiti ampak se mi zdi da njihov sistem zmanjša izgube bolj kot navaden jekleni profil.

Glede obdanosti z izolacijo se povsem strinjam (če ni nujnost kovinskega izgleda potem bi vsekakor bilo bolje izolirati zunaj.

1. slika: naredil primer z 1cm notranje izolacije, če je možno raje še kakšen cm več.

2. slika: 3d analiza, tloris (prerezano skozi kovinski profil). Vidi se razlika, ko se temperatura razporedi v 3d prostoru in ne pada smo v dveh smereh.


Re: Balkon - toplotni most - Žerjavar - 12.8.2013

Citat:Izolinije pokažejo točen padec temperature, tako da ni samo relativno.
Ni pa izvrednoten toplotni tok. Iz slike ne morem razbrati padca temperature v kovinskem profilu v zunanji polovici toplotne izolacije. Tam bi približno določil povečanje toplotnega toka zaradi dodanega profila.
Citat:Z isokorb težko primerjam (njihove slike temperaturnega prehoda se mi zdijo malce nerealistične)
Menim, da v debelini fasadne izolacije prehaja velika večina dodatnega toplotnega toka skozi kovino. Če primerjam kovinski presek skozi toplotno košaro s presekom profila, ni velike razlike.


Re: Balkon - toplotni most - vincent - 12.8.2013

KeCko...kaj imaš to za en program?

Bi lahko naredil (ak' ni preveč zapleteno) še eno simulacijo za klasičen betonski balkon...enkrat brez izolacije (15 cm skupna debelina balkona), drugič z izolacijo pod njim (5 cm) in nad njim (5 cm), čelo 3 cm.

Osnovna izolacija stene...20 cm.


Re: Balkon - toplotni most - KeCko - 12.8.2013

Prilagam še približano, seveda gre tu za poenostavljen model, za kaj več bi bilo potrebno več časa in tudi boljša programska oprema. Kako bi sedaj to kompenzirali pa seveda več glav več ve, samo časa pa vedno premalo Big Grin

Pri takšnem primeru je padec na cca 16°C na delu zidu, ki se najbolj približa preboju kovinskega nosilca.

Glede tvojega drugega odstavka se strinjam, da je večina toka skozi kovino, ima pa iskorob to dolžino podaljšano napram klasičnemu profilu. Verjetno tudi na račun tega povečana izolativnost.


Re: Balkon - toplotni most - KeCko - 12.8.2013

vincent Napisal:KeCko...kaj imaš to za en program?

Bi lahko naredil (ak' ni preveč zapleteno) še eno simulacijo za klasičen betonski balkon...enkrat brez izolacije (15 cm skupna debelina balkona), drugič z izolacijo pod njim (5 cm) in nad njim (5 cm), čelo 3 cm.

Osnovna izolacija stene...20 cm.

Program je odprtokodni unorm. Dobijo se tudi drugi, plačljivi so seveda veliko zmogljivejši.

To so okvirne simulacije, ki ne upoštevajo še recimo ometov, izolacije med etažami, diletacijskih stiropornih trakov ipd. Ampak za približno predstavo, kaj se dogaja in kaj pomenijo toplotni mostovi pa se mi zdi priročno.

Slika 1: Neizoliran balkon širine 1,5. NT=20°C, ZT=-5°C

Slika 2: Izoliran balkon s 5cm xps zgoraj in spodaj, spredaj 3cm.

Slika 3: Brez balkona.


Re: Balkon - toplotni most - Žerjavar - 12.8.2013

Citat:Pri takšnem primeru je padec na cca 16°C na delu zidu, ki se najbolj približa preboju kovinskega nosilca.
Bolj zanimiv mi je padec temperature 6 C v dolžini 12 cm kovinskega profila znotraj debeline izolacije. Dodatni toplotni tok zaradi dodanega profila, kovinski presek 12 cm2, toplotni tok 3 W, kar je enako kot na 0,45 m2 normalno izoliranega zidu.
Citat:ima pa iskorob to dolžino podaljšano napram klasičnemu profilu
Tudi pri izokorbu naročiš debelino izolacije - je manjši izbor kot za debelino fasadne izolacije. Ni nujno, da je izolacija podaljšana. Pri profilu pa lahko to podaljšanje narediš - kot sem predlagal vsaj 1 cm debeline po vsej notranji dolžini. Kovinski del (armatura izokorba) pa seže pri obeh od popolnoma toplega do popolnoma hladnega okolja.


Re: Balkon - toplotni most - KeCko - 12.8.2013

Nisem mislil same debeline izolacije temveč del armature prehaja skozi izolacijo pod kotom in je tako v večji meri obdan z izolativnim materialom.


Re: Balkon - toplotni most - Žerjavar - 12.8.2013

Citat:Nisem mislil same debeline izolacije temveč del armature prehaja skozi izolacijo pod kotom in je tako v večji meri obdan z izolativnim materialom.
Res je. Je pa to manjši del armature namenjen prenosu prečnih sil. Pri grobi (približni) primerjavi (kot je moja) to ne igra vloge. Enako ne igra vloge manjša razlika v preseku armature napram profilu - zna biti v + ali -.

Taka primerjava je dovolj dobra za odločitev o balkonu: podaljšanje AB plošče + zunanja izolacija, vstavek izokorba, jeklene konzole z leseno oblogo, ....
Znana je cena izokorba, večina jih je šokirana. Se čudim, da se še nobeden pri nas ni lotil varjenja armature (a la izokorb), ki se na licu mesta zapolni z EPS ali purpeno.


Re: Balkon - toplotni most - gt001 - 12.8.2013

Vseeno le ni hec doma variti armature za balkon - povprecni balkon recimo da ima brutto 5-6ton, kar ni hec, ce do cesa pride.
Ze sama zagotovitev ustreznega materiala, varilnih postopkov (inox) + vse skupaj certificirati ni hec. Po mojem se zaradi ekonomije obsega racunica ne izide in ostane ponudba taksna kot je.


Re: Balkon - toplotni most - Žerjavar - 12.8.2013

Citat:e sama zagotovitev ustreznega materiala, varilnih postopkov (inox) + vse skupaj certificirati ni hec.
Ni hec! Nepremagljivo pa tudi ne, vsaj za s.p. ne.
- Materjal se kupi z atestom.
- Vari varilec z atestom.
- Projektno se predvidi konstrukcijo, ki zahteva vare le z vizuelno kontrolo.


Re: Balkon - toplotni most - firefly - 12.8.2013

Če bi ta s.p. imel to vsak dan nonstop za delat, potem se zagotovo splača. Če pa bi imel 1-2 hiši na leto pa zagotovo ne...


Re: Balkon - toplotni most - gt001 - 12.8.2013

Izvedljivo je, o tem ni dvoma, kakor tudi ni dvoma, da ne gre za hudo znanost. Se vedno pa menim, da je problem ekonomija obsega.

Vseeno pa upam, da se tega ne bodo samograditelji lotili na horuk - z materialom, ki je pac pri roki. Dobro je, da se tako neodgovorni itak ne obremenjujejo z toplotnimi mostovi na balkonu.

Sem na svoji hisi dozivel en kup komentarjev v smislu: "skoda denarja za to - to bi si lahko sam doma naredil in privarceval jurja". Od ljudi seveda, ki so to prvic v zivljenju videli.