Re: Zubadan - darijo - 13.11.2013

Sad Mogoče, mogoče :oops:

Cifre so dejstva. Splet okoliščin mi je omogočil, da dnevno beležim podatke in jih mesečno analiziram. Izračuni so mi pokazali Idea da nekaj tu ne štima poraba TSV > od ogrevanja :?


Re: Zubadan - Migaj - 14.11.2013

darijo Napisal:Od vključno novembra do vključno aprila je bilo za TSV porabljeno 2.807 kWh. Vode je bilo porabljeno 81 m3, predvsem kuhanje, umivanje in pomivalni stroj (za WC kotličke in pralni stroj se uporablja deževnica).
Prečaunaj vso vodo (81m3) in razliko vstopne vode 10 do končne 46, pa boš zopet pri istem oz. še manj
količina 81000 litrov
T1 (zač.temp.) 10 stopinj
T2 (konč.temp.) 46 stopinj
t (čas gretja) 40000 min
E INPUT 2807 kWh
P INPUT 4,2 kW
E (energija) 3390,7 kWh
P (moč) 5,1 kW
efekt.COP 1,21

-če je res tako, potem je tu zelo slab COP - v glavnem se greje na grelce?


Re: Zubadan - xavi - 14.11.2013

Malo je nerazumljivo napisano.
Kaj ti vso vodo, ki jo uporabljaš, prej segreješ, to je namreč 450 l tople vode na dan, kar se mi zdi relativno dosti.


Re: Zubadan - darijo - 14.11.2013

@Migaj
Grelcev nimam, deluje TČ. Kakšen pa je izplen pa si preračunal. Žal :twisted:

@xavi
Mogoče res.

Imam TČ Zubadan 11kW, kolektroje (3x) in bojler Sonnenkraft SKL 500. V bojlerju sta izmenjevalca, spodnji 2,11 m2, zgornji pa 1,28 m2. Na spodnjega so priklopljeni kolektorji, na zgornjega pa TČ.

V času poletja je vode v izobilju, lahko rečem, da občasno tudi preveč. V preostalem času pa je potrebno delovanje TČ. Zato se TČ vsaj 2-3, včasih tudi večkrat, na dan prižge za pripravo TSV (po moji oceni gre za cca 200 litrov).

Moje laično mnenje je, da je zgornji toplotni izmenjevalec premejhen zaradi česa ne odvzame pridelane toplotne TČ. To potrjuje tudi ta zapis v temi Estie [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=36510&p=540079&hilit=estia#p540079[/url] . Da nisem smetil po drugi temi, sem debato z Migaj preselil.

Glede na konkreten izračun za en cikel je dobil rezultat in bil začuden. Da sem potrdil svoje ugotovitve sem podal podatek o porabi vode v zimski sezoni, t.j. 81 m3. Voda se uporablja za kuhanje, umivanje in pomivalni stroj (WC, pralni stroj - na deževnici). Tudi, če bi porabil vso vodo za TSV je rezulat tak kot ga je izračunal Migaj. Ker zagotovo vse vode ne porabimo za TSV je rezultat definitivno še slabši!

Zato @xavi, če bi lahko segrel tak volumen vode bi bilo stanje drugačno.


Re: Zubadan - labelsm - 14.11.2013

@Darijo
Na koliko ogrevate vodo? Koliko je vaš DV pri ogrevanju vode ?
Ker je manjši izmenjevale predlagam višji DV in manjšo moč same TČ saj je DT v povprečju nizek bo hitro dosegala DV in z tem skrajšala čas ogrevanja. Pri nižjem DV se bo čas povečal ! TČ na minimalni moči porabi isto ne glede na DV ali se motim :?
"To je moje mnenje"


Re: Zubadan - xavi - 14.11.2013

Glede na opisano situacijo bi ti predlagal, da obe kači povežeš in jih ogrevaš preko TČ, za solarne kolektorje pa se dodatno vgradi ploščati zunanji toplotni izmenjevalec. Nekaj takšnih rešitev je že bilo obelodanjenih tukaj na foumu.


Re: Zubadan - sassapo - 14.11.2013

Obe kači skupaj, za solar pa prirobnični narebren izmenjevalnik. Najceneje in najučinkoviteje :wink:


Re: Zubadan - darijo - 14.11.2013

Se strinjam z obema. Bilo obljubljeno pa nič o tega.

@labelsm ciljna T je 45C. Na drugi del pa ti ne znam odgovoriti.


Re: Zubadan - Migaj - 14.11.2013

Kako pa si prišel do številke 2.807kWh za ogrevanje sanitarne vode od vklučno novembra do konca aprila?
To je kar 15kWh dnevno :roll: :oops:
-to ne more biti elektrika iz omrežja, razen v primeru grelca ali COP blizu 1.

Zakaj se mi dozdeva, da je v tej porabi vključeno ogrevanje objekta :?: Idea
Koliko kWh pa si v tem času porabil za ogrevanje objekta in kako imaš vezano? zaporedno?


Re: Zubadan - darijo - 14.11.2013

V kurilnici je dodatni števec. Vsi porabniki (rekuperator, skrinja, črpalka za deževnico, solarni sistem), razen luči imajo na vtičnici svoj števec, porabo TČ pa merim z monitelom. Zvečer popišem stanje in opravim izračun. Porabo TSV pa enostavno izračunam v excelu iz monitela. Zelo dvomim, da so kaka huda odstopanja pri števcih.

Za ogrevanje (nov-april) porabljeno 2.577 kWh
12'11 226
12'12 611
13'01 572
13'02 614
13'03 446
13'04 108

Kaj si mislil z vezavo?


Re: Zubadan - timi11 - 14.11.2013

[quote="darijo"]Se strinjam z obema. Bilo obljubljeno pa nič o tega.

Kaj si hotel povedati s tem stavkom?


Re: Zubadan - darijo - 14.11.2013

Da inštalater ve za problem, ostalo pa je samo pri besedah, ne pa pri dejanju.


Re: Zubadan - timi11 - 14.11.2013

sassapo Napisal:Obe kači skupaj, za solar pa prirobnični narebren izmenjevalnik. Najceneje in najučinkoviteje :wink:
Dobra rešitev če ima prirobnico? Drugače pa zunanji izmenjevalec+obtočna črpalka.


Re: Zubadan - sassapo - 14.11.2013

500L bojlerja še pa nisem videl brez prirobnice Tongue


Re: Zubadan - darijo - 14.11.2013

Prirobnica je. Vsaj to.