PodSvojoStreho.net
Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)



Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

Nisem delal sam.. poskusam pac resit problem, preden poklicem monterja. In da updejtam stanje.. drva so v redu, dimnik prav tako, ker ima pec trenutno 85 stopinj in bi lahko sla se dlje.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 22.2.2018

In naprej?
Cevi imajo tudi 85 stopinj? Tiste proti zalogovniku?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

Tudi. Tudi zalogovnik se je v pol ure segrel v zgornjem delu, tako da ga ogreva


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

Vklopil nazaj avtomatsko delovanje in vodo v zalogovniku normalno ogreva. Torej:
- pec dela
- zalogovnik se ogreva
- mesalni ventil v povratku in crpalka delata


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.2.2018

Ali segreješ cel zalogovnik tudi na 80°C?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

Po eni uri in pol je pri zgornjem tipalu 62°, spodaj se je tudi zacelo premikati navzgor.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.2.2018

Po eni uri in pol imam jaz HT že zgoraj in spodaj na 75°C ogret. Katero shemo pa imaš na WD20?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 22.2.2018

Odvisno je tudi od peči, a?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

V bistvu mi je vseen, ce je ogreto v eni uri ali v stirih. Pa vseen mi je ce ni cel ogret do konca. Samo da je v bajti toplo.
Shemo imam 414b


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 22.2.2018

In si stuhtal v katerem grmu je bil zajec?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.2.2018

Ali imaš omejeno maksimalno temperaturo dvižnega voda (S2.6 ali S3.6)na koliko imaš?
Pogledaj ta parameter.
Fery tudi od peči
Samo je mala temp. vode v peči.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

Ne, ne vem se kaj je bil problem. Ker sem talno zaprl za ta cas, da sem poskusil samo zalogovnik ogret. Pred kratkim sem odprl in zaenkrat vse kaze ok. Temperatura dviznega voda ne niha tako kot prej.

S2.6 imam na 40.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 22.2.2018

Minimalna temperatura povratnega voda je bila nastavljena na default 50°. Mogoce tudi to vzrok za nizko temperaturo peci? Ne vem.. vprasam. Dvignil sem na 60


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - gurenc - 22.2.2018

donidoni ... če te prav razumem - imaš v kopalnici talno in lojtro. na istem razvodu?

ali imaš v obeh talno na svojem in povsod lojtro na drugem?

namreč, bojler ti ogreva brez kakršnikoli urnih nastavitev. vse, kar potrebuješ, je termometer, ki ga porineš v bojler (ali pritisneš na bojler, če je domače izdelave, ter malo bolje termično zaščitiš) - in seveda ustrezno povežeš v WDC. črpalka potem dela sama od sebe glede na temperaturo vode v bojlerju.

kopalnice boš imel vrh glave tople samo s talnim ogrevanjem. imam lojtre, tri leta v hiši, še nobene nisem nikoli odprl. seveda, če bi bili zelo majhni otroci, potem bi jih. tako pa ... namakajo se že tako celo večnost, jaz bi jim raje malo okno odprl.

jaz bi pustil kot je in reševal potem, če ne bi bilo v redu.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.2.2018

S2.6 Poiskusi dvignit na 45-60°C.
No jaz sem imel DV prenisko nastavljen. Drugače pa pokliči servis.