PodSvojoStreho.net
Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

zebec Napisal:TČ je namenjena za slabo izolirane hiše in to brez pomagala. Bom prišel zadevi do dna.
Magari bodo prišli inženirji iz Belgije.
TOČNO TAKO.
A si naredil TEST:
Zapri polovico radiatorjev, temepraturo prostorov nastavi na 26, ogrevalno vodo pa na 75.
Test izvajaj vsaj 1 uro, bolje 2.
Zapisuj podatke vsakih 10 minut, T ogrevalne vode, NT, opažanja, potek ogrevana in defrostov ipd, ter seveda pri kateri ZT, %ZRV si test delal.
TEST IZVEDI SEDAJ, ko je mrzlo in poročaj.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

rentgenx Napisal:Pri hudih minusih moraš imeti okrog 55C dvižnega voda, da jo preveč ne zabriše dol pri defrostu. To so mi zatrdili na uradnem uvozništvu.
Pretoki morajo biti zadostni pri defrostih, da lahko iz radiatorjev pobere TOPLOTO
Lahko pa da ima premajhen pretok zaradi "alfic".
Kako je z dedkovimo porabo sedaj ko je bilo zelo mrzlo? Kdo ve kolko mu je padla T v kleti....
Kdo ti je rekel 55 stopinj? IgorP? :roll: -toliko ni potrebno, 47 pa je v zelo mrzlem že premalo za hiter defrost.
Zato še enkrat vprašam zebca: ali defrost shladi radiatorje iz 47 na 38 stopinj?, ali pa shladi samo vodo do kretnice? -čeprav v tem primeru bi jo po mojem na 30 in ne na 38.

dedek? da ni zmrznil v kleti :oops:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 13.12.2012

Probleme imata oba zaradi premalo masnega pretoka skozi TČ.

Ta problem je velikokrat prisoten, ker se je forumu razvila teza, da zalogovnik ni potreben žal je zaradi te teze večkrat veliko težav. Trgovci to z veseljem potrdijo iz dveh razlogov, investicije in ker krmilnik tega ne podpira. Se pa močno zakomplicira ko gre za malce bolj kompliciran sistem .


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 13.12.2012

Dedek ni zmrzna,danes je še mal pomigal.. Smile

Ja Mr I. mi je rekel,da je potrebno najmanj 50C ,rajši malo več za optimalne defroste,ki ne zamorijo TČ in se zaradi tega dolgo pobira...Govorim za vse vrste vezav dht sistemov in ne "komliciranejših". Merlin jaz in večina nima nobenih problemov z defrosti četudi nimamo zalogovnika. Mogoče se meni preveč j. za defrost,ampak se mi zdi če je le dokaj visoka T v dvižnem vodu,da se cel defrost opravi prej kot v 5 minutah. Ne vem kako se ostalih dht-jevcem zdi?Mogoče se motim in vidim stvar preveč subjektivno...?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

igyboy Napisal:Pa da še jaz napišem o 14kW DHT: včeraj, 21:00, zunaj -11°C, znotraj 23°C, voda 60°C, na objektu v dveh etažah, 160m2, neizolirana fasada, novejša okna, zimski vrt z vsaj 50m2 stekla, prej so pokurli okoli 3000l olja.

Ko sem pred par dnevi malo opazoval (na zgoraj omenjenem objektu) in beležil je bilo približno tako: defrost je ohladil vodo na 38°C, vendar je po cca 20min voda že bila na 56°C, dt nastavljen na 10°C. Takrat ko sem to opazoval je bilo zunaj -4°C in je močno snežilo, torej je bila vlaga 100%. Defrost je bil nekje na 80minut in je trajal vse skupaj 8 minut.

Zebec, pri tebi je nekaj narobe!
SEVEDA JE NAROBE: SISTEM KOT CELOTA NE DELA ZADOVOLJIVO.
DOKLER BODO DEFROSTI TRAJALI 15 minut -NE BO PRAVEGA EFEKTA :!:

Kaj je lahko narobe?
Kot si zebec sam rekel: KRETNICA :oops:
Defrost rabi energijo iz vode. Da bi jo dobil rabi veliko vode -tople vode ali nekoliko manj zelo vroče vode.
Očitno TČ te energije ne dobi (morda jo tudi preveč izgubi?)

Kaj nerediti :?:
1. Za test zagotoviti energijo iz vode za izvajanje defrosta.
Torej vročo vodo in ustrezne pretoke.
Če je potem defrost izpeljan hitro, pomeni, da je s TČ vse OK Idea (TO SI MENDA ŽE UGOTOVIL?)
Če pa bo defrost še vedno počasen, pa s TČ (plinom?...) ni vse OK.

2. Če se ugotovi, da je s TČ vse OK, potem imaš soseda, da ti svetuje....,
ker izvajalec ti bo najbrž rekel, da je potrebno vso odvečno kramo ODSTRANIT.
V tem primeru ne rabiš TČ plinaša ampak pravega toplovodarja - stručkota.
Torej soseda ali pa npr. Telmosa, ki pa ti je menda že svetoval, kar ti pač je..

Zalogovnik ni potreben, če je zagotovljen zadosten pretok vroče/tople vode.
koliko, kdaj in kje -pa je vprašanje za forumaše.
Več bo informacij -lažje bomo uporabniki ocenili ali naš sistem deluje optimalno ali morda ne.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

Kar pa se tiče obveznega zalogovnika pa tole:
kot sem že rekel: kolega ga ima poleg Ateca 13 in je zelo zadovoljen s porabo in delovanjem -on za defroste sploh ne ve.
Za srež trdi, da se na njegovo TČ ne nabira.
Je pa v novembru porabil 960kWh (sam pa sem 690, čeprav sem prej porabil precej več olja).
Ogreva prek talnega in tudi prek radiatorjev, ogrevalna voda menda ni presegla cca 45 stopinj.
Pomembnejša primerjava porabe pa bo 31.decembra -vsekakor bom objavil podatek.
Škoda, da uporabniki Termije niso aktivni na forumu -so pa menda pasivno.

Še en prijatelj ima 11kW Daikin HT in mi je danes zatrdil, da vsako jutro predno odide na delo, pogleda, če je kaj zunanja enota bela, pa da sreža še ni opazil na njej, čeprav je od mene oddaljen zračne linije 2 km. Eno jutro bom stopil do njega, da se prepričam o tem čudežu in poročam. Porabo v novembru je imel 669kWh (olja je pokuril prej menda 1700 litrov z zelo staro pečjo, ima pa tudi 3 kolektorje za TSV.
Najbrž ne rabim dodati, da je izredno zadovoljen s porabo in delovanjem TČ -delal pa mu je isti majster kot zebcu.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 13.12.2012

migaj Napisal:Zalogovnik ni potreben, če je zagotovljen zadosten pretok vroče/tople vode.
koliko, kdaj in kje -pa je vprašanje za forumaše.

Vsem tem vprašanjem se izogneš, če je vgrajen zalogovnik na radiatorskem krogu z vsaj 80l.
Potem te več ne boli glava kaj je za njim, kakšen pretok ima, in kakšen je dt.

Važen je le dt na sec, ki mora bit med 4-6C. da je zagotovljen dovolj velik pretok.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

na sec :oops: :?:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 13.12.2012

To je krog za TČ.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 13.12.2012

Prilagam sliko točkovnega odtaljevanja oziroma nezamrzovanja zadnjega dela po defrostu.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

rentgenx, zgornji del TČ ti ne zmrzne? -morda zato, ker zgoraj ni zadosti plina?
kako dolgo imaš plinsko povezavo? in ali imaš dodatno polnjenje?

ufm: ali lahko ti poslikaš tvojo TČ tik pred defrotom?

Dragi kolegi, uporabniki HT TČ, zanima me sledeče:
- ali tudi pri vas daikin senzor zunanje temperature kaže dobro stopinjo manj kot drugi temostati, če jih postaviš poleg?
-ali je tudi pri vas temperatura na cevi, ki gre iz TČ višja za cca 5 stopinj, kot jo lahko izlistamo preko daikin kontrolerja?
T na cevi, ki gre v TČ, pa je zanimivo taka na daikin kontrolerju, kot na merilniku na cevi.
*sem merilnika na ceveh med sabo že zamenjal pa ni razlike


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 13.12.2012

5.5-6m je povezava,plin je serijsko normalno dodan. Pogledam ob priliki. A pri tebi migaj je cela stran bela med delovanjem ali ne? Ali imate tudi ostali takšne zadnje strani?

Da se razumemo meni defrost stali po celem delu ves led. Samo na določenih delih se sploh ne nabire srež. Čisto zgoraj in par tankih linij ostane nepobeljenih med samim delovanjem TČ. Kakor se spomnim imam tako od začetka...Nisem pa 100% ziher trotel.. :oops:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 13.12.2012

Definitivno je zalogovnik pri radiatorskem ogrevanju zelo priporočljiv, ne glede na tip TČ :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.12.2012

rentgenx, 6 metrov z vsemi ovinki?
plina nimaš dodanega (ampak normalno polnjenje 4,5kg za 4 do 10 m)


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 14.12.2012

Ja tako nekako ,saj sem ti to že enkrat pisal in meril bolj natančno poleti...Vem da je bilo do 8m max,uglavnem klasična polnitev 4.5kg plina. A pri tebi cela stran zamrzne pri delovanju migaj? Ne odgovarjaš na to vprašanje?