Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.11.2018

cbbx Napisal:V temu primeru ti temp. v hisi verjetno ne bo padla pod nastavljeno (kot, ce se TC izklopi) in posledicno ne bo vec cold startov (kilavi cop?) ampak bolj stabilno delovanje (samodogrevanje) - temp. v hisi bo dosti bolj stabilna. Edino ti bos vsake toliko moral kaj prestavit, ce ti temp. ne bo odgovarjala. Tako nekak si predstavljam, da bi lahko bilo.

Ja, odebeljeno velja v primeru ročnega pretikanja. Kakor hitro smo v domeni katerekoli avtomatike, bi se načeloma morala temperatura vzdrževat z nižanjem oziroma višanjem modulacije (pa najbrž še pretoka).

Če prav razumem kar je napisal hitim, potem je najbolj idealno ON/OFF delovanje, modulacija na dveh tretjinah, ko deluje pa naj deluje nekaj ur skupaj.

Nekak tak?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.11.2018

Jaz se s tem ne strinjam. Na papirju resda deluje najbolje na 65%, v realnosti pa tega ni opaziti. Porabe in dobitki so zvezni. Vsaj v prehodnem obdobju, se pravi pri zunanjih temperaturah od 5 stopinj navzgor.

Nasploh mi njegov sistem ne sede, kar nekaj stvari je, ki ne klapajo. Ampak ok, če mu paše tako...

Strinjam se edino s tem, da je potrebno čim manj vklopov. Zakaj je temu tako, sem povedal. Zato ker rabi čas, da pride na obrate in v tem času pije enako, kot med normalnim delovanjem.
Če je vklopov dosti, definitivno pada COP. Dosti bolj, kot je razlika izkoristka pri različni moči. Če sploh je različna, merljivo ni.
Zmaga pa tista, da je pri 30% COP 1. Popolnoma enak je, kot pri 50%, 65% ali drugi moči.

Kam boš pa ti dal 65% moč na radiatorjih? Taktirala bo nonstop.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 12.11.2018

csamo: tako nekako tudi sam razumem. Samo za on/off delovanje mislim, da potrebujes zalogovnik za odlaganje odvecne toplote. Seveda lahko vse 'spravis' v hiso, samo bos imel pretoplo. Ce bos imel 'avtomatiko' zna bit, da bo vse ok.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 12.11.2018

@fery, meni še nisi uspel odgovoriti ali je tudi kam zašel mail?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.11.2018

Daj mi še enkrat. Zdle.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.11.2018

Naslednji teden bo idealen za test TC, za vse tiste ki ste jih ze zmontirali. Temperature bi naj padle pod niclo, v kolikor ne pride do sprememb Smile


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.11.2018

Gut. Komaj čakam.
A nimaš tudi ti nove?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 12.11.2018

Če sem prav razumel uporabnika hitim (malo zmedeno piše), mora on prestavljat dip switche za različne moči, kar je vsekakor nepraktično in je jasno, da takrat dela na on/off način.

Moja Fujitsu dostikrat dela na 16%, pa ima tovarniško Siemens krmilje. Prede pa takrat kot muca in imaš občutek, da bi tako večno delala. In to je prednost inverterja, prilagajanje moči. Če je recimo okoli nule in velika vlažnost, bo na manjši moči tudi manjkrat odtaljevala. Tak da jaz se nižjim modulacijam ne bom kaj dosti izogibal (pa čeprav je tam malo manjši Cop kot na 65%), ker zalogovnika vsaj v prvi fazi ne mislim dajat. Bolj se bom izogibal 100%.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 12.11.2018

fantocci: vasa FWS ima prvoklasno krmiljenje, tukaj ne bo ravno tako. Me pa zelo zanima, kako se bo obnasala v neustreznih razmerah, ko bo potrebno velikokrat odtaljevati.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.11.2018

Kdo pa je rekel, da bo treba velikokrat?
Izmenjevalec je ogromen.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 12.11.2018

Res je skoraj 2x večji kot na moji FWS 5kW, pa tudi plina je 2x več, kljub kratki monoblok povezavi. Hardver je po moje čisto OK, treba je le pazit, da s slabim krmiljenjem ne pokvariš izplena.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.11.2018

Fantocci Napisal:Če sem prav razumel uporabnika hitim (malo zmedeno piše), mora on prestavljat dip switche za različne moči, kar je vsekakor nepraktično in je jasno, da takrat dela na on/off način.

Moja Fujitsu dostikrat dela na 16%, pa ima tovarniško Siemens krmilje. Prede pa takrat kot muca in imaš občutek, da bi tako večno delala. In to je prednost inverterja, prilagajanje moči. Če je recimo okoli nule in velika vlažnost, bo na manjši moči tudi manjkrat odtaljevala. Tak da jaz se nižjim modulacijam ne bom kaj dosti izogibal (pa čeprav je tam malo manjši Cop kot na 65%), ker zalogovnika vsaj v prvi fazi ne mislim dajat. Bolj se bom izogibal 100%.

Kaj pa se zgodi pri ročnem pretikanju dip-eka? Ko greš iz ene na drugo stopnjo se mašina dejansko ustavi, ali pa preprosto dvigne/zniža modulacijo med delovanjem? Torej tako rekoč "ročni inverter"? :lol:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 12.11.2018

Priključitev AVT.
Predlagam priključitev preko vtičnice 1polna- kod za kamp prikolice. Je definiran vodnik , o in ozemljitev. To zato , da lahko ob slabem vremenu na slabi lokaciji popolnoma ločite od el. instalacije ali vzdrževalnih delih.. Ko tega nisem imel mi je ob streli neslo elektronko.
Sobni termostat naj vklaplja dovod na toplotno ; sočasno črpalko vode in trafo 12v. za krmiljenje za toplotno
Najbolje 24h/7dni na isto temperaturo. Nižanje nočne se ne izplača, ker mora potem na višji tarifi nadoknaditi manko toplote.
Delovni termostat naj bo nameščen na povratek iz ogrevnega sistema. Sam sem uporabil enostavni objemni cevni termostat , ki nalogo dobro opravljal. npr Lontech-IMIT BRC/ 10€. Za krmiljenje moči pa trojno kopalniško stikalo , da lahko krmilite moč po stopjah 1-7 . To ta začetek .
Se pravi; toplotna na vtikač 220v
Iz vtikača na sobni termostat (to je 220v)
Iz termostata na toplotno črpalko = L; o; zemlja. (220v)
Črpalko za vodo na dovod na toplotni = L ; 0 ; zemlje (220v)
Dovod za pretvornik napetosti krmiljenje 12v na = L; O, na toplotni
Usmernik za krmiljenje 12v priporočilo Fery .
Plus na A5
Minus na cevni termostat prekine dovod krmiljenja za toplotno , ko je segrela povratek na nastavljeno temp.
Izhod iz termostata na kopalniško trojno stikalo1,2,3,.
Odvod iz stikal 1 na A1; 2 na A2; 3 na A3, na toplotni črpalki. Tako lahko preprosto regulirate moč.
Za komplet krmiljenje pa počakati na rešitev, FERY ali drugih.
FERY je Faca! Kapo dol!!
LP!


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.11.2018

Fery Napisal:Gut. Komaj čakam.
A nimaš tudi ti nove?


Imam in zaenkrat dela OK. Ker se se nismo preselili, ob prihodu na bajto pogledam samo termometer, ce TC dosega nastavljeno T in pa odstevalni stevec, ce je poraba v mejah ali so kaksne anomalije.

Bolj me zanima kako se bodo obnesle vase TC in po vsem prebranem v tej temi sploh ni za dvomit, da nebi zadovoljivo ogrevale Smile Bo pa zanimivo videt kaksno primerjavo, npr cas trajanja defrosta, ogrevanje SV pri teh nizjih temperaturah in visoki vlagi, glasnost itd.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.11.2018

Očitno si kot ostali in misliš da je to "Parkside" program iz Lidla.

To TČ so pred leti prodajali v kompletu z notranjo enoto za okrog 5 jurjev. Tako, kot se še danes prodajajo nove monoblok toplotne. Za popolnoma druge solde.
Škotu se mudi, ker zna biti, da jih sploh prodajati ne bo smel. Ker, kar je bilo včeraj odlično in oh in sploh (vsaj tako so nas prepričevali), je jutri z lahkoto prepovedano. Birokrati že poskrbijo za to.