Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 13.12.2012

Hudiča, tudi avto ima 150KW, pa ne spelje v 6 prestavi, a ne?
Če pa pelješ 100 na uro pa gre ... :wink: :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 13.12.2012

To more spilat na omenjenem objektu pa naj bo 100% z. vlaga, nekaj ni prav vezano ali kretnica obtočne ostala krmilja...ali pa s TČ kaj narobe, servis bo že vedel, če ne pa vitanest kontakt in naj oni urgirajo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 13.12.2012

@LuckyS
Ja to sem jaz Big Grin


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 13.12.2012

@Zebec, jaz kot sveži uporabnik lahko samo povem kako je pri meni:

Včeraj ponoči do danes (zjutraj ko sem pogledal -16C, okolica Kranja) cca 150m2. Vsi radiatorji niso bili odprti (2 velika od 12ih sta bila čisto zaprta), krivulja -15 60C, dT 7.
Defrosti na cca 2 uri, kakšna je temperatura po defrostu nisem pogledal - bom probal ob naslednjem defrostu.

Skratka v stanovanju 23C, žena zadovoljna.
TČ je delala na minimalni moči, občutek sem imel da lahko še precej navijem.
Če je še to podatek, zunanja in notranja enota sta na cca 8m razlike, plinske cevi so izolirane.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 13.12.2012

aja, imam pa 11KW mašino.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 13.12.2012

Pri hudih minusih moraš imeti okrog 55C dvižnega voda,da jo preveč ne zabriše dol pri defrostu.To so mi zatrdili na uradnem uvozništvu,ko sem enkrat klical.Nikkaor ne smeš imeti nižjo krivuljo(le ta se rada zgodi ko daješ zaporo z slišnostjo in še kaj). Mislim,da se ne igrat preveč z temi zadevami in tudi poraba ne najmanjša z najbolj kostnantno krivuljo so zatrdili.

Tudi pri meni defrost shladi kretnico na 30C ali nekaj takega bom pogledal enkrat.To je verjetno normalno saj vzame toploto iz kretnice ven in jo preseli na plin in nato plin zunaj opravi defrost z toploto iz tvojih radiatorjev in pri tebi še iz kretnice.

Uravnati ti je treba tudi oč v Daikin ht enoti in pa tvoji dve dodatni oč alfa2,da delujeta sinhrono. Pretoki morajo biti zadostni tudi pri defrosti,da lahko iz radiatorjev pobere T.

Migaj tudi pri meni se po defrostu naredita 1 ali 2 pasova(bom pogledal ob priliki),ki ne zamrzneta in jih redno videvam nezamrznjena. Se mi je zdelo da je to normalno,ti praviš da ni?

Lahko pa da ima zebec čisto ali skoraj normalno delovanje in le malo preplitko krivuljo in premajhen pretok zaradi "alfic".

Poročaj...

Kako je z dedkovimo porabo sedaj ko je bilo zelo mrzlo?Kdo ve kolko mu je padla T v kleti....


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 13.12.2012

Ja sem se pogovarjal z sosedom kateri ima enako TČ in enako moč 14 KW. Ogreva pa 250 m2. On se sicer ukvarja z centralnami in dela v firmi kjer delajo vse žive sisteme tudi te TČ.
In mi je rekel da je glavni problem v kretnici, ker ona ima malo kapaciteto in je to premalo. Ker v radiatorskem sistemu v dveh etažah je lahko od 200 - 300 litrov vode. In on je rekel da mu je defrost včeraj naredil v 5 minutah in mu je vodo v sistemu shladilo za 2 stopinji.

Tako, da tisti kateri imate vezano direktno brez kretnic verjetno nimate takšnih težav.

Če pa imaš kretnico pa sem opazil pri moji 30l, da če imam pumpe na sekundarju Alfice na maksimumu in vodo 55/48 pri -10C se defrost naredi zelo hitro. če pa so Alfice namanjši hitrosti pa je že problem.

Meni je možakar zatrdil, da bi moral imeti večji zalogovnik. Ali pa vezati direktno na sistem.

Sicer bom jaz naredil test in bom dodatno preko ventilov naredil vezavo direktno za Alficami pa da vidimo ko bo naslednji veliki minus.

Lahko pa da je še kakšen drugi problem. Bomo že ugotovili. žalostno je le to, da se mora vsak posameznik "ubit" zraven tega da ugotovi kaj bi že dejansko morali serviserji vključno z Daikinom vedeti in na to opozoriti.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 13.12.2012

Ampak glede na tvoje pisanje in ZS imaš že stalno probleme s cirkulacijo vode in vplivi na TČ in ne samo pri nizkih temperaturah ....


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 13.12.2012

Ne vem vse skupaj je čudno. Sicer pa bi neka pravila morala veljati.

Lahko, da imam kaj gramov manj plina in se potem to odraža še bolj pri ekstremih. kakšnih 20% zaradi tega se lahko pozna.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

LuckyS Napisal:
Citat:aha, koliko m pa imaš med notranjo in zunanjo enoto
Migaj 30-40 cm Smile
se hecaš? razdalja naj bi bila (po ceveh) ne manj kot 4 metre -4 do 5 metrov je najbolje


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

zebec Napisal:Plinska povezava ima sama po sebi izolacijo. Zunaj je nekje 30cm. Ostalo pa je znotraj prostora v katerem je nekje 15 C.
Kar se pa tiče vodnih povezav pa bom že izoliral z armafleksom. Kretnica in razdelilec sta original izolirana.
DO-izoliraj tudi tistih 30 cm zunaj, pa tudi del v zemlji oz. ves tisti del, kjer je lahko nizka temperatura. Armafex prek, pa čez še kako zaščitno cev ali trak.
ne rentgenx, to stane cca 30 EUR ne tristo in praktično noben monter tega ne naredi - to je dejstvo - veš tudi sam. In ne nasedat, da je mala površina in, da nič kaj dosti ne vpliva. Če vpliva da defrost dela 8 minut namesto 9 je že zelo veliko, za tistih 30 EUR.
na fasade pa dajajo 20 cm grrrrrrrrrrrrrr

notri (+15) pa nima smisla dodatno izolirati plinskih cevi, morda tiste delčke, kjer sploh niso


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

zebec Napisal:Bogdan ima podoben problem na terenu kot jaz. In ga trenutno rešuje. Bo vzel plin ven in videl kako in kaj. Me zanima kaj bo ugotovil.
TO VSE ZELO ZANIMA


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 13.12.2012

[quote="zebec"]meni defrost shladi celotni sistem.
POVRATEK je npr. 44C ,defrost pa dela zelo dolgo in pride ogrevalna voda na na kontrolerju na 38/39/quote]
Če se radiatorji shladijo?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - igyboy - 13.12.2012

Pa da še jaz napišem o 14kW DHT: včeraj, 21:00, zunaj -11°C, znotraj 23°C, voda 60°C, na objektu v dveh etažah, 160m2, neizolirana fasada, novejša okna, zimski vrt z vsaj 50m2 stekla, prej so pokurli okoli 3000l olja.

Ko sem pred par dnevi malo opazoval (na zgoraj omenjenem objektu) in beležil je bilo približno tako: defrost je ohladil vodo na 38°C, vendar je po cca 20min voda že bila na 56°C, dt nastavljen na 10°C. Takrat ko sem to opazoval je bilo zunaj -4°C in je močno snežilo, torej je bila vlaga 100%. Defrost je bil nekje na 80minut in je trajal vse skupaj 8 minut.

Zebec, pri tebi je nekaj narobe!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 13.12.2012

LuckyS Napisal:Eno vprašanje bi imel glede nastavitev oz. načina delovanja.

Glede na to, da imamo seltron regulacijo (2 ločena kroga vsak ima svojo OČ) in zato Daikin termostata ne uporabljamo kot tipalo/regulacijo temperature v prostoru me zanima, kakšna bi morala biti nastavitev parametra [6-01] in [8-00]? Za [8-00] bi rekel, da je OK, da je na 0, ker ne uporabljamo Daikina ampak Seltron, ki krmili samo črpalke, za [6-01] pa nisem siguren o kakšnem opcijskem termostatu govori priročnik in kateri pumpi. Sedaj, kolikor se spomnem na pamet je ta nastavitev pri meni na 0 (Default) - Je to OK, ali sploh nima vloge? Hvala lepa.

[6-01] External room thermostat option
If the optional external room thermostat is installed, its operation must be enabled by field
setting. Default [6-01] = 0, which means no external room thermostat is installed. Set [6-01]
to 1 if the optional external room thermostat is installed.
The external room thermostat only gives an ON/OFF signal to the heat pump based on the
room temperature. Because it does not give continuous feedback information to the heat
pump, it is supplementary to the remote controller room thermostat function. To have a good
control of the system and avoiding frequent ON/OFF it is advised to use the automatic
weather dependent set point operation.

[8-00] Remote controller temperature control - leaving water control
When using the remote control delivered with the unit, 2 types of temperature control are
possible. Default [8-00] = 1 which means that the remote controller is used as room
thermostat, so the remote controller can be placed in the living room to control the room
temperature. Set [8-00] to 0 to use the unit in leaving water temperature control.

Kako naj to dela Confusedhock: .

Upam, da ste že rešili, ker po opisu imate hidravlično katastrofo.