PodSvojoStreho.net
Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)



Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 20.1.2018

Da vec elektrike.porabi


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 20.1.2018

No, da mora biti črpalka na najvišji hitrosti, ne drži.
Drži pa da bi črpalka v povratku morala imeti najmanj tak pretok, kot črpalke v dvižne vode.
V nasprotnem primeru je možno kakšno nezaželeno hidravlično dogajanje......


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 21.2.2018

Pozdravljeni! Tudi sam sem naletel na tezave pri ogrevanju. Imam seltronov wdc20 + dd2+ sobno enoto. Pec na drva in zalogovnik ter talno ogrevanje. Pred tremi dnevi je vse delalo brez tezav, zdaj pa nikakor ne ogreje prostora. Temperatura je za 3 stopinje nizja kot je nastavljena. Poskusil sem z (drasticnim) dvigom krivulje, pa ni bolje. Enostavno mi ni vsec preracunana temperatura vode, ki jo posilja v talno. Ta namrec v nekem trenutku doseze 40 stopinj, nato takoj zacne padati nazaj proti 30. Trenutno sem zadevo resil z preklopom mesalnega ventila na rocno delovanje, da vsaj zacasno ogrejem prostore. Sicer pa sem tudi "resetiral" obe enoti, ce bi jih to spravilo v red, pa zal ni uspelo. Kaksen nasvet pred klicanjem servisa?
Zadeva je delala lepo tudi ne dolgo nazaj, ko je bilo zjutraj -10, tako da..


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 21.2.2018

zokisu Napisal:Pozdravljeni! Tudi sam sem naletel na tezave pri ogrevanju. Imam seltronov wdc20 + dd2+ sobno enoto. Pec na drva in zalogovnik ter talno ogrevanje. Pred tremi dnevi je vse delalo brez tezav, zdaj pa nikakor ne ogreje prostora. Temperatura je za 3 stopinje nizja kot je nastavljena. Poskusil sem z (drasticnim) dvigom krivulje, pa ni bolje. Enostavno mi ni vsec preracunana temperatura vode, ki jo posilja v talno. Ta namrec v nekem trenutku doseze 40 stopinj, nato takoj zacne padati nazaj proti 30. Trenutno sem zadevo resil z preklopom mesalnega ventila na rocno delovanje, da vsaj zacasno ogrejem prostore. Sicer pa sem tudi "resetiral" obe enoti, ce bi jih to spravilo v red, pa zal ni uspelo. Kaksen nasvet pred klicanjem servisa?
Zadeva je delala lepo tudi ne dolgo nazaj, ko je bilo zjutraj -10, tako da..

Aja.. se tole. Te tri dni odkar ne greje, mi tudi zalogovnika ne uspe nikakor ogret. 1.500L, ogreje mi zgornji del do max 35 stopinj


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 21.2.2018

In kakšno temperaturo ima peč?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 21.2.2018

Med 60 in 65.. je zakurjeno, ce te to zanima.. imam tezavo, nisem pa zabit


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 21.2.2018

Kako pa si resetiral WDC? Meni namreč izklop iz elektrike ni pomagal pri mojih težavah, ki so sicer bile druge narave, pa vseeno...šele ko sem naredil ponovni zagon, so se stvari postavile na svoje mesto.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 21.2.2018

Tocno tako ja, izklopil sem iz elektrike. Pac osnovno sem poskusal, kar pri elektroniki veckrat pomaga


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - robertinho123 - 21.2.2018

Poizkusi torej na ta način, ponovni zagon/prva nastavitev...torej izbira jezika, sheme, ...
Ne vem, mogoče rata.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - zokisu - 21.2.2018

Ok.. bom poskusil


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jriznar - 21.2.2018

RESET WDC

Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko HELP ter vklopimo
napajanje.
Pozor! Regulator se resetira in zahteva ponovno nastavitev. Pri resetu se izbrišejo
vse predhodne nastavitve regulatorja.



Re: Nastavitev Seltron WDC20? - donidoni - 21.2.2018

Pozdravljeni

Ker vidim, da obvladate bi vas prosil za nasvet kako rešiti ogrevanje kopalnic. Upam da bom znal opisati kaj želim narediti. Ogrevam na polena 2000 l zalogovnik. Regulacija WDC 10. Ogrevam 2 nadstropja hiše. WDC 10 mi vodi ogrevalni krog in ogrevanje sanitarne vode. 1 pumpa ogrevalni krog z vodenim mešalnim ventilom, Sanitarna voda 1 pumpa direkt vroča voda časovni vžig 3x 30 min je dovolj za 4 člansko družino za cel dan. Letos bom naredil fasado zato bom posledično zmanjšal krivuljo ogrevanja in slutim, da ne bo dovolj topla voda, da mi bo ogrevalo obe kopalnice 1 in 2 nadstropje. ( talno + lojtra) Vprašanje. Možnost imam vejo za obe kopalnice ločiti od veje ogrevanja hiše. Nimam možnosti iz hidravlične kretnice napeljati novo vejo do kopalnic. Ali je možno, da uporabim vejo za sanitarno vodo za vejo za kopalnice. Kako bi WDC 10 vodil ogrevanje te veje in kako bi potem iz te veje lahko vodil ogrevanje sanitarne vode. Se pravi na vejo sanitarne vode bi priklopil še dve kopalnice ne vem pa kako bi potem vodil ogrevanje ločeno kopalnice, da mi nebi nonstop poganjalo vodo skozi bojler za toplo vodo. Nekako bi moral razdeliti vejo in dati vmes motorni ventil, da bi ga odpiralo 3x za 30 min, da bi ogrelo sanitarno vodo, kopalnice pa bi ogrevalo cel dan.

Upam da sem jasno razložil.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 21.2.2018

zokisu Napisal:Med 60 in 65.. je zakurjeno, ce te to zanima.. imam tezavo, nisem pa zabit
Hmm, pa se povej kaksna je temperatura povratka(najbrz je to kje v nastavjtha wdc vidno) . Pa da vidimo potem nadaljevanje "zabitosti" resevanja tvojega problema.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 21.2.2018

jriznar Napisal:RESET WDC

Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko HELP ter vklopimo
napajanje.
Pozor! Regulator se resetira in zahteva ponovno nastavitev. Pri resetu se izbrišejo
vse predhodne nastavitve regulatorja.
Pa si preprican da bo potem znal nastaviti shemo in same nastavitve sheme.
Meni je temperatura peci med 60 in 65 sumljivo nizka. Zato ker je ponavadi povratek narejen na 60 ali celo vec. Kaksen je pri tebi?
Zdaj ce nima ravno nekih konjskih povezav in crpalk do zalogovnika, potem je tole s 60 stopinjami pri meni prvi alarm za resevanje .
Pec spravi za zacetek na visjo temperaturo.
Razlogov za nizko temperaturo peci pa ne bom nasteval.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 21.2.2018

Doni doni
Jaz sem.montiral kapilarni termostatski ventil(podoben radiatorskemu, samo da imas na zici kapilaro ki jo porines v tulko bojlerja), ki vodo v izmenjevalec bojlerja spusti ko se voda v njem ohladi pod nastavljeno temperaturo.
Grejem sicer z istim krogom kot radiatorje.