Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

No in kako lahko sedaj TČ pogreje na 70 v 15 minutah oz. pri dveh defrostih na 1 uro.
Ni šans. To je TČ tako kot vse ostale za 7 C zunanjega zraka.

Za to kar nudi je predraga.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 11.12.2012

Logika je premajhen in pregost uparjalnik, nobena ogrevalna TČ se tudi v najslabših pogojih ne odtaljuje več kot 1x na dve uri in nikoli ne traja dlje od 5 min :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

Ja osel gre samo enkrat na led. Samo ta je bil drag Cry


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 11.12.2012

Samo za info.. Thermije sirom slovenije v zadnjem tednu odtaljujejo na 400-500 minut, kjer je treba pa grejejo radiatorje tudi preko 60°C.. Vsaj tiste katere spremljam preko On-line modula..
Saj je to tema o HT kajne?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 11.12.2012

FYI, sem moji meril defrost timing - 6min je trajal, bom videl kdaj bo naslednji...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.12.2012

TČ dela praktično ves čas,notranja T celi dan okoli 22,5 stopinj, vsi prostori ogreti,
24-urna poraba zadnjih 4 dni je bila 60 do 62 kWh.

TEST DOGREVANJA zunanja enota: bela, ZT -5 , RV 88%
23:00 ogrevalna voda 47/41, notr.T 22,1 stopinje, TČ je sredi ogrevanja.
Spremenim T ogrevalne vode iz A na 68 stopinj, željeno notr. T iz 22 na 26.

23:22 56/46 štart defrosta, srež odteče v dobrih 2 minutah, uparjalnik na otip topel
23:26 iz zunanje enote se skadi, sledi sušenje, počasen štart ogrevanja
23:28 lučka za defrost se ugasne, radiatorji še vedno deloma vroči

23:40 55/45 (na ceveh: 60 :?: /45) -radiatorji vroči
23:50 60/50 (na ceveh 64/50) ,TČ rahlo bela
24:00 63/54 , notranja T 23,1 stopinje (stopinjo več), TČ bela, poraba 6kWh
po mojih izračunih odprti radiatorji v teh razmerah grejejo 12kW, izgube objekta - dobitki pa so cca: 6,6kW

*med testom sem od 15 radiatorjev zaprl kopalniškega(itak ima termostat) ter radiator na hodniku, da bi šla T ogr.vode hitreje gor.
KONEC TESTA

nazaj na A in 23 stopinj
dodatno znižanje ogrevalne vode za 1 stopinjo
vklop tihega delovanja na 1.stopnji

00:50 48/42 TČ še vedno dela brez defrosta, TČ redno bela, je pa relativno tiha
je pa neprijetno vroče in zračim, vsi R odprti

ZAKLJUČEK
V vlažnem ta TČ na oko bolje dela pri T ogrevalne vode >45
Dolžina defrostov krepko pade pri še višji T ogrevalne vode.
*kako je drugje pa ne vem, grelci mi niso pomagali


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 12.12.2012

@Migaj hvala lepa za test, če lahko primerjam bi rekel, da imava skoraj identične pogoje (15 radiatorjev), temp, vlaga,... samo pri nas je totalno drugačna situacija s HT, skratka skozi noč smo ogrevali z nafto.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 12.12.2012

Migaj glede izulacije bakrenih plinskih cevi, je vsekakor spametno pregledati, ker ko sem lansko zezono gledal ko smo imeli odprto mašino so cevi ki so speljane v samo enoto kar pomankljivo izolirane, tako da sem pred časom to dodatno doizoliral z armafleksom, nekaj nedvomno pripomore.
Drugače pa zanimiv test, čisto podobno dogajanje glede defrostov, pri meni ker potrebujemo višje temperature ogrevalnega voda so defrosti temu tudi za odtenek krajši.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 12.12.2012

telmos Napisal:Csamo ravno toliko ima tisti tvoj super duper sistem s to temo kot tvoje znanje na Ht napravi, ki ti gre očitno zelo na živce. Drugače se ne bi toliko naprezal v smeri očrnjenja stvari, ki je nimaš, ne poznaš, ne pomagaš z ničemer in pa zavestno nerviraš tiste, ki so v čemerkoli pripravljeni pomagat. Niti tega ne vem, s čim sem se ti jaz toliko zameril, da kot izgleda kar pobesniš, ko opaziš kak moj zapis. Sam pa pomagam, če upam, drugače pa pustim stat. Mi pa vsake toliko kdo........... Toleriram ogromno ne pa vsega!

Če brišete mene, dajte še prosim bradatega, ker ima njegov vpis tolko s temo kot krava z rolko.

Samo, nehaj loviti Telmosa in Rentgena po forumu! Ignoriraj njihove poste, če ne gre drugače.
Berg



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 12.12.2012

Kot kaže, sta dva uporabnika, ki imata težave z delovanjem pri nizkih temperaturah.
Nekako po logiki bi rekel:
- nekaj narobe s TČ (premalo plina, slabo vakumirano, ....)
- nekaj narobe z nastavitvami
- nekaj narobe s projektom (slabo dimenzionirana, neprimerna lokacija zunanje enote, drugo)
- lokacija, ki zelo odstopa od drugih. Npr neprimerno več vlage.

Kot sem že napisal, že Daikin simulator jasno pove, da TČ ne bo dosegala nazivne moči v ekstremnih pogojih in je potrebno dogrevanje. To da je TČ dvostopenjska in lahko da večjo izhodno temperaturo, ne pomeni da za njo ne veljajo splošni zakoni fizike.

Iz komentarjev vidim, da nekateri sklepate, da je to forum strokovnjakov in da bi morali dobiti strokovni nasvet. Pa ni tako! Tu smo predvsem uporabniki, ki si zgolj delimo izkušnje.

Zato tudi sam lahko delim zgolj izkušnje, ki pa so zelo skromne in pa še kakšen splošen nasvet.
No nekaj takih bi bilo:
- upoštevajte splošne nasvete: izklop Automatic setback function
- minimalno nižanje nočne temperature
- izklop tihega delovanja v ekstremnih pogojih
- brez pretiravanja z dvigom izhodne temperature TČ
- morda izklop vremensko vodene temperaturi in ročna nastavitev

In ne nazadnje, TČ je računalniško vodena. Zato ni odveč ob nenormalnem delovanju poskusiti z resetom. Torej izklop TČ na varovalkah, ponovni vklop pa po 10-20 sekundah.

Za okvare pa se ve: serviser!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 12.12.2012

Opažanja pri tihem delovanju, na stopnji 1. Pri trenutni ZT -7C in 92%, bi naj bil dvižni vod okoli 51C, za test vklopil tiho delovanje obrati komprasorja krepko padejo in zelo počasi dviguje vod (47C in zelo počasi leze gor) takoj ko ga izklopim obrati pospešijo, vod se dviguje za šalo kot bi prestavil v šesto brzino. Tako da tiho delovanje ne omeji samo obratov po samem odtaljevanju, vendar močno omeji delovanje že na 1.stopnji, tako da v tem obdobju pri slabših izoliranih objektih se ni preveč igrati s tem, veliko počasnejše reagiranje TČ, kar je + pri defrostih.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 12.12.2012

csamo001 Napisal:
telmos Napisal:Csamo ravno toliko ima tisti tvoj super duper sistem s to temo kot tvoje znanje na Ht napravi, ki ti gre očitno zelo na živce. Drugače se ne bi toliko naprezal v smeri očrnjenja stvari, ki je nimaš, ne poznaš, ne pomagaš z ničemer in pa zavestno nerviraš tiste, ki so v čemerkoli pripravljeni pomagat. Niti tega ne vem, s čim sem se ti jaz toliko zameril, da kot izgleda kar pobesniš, ko opaziš kak moj zapis. Sam pa pomagam, če upam, drugače pa pustim stat. Mi pa vsake toliko kdo........... Toleriram ogromno ne pa vsega!

Če brišete mene, dajte še prosim bradatega, ker ima njegov vpis tolko s temo kot krava z rolko.

Samo, nehaj loviti Telmosa in Rentgena po forumu! Ignoriraj njihove poste, če ne gre drugače.
Berg

Če pa je veseli december...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.12.2012

mareee Napisal:Opažanja pri tihem delovanju, na stopnji 1. Pri trenutni ZT -7C in 92%, bi naj bil dvižni vod okoli 51C, za test vklopil tiho delovanje obrati komprasorja krepko padejo in zelo počasi dviguje vod (47C in zelo počasi leze gor) takoj ko ga izklopim obrati pospešijo, vod se dviguje za šalo kot bi prestavil v šesto brzino. Tako da tiho delovanje ne omeji samo obratov po samem odtaljevanju, vendar močno omeji delovanje že na 1.stopnji, tako da v tem obdobju pri slabših izoliranih objektih se ni preveč igrati s tem, veliko počasnejše reagiranje TČ, kar je + pri defrostih.
katero delovanje konkretno močno omeji tiho delov. na 1.stopnji?
Na na prvi stopnji je še vedno max odjem cca 5kW, na drugi pa 3,9 kW od cca 6 (100%).


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 12.12.2012

da se na 15 minut, ne more biti, ker je minimalni čas cca 30 minut, če TČ prej pade moč ipd -gre v ERROR
po znižanju dT znižaj tudi T ogrevalne vode za 2 stopinji.
Vendar, kopt sem že rekel, pri tebi najbrž ni vse OK


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 12.12.2012

Zjutraj sem na 1. stopnji tihega delovanja ko sem ga vklopil opazil očitno zmanjšanje obratov na notranji enoti in zelo počasno dvigovanje dvižnega voda, do sedaj nisem bil pozoren na to, je pa res imela TČ kar dosti dela in vod 51C. Sem kar nekajkrat vklopil in izklopil to tiho delovanje in vsakič konkretno omejeni obrate kompresorja, probaj boš takoj opazil se že sliši kako omeji obrate ob vklopu, in po izklopu potera na polno, opazuj dvig voda z in brez tihega.