Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.1.2017

smukec1 koliko vej talnega pa imaš odprto od vseh skupaj?
Tebi črpalka taktira! zaradi premalega odvzema :?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Pritličje je 6 vej:
- 4 dolge veje do konca odprte (dnevni prostor in kuhinja)
- 2 kratki veji sta priprti, majhen pretok (wc in utility)

Nadstropje 7 vej:
- 1 odprta do konca (hodnik)
- 6 priprtih (sobe in kopalnici)

Galerija 3 veje:
- vse priprte

Na tak način imam povsod v hiši približno 22°C.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.1.2017

To je to!
Vsaj dT povečaj za začetek npr. Iz 5°C na 10°C in poročaj čez dan ali dva.
Spremljaj delovanje grelca (obratovalne ure).
Kako je nastavljena ogrevalna krivulja?
+15°=?
-15°C=?
Izbran način ogrevanja?
Vodenje po sobnem ali po dvižnem vodu?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Bom probal. Trenutno imam dT res nastavljen na 5°C, ampak ko gledam razliko med izhodno in povratno vodo je ponavadi med 3 in 4°C. V čem pa misliš da je štos, ko si rekel "To je to!"?

Krivuljo imam nastavljeno takole (spodaj), ampak sem 2 dni nazaj nastavil odmik dvižnega voda na -2°C, da bi spustil temperaturo v hiši in od takrat se je povečalo št. zagonov (če ima to kakšne veze).

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/MFXbzEzunichr("46")png[/img]


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.1.2017

Če ti ne bo svetovano kaj bolj uporabnega bo morda tudi moj nasvet dober.Vsekakor škodovati ne more. V nedeljo zvečer pa le napiši rezultate pa bomo še kako rekli.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Ok. A krivulja se ti zdi vredu?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 6.1.2017

Kako ima lahko pri teh temperaturah premali odjem pri 22°C? Ne vemo, kakšno izolacijo ima, ampak da bi takole taktiralo pri zdajšnjih temp. bi moral imeti ogromno izolacije ali pa ogromno TČ.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Poraba se mi ne zdi ravno majhna, vsaj ne v primerjavi z nekaterimi ostalimi na forumu:

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Do7NLamunichr("46")png[/img]


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 6.1.2017

GalloLight Napisal:Ob vsakem defrostu se kompresor ustavi, zažene, ustavi in ponovno zažene. Ne vem zakaj je tako. Iz tega naslova je potem tako veliko število zagonov.

A pri vseh inverter tč defrost povzroči 2 zagona kompresorja? Tudi altherma lt?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.1.2017

smukec1 Napisal:Ok. A krivulja se ti zdi vredu?

Odvisno od izolacije. Verjetno sedaj ko nisi vseljen ne potrebuješ visokih temperatur v prostoru.

Za preizkus bi pustil ostalo pri miru.Če bo temperatura začela padati v prostoru dodatno odpri vejo talnega.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.1.2017

Energetik81 Napisal:Kako ima lahko pri teh temperaturah premali odjem pri 22°C? Ne vemo, kakšno izolacijo ima, ampak da bi takole taktiralo pri zdajšnjih temp. bi moral imeti ogromno izolacije ali pa ogromno TČ.

Razmišljam takole.Če ma možakar odprto 30% talnega od 100% bo vsaka črpalka premočna!


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Izolacije je (165m2 objekt):
- tla 10cm eps100
- 15cm ovoj (kamena volna)
- 30cm ursa streha

Cevi za talno je okoli 1500m.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 6.1.2017

smukec1 Napisal:Krivuljo imam nastavljeno takole (spodaj), ampak sem 2 dni nazaj nastavil odmik dvižnega voda na -2°C, da bi spustil temperaturo v hiši in od takrat se je povečalo št. zagonov (če ima to kakšne veze).
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/MFXbzEzunichr("46")png[/img]
Znižaj strmino krivulje -ker imaš očitno majhne izgube :wink:
TČ bo delala večinoma na minimalnih močeh in zato v daljših ciklih.
A-10 W30
A10 W25

ali še bolje Idea
A-15 W30
A10 W25


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Če znižam krivuljo, mi ne segreje bajte na 22°C.

In bolj odprem cevi od talnega?

Zdaj, ko sem nastavil odmik DV na -2°C imam krivuljo kot je na tej sliki zgoraj. Na sliki spodaj pa bi bila krivulja po tvoje. Se ti zdi to velika razlika?

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/WiOdRIFunichr("46")png[/img]


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 6.1.2017

Ravnokar sem opazil defrost na althermi 8kw. Zunaj je - 8 in tč je bila čista, niti malo zasrežena. Ali je to normalno? Prosim za komentarje samo tistih, ki poznajo daikin althermo in njihovo logiko.....
Hvala