Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 11.12.2012

@LuckyS
Pa res potrebuješ 65 stopinj?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

Zanimivo bi bilo vedeti kako je kaj z defrosti pri on/off npr. Thermia Atec pri takšnih pogojih -13C/90% vlažnost. Koliko na uro? Hitri verjamem da so zaradi zalogovnika.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mika2023 - 11.12.2012

izklopil sem avtomtsko ugašanje. bom videl kako bo danes oz. zjutraj ko bo tem. spet -15c. Hvala vsem za pomoč


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 11.12.2012

daj csamo: niso idelalne. lahko pa so slabše -sem rekel


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 11.12.2012

Homer Napisal:Po defaultu med 23:00 in 5:00 TČ zmanjša izhodno temperaturo za 5 stopinj. V nastavitvah to lahko izklopiš, nastaviš drugi urnik in spremeniš znižanje
Če k temu dodaš še siceršnji nočni režim, je do jutra ledenica v stanovanju, klima pa zamrznjena
Poleg tega, če TČ krmiliš tudi po notranji temperaturi, se TČ izklopi dokler ne pade NT na 17,5 stopinj, ker po defaultu je nočna temepratura med 23 in 5 uro samo 18 stopinj, kar je kozlarija. Če bi bila npr. 20 bi še šlo.
Posvečeni, prosim lepo, ne nalagat več, kako so privzete nastavitve najboljše, ker se v tem času pokažejo, da so za en drek
-je pa res, da se vse da (pre)nastavit.
Raje komentirajte pogostnost in trajanje defrostov oz. če je s tako TČ vse OK :roll:
Menim, da je pogostnost nižja, če je vklopljeno tiho delovanje na 1.stopnji ter, če ne prekinjamo ogrevanja oz. preveč hladimo hišo.
Trajanje defrostov pa se zmanjša z višjo T ogrevalne vode, nižjim dT ter čimveč odprtimi radiatorji.
Bullet - menim, da tiho delovanje ni problem (ker upočasnuje nabiranje sreža in zmanjšuje pogostnost defrosta), moči pa kje še vedno dovolj, problem je v hladno hišo iz 17 stopinj v par urah zjutraj dvigniti na 22, ko je zunaj najbolj mrzlo in najbolj vlažno.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 11.12.2012

Homer Napisal:@LuckyS
Pa res potrebuješ 65 stopinj?

58 pri -10 in krmiljenje glede na ZT je povzročalo, da ni prilezla do nastavljene temperature. Nočna zapora jo je še dodatno onesposobila (22.00-7.00). Danes zjutraj (včeraj od 6h zvečer pa do 8h zjutraj poraba 74KW) je zato ogrevala padla v defrost, ogrevala, preklopila na sanitarno vodo ogrevala, defrost...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 11.12.2012

Dajte ljudje ugašat prosim nočno zaporo,ker zunaj ni temperatura -1C..... In še ko hočete zjutraj na enkrat dvignit T na 23C,prej ste pa imeli 20C,,halo!! Eni zakoni fizike morajo obstajat,in tudi dht ni čudo tehnike,,..čeprav jo eni radi imenujejo čuvena,ker jo kao mi protežiramo. A največ se oni obremenjujejo z njo. Noben ne govori tolko čez druge tč. Jaz in še vidim večina ostalih(brez nočne zapreke)ste super zadovoljni na svojih neizoliranih objektih in basta. Pravtako ste zadovoljni seveda ostali lastniki TČ in prav je tako. Noben pa ne bo vedel koliko bi porabil z drugo tč,ker tega ni probal..pa vseeno to ni važno za vas.
Sorry migaj rad bi ti pomagal merit in gledat defroste,samo sorry ne gre,nimam časa, ko pridem domov sem zmatran in nimam niti volje se iti kaj podobnega. Ne zamerit. Meni je bitno 22-23C NT in majhna poraba...Ob kakšni priliki ti izmerim in ne si mislit svoje,tudi ostalim ne komentiram dostikrat pa se vgriznem v jezik,,pa rečem: naj majo svoje veselje če je to edino kar jih razveseli v življenju. S svojim komentiranjem pokažejo vse,ne rabim nič več pisat in ljudje vse vidijo.

Ostali z problemi z dht! Dajte poklicat svoje monterje, ki ste jim pošteno plačali in naj vam zdaj stvari pošteno uredijo. Jaz svojega ne bi spustil iz rok,če mi ne bi u nulo uštimal,pa ni blo nič za popravit. ...
..zbrisan text.....


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 11.12.2012

Prva točka: delovanje tudi v teh minusih je pri meni povsem brez težav.

Sveži podatki:
Kalorimeter (trenutno stanje – začetek meseca): 3134 - 2155 = 979
El. Št. Za TČ (trenutno stanje – začetek meseca): 1230,50 - 809,36 = 421,14

COP = 979/421,14 = 2,3

Če odštejem še 10% zaradi defrostov = 2,1
__________________________________________________________________
Podatki, ki sem jih objavil 6. 12. pa so bili:
Od prvega decembra do danes popoldne:

Kalorimeter (trenutno stanje – začetek meseca): 2611 - 2155 = 456
El. Št. Za TČ (trenutno stanje – začetek meseca): 994,05 - 809,36 = 184,69

COP = 456/184,69 = 2,5



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 11.12.2012

Migaj Napisal:Oba borda nista šla naenkrat :oops:

U4 Malfunction of Transmission between Indoor Unit and Outdoor Unit
Remote Control Display U4
U4 subcode 0
Applicable Models AII indoor unit models ER*Q 011~016*
Method of Malfunction
Detection Microcomputer checks if transmission between indoor and outdoor unit is normal.
Malfunction Decision Conditions
When transmission is not carried out normally for a certain amount of time
Supposed Causes:
Indoor to outdoor transmission wiring F1, F2 disconnection, short circuit or wrong wiring
Outdoor unit power supply is OFF
Defect of outdoor unit PC board
Defect of indoor unit PC board (A1P)

Ja, komunikacijska povezava med enotama ne dela -ugibam in stavim na NOTRANJI BOARD Idea
da ni (pre)visoka RV%? kje je locirana n.enota?

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")inter-thermounichr("46")hu/files/daikin/3_H%C5%91szivatty%C3%BAk%20%C3%A9s%20napkollektorok/1_Daikin%20Altherma/4_Flex_T%C3%ADpus/1_K%C3%BClt%C3%A9ri_egys%C3%A9gek_EMRQ/Documents/+_%5BAngol%5D_Szerv%C3%ADz/ESIE09-08_Altherma_HT%20Szerv%C3%ADz%20unichr("46")pdf]Service Manual
Daikin ALTHERMA HT
[/url] -stric google najde vse
Upam, da je bil za komunikacijo uporabljen Lycy kabel z plaščem, saj je v obratnem primeru zaradi motenj ta U4 večkrat prisoten. Je pa potrebno za začetek malček pomerit tudi vhodne napetosti. Če so te prenizke se lahko tudi kaj takega pojavi.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 11.12.2012

Za TČ katero koli, je idealno, da konstantno obratuje na neki konstantni temperaturi brez nočnih urnikov in brez nočne zapore, zgolj korekcija v odvisnosti od zunanje temp.. Posledica tega je nižja tem. vode v radiatorjih, posledično boljši COP in tudi hiša ni podvržena toplo hladnim šokom.
Ima pa DHT edini možnost, da lahko v doglednem času zaradi možnosti ogrevanja na višjih temperaturah brez udeležbe elektro grelcev ustrezno kompenzira nočne izgube.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

Zdaj sem spremljal delovanje v eni uri in rezultat je naslednji:
- 19:30 konec defrosta in začetek gretja
- 20:05 konec gretja in začetek defrosta. Temperatura 50/45
- 20:22 začetek gretja. Vklop obtočne in izklop ikone za defrost. Temperatura 39/37

Zunanja temperatura -3 C, vlažnost 63%.

A je to normalno delovanje, da je defrost tako dolgi oz. celotno nedelovanje do ponovnega gretja 17 minut glede na zgornje temperature?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

Pozabil sem še dodati, da je plinska povezava nekje 5m.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - vincent - 11.12.2012

xavi Napisal:Za TČ katero koli, je idealno, da konstantno obratuje na neki konstantni temperaturi brez nočnih urnikov in brez nočne zapore, zgolj korekcija v odvisnosti od zunanje temp.. Posledica tega je nižja tem. vode v radiatorjih, posledično boljši COP in tudi hiša ni podvržena toplo hladnim šokom.
Ima pa DHT edini možnost, da lahko v doglednem času zaradi možnosti ogrevanja na višjih temperaturah brez udeležbe elektro grelcev ustrezno kompenzira nočne izgube.

O tem bi se dalo debatirat. :wink:

Zakaj nočni urniki, silent mode? Ker je prek noči (običajno) konkretno nižja zunanja temperatura in je posledično tudi COP konkretno nižji...in v tem času narediš TČ uslugo da ji znižaš ali temp. vstopne vode ali ji omejiš mamksimalne obrate.

Kompenzacijo temperature (bolje izgub) pa najlaže uravnavaš s čim manjšimi izgubami torej dobro izolacijo. In tu so običajno tisti s HT mašinami s problemi, ker praviloma skoraj vsi ne da imajo malo izolacije ampak nimajo praktično nič izolacije. Torej morajo imeti mašino, ki z vrelimi radiatorji kompenzira izgubljeno.

Naš štuk z radiatorji v hiši zdajle pedenamo s povprečnimi temperaturami okoli 30-32 stopinjami vstopne vode v radiatorjih, ter od osme ure zvečer z okoli 35-38 stopinjami (dokler je kaj v zalogovniku...do zgodaj zjutraj)....temperature pa vemo kake so..čez dan -3°C, ponoči -10°C (danes že ob 6ih zvečer toliko..napram LJ kjer je bilo -5°C).

Temp. nihanja? V rangu pol stopinje.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 11.12.2012

Samo ne vidim da bi bil problem segreti zjutraj prostor tudi z nočno zapreko, čeprav v tem času mora biti izklopljena, ker smo imeli v pretekli sezoni podobno situacijo, ko je zvečer zmanjkalo elektrike in je po skoraj dnevu in pol v notranjih prostorih temperatura spustila na 17C (sistem 14C, pri nas se pozna takoj ker nimamo še izoacije) pri zunanji temperaturi takrat -5C in 98% vlažnosti, ni bil problem segreti prostore čeprav je temperatura ekstremno padla, takrat mislim da ročni režim 60C in se dokaj hitro ogrelo, poraba pa seveda takrat na 85kWh.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 11.12.2012

xavi Napisal:Za TČ katero koli, je idealno, da konstantno obratuje na neki konstantni temperaturi brez nočnih urnikov in brez nočne zapore, zgolj korekcija v odvisnosti od zunanje temp.. Posledica tega je nižja tem. vode v radiatorjih, posledično boljši COP in tudi hiša ni podvržena toplo hladnim šokom.
Ima pa DHT edini možnost, da lahko v doglednem času zaradi možnosti ogrevanja na višjih temperaturah brez udeležbe elektro grelcev ustrezno kompenzira nočne izgube.
Točno tako. Vsi tisti, ki mislite, da boste v teh razmerah lahko shajali na tak način in "šparali" se pač morate sprijazniti z nizkimi temperaturami vode in posledično prostora. Ta nočna nižanja prišparajte za boljše čase, sedaj se pa ne hecat. Nobena TČ v teh razmerah ne bo nadomestila manjka energije, ki jo boste "prišparali" ponoči. Potem pa nastanejo vsi ti problemi in pa - ja mašina ni to, kar se piše. Csamo je pa obenem najsrečnejši človek, ker vam zapoveduje, da ste oziroma smo cepci.
Sam pa defrostov sploh ne spremljam. Važno mi je, da mi je toplo kljub temu, da je trenutna zunanja temperatura že -5,8°C in 82% relativna zračna vlažnost. Porabo pa, če me že ne prisilite v to gledam na koncu sezone. Ko je zunaj topleje vklopim taimerje, sedaj dela pa stalno.