Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 5.1.2017

Kakšen je to inverter da imaš v teh mrzlih dneh toliko zagonov. Jaz imam staro šaro od on offa pa ni več kot 5 zagonov dnevno.

Nik... malce opiši hišo, vezavo, ogrevanje, lokacijo, tip TČ... To pri tebi res nekaj ne štima


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 5.1.2017

Gre za monoblock LT, starejša hiša, talno gretje.
Da imamo 23 C v prostoru pošiljam vodo 35 v talno gretje z dt4. Slabe 3 leta imam že postavljen sistem, sedaj pa sem preverjal nastavitve. Toplo vodo imam nastavljeno na ponovno ogrevanje, talno pa brez urnikov na 35 C.

Zakaj pa bi lahko prihajalo do tako pogostih zagonov na (22min). Kako si pa lahko razlagam da so zagoni tako pogosti amapk skupaj pa je v januarju ze 110h ( to je skoraj 24h/dan)


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 5.1.2017

To res ni normalno, si poskusil prestavit na vodenje po sobni temperaturi?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 5.1.2017

Po sobah nimam termostatov, tako da reguliram ročno le temperaturo vode v talno.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.1.2017

Toplotno črpalko lahko razbremeniš, da sanitarno vodo ogrevaš na čim nižjo temperaturo.
Način ogrevanja 24/7 po vremenski krivulji in da je grelec aktiven ko ga naprava potrebuje.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 5.1.2017

Ni mi jasno zakaj ima toliko vklopov? Tukaj nekaj ne štima


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.1.2017

@nik_1
za primerjavo: ob 23h
Črpalka 118h
kompresor113h
zagonov 35
moja je LT 11kw


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 6.1.2017

Torej to da delata črpalka in kompresor cele dneve je očitno čisto OK, problem pa so mogoče veliko število vklopov kompresorja. Morda kdo ve, zaradi česa do tega prihaja?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 6.1.2017

poraba decembra je?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 6.1.2017

nik_1 Napisal:Torej to da delata črpalka in kompresor cele dneve je očitno čisto OK, problem pa so mogoče veliko število vklopov kompresorja. Morda kdo ve, zaradi česa do tega prihaja?
24/7 delovanje kompresorja in črpalke je v tem času pri inverterju jasno povsem normalno!
Recimo od včeraj, ko praktično ni bilo nobenega defrosta, meni dela inverter neprekinjeno na 13-15% modulaciji. Prede ko urca.
Ne vem kaj tvojo zmoti, da se izklaplja in vklaplja.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Altherma LT 8kW, danes zjutraj:
kompresor 120h
zagonov 291

Do 4.01.2017 ob 16h sem imel 184 zagonov. Na 29 min en zagon.
5.01.2017 ob 8ih sem celotno krivuljo znižal za 2°C in od takrat do danes je bilo v 40 urah kar 107 zagonov. To je en zagon na 22 min.

Iz tega lahko sklepam, da če znižaš temperaturo dvižnega voda, da se ti poveča št. zagonov kompresorja (verjetno dokler se ne ustali temperatura v hiši), a to drži?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 6.1.2017

Ne. Inverter bi pri takem vremenu moral delovati praktično brez izklopov/vklopov, razen če je močno, močno predimenzioniran.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 6.1.2017

Citat:razen če je močno, močno predimenzioniran.

A pa se ne zgodi ravno to, če znižaš temp. dvižnega voda (da je efekt predimenzioniranosti)? Prej sem imel DV 30°C in sem dal na 28°C, naslednji dan pa tako visoko število zagonov ...


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 6.1.2017

Energetik81 Napisal:Ne. Inverter bi pri takem vremenu moral delovati praktično brez izklopov/vklopov, razen če je močno, močno predimenzioniran.

Jaz imam dv na 35. Dt pa na 4. In črpalka deluje s pribljižno 16l/min 24h.
Iz tega bi sklepal da to ni predimenzioniran sistem.

Izračunano imam zagon na skoraj 20 min.

Ima morda kdo občutek ali je velika razlika v porabi energije, če črpalka deluje z 12l/min ali pa 18l/min. Kajti z dt regulacijo iz 4 na 3 dosežem ob enakem DV 35 v prostorih višjo temperaturo, ne vem pa kako je s porabo. Ali je bolj smiselno dv dvigniti za stopinjo ob enakem dt=4 ali celo 5.

lp


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 6.1.2017

dT x pretok = poraba! Zato je ob manjšem dT in nižjem potrebnem DV tudi nižja poraba, ker je večji COP. Do neke mere, ker ob ogromnih pretokih bi tudi OČ že veliko porabila. Govorimo o enaki sobni temp.

Če imaš višjo sobno temp., boš pa tudi več porabil, v vsakem primeru.

Zakaj imaš pa toliko vklopov na uro, pa nimam pojma. Ali samo sfaljen števec, ali narobe nastavitve, ali pa kaj drugega narobe. Kako to sploh izgleda, enkrat bodi zraven in spremljaj dogajanje.
Meni se ob določenih nastavitvah (sicer na Vaillantu) kompresor izklopi takoj, ko doseže nastavljeni DV, nato miruje nastavljeni čas (0-60min). Jasno je taka nastavitev neuporabna za zdaj, kvečjemu za prehodno obdobje. Morda imaš na Daikinu podobne nastavitve.