PodSvojoStreho.net
Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

Jaz nimam nastavljenega tihega delovanja. Je pa vlaga kar podobna kot pri Migaju. Sem pa iz okolice Ptuja.

Točno ne vem na koliko so defrosti. Vendar pa zagotovo minimalno eden na uro, če ne dva.

Se pa pri defrostu voda konkretno shladi.

Imam pa 30L kretnico.

No ne vem zdaj kje je tukaj finta, ker na Vitanestu zatrjujeo, da moraš delati s čim manjšo temperaturo in se kao z defrosti ne rabiš sekirati, če ni dovolj temperature.
Samo tukaj ta teorija nekako ne drži. Ker glede na te pogoje in z takšnimi minimalnimi nastavitvami te v hiši zebe.

In kaj zdaj? Kaj je potrebno nastaviti nižji delta T in višji vtok. In umakniti zaporo?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 11.12.2012

Glede na to, da sem iz okolice Maribora imava podobne temperaturne pogoje. Pri meni vse b.p.

Kot prvo umakni nocno zaporo in po potrebi postopoma povecaj vtok na recimo 60...

LP
Damjan


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bullet - 11.12.2012

LuckyS Napisal:
zebec Napisal:Sam imam nastavljen dvižni vod pri -15C/55C (delta T = 10) z privzeto nočno zaporo 5C in mi je danes zjutraj počepnila. Ni mogla segreti več kot 47C.

Zunanja temperatura pa je bila -14C in vlažnost 90%.
Imam pa kontroler v kleti in hidravlično kretnico z zalogo vode 30L.

Tako, da takšni pogoji pri katerih je tako velika vlažnost z velikim minusom tudi Daikin odpove. Toliko o super duper mašini.
Jaz verjamem, da ko se bo vlažnost spustila, da bo boljše.

Sedaj bom to zaporo umaknil in dvignil dvižni vod za 5C.

Oz. Kaj se lahko tukaj naredi, da se izogneš, da počepne?

Imam pa seveda 14KW za 160m2. Sem vzel malo večjo.

Tudi naša je danes "počepnila". 14KW @ 200m2 / 65stopinj / nočna zapora 5 stopinj (22-7h). -16 včeraj, -13 danes nekako se ni pobrala iz defrostov in ni mogla zagotavljat temp večje v stanovanju kot 20 stopinj. Nobene panike, nafte je še dovolj, pa v četrtek bo -20, potem pa spet HT v akcijo Smile. Sedaj vem da do -10 deluje BP!

to nekaj ne ni v redu z mašino.... Ht bi morala z lahko opravit z danimi pogoji.. ni logike..
škoda nafte..oz zakaj HT pol pa se tolažit z nafto...pokličite servis, monterja itd..naj zrihta...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

"to nekaj ne ni v redu z mašino.... Ht bi morala z lahko opravit z danimi pogoji.. ni logike..
škoda nafte..oz zakaj HT pol pa se tolažit z nafto...pokličite servis, monterja itd..naj zrihta..."

Glej nisem edini ki ima te probleme. Pokliči par serviserov in boš videl kaj ti bodo rekli, da se nimaš kaj zaj. v takih pogojih z zaporo in z zmanjševanji.

Sploh pa je vseeno od kje si, ker je zaradi tega deževja, če se še spomnite poplav ogromno vlage v zraku. Kot sem rekel od 90 - 100%. Res neverjetno. Pa je pri -13C skoraj 100%.
In defrosti so pogosti npr. na uro 2x in, pri nižji temperaturi vtoka, npr. pri zapori defrost traja 15 minut. Ja no potem pa v eni uri skoraj polovico časa se odtaljuje. In kako bo zdaj pogrela? In zaradi tega je zdaj nekaj narobe z mašino? Ni variante!

Ko sem dvignil dvižni vod se je defrost izvedel v 7 minutah.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 11.12.2012

Treba je tudi povedati, da v takih pogojih TČ da "samo" 11KW.
Če ponoči ni delala, potem je teh 11KW morda premalo, da dvigne temperaturo nazaj na 22 ali več stopinj.
V Daikinovem simulatorju je lepo razvidno, da v ekstremnih pogojih morda sama TČ ni dovolj in je potrebno dodatno ogrevanje. Seveda je vse odvisno od izgub hiše.

Tudi v mojem primeru simulator pravi, da 14KW ne zagotavlja 100% ogrevanje, pa sem na Primorskem.

In za božjo voljo izklopite nočno zaporo......


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 11.12.2012

O kakšni nočni zapori sploh govorite?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 11.12.2012

Automatic setback function


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 11.12.2012

Kaj je to? Pojasnilo.......

Kao quiet mode?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 11.12.2012

To je je čudno ime sicer, ampak tako so jo poimenovali oz. prevedli.

Jaz sem jo izklopil že pred dnevi, pa ne zaradi težav, da bi mi preveč zaprla (znižala) DV. Šel sem po drugi logiki: uporabi urnikov sem dal prednost. Ko pride "ukaz", da hočem imeti neko temperaturo, naj se to čimprej zgodi - in celo še v ta poceni tarifi. Zakaj bi za isti učinek rabil dlje časa, pa še po možnosti v višji tarifi.

Imam pa vseeno 24 urno "tiho delovanje" na stopnji 2, in očitno zmore tudi pri teh minusih vse, kar od nje pričakujem. Razlog za ta vklop je, da se nekoliko omeji moč in obrate, pa sem si rekel: probajmo.

EDIT: @Berg Ne, to sta dve ločeni nastavitvi, ki jih lahko vklapljamo ali izklapljamo oz. v primeru vklopa nastavljamo še "intenzivnost", koliko naj deluje.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 11.12.2012

Po defaultu med 23:00 in 5:00 TČ zmanjša izhodno temperaturo za 5 stopinj.
V nastavitvah to lahko izklopiš, nastaviš drugi urnik in spremeniš znižanje

Če k temu dodaš še siceršnji nočni režim, je do jutra ledenica v stanovanju, klima pa zamrznjena


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 11.12.2012

Eno vprašanje bi imel glede nastavitev oz. načina delovanja.

Glede na to, da imamo seltron regulacijo (2 ločena kroga vsak ima svojo OČ) in zato Daikin termostata ne uporabljamo kot tipalo/regulacijo temperature v prostoru me zanima, kakšna bi morala biti nastavitev parametra [6-01] in [8-00]? Za [8-00] bi rekel, da je OK, da je na 0, ker ne uporabljamo Daikina ampak Seltron, ki krmili samo črpalke, za [6-01] pa nisem siguren o kakšnem opcijskem termostatu govori priročnik in kateri pumpi. Sedaj, kolikor se spomnem na pamet je ta nastavitev pri meni na 0 (Default) - Je to OK, ali sploh nima vloge? Hvala lepa.

[6-01] External room thermostat option
If the optional external room thermostat is installed, its operation must be enabled by field
setting. Default [6-01] = 0, which means no external room thermostat is installed. Set [6-01]
to 1 if the optional external room thermostat is installed.
The external room thermostat only gives an ON/OFF signal to the heat pump based on the
room temperature. Because it does not give continuous feedback information to the heat
pump, it is supplementary to the remote controller room thermostat function. To have a good
control of the system and avoiding frequent ON/OFF it is advised to use the automatic
weather dependent set point operation.

[8-00] Remote controller temperature control - leaving water control
When using the remote control delivered with the unit, 2 types of temperature control are
possible. Default [8-00] = 1 which means that the remote controller is used as room
thermostat, so the remote controller can be placed in the living room to control the room
temperature. Set [8-00] to 0 to use the unit in leaving water temperature control.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012

No ne vem kako imate drugi to narejeno. Jaz imam kretnico zaradi dveh ločenih etaž in ločenih ogrevalnih specifik. Je pa res, da sem dal noter 30l kretnico za katero sem dal nekje 400 eurov. Nisem dal klasične par litrov. Ker tukaj so še lahko problemi v primeru, da ti obtočni na sekundarju ustavijo ali pa delujejo z minimalko, npr. Grundfos Alpha2 in potem kaj TČ za defrost ima na voljo par litrov?

Tako, da marsikaj šteje v sistemu. Je pa glavni problem, da nobeden ne ve točno kako in kaj. Tudi Vitanest ne. In potem bodi pameten in izvajaj MUP - Metoda Uzaludnih Pokušaja.
Kaj je potrebno zagotoviti v določenih pogoji. A bi to bilo težko napisati v navodila.

Če mene vprašate vedno bolj ugotavljam smiselnost TČ z zalogovnikom. Prav zaradi tega. Je pa res, da to prinese nekaj izgub.

Kaj bi si s tem moj oče začel. A mislite da bi on to nastavljal. Vrgel bi ven!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 11.12.2012

@LuckyS
8:00 = 0
6:01 = 0

Optional room thermostat je sobni termostat ON-OFF tipa.
Ker imaš Seltron, ki ti regulira mešalne ventile in črpalke, ga ne potrebuješ

Parameter 8:00 = 0 pomeni, da Daikinov remote controler ne nadzira temperature v prostoru in je montiran v kurilnici


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 11.12.2012

Homer hvala lepa za info.

Popoldan preklopim iz nafte nazaj na TČ in izklopim krmiljenje glede na ZT. Navil jo bom na konstantno temp 65 in bomo videli kako in kaj. Nočno zaporo bom izklopil, pa da vidimo, če bo kaj boljše.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 11.12.2012

zebec Napisal:Jaz nimam nastavljenega tihega delovanja. Je pa vlaga kar podobna kot pri Migaju. Sem pa iz okolice Ptuja.

Točno ne vem na koliko so defrosti. Vendar pa zagotovo minimalno eden na uro, če ne dva.

Se pa pri defrostu voda konkretno shladi.

Imam pa 30L kretnico.

No ne vem zdaj kje je tukaj finta, ker na Vitanestu zatrjujeo, da moraš delati s čim manjšo temperaturo in se kao z defrosti ne rabiš sekirati, če ni dovolj temperature.
Samo tukaj ta teorija nekako ne drži. Ker glede na te pogoje in z takšnimi minimalnimi nastavitvami te v hiši zebe.

In kaj zdaj? Kaj je potrebno nastaviti nižji delta T in višji vtok. In umakniti zaporo?

Pol pa Migaj reče, da razmere v katerih je sassapo meril defroste (samo 6 v 28 urah) niso idealne za ocenjevanje deleža defrostov v skupni porabi (učinek na COP)...