PodSvojoStreho.net
Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)



Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 28.12.2016

Pa kakšna je dejansko funkcija te ravnotežne temperature? Jaz imam nastavljeno na -10°C in pol prezračim hišo (npr. iz 21 na 17°C), ko je temperatura zunaj npr. okoli 0°C in se mi vklapljajo grelci, da pride temperatura v hiši nazaj na 21°C.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 28.12.2016

timi11 Napisal:@telmos
je imel na -6.
Po sliki sodeč ima na 0°C (equilibrium temp)
Kadarkoli pa ima povratek pod 17°C pa tudi to nič ne nuca.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 28.12.2016

@telmos

Tole so podatki od danes zjutraj ob 8:00:

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/YJfllOXunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/vxdXmIDunichr("46")png[/img]

Tole pa od danes ob 16:00:

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/x1NIYdJunichr("46")png[/img]

Ravnotežna temp. je nastavljena na -7°C:

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/efOpWgounichr("46")png[/img]


Dovodna voda vidiš, da je okoli 24°C (lepo nad 17°C, ki je pogoj za ravnotežno temperaturo).
Zakaj so mi grelci delovali 3 ure?

Ali je razmerje med št. ur med črpalko in kompresorjem vredu?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 28.12.2016

@telmos in moje vprašanje, je normalno da mi SV ogreva z grelci, kako je malo nižja temperatura? Nastavljeno sem imel na 48C? Smile


Hvala!


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 29.12.2016

Hej

danes ponovno, v cem je fora?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Video%2029-12-2016%2C%2007%2010%2012.mov">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... 0%2012.mov</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/File%2029-12-2016%2C%2007%2014%2021.jpeg">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... %2021.jpeg</a><!-- m -->


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 29.12.2016

Elektro grelniki so vgrajeni z namenom ko sam kompresor ne zmore več. Pri manjših napravah pač defrosti terjajo svoj davek. Sedaj imaš manj kot 10% delež souporabe grelcev, na letnem nivoju bo ta odstotek pod 5%, kar je za tvojo napravo popolnoma ok.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - GalloLight - 29.12.2016

miha- Napisal:@telmos in moje vprašanje, je normalno da mi SV ogreva z grelci, kako je malo nižja temperatura? Nastavljeno sem imel na 48C? Smile!
Poskusi, za test, spremeniti način ogrevanja SV iz načina "Reheating" v "Schedule" in opazuj če se še vklapljajo grelci. In test izvedi pri ne preveliki relativni zračni vlagi (megli), te dni je kar primerno.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 29.12.2016

če nima urnikov ogrevanja SV programiranih in lansiranih,
el.grelci res ne bodo delali, samo voda pa bo ostala mrzla.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 30.12.2016

@timi11 moj model je CA


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 30.12.2016

Kaj pomeni pri 3 potnem ventilu kratica SHC, ko kompresor ogreva prostor?

[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/DqoLllLunichr("46")png[/img]


Pri ogrevanju rezervoarja je lepo napisano "Rezervoar":
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/4RCGyp9unichr("46")png[/img]


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 5.1.2017

Ali pri defrostu lahko črpalka porablja tudi toplo vodo iz bojlerja če je v talnem premalo energije za defrost?
Imam 260l (integriran) bojler in se mi zdi da se voda dokaj hitro ohladi.
Koliko stopinj je normalno da se ohladi v 9 urah (voda ogreta na 44 in temperatura prostora kjer je bojler 18 stopinj.)


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 5.1.2017

da.
do 2K.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 5.1.2017

Pri moji TČ opažam, da črpalka deluje ves čas. V januarju imam tako že 120h. Se vam zdi takšno delovanje OK ali preveč el. potratno/ preobremenilno za TČ?
delovanje kompresorja ima tako skoraj enako število ur v januarju- tudi 110h.
Torej v 5 dneh ima kompresor 110 h in 295 število zagonov. Kako si lahko te podatke razlagam.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 5.1.2017

kar precejšnje število zagonov -na 22 minut


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.1.2017

nik1 kako so nastavljeni grelci?
Lahko malo podrobnejši opis objekta,Črpalke in izbira delovanja.