RE: Kronoterm Adapt - Sonce65 - 11.12.2021


Imam Adapt 416 K3-HT/ HK 3F +Hydro S.  Zalogovnika nimam. Imam občutek, da je TČ prešibka za hišo. Odtaljevanje je bilo danes že 13 x. Hiša je stara 40 let, ogreva se 250 m2 in 18 radiatorjev. Kakšno je vaše mnenje glede moči TČ?

Pri talnem zalogovnik ni potreben. Pri radiatorjih je zelo priporočljuv  100l /9kw ali več.
Služi , da prepreči zanihanje temp rad. pri odtajanju. Takrat v primeru brez, pošlje hladno vodo v radiatorje , in se to v prostoru pozna.
Omenjena toplotna je v danih razmerah prešvoh. Pri zunaj -5 c  ima 12kw . Nato za vsakih dodatnih  - 5c pade za 1kw.  (-15 =9kw) .
Pri tem je potrebno upoštevati še izgube 0,3 do  0.5kw za odtajanje. ( odvisno od razmer ,  % vlaga , megla ali sneg,)
Razliko do nazivne moči mora dodati el grelec.

Pri prešvoh  napravi se na  uparjalnik hitreje  nalaga sreš . Ta naprava zazna zmanjšano pridobivanje toplote in sproži odtajanje . Prav tako  je od debeline sreša odvisno koliko enegije porabi da ga odtali. . Lahko tudi  do 1 KW v zelo slabih razmerav!  

Sama hiša 250 m2  neizolirana porabi preko 60 Wm2
250m2 x65W= 16250 W = 17kw energije.
Takoj pripraviti za zmanjsšanje izgub  ( Izolacija strop vsaj  30cm izolacije
Stene vsaj po standardu.
Okna zamenjava stekel , Ce so okvirji OK:


RE: Kronoterm Adapt - bohinc - 12.12.2021

Bi se strinjal ....
 Vendar ob primerni  moči TČ hydro S in C služita namenu ? Idea


RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 23.12.2021

Tudi sam imam na mizi ponudbo za Kronoterm adapt 312…samo pec brez boilerja…ker kronoterm toplotno crpalko za sanitarno vodo ze imam in bi lahko skupaj zdruzil.
Hisa stoji na Gorenjskem stara vendar obnovljena 140kv, 18 fasade, troslojna okna…polovica talno ostalo radiatorji(5 radiatorjev vse skupaj)
Trenutno porabimo cca 1000€ na leto za kurjavo (olje+kamin na drva) …cena cca 8500€ z ze odsteto subvencijo.

Na drugi strani imam pa se ponudbo za Nibe 2120….koplet z bojlerjem (obstojeci mi ne koristi) cena je 2000€ visja…tudi za to ker je boiler zraven….

Ne vem za ktero se naj odlocim…bolj se nagibam na Kronoterm glede servisev in vsega tega


RE: Kronoterm Adapt - majafic - 23.12.2021

Podobno porabo sem imel tudi jaz, obnovljena hiša Mojstrana in me že drugo leto poceni greje Nibe F2021-12 z notranjo enoto VVM s320


RE: Kronoterm Adapt - bohinc - 24.12.2021

Kar ne pomeni , da smo ostali v hladu, ter na ceni kurilca, ....?!
Sicer nas greje  še on.off= predhodnica Adapt, v 12sezoni.

Če komu ni  odveč časa, še vedno zagovarjam  oglede dejanskega stanja... Ne glede na pasme TČ. Danes od -7  in do cca +3 je še primeren...  Wink
Nad +7 TČ ne bodo pokazale svoje zmoglivosti... = makar ''renčanja'' na potencialnega kupca..., sreženja... Idea Tongue
Pozornost na izvedbo , povedano-videno ...te lahko pritegne ali odvrne. Včasih je zadosti , če jo drugače (pravilneje) postaviš...


RE: Kronoterm Adapt - first1 - 24.12.2021

bohinc, koliko ima tvoja tč obratovalnih ur do sedaj? Nič ni bilo menjano? Bi pričakoval, da vsaj kak ležaj ventilatorja začne po 12 sezonah malo glasen postati...


RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 24.12.2021

Kaksen imas sedaj letni strosek kurjave? Se ti kaj pozna razlike.

Jaz recimo, ce varcujem s kurjavo(ponoci ugasnjen, zjutraj, ko smo v sluzbi tudi ugasnjen) prizgano je nekje od 16:00 do 22:00…v tem primeru porabim 700€ na leto.(olje 500€ + drva 200€)

Bom dejansko kaj privarceval s toplotno crpalko oziroma bom imel 24/7 na 22C in bo strosek enak kot je sedaj, ko varcujem?

Matematika za TC je taka…7let na obroke…cca 100€ na mesec + elektrika cca 120-200€ na mesec samo za kurjavo 1200€ + 900€ (vzel sem 150€ na mesec porabe elektrike za 6mesecev)
Skupaj 2100€ na leto

Trenutno stanje 1000€ kurjave na leto….ce varcujem 700€
Pod crto s TC bom placeval 1100€ na leto vec kot pa placujem sedaj…naslednjih 7let dokler ne odplacam TC…potem bom pa privarceval cca 100€ vsako let in imel vedno 22/23c v hisi.

Je to realna primerjava?


RE: Kronoterm Adapt - first1 - 24.12.2021

Lahko ti povem kakšna je pri nas matematika.

Poraba kurilnega olja prej (10 letno povprečje): 1400L/leto=1400€+ 200€ elektrike za sanitarno vodo (3kW el. grelec v 310L bojlerju samo v NT)=1600€/leto. Ponoči izklopljena peč cca 8 ur.

Investicija TČ 670€ + še cca 200€ montaža, dodatna obtočna, regulacija.
Poraba TČ na leto (povprečje 3 let) cca 4000Kwh=400€. Vmes pa smo res izdelali 45m2 mansarde in jo dobro izolirali.

Ampak ok, to je bila omejena akcija TČ za 670€. Če sedaj gledaš le kdaj se ti bo TČ povrnila in nič druga, pol vzameš kak LG monoblok za 3 jurje, ne rabiš takšne za 9 jurjev, sploh ob tvoji porabi.


RE: Kronoterm Adapt - bohinc - 24.12.2021

Citat:bohinc, koliko ima tvoja tč obratovalnih ur do sedaj? Nič ni bilo menjano?
Odletel kontolnik faz - v namenski temi okvar TČ..., ostalo BP.
Ventilator ni tak kot pri ''klima'' izvedbah. Led na njem se nikoli ne nabira ali ga doseže...., že videno pri ''klima''.
Leta 2018 nadgrajen WEB,  v ta del res redko zaidem, ker laufa... kar pač mora...  https://prnt.sc/24bhaxp   Prikaz defrostov in zagonov šteje povp. tedna...., ne letno . Okoli nule se tali od 2 do 3x dnevno https://prnt.sc/24bjs3g
Po prepričanju zamot (druge teme...), bi moral imeti vsaj 65 ur ogrevanja z grelci v teh tednih dec.- ne pa od leta 2018 ?!   Idea
Nekaj kar je gotovo: dejansko stanje postavljenih TČ (ne glede na pasme) ne odraža nek forum...., ki je od nekdaj pristranski... Res pa zdaj precej manj, kot nekoč...    Pa najsi gre za delovanje, cene ....
Verjamem, da ga mnogi celo berejo.  Nočejo pa se izpostavit...;  ker so lahko spljuvani že- ker lastijo ''predrago'' TČ Exclamation 
Zakaj torej bi se..., če je sam zadovoljen ? 
  TT oz. zdajšnji Krono. je bil od nekdaj ''trn v peti'' mnogih na PSS, celo velecenjenega Telmosa. 
Dandanes je  Adapt visoko tudi na  BAFA - Listen der förderfähigen Anlagen - Liste der Wärmepumpen mit Prüf- / Effizienznachweis   

Investicija se prej povrne tistim z večjo porabo;  ob tem je TČ bolj obremenjena; pričakuješ daljšo živ. dobo. Zato nekateri  gremo zavesto v dražje pasme TČ. napram kurilcu na nulu v 5.5let. Drug lahko 2,...x tolk...
Ob mali porabi ... se opravičljivo piše o nesmotrni visoki investiciji. 
So pa neredki..., ki imajo še žnj. peči ogrevanj v zasedi.. (katerih cen ne zvemo...&Fery) . 
In tema Adapt po zlu...


RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 24.12.2021

Bom pogledal se malo za monoblock…da vidim kaj je razlika in kaj je najboljse zame…katere firma se tretira kot boljsa za monoblock? LG?


RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 24.12.2021

LG je vstopna točka. Začetek. Nikakor ne med boljšimi - tako so mi rekli sedaj ko kupujem monoblok tudi sam.


RE: Kronoterm Adapt - kadotr - 24.12.2021

Le čevlje sodi naj kopitar...


RE: Kronoterm Adapt - sašo65 - 24.12.2021

LG ja se v naših koncih zadnje leto ogromno montira.....je naprava, ki nudi točno toliko, koliko si plačal....in vsi na toplem, pa rez. deli smešno poceni.....


RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 24.12.2021

Sem malo pogledal LG monoblok…recimo 4500€ z montazo pride 12kw LG
Minus subvencija, ce dam staro pec ven…na koncu pride smesni denar vse skupaj

Oziroma Kronoterm, Nibe kar se tudi zanimam za split opcijo in pride od 8500€ pa naprej z ze odsteto subvencijo…kar konkretna razlika…
Moram dobiti kaksno ponudbo pa se dogovoriti za ogled za ta monoblok


RE: Kronoterm Adapt - kadotr - 24.12.2021

Brezplačen ogled, kava vključena...