Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 28.9.2018

Sid3 Napisal:Big Grin
Eloblok krmilje ne poznam tako da nič ne morem nič trditi.

Glede tegale slovenskega krmilja pa mi je zadeva dokaj znana. Izbira je med 3 krmilji.

1 basic je osnosvno krmilje ki ponuja ročno nastavitev moči v primeru ko to potrebujemo, toplotna bo delovala po nastavljeni moči dokler to uparabnik zahteva. Prikazuje temp. dvižnega voda.
Deluje po nastavljenem dvižnem vodu. Se pravi če izberemo primer 35C bo krmilje preko svojega tipala ki ga ugradimo na dvižni vod moduliralo moč za ohranjanje zastavljene temp. Omogoča nastavitev moči v avtomatskem režimu se pravi da izberemo kolikšna bo max ali min moč toplotne. Tako ji preprečimo da nikoli nebo prečkala te meje. Ponuja opcijo kolikšna bo moč toplotne ko ni potrebe po ogrevanju. Se pravi toplotna nadaljuje ogrevanje z minimalno močjo ko je že dosežena temp. v prostoru (namen ohranjanja ali pa minimalno dovajanje izgubljene energije). ,..... nekaj malekosti za ugodje ter varnost

2 basic-DHW pa je enak kot basic samo da ponuja ogrevanje sanitarne vode (hranilnik-bojler) z preklopnim triportnim vetilom (preusmeri vodo).

1 TER 2 KRMILJE KORISTI SOBNE OBSTOJEČE TERMOSTATE (WIFI, BIMETALNE,...)

3 Krmilje je znatno bol kompleksno. Ima tipala na obeh ceveh (IN/OUT). Ima tipalo za sanitarno vodo (ogrevanje sanitarne), Sobno temp. tipalo ter tipalo za zunej. Obe tipali sobno ter zunanje je max dolžina povezovalnega kabla 20m.
to krmilje ne potrebuje sobnega termostata. Ogrevanje poteka po vremenski ali pa zastavljeni temp dvižnega voda, ima izbiro časovnika za določanje kdaj lahko obratuje. Krmilje izpisuje trenuto kaj počne zunanja enota, ogrevanje, defrost,....
Zelo pomembno koje zunanja v defrostu ali pa je zunanja temp pod kritično raven obtočna črpalka deluje da nebivoda zamrznila. Število nastavljivih krivulj je ogromno ker ponuja da si uporabnik sam izdela krivuljo po svoji potrebi, (se nekaj drugih finec)......

Če te prav razumem lahko omenjena krmilja smatramo za dovolj zanesljiva, da ne bodo povzročala težav v delovanju same TČ oziroma celo kakšnega strojeloma?

Pa hvala za poslana navodila po mailu! :wink:

Še cene krmilj za zainteresirane...

Basic 150EUR

Basic DHW 250 EUR

Premium 350EUR


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018

Krmilje na sliki kjer je objemni cevni termostat,...... se dobi zraven toplotne (prodajalec ponudi v ceni toplotne). Osnova da lahko toplotno zaženemo ter uporabimo. Brez popolnoma ničesar pač ne bo delovala. Ob priklopu na električno omrežje bo samo izvedla notranji test ter bila v pripravljenosti-čakanju.

lp


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018

Kakor koli prosim upoštevajte nasvet ničesar ne priključujte če neveste kam mora biti priklopljen posamezni vodnik! Ko je priklopljeno pač iz previdnosti preverite ali je vse na svojem mestu. Glavna plošča ima neko minimalno zaščito katera ima namen varovanja . Zelo hitro (malo malomarnosti) pač se lahko zgodi da plošča ogluši ter nebo moč zagnati toplotne.

"Fery upam da boš upošteval nasvet"

lp


Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 28.9.2018

Še to: če se vzame katerokoli krmilje (1, 2 ali 3) potem zadeva dela kot inverter mora (prilagaja moč dejanskemu odvzemu)? Ali to velja samo za krmilje 3?


Re: Toplotna črpalka - DELPHI - 28.9.2018

csamo001 Napisal:Še cene krmilj za zainteresirane...

Basic 150EUR

Basic DHW 250 EUR

Premium 350EUR

Na prvi pogled ugodno, po drugi strani pa dvomim, da bo na koncu zvezano koštalo pod 4.000€ z regulacijo in bojlerjem. Izkoristek zna biti slabši za 100-200€ na leto, potem smo pa že nekje tam-tam.


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018

Moc kompresorja se prilagaja na zahtevano temperaturo dviznega voda. Se pravi 1 ter 2 ter 3 moc modulirajo po zahtevani temperaturi dviznega voda. Krmilje 3 ima vremensko vodeno, temepratura dviznega voda se spreminja z zunanjo temp ter trenutno temp bivalnega prosrora. Vsa omenjena krmilja vodijo tolplotno ji ukazujajo kasna je trenutno potreba po moci. Temperaturo dviznega merijo na cevi (talnem razdelilcu, kotlovskem razdelilniku se pravi po obticni crpalki).
Krmilje 2 ter 3 ima se sanitarno vodo. Sanitarna ima prednost pred hiso.
Lp


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018

Zelo ugodno je ce sam ulozis svoj trud ter vse priklopis ali pa ti kasen znanec pomaga.
Zarnica za avtomobil stane okrog 2eura, ce pa ti servis menja pa si lahko ob 15euro.
Jst vecino se potrudim ter sam uredim ce se le da.


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 28.9.2018

DELPHI Napisal:
csamo001 Napisal:Še cene krmilj za zainteresirane...

Basic 150EUR

Basic DHW 250 EUR

Premium 350EUR

Na prvi pogled ugodno, po drugi strani pa dvomim, da bo na koncu zvezano koštalo pod 4.000€ z regulacijo in bojlerjem. Izkoristek zna biti slabši za 100-200€ na leto, potem smo pa že nekje tam-tam.

Sem tudi sam razmišljal, ampak bolj v smeri, da me recimo en 9kW LG monoblok s krmiljem pride okoli 3 jurje, tukaj pa je mašina + ločeno krmilje okoli 1,6 k EUR.


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 28.9.2018

Če računaš subvencijo je LG cenejši, ima vgrajene elektro grelnike, pa še 3 leta garancije ima.

Seveda pa je tale Micka odlična izbira za tistega, ki si vse naredi sam, ali ga subvencija ne zanima.


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018

sassapo

Glede na tvoje izkušnje ter znanje, ki ga imaš ali lahko primerjamo LG monoblok z tole IVT monoblok. Tvojo plat mnenja bi rad slišal. (lahko tud ZS)


Vsak kupuje z svojim denarjem in naj sam presodi kam bo vložil svoja sredstva.


Re: Toplotna črpalka - matoz - 28.9.2018

Kako bi se kaj IVT obnesel na radiatorjih?


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 28.9.2018

sassapo Napisal:Če računaš subvencijo je LG cenejši, ima vgrajene elektro grelnike, pa še 3 leta garancije ima.

Seveda pa je tale Micka odlična izbira za tistega, ki si vse naredi sam, ali ga subvencija ne zanima.

Ja, ampak saj veš, da pri meni subvencija ne prođe (#dajimjebemplinvulici), sicer bi tako že imel v kurilnici "tvojega" Hitachija.


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 28.9.2018

Uf, pozabil. Cena tegale Mitshubishija je zelo dobra, ne boš falil. Sam izkoristek in tudi sama kvaliteta bi pa tudi morala biti na malenkost višjem nivoju kot LG.
IVT je renomirana firma in sigurno niso kupovali slabe kvalitete.
Če je še tole Slovensko krmilje uporabno, pa tako nimaš več kaj razmišljat.


Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 28.9.2018

Glede radiatorjev nebi vedel. Sem pa uspel izvedet da je cca 10 toplotnih na poljskem ter v romuniji priklopljenih na radiatorje, pricakujem informacije kako zadeva ogreva pri njih. Upam da dobim kasno koristno informacijo.


Re: Toplotna črpalka - pentax - 28.9.2018

Ponavadi pri teh zadevah zahtevajo, da je nekdo od pooblaščencev pri zagonu, da velja garancija. Kako je s tem v lastni režiji. A tista garancije je garancija al je zgolj kao garancija? Kdo je zadaj, za uveljavljanje česarkoli? Sej vem...košta "sam jurja"...ampak če ob zagonu ne zalaufa, je tud tist jurja, potem dva.