Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 2.1.2014

Meni isto priblizno enkrat na mesec vrze v error log L5 napako. Sem klical firmo, ki so delali zagon in so rekli da to ni panike. Ce ne bi gledal log, sploh ne bi vedel da je kaj "narobe"...


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 2.1.2014

Panike ni, je pa nekaj narobe (bug).

Naročiti novi PCB, tega ven in ga poslat v Belgijo... stane nič, z zamenjavo je pa tudi zgolj 10 min dela.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 2.1.2014

PCB zunanje ali notranje enote?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 2.1.2014

V bistvu ni nujno, da je za L5 error kriv zgolj PCB...

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/KP/3uwGq4wb/wp20140102175249prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/KP/3uwGq4wb/wp20140102175249prounichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014

Res je ni nujno, da je kriv zgolj PCB. Tega so mi zamenjali pred 4 meseci. Napako pa javlja v bistvu že od samega zagona naprej. S tem, da me čudi, da je tuid po nekaj dni brez napak, nato pa v enem dnevi tri ali štiri.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 2.1.2014

Jaz sem jo zaenkrat fasal 4x od zagona, ki je bil nekje konec oktobra...

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?I/bN/4j3rgMXk/wp20140102182009prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/I/bN/4j3rgMXk/wp20140102182009prounichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014

Kot prikazano na sliki. nekaj dni pa brez napake ...
Opažam tudi, da se zunanja enota vklaplja vsakih cca. 5 minut. Je to normalno? V času od 7.12 do 24.12 ko pa je bilo konstantno med -5 do +2 pa je bilo brez napak in večkratnih vklopov. Takrat tudi napak ni bilo ...
Kaj menite?
Imam še drug problem, ki je sicer bolj informativne narave...Kako je možno, da kaže porabljene energije 558kWh, proizvedene pa MANJ 165kWh ???


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 2.1.2014

Ta "novi sofwer" naj bi to rešil.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014

A je novi softwer že veni oz. gdaj naj bi izšel, ga imeli možnost pooblaščeni monterji instalirat?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 2.1.2014

Mi tudi serje od včeraj ja Smile

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/9O/4ezYTrQl/wp20140101144019prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/9O/4ezYTrQl/wp20140101144019prounichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 2.1.2014

Je že zunaj. Mi jih bomo v januarju nadgrajevali.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014

Evo primer več napak v enem dnevu ...


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014

A bi naj novi softwer uredil probleme v zvezi z napako L5-0, H6-0 in anomalijami v zvezi z inormacije o porabljeni in proizvedeni ter skupni energiji ...?
Stvar je v garanciji... je za upgrade potrebno kaj plačat?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 2.1.2014

Telmos mi je malo nazaj po zs odgovoril, da naj bi softwer popravil napako v zvezi z napačnim prikazom energije in da je nadgradnja brezplačna, kar bi bilo glede na to, da stvar ne funkcionira normalno, tudi smiselno. Ne vem pa, ali odpravlja tudi napake L5, H6 oz. še kaj drugega...Bi bilo lepo vidit release log Wink


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Inverter - 2.1.2014

Je možno kje videt katere anomalije odpravlja ta novi softwer?