toplotna črpalka voda-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka voda-voda (/showthread.php?tid=41229) |
Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 2.2.2017 robertinho... TČ voda voda so navadno uporabljajo pri starejših in potratnih objektih, pri manjših novogradnjah ni vedno dobra rešitev. Najprej, lokacija, mikrolokacija, hiša, ogrevalni sistem... Potem ti bomo lahko kaj svetovali Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 24.9.2018 Obnavljam tole temo. Glede na to, da bom kmalu začel izvajati strojne inštalacije, vsaj prvi del, sem po nekaj pogovorih s ponudniki TČ voda-voda opazil, da bo dobro in lažje vse skupaj izvesti, če bomo malo usklajeni. Na kratko to pomeni, da moram izbrati TČ. Kaj hočem: 1) Novi ogrevalni sistem, ne menjava. 2) Po izračunanih izgubah objekta je določena moč 8 kW, za 200 m2 ogrevalne površine. Verjetno bom v prihodnosti dodal še en del objekta, ki ga s prizidkom širimo. Skupaj se pogovarjamo o cca. 250 m2 ogrevalne površine. Pričakujem, da bo 10 kW vrh glave. 3) Vse je talno gretje. 4) Ogrevati želim še sanitarno vodo. Želja je, da je zalogovnik za sanitrano vodo vgrajen. Razlog je prihranek prostora v strojnici. Števil oseb je 5. 5) Hočem imeti dodatni ali dodatne električne grelce zaradi rezerve v primeru odpovedi česarkoli v TČ. Dobro je, če so vgrajeni v TČ. 6) Obtočna črpalka za talno gretje naj bo vgrajena v TČ. 7) Črpalna vrtina in ponikovalna vrtina sta izdelani. Jih konstantno uporabljam in nivo vode je bil do zdaj max 3,5 m pod nivojem terena. Pretok je bil testiran tudi 3 m3/h za cela dva tedna in ni znaka o hujšem upadu nivoja podtalnice - cca. 0,5 m. Lokacija je Savinjska dolina, natančno Žalec. 8 ) Super je, če bi šlo skozi brez predizmenjevalca. Kakor pa vidim, ga ogromno proizvajalcev zahteva, ker tržijo zemlja-voda kot voda-voda. Vodo imam čistom torej brez železa, mangana in nekih delcev mivke in mulja. Vodo testiram in trenutno sem dal skozi že dva poletja hlajenja s testnim hladilnim konvektorjem. Prozorne cevi so čiste in brez usedlin. 9) Rad bi izvedel še pasivno hlajenje poleti preko hladilnih stenskih konvektorjev. Temperatura vode je poleti cca. 11°C, zato mislim, da reverzibilne TČ ne rabim. 10) Ne bi rad imel zalogovnikov. Ne za gretje in ne za hlajenje. Zopet bi rad prihranil prostor v strojnici. 11) Rad bi uveljavil subvencijo Ekosklada. Ali sem v primeru, da mi prodajo zemljo-vodo, ki jo preko izmenjevalca prodajo kot voda-voda, upravičen do subvencije? Seznam tč se tako malo razširi. Je pa res, da sem dobil podatke za določene tč voda-voda, ki so na seznamu Ekosklada, da jih je potrebno priključiti preko predizmenjevalca. 12) Kakor sem izvedel na nekaj koncih me bo TČ + vse ostalo + montaža prišla cca. 10.000 €. Upoštevano, da imam vrtine že izdelane. Tu nekje se giblje moj budget... Torej, proti katerim proizvajalcem se naj usmerim, da bo ta moj seznam čimbolj izpolnjen??? Hvala za predloge... Re: toplotna črpalka voda-voda - g.o.dizzle - 24.9.2018 Opažam, da se je na forumu uveljavilo mnenje, da je zahteva po predizmenjevalcu povezana s tem, da je tč zemlja/voda uporabljena kot voda/voda. No del tega drži - večina proizvajalcev serijsko proizvaja le toplotne črpalke s ploščnimi prenosniki, katerim bi se ob neustrezni filtraciji zamašili kanali, kar vodi v izgubo moči in padec izkoristka. Poudarek na neustrezni filtraciji. Namreč filtri odstranijo mehanske, netopne sestavine, po domače mivko in pesek. Zelo fine netopne primesi (gline) prodejo skozi filter in naredijo oblogo ne le na ploščnih temveč tudi na cevnih ali tube in shell prenosnikih, kakršne najdemo v “bamenskih” voda-voda toplotnih črpalkah. Torej v primeru da je vodo moč filtrirati, pridemo prav tako skozi s ploščnim izmenjevalcem ali v forumskem žargonu s tč zemlja-voda. Če je v vodi glina, nimamo kaj razmišljati, kot iti na indirektni prenos (sonde) No pa še glavni razlog zakaj predizmenjevalec: ultimativna zaščita pred zamrznitvijo uparjalnika in v primeru tega nesrečnega dogodka, vdora vode v hladilni sisstem, po čem je toplotna črpalka navadno za v smeti. Ne glede na to, ali je izmenjevalec v toplotno črpalki ploščni ali cevni ali kakršen koli že, pred zamrznitvijo ga ščiti pretočno stikalo in po možnosti kaka mehka zaščita (temperautra vode). Če pretočno stikalo odpove, kar je z leti povsem možno, pa če odpove še potopna črpalka, bo uparjalnik zmrznil (mehka/temperaturna zaščita nam v tem primeru niti ne bo koristila, ker je tipalo navadno na cevi in če ni pretoka ni zaščite) In v tem scenariju prode do poškodbe ki vodi v uničenje toplotne črpalke. In kdo ali kaj nas v tem primeru edini zaščiti? Predizmenjevalec, med njim in uparjalnikom v toplotni črpalki pa glikol. Malo na dolgo, pa upam da jasno da bo vsak razumel, da toplotnih črpalk ne gre ločevati na voda/boda pa zemlja/voda-kot-voda/voda, temveč bolj na to, kak riziko je uporabnik pripravljen sprejeti. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 24.9.2018 Se strinjam z zgoraj napisanim in hvala za dodatno razlago. Razumem plus predizmenjevalca v tem primeru. Je še kakšen? Kot minuse vidim: - Cena. - Dodatne izgube. - Dve črpalki. Če ga ni vso delo prevzame potopna črpalka. - Potrebujem dodaten prostor v strojnici. V mojem primeru celo za dva (pri nekaterih ponudnikih), ker vežejo pasivno hlajenje neodvisno od TČ na dodaten izmenjevalec. To pomeni potopna črpalka v vrtini, preizmenjevalec za TČ, izmenjevalec za hlajenje in izpust v ponor. Re: toplotna črpalka voda-voda - g.o.dizzle - 24.9.2018 Pasivno hlajenje mora v vsakem primeru preko izmenjevalca. Glede minusov: - cena cca 400 eur - dodatna pumpa pri 10 kW cca 70 W, pri 2000 h letno to znese 15 eur - prostor ni omembe vredno, navadno med steno in toplotno črpalko Nekatere stvari enostavno morajo biti narejene tako kot je treba, vsaj po mojih izkušnjah. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 27.9.2018 Malo sem pobrskal po forumu za podobnimi vprašanji in glede na zahteve, ki jih imam, je izbira majhna. Kar pa včasih tudi ni slabo. Kakor sem zasledil so kompaktne izvedbe voda-voda (z vgrajenim zalgovnikom sv): - Kronoterm, - Thermia, - Vaillant, - Nibe. Nibe sicer pod voda-voda nima nič na seznamu Ekosklada, bom pa videl kaj bodo rekli. Na seznamu Ekosklada so tudi meni dokaj neznane TČ in hitro iskanje po spletu tudi ne prinese nekih rezultatov za slovenski trg. V teh primerih me malo skrbi kasnejša podpora in servisi, zato sem jih eliminiral. Če lahko kdo še kaj doda na seznam, naj pove. Če ne bom šel v akcijo primerjav direktno pri ponudnikih teh štirih in bomo videli, kdo si zasluži, da mi bo postavil TČ v objekt.
Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 27.9.2018 @grega09, Za 200m2 dobro izoliranega objekta bi moralo biti dovolj 6kW, za nekoliko slabšo izolacijo pa 8kW. Tudi dodatnih 50m2 za 8kW ne bi smel biti problem. Izgube si preračunaj sam, monterji tega ne delajo, ampak ocenijo in vsak oceni raje na več kot manj. Upoštevaj tudi prezračevalne izgube. Priporočam rekuperator, z njim bo potreba po toplotni moči manjša. Za sanitarno vodo se doda 100W po osebi, torej pri tebi 0.5kW. Kakšna je projektna temperatura? Če imaš podatke o Ht (koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe), volumnu in zunanji površini stavbe, lahko narediš oceno na spodnjem linku. Pojdi na Heizlast -> Kalkulieren [url]httpsunichr("58")//grabenkollektorunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/trenchplannerunichr("46")html[/url] Zelo pomembno je, da je talno gretje narejeno tako, da omogoča res nizke temperature dvižnega voda in obrača veliko količino vode v več paralelnih vejah. Če je v malih prostorih – kopalnici premalo talne površine, dodaj še stensko gretje, da ti ne bo treba zaradi hladne kopalnice imeti višje T dvižnega voda za celo hišo. Glede na to, da mora moč TČ ustrezati tako za 200m2 kot v prihodnje za morebitnih 250m2, bi bilo smiselno pogledati med inverterji, sicer boš imel v prehodnem času težave s porabo predimenzionirane TČ ali pa boš potreboval zalogovnik, ki bi se mu rad izognil ( ).Pri inverterju voda/voda mora biti modulirano krmiljena tudi potopna črpalka. Problem potopnih črpalk je visoka poraba. Moč, ki je na nalepki, je mehanska, zraven je podan še izkoristek, ki je dobrih 50% in dejanska električna moč je skoraj še enkrat večja. Recimo zelo varčne potopne imajo 380W (dobrih 600W električne). Za večji pretok (močnejšo TČ) si torej hitro lahko na 1kW samo za potopno črpalko. To bistveno zmanjša letno delovno število sistema voda/voda. Za omejitev porabe se standardnim potopnim črpalkam doda frekvenčno regulacijo. Ta je lahko zunanja ali pa že del regulacije same TČ. Potopni črpalki se lahko izogneš, če imaš vodo celo leto zelo blizu površja in ker praviš, da je 2-3 m pod površjem imaš pogoje za izvedbo sistema z navadno obtočno črpalko. Šteje razlika med gladino vode in najvišjo točko v sistemu , to je izmenjevalec v kurilnici. Shema sistema: <!-- m --><a class="postlink" href="http://up.picr.de/22928461rb.jpg">http://up.picr.de/22928461rb.jpg</a><!-- m --> Opis: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180327/WW-WP-mit-Saugheber">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... -Saugheber</a><!-- m --> Problem bo najti izvajalca, ker o tem praktično noben monter nič ne ve. @sassapo tak sistem pozna in mislim, da ga je že realiziral tudi na terenu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=65320&p=730056&hilit=Obto">viewtopic.php?f=7&t=65320&p=730056&hilit=Obto</a><!-- l --> Hlajenje: Najbolje je doplačati za model TČ, ki ima že integrirano pasivno hlajenje. Krog ogrevanja in krog hlajenja loči že v kurilnici. Vse povezave do konvektorjev morajo biti ustrezno izolirane za potrebe hlajenja (do razdelilcev talnega gretja prav tako, ampak mislim da manj kot za hlajenje). Če boš preklop med grelnim in hladilnim krogom delal ročno, regulacija pa bo na osnovi zunanje temperature sama preklapljala med gretjem in hlajenjem, boš moral na TČ gretje dati na OFF istočasno z ročnim preklopom. TČ s pasivnim hlajenjem preko talnega imajo kontrolo rosišča, ki jo bo treba znižati ali izklopiti, ker za hlajenje preko konvektorjev ni potrebe po kontroli. Ker bo za konvektorje pretok veliko manjši kot za ogrevanje, tudi tukaj pride v poštev inverter. Zunanji izmenjevalec: Zaradi spremenljive kvalitete vode na dolgi rok in problemov, povezanih s tem, je dodatni zunanji izmenjevalec pri številnih proizvajalcih postal obvezen in tudi nekateri, ki so imeli vgrajene posebne izmenjevalce, to opuščajo (Ochsner). Nočejo tvegati kompletnega izpada TČ. Zaradi kriterija brez zunanjega izmenjevalca se ti zoži nabor ustreznih modelov TČ, ki bi ti zaradi drugih dobrih lastnosti bolj ustrezale. Tvojim zahtevam po mojem mnenju najbolj ustreza Nibe F1255-6 PC: Moč od 1.5 – 7.5kW (v podatkih je max. 6kW, vendar gre do 7.5kW) (Nibe F1255-12 gre od 3-12kW in če imaš solidno izoliran objekt, bo premočna). Da si boš upal vzeti šibkejšo, moraš obvezno narediti izračun toplotnih potreb objekta. - Integriran 180 l bojler sanitarne vode. - Dodatni električni grelci so že vgrajeni. - Izmenjevalec za hlajenje je vgrajen. - Obtočna črpalka za talno gretje je vgrajena. - Ima vgrajeno možnost frekvenčne regulacije zunanje potopne črpalke (to je nekaj, kar drugi nimajo !!) - Regulacija vseh črpalk poteka na osnovi zagotavljanja ustrezne razlike med dvižnim in povratnim vodom (recimo za ogrevanje je manjši deltaT kot za pripravo sanitarne vode, da se pohitri ogrevanje bojlerja, kar je pri manjši prostornini pomembno). - Je na listi Ekosklada. - Potreben je zunanji izmenjevalec za podtalnico. Edino, kar manjka, je avtomatski preklop med krogom ogrevanja in krogom hlajenja. Preveri pri ponudniku ali v dokumentaciji, če F1255-6 PC zna krmiliti tale preklopni ventil, ki je sicer namenjen prav preklopu med krogom ogrevanja in hlajenjem: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-VCC-22/">https://www.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-VCC-22/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/nibedocuments/9807/031262-3.pdf">https://www.nibe.eu/nibedocuments/9807/031262-3.pdf</a><!-- m --> Največ informacij o zmogljivosti in krmiljenju dobiš v navodilih za inštalacijo sistema: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/Ground-source-heat-pumps/NIBE-F1255-PC/#downloads">https://www.nibe.eu/Products/Ground-sou ... #downloads</a><!-- m --> @g.o.dizzle je včeraj prilepil link na novo Thermio inverter: Citat:Remi, v novembru prihaja resna konkurence tejle Nibe, po vseh krakteristikah boljsa. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 27.9.2018 Remi, hvala za izčrpen zapis in detajle glede Nibe. Na kratko, moj trenutni pogled - so možna še manjša odstopanja, se pa gibljemo nekje v tej smeri: Gled izgub. Preračun sem delal sam. Izračunane izgube so 8 kW za 200 m2, kar je cca. 40 W/m2. Ni ravno čisto po novih standardih, je pa zame zadovoljivo. Tu so bile upoštevane tudi ventilacijske izgube. Prezračevanja delal ne bom. Projektna zunanja temperatura je -13°C. Sama ocena porabljene energije se giblje pa pri cca. 18000 kWh, kar pri COP 4 pomeni cca. 4500 kWh električne energije, zaokrožimo na 5000 kWh. Pri zdajšnji ceni elektrike to pomeni nekje med 500 in 600 € računa za elektriko - upoštevano za vsemi davki in dajatvami. Ko sem to sam izračunal sem si rekel, če ima sploh smisel delati bolj izolativno fasado. Naj povem, da se gre za prizidek k stanovanjski hiši in ne novogradnjo in kot sem omenil mi je 40 W/m2 čisto zadovoljivo. Sem že sam razmišljal o 8 kW črpalki in špice pač pokrijem s kaminom, ki ga bom tako ali tako vgradil ali pa z el. grelcem v TČ. Razmišljal sem tudi drugače. Kot zanimivost imam tudi informacijo za mojo mikrolokacijo za zadnjih 7 let zabeležene zunanje temperature - vremenska postaja: Manj od -20°C je bilo skupaj 0 dni. Manj od -15°C je bilo 11 dni. Povprečno 1,6 dni na leto. Manj od -13°C je bilo 23 dni. Povprečno 3,3 dni na leto. Manj od -10°C je bilo 60 dni. Povprečno 8,6 dni na leto. Manj od -8°C je bilo 96 dni. Povprečno 13,7 dni na leto. Manj od -5°C je bilo 189 dni. Povprečno 27 dni na leto. Vidimo, da gremo pod in nad projektno temperaturo . Razmišljam o dimenzioniranju sistema na zunanjo temperaturo -8°C. Na koncu so toplotne črpalke tako 8, 10, 12 kW. Ali vzamem 8 kW ali pa 10 kW. Stenskega gretja delal ne bom. Prav tako mi niso všeč inverterske naprave. Preveč nečesa... Nekako bolj zaupam klasiki, za katero tudi mislim, da ima večje možnosti doseganja daljše življenjske dobe. Z 250 W potopno črpalko dobim enostavno dovolj pretoka - testirano z neko poceni kitajsko vodnjaško potopno črpalko. Vzel bi trofazno 4". Gre v vrtino. Sistem z navadno obtočno črpalko poznam, bo pa malce težje izvedljiv, ker imam malo drugače izveden ponikovalni del. Pri potopnih črpalkah me moti, da ne dobim direktno podatka za električno moč. Če prav razumem, ko piše 250 W, je to v resnici cca. 500 W električne moči? Nisem specialist za črpalke, če mi kdo to malo opiše bom vesel. Preko talnega hladil ne bom. Mislim, da z vodo poleti cca. 11°C ne rabim reverzibilne naprave, ampak samo pasivno hlajenje preko konvektorjev. Tu bi preko vklopa konvektorjev krmilil potopno črpalko. Krog bo čisto ločen, bo pa kot sem razumel, potreben še en izmenjevalec. Bodite prosim potrpežljivi . Še čistim detajle in finese... Vem pa kaj bi rekla večina. Vrzi gor izolacijo in vzami tč zrak-voda. Mi ni všeč. Mislim, da objekt, takšen kot je, je idealen za tč voda-voda.
Re: toplotna črpalka voda-voda - yonna - 27.9.2018 Verjetno bo kdo kaj več povedal o konvektorjih. Sva imela tudi midva v planu, vendar so nama kasneje razložili, da bi morala imeti vsaj 2 konvektorja, da bi bil sistem uravnotežen. Nekako tako, kot, bi na 10kw tč samo en radiator priklopili. Ne gre. Ali pa bi morala imeti še zalogovnik, česar nisva hotela. Torej, preveri moč konvektorjev in moč hlajenja pri tc. Mi imamo tudi opcijo hlajenja (tc zemlja-voda). Samo pasivno je bilo premalo in sem v tistih parih pasjih dnev vklopila še aktivno. Vaillantove tc imajo že serijsko pasivno in aktivno hlajenje. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 27.9.2018 Ne, hlajenje bi bilo preko 4 (mogoče 3, nisem se še dokončno odločil) konvektorjev pravilno razporejenih po objektu. Ti sploh ne bi bili povezani s TČ ampak bi bili samo vezani v krog črpalna vrtina, izmenjevalec, ponikovalna vrtina. Jaz gledam na to tako (nisem prej napisal): Imam vrtino, z njo se lahko hladim, da pa dobim nek kompakten sistem še za ogrevanje, pač vgradim TČ voda-voda in je rešeno. Za vse ostale sisteme (drva, peleti) nimam prostora. Opcija bi bila še plinska peč, ki je verjetno najcenejša investicija. Tu je pa dimnik, priključek na plinovod, letni pregledi, itd. Ocena letnega stroška za plin je pa 1500 € (faktor 2,5). Re: toplotna črpalka voda-voda - remi - 27.9.2018 Kako si prišel do 18000 kWh? Če odštejem 5* 500kWh za sanitarno vode, ostane 77kWh/m2 na leto, kar je daleč nad max. dovoljeno porabo za novogradnje in obnove 50kWh/m2a. Bo sploh kaj izolacije? Za tak energetski standard nisi mogel dobiti gradbenega dovoljenja. Kaj so te temperature, ki jih navajaš za svojo mikrolokacijo? So to povprečne dnevne temperature? Kakšne so izgube hiše pri -8°C? Če ne boš vzel inverterja, se bo treba v izračun izgub res poglobiti. Pa za resno debato je treba navesti kakšen boljši razlog kot da ti ni všeč. V spodnjem diagramu za potopno črpalko sta prikazani P1 (električna) in P2 (mehanska) moč. Spodaj je podatek Minimum efficiency index=0.70 (=P2/P1). <!-- m --><a class="postlink" href="https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=10001K06&qcid=422746868">https://product-selection.grundfos.com/ ... =422746868</a><!-- m --> Za 8kW potrebuješ 2,3m3/h in za čršanje 5 m visoko da grunfosova aplikacija tole črpalko: <!-- m --><a class="postlink" href="https://product-selection.grundfos.com/product-detail.sizing-result.sb%203-25%20a.html?from_suid=15380820257280155653318955911&hydraulicgroup=422612232&pumpsystemid=437081710&qcid=437081756">https://product-selection.grundfos.com/ ... =437081756</a><!-- m --> Poraba je enaka kot od zgornje: 550W. Pasivno hlajenje je lahko že integrirano v sami TČ (dodaten izmenjevalec in preklopni ventil), črpalka za krog hlajenja pa je ista kot za ogrevanje. Lahko pa realiziraš pasivno hlajenje izven TČ, vendar si s tem izgubil možnost krmiljenja preko regulacije v TČ, potrebuješ tudi dodatno obtočno. Poglej si tukaj, kako izgleda “zunanje” doma narejeno pasivno hlajenje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/209556/Nibe-1255-Passive-Kuehlung">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... e-Kuehlung</a><!-- m --> Glede na to, da si poudaril, kako pomemben ti je prostor v kurilnici, da želiš enostavne rešitve in da verjetno ne boš delal sam, bi bilo bolj racionalno vzeti integrirano varianto. Enostavneje in na manj prostora ne gre. Pa res ti priporočam, da razmisliš vsaj o pripravi za centralno prezračevanje, to je, da položiš cevi, kar te ne bo veliko stalo, če boš delal sam. Re: toplotna črpalka voda-voda - grega09 - 28.9.2018 remi Napisal:Kako si prišel do 18000 kWh? Če odštejem 5* 500kWh za sanitarno vode, ostane 77kWh/m2 na leto, kar je daleč nad max. dovoljeno porabo za novogradnje in obnove 50kWh/m2a. Bo sploh kaj izolacije? Za tak energetski standard nisi mogel dobiti gradbenega dovoljenja.To je brez sanitarne vode. Na hitro: Preko temperaturnega primanjkljaja za mojo lokacijo sem prišel do podatka energije. Po občutku se zdi pravilen, če ne ustreza standardom, ni moj problem. Gradbeno za prizidek sem dobil brez problema. Če pogledamo tule: [url]httpunichr("58")//enomaunichr("46")si/blog-toplotne-crpalke/specificne-toplotne-izgube[/url], 40 W/m2 niti ni tako slabo. Moram si še vzeti čas in vse skupaj preveriti. Bom takrat malo bolj detajlno opisal. remi Napisal:Kaj so te temperature, ki jih navajaš za svojo mikrolokacijo? So to povprečne dnevne temperature?Ne, to so minimalne zunanje temperature za zadnjih 7 let na moji mikrolokaciji. remi Napisal:Kakšne so izgube hiše pri -8°C?Torej, pri -13°C so transmijsijske izgube 6,7 kW. Notranja temperatura je 22°C. To pomeni delta T = 35 K. Kot vemo so izgube objekta linearne z delta T in to pomeni, da so izgube pri -8°C 5,7 kW, ker je delta T = 30 K. Dodamo še ventilacijske izgube in odštejemo nekaj pribitkov in smo na 7 kW. Torej 7 kW (pri -8°C) proti 8 kW (pri -13°C). remi Napisal:Če ne boš vzel inverterja, se bo treba v izračun izgub res poglobiti. Pa za resno debato je treba navesti kakšen boljši razlog kot da ti ni všeč.Sem napisal razlog zakaj se ne bi odločil za inverter. Menim tudi, da bo v prihodnosti lažje servisirati klasike. remi Napisal:V spodnjem diagramu za potopno črpalko sta prikazani P1 (električna) in P2 (mehanska) moč. Spodaj je podatek Minimum efficiency index=0.70 (=P2/P1).Hvala za tole. Višina črpanja ne bo visoka, ker cev v ponikovalnici lahko imam na nivoju črpanja iz črpalne vrtine, tako, da se mi v sistemu pojavijo samo izgube cevovoda in izmenjevalca. Kot že rečeno z 250 W 3" črpalko sem dosegel pretok 2,7 m3/h. Tu je bil uporabljen samo cevovod, manjkajo še izgube izmenjevalca. remi Napisal:Pasivno hlajenje je lahko že integrirano v sami TČ (dodaten izmenjevalec in preklopni ventil), črpalka za krog hlajenja pa je ista kot za ogrevanje.S integriranim sistemom in čimbolj kompaktno izvedbo (to mi je zelo pomembno) se strinjam. Bo prišlo prav. Kakor razumem ima to opisan Nibe. Samo nekaj ne razumem, kako je izvedeno. Če bo preko TČ vodeno tudi hlajenje glede na zunanjo temperaturo, bo TČ gnala hladilni krog (zaenkrat predpostavimo, da ga preklopimo ročno). Kaj pa če bom jaz hotel da nobeden od konvektorjev ne deluje (po domače "ne piha")? Hladilni krog teče preko konvektorjev vedno, ko TČ da signal ali so vsi povezani s TČ in potem TČ ne žene hladilnega kroga, če vsi konvektroji mirujejo? remi Napisal:Pa res ti priporočam, da razmisliš vsaj o pripravi za centralno prezračevanje, to je, da položiš cevi, kar te ne bo veliko stalo, če boš delal sam.Ne, imam okna... Čudno se sliši, vem, samo tako je. Če bi gradil nov objekt, potem nič ne rečem. Bi bil tudi čisto drugače zasnovan. Samo če bi... Pa ne... Re: toplotna črpalka voda-voda - aljaz123 - 28.9.2018 Evo tudi pri nas je luknja. [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1S/qk/4ElHYNHr/1/img-20180927-wa0001unichr("46")jpg[/url] Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 28.9.2018 @grega09 imam podobno hišo. vgrajena tč vv 13kw. je predimenzionirana ker 5 let ni bilo fasde.poraba nekje 2,3eur/m2. zalogovnik 1000l in bojler 500l vse ločeno. vgrajena tudi pasiva. vse je na konvektorjih razen 12m2 kjer je talno. imamo 7 konvektorjev na 150m2+2 na 75m2 v kleti. ko se zunanje temperature dvignejo na 30C ali več se hiša pregreva. kljub 24/7 laufanju konvektorjev je temp v hiši 26C, zraste tudi več odvisno koliko je zunanja temp in koliko časa je vroče. ne računaj preveč na hlajenje s konvektorji ker to ni enakovredno klimi. Re: toplotna črpalka voda-voda - Fantocci - 28.9.2018 Allagas, koliko pa si imel temperaturo vode na vstopu v največji vročini (konec Avgusta recimo), s katero si pasivno hladil? |