Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Berghaus - 25.11.2014

Sassapo je hotel samo razložiti, da pod 25 DV toplotna premošča z elektro grelci. Ne govori o tem, da naj se jih izklopi.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 25.11.2014

Ni res, ne velja za nekatere Daikin in Toshiba modele.... :mrgreen:

" ej stari, tehnologije gre naprej " :lol:


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Berghaus - 25.11.2014

Je res :-)

Ampak sem samo na Sassapeja apliciral.

Drugače so nove mašine zame ZF.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Poldee - 25.11.2014

Jst jih nimam (grelce namrec), kar bo pa bo...


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 26.11.2014

Vsaka TČ, ponavjlam vsaka, je konstruirana za delovanje v nekem omejenem temperaturnem območju. Zopet lahko vsako prisiliš v delovanje izven tega območja. kot lahko pri - 10°C neogret avto tiščiš do rdečega polja. Koliko je pa to dobro, pa naj vsak sam presodi.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 26.11.2014

Ta nove LT Daikinove TČ imajo mejo vklopa elektrogrelnikov pod 17°C povratka.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 26.11.2014

sassapo Napisal:Vsaka TČ, ponavjlam vsaka, je konstruirana za delovanje v nekem omejenem temperaturnem območju. Zopet lahko vsako prisiliš v delovanje izven tega območja. kot lahko pri - 10°C neogret avto tiščiš do rdečega polja. Koliko je pa to dobro, pa naj vsak sam presodi.

Daikinu zagotovo, preverjeno ne škoduje in je skoraj nemogoče prisiliti agregat v neko območje delovanje, kjer bi se lahko pokvaril.
Če že, moraš biti ekspert, ki ve na kakšen način, kar pomeni, da namerno želiš uničiti napravo Sad

Tisto, kar bi se morebiti lahko pokvarilo je izmenjevalec v notranji enoti, ta bi lahko zamrznil....pa še to je vprašanje ali bi dejansko privedlo do mehanskega uničenja izmenjevalca???
Daikin ima vgrajen flow sensor, nešteto tipal, ki bi prej vrgli napravo v error (predpostavka, da so el.grelci izklopljeni - simulacija "črnega" scenarija).

Uporabniki so lahko mirni in pomirjeni glede svojih Daikin "mlinčkov", da se jim ne bo nič zgodilo!

Verjamem in ne bom našteval naprave drugih proizvajalcev, kjer do morebitnih zapletov lahko pride, že ob rednem delovanju (brez tweak-anja).


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - DELPHI - 26.11.2014

Sivka Napisal:Štos je res v nastavitvah. Za grelce moraš nastaviti, da so izklopljeni in da se vklopijo samo pri določeni zunanji temperaturi. Mi imamo nastavljeno pri -15 stopinjah. Potem, se ti to ne bo dogajalo. Segrevamo pa vodo na 43 stopinj, kar je čisto dovolj.
prasuvse Napisal:Sivka, prosim ne dajaj nasvetov, kako imate pri vas nastavljeno, imate kot imate, kar ne pomeni, da morajo tudi drugi imeti tako:

1. ne veš zakaj, čemu kaj služi
2. bojler nima veze z vašimi -15°C
3. inženirji pri Daikinu so to "vašo" nastavitev "default" nastavili drugače Z NAMENOM!
4. grelci se morajo vklopiti in se vklapljajo pri vseh TČ (ne glede na proizvajalca)



Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 26.11.2014

Copelandova arhihektura izklopi kompresor pod 8°C. Daikin je še vedno navadna malce predelana klima :wink:


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 26.11.2014

Nastavitev (pri sivki na -15°C) ne izklopi el.grelcev v varnostnem načinu delovanja, je "zgolj" podatek o bivalentni točki objekta.
Tudi pri sivki bi se el.grelci "varnostno" vklopili - hot start, defrost itd. kljub nastavitvi, kakršno že ima.

Varnostne nastavitve imajo vedno prioriteto in podnivojske parametre gladko "povozijo".


:lol: :lol: :lol: Daikin se ne da, kar tako, se bo potrebno malo bolj potruditi :wink:


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 26.11.2014

Ne vem kaj hočeš dokazati okoli Daikina, vsaka kolikor toliko EU TČ ima vse to in še mnogo, mnogo več.
Daikin je zunaj še vedno "obična" klima in nič več.


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 26.11.2014

sassapo Napisal:Copelandova arhihektura izklopi kompresor pod 8°C. Daikin je še vedno navadna malce predelana klima :wink:


Kaj ima Copeland veze v tem primeru, ne razumem, razen to, da se odmikamo od teme :roll: :roll: :roll:

Pa zopet, kompresor je kompresor in zaenkrat Copeland nima tako učinkovitega malega agregata, kot je Daikinov swing compressor.
Poznani so njihovi digital scroll - druga zgodba in tematika...


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 26.11.2014

nima smisla Big Grin


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 26.11.2014

sassapo Napisal:Ne vem kaj hočeš dokazati okoli Daikina, vsaka kolikor toliko EU TČ ima vse to in še mnogo, mnogo več.
Daikin je zunaj še vedno "obična" klima in nič več.

Ne bo držalo, glede mnogo več-a, mnogo več je na koncu pogostokrat, mnogo manj. Bo zanimalo tudi druge, kaj je tisto mnogo več :?:

Daikin nikoli ni bil "običen" in nikoli ne bo, glede klim pa si poglej Ururu Sarara R32 :mrgreen:


Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Berghaus - 26.11.2014

Sassapo, kje za hudiča se da podpis v profil?? Slep pa čorav, ne najdem....