PodSvojoStreho.net
Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)



Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.11.2017

To je bil moj prvi nasvet Big Grin


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 27.11.2017

@Homer

Hvala za vse nasvete. Prej sem imel vzporedni premik nastavljen na 0.2. Sedaj sem ga nastavil na -2. Še vedno pa nisem zadovoljen z nastavitvami. Še naprej si beležim vse dnevne temperature. Zanima me kaj bi lahko naredil v naslednji fazi.

Kolikšno je priporočljivo odstopanje med nastavljenimi temperaturami med dnevnim in nočnim režimom? Zaradi lažjega odčitavanja imam sedaj ti temperaturi izenačeni na 17°C, še vedno pa se mi pojavlja 4-5°C razlike z dejanskim stanjem v prostoru.

Hvala za pomoč!

Stanje zadnjih 4 dni:


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 27.11.2017

Vzporedni premik premakni na -5 in jutri poročaj


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 27.11.2017

Ok.
Strmina ogrevalne krivulje pa se ti zdi vredu nastavljena na 0,5?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.11.2017

Tudi strmino bo treba popravljati, ampak raje vsako nastavitev posebej....


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - davork19 - 28.11.2017

Drugače je pa najbolše poklicati na SELTRON za pomoč uporabnikom pa te vodijo in svetujejo glede nastavitev..


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 28.11.2017

@Homer

današnje stanje:


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 28.11.2017

@davork 19

Hvala za nasvet!


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.11.2017

Smer je prava....
Znižaj na -8


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 28.11.2017

Pa povišam T na regulatorju iz 17 na 20°C. Ker imam trenutno v prostoru samo 19,5


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 28.11.2017

Daj pa bomo videli jutri.......


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 29.11.2017

Sem klical majstra iz Seltrona,

je rekel, da gre pri vzporednem premiku za fino nastavitev. Nastavlja se ga, ko je zunaj npr. 5°C in vidiš da se ti objekt pregreva. V tem primeru ustrezno znižaš vzporedni premik.
Za začetek pa štartaš iz nastavitve strmine in pri nizkih temperaturah ujameš to strmino.

Kakšno je tvoje mnenje @Homer?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 29.11.2017

To sicer drži, ampak ti nimaš problem samo pri nizkih temperaturah
Poleg tega, si napisal, da imaš strmino 0.2, tako da ni kaj več nižati.
Če pa si dvignil strmino, jo znižaj nazaj....


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - sijared - 29.11.2017

Fantje, Excelu se posvetiti in naresti tabelo s ponazoritvijo premika ogrevalne krivulje (temp. dvižnega voda lahko nekaj malega odstopa, če na tipalu ni nastavljena korekcija). Temperatura lahko odstopa nekje okoli stopinje do stopinje in pol. Preveriti je potrebno tudi odvisnost od sobnega tipala.

PS SELTRON GWD1 komunikacijski vmesnik, prodam

Prodam brezhiben, leto dni star Seltron komunikacijski vmesnik GWD1, za 80€. Je kot nov, a veliko ceneje kot drugje!

Komunikacijski vmesnik GWD1 lastnikom Seltron regulatorjev omogoča uporabo SeltronHome® aplikacij za oddaljeno upravljanje ogrevanja. Podpira regulatorje iz družine WDC, WXD, KXD, SGC, KUD in KPD, v letu 2017 pa bodo postopoma dodajali podporo za ostale Seltron regulatorje.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://clausius.seltronhome.com/">https://clausius.seltronhome.com/</a><!-- m -->


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 29.11.2017

Ni sobnega tipala .....