Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 7.11.2018

Tudi jaz se bom pridruzil prvim ki bodo narocali. Podobno brez posebnih zahtev gretje SV in talnega brez bonbonckov


Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 7.11.2018

Tudi jaz se bom pridruzil prvim ki bodo narocali. Podobno brez posebnih zahtev gretje SV in talnega brez bonbonckov


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 7.11.2018

snoopy Napisal:sassapo

Prosim za komentar priložene vezave. Mešalni ventil za radiatorje nameravam odklopiti od regulacije in stalno odpreti zaradi zagotavljanja pretoka. Mešalni ventil za talno bo delal po vremenski. Črpalke so vse 25/40/180

Črpalka na dvižni ali povratni vod TČ, prekrmilni ventil ogrevanje radiatorji - bojler, mešalni ventil, črpalka - ogrevanje talno


Namesto črpalke povratnega voda bojlerja namontiraj nepovratni ventil


Re: Toplotna črpalka - nekakbošlo - 7.11.2018

+1 za krmilje,bi pa rabil tisto "Premium" varianto ki ima še ogrevanje SV in vremensko regulacijo-glede na to da že imam zunanje tipalo in Seltron regulacijo je to verjetno najbolje?
Berem da je OČ za talno 25-40 180 prešvoh.Imam peč na KO vezano na talno za dva štuka(cca 65+65m2) in je razlika med DV in povratnim kar 9 stopinj-a je to preveč?Smo pa v bajti šele od aprila in še nisem mel prilike testirat v večjem mrazu.Na tej OČ je tudi polomljen gumb za stopnje,tako da niti ne vem točno na kateri je in če jo bom menjal ne vem ali ne bi dal močnejše?Na sistem bo seveda v nekem doglednem času montirana "naša" Micka.
Sicer težim lokalnemu centralnarju da pride pogledat ampak ne vem če mi bo v tem času to uspelo.Mogoče kak komentar na zgoraj napisano?


Re: Toplotna črpalka - fntičk - 7.11.2018

Če bodo šli "controlerji" v izdelavo ... zanimam se za 3 kose - bolj basic varianto ... imam pa praktično tri identične primere .... TČ vezana na zalogovnik za gretje v prehodnih obdobjih ... max kar bi mogoče potreboval - možnost preklopa (3P ventil) za segrevanje vrha zalogovnika na višjo temp. - topla sanit. voda. Sekundarni ogrevalni krogi - radiat. ali talno pa že imajo svojo regulacijo.


Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 7.11.2018

Verjetno to, da je romunska Big Grin


Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 7.11.2018

Vrjetno ima "nasa" deaktivirano hlajenje zarad kakih evropskih regulativ ker je bla problematicna?


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 7.11.2018

Če se ne motim je bil nek pomislek glede hlajenja omenjen v tej temi, nisem pa ziher.


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 7.11.2018

nekakbošlo Napisal:+1 za krmilje,bi pa rabil tisto "Premium" varianto ki ima še ogrevanje SV in vremensko regulacijo-glede na to da že imam zunanje tipalo in Seltron regulacijo je to verjetno najbolje?
Berem da je OČ za talno 25-40 180 prešvoh.Imam peč na KO vezano na talno za dva štuka(cca 65+65m2) in je razlika med DV in povratnim kar 9 stopinj-a je to preveč?Smo pa v bajti šele od aprila in še nisem mel prilike testirat v večjem mrazu.Na tej OČ je tudi polomljen gumb za stopnje,tako da niti ne vem točno na kateri je in če jo bom menjal ne vem ali ne bi dal močnejše?Na sistem bo seveda v nekem doglednem času montirana "naša" Micka.
Sicer težim lokalnemu centralnarju da pride pogledat ampak ne vem če mi bo v tem času to uspelo.Mogoče kak komentar na zgoraj napisano?

Ne vem, če ti bo Seltronova regulacija kaj pomagala, če nimaš zalogovnika in dveh ogrevalnih krogov; da torej zgolj s TČ filaš zalogovnik s toplo vodo s svojo obtočno črpalko, od tam dalje pa druga obtočna črpalka s pomočjo Seltronove regulacije zalaga bajto s potrebno toploto. Tako približno ima Fery (če se ne motim) in v takšnem primeru se mi dejansko zdi regulacija na sami TČ dejansko nepotrebna. TČ pač fila zalogovnik z neko temperaturo ogrevalne vode, kjer skušaš glede na zunanje pogoje naredit nek čim bolj optimalni COP, pa da je hkrati temperatura dvižnega voda do zalogovnika takšna, da ob neki optimalni modulaciji okoli 60% pokrije člim večji del ogrevalne sezone. Tako nekako si vsaj jaz to predstavljam.

V primeru zaporedne vezave z obstoječim kotlom in brez zalogovnika pa po mojem Seltron ne bo imel neke uporabne vrednosti, temveč to naše krmilje, ki ga bomo zdaj skupaj spravli ali pa kupli od Romuna.


Re: Toplotna črpalka - Fery - 7.11.2018

Moja se vklopi, ko zalogovnik pade na 33 stopinj in laufa dokler nima 35 stopinj.
Če segreje le zalogovnik je hitro, če zraven šiba še v talno, laufa ustrezno dlje.


Re: Toplotna črpalka - nekakbošlo - 7.11.2018

csamo001 Napisal:
nekakbošlo Napisal:+1 za krmilje,bi pa rabil tisto "Premium" varianto ki ima še ogrevanje SV in vremensko regulacijo-glede na to da že imam zunanje tipalo in Seltron regulacijo je to verjetno najbolje?
Berem da je OČ za talno 25-40 180 prešvoh.Imam peč na KO vezano na talno za dva štuka(cca 65+65m2) in je razlika med DV in povratnim kar 9 stopinj-a je to preveč?Smo pa v bajti šele od aprila in še nisem mel prilike testirat v večjem mrazu.Na tej OČ je tudi polomljen gumb za stopnje,tako da niti ne vem točno na kateri je in če jo bom menjal ne vem ali ne bi dal močnejše?Na sistem bo seveda v nekem doglednem času montirana "naša" Micka.
Sicer težim lokalnemu centralnarju da pride pogledat ampak ne vem če mi bo v tem času to uspelo.Mogoče kak komentar na zgoraj napisano?

Ne vem, če ti bo Seltronova regulacija kaj pomagala, če nimaš zalogovnika in dveh ogrevalnih krogov; da torej zgolj s TČ filaš zalogovnik s toplo vodo s svojo obtočno črpalko, od tam dalje pa druga obtočna črpalka s pomočjo Seltronove regulacije zalaga bajto s potrebno toploto. Tako približno ima Fery (če se ne motim) in v takšnem primeru se mi dejansko zdi regulacija na sami TČ dejansko nepotrebna. TČ pač fila zalogovnik z neko temperaturo ogrevalne vode, kjer skušaš glede na zunanje pogoje naredit nek čim bolj optimalni COP, pa da je hkrati temperatura dvižnega voda do zalogovnika takšna, da ob neki optimalni modulaciji okoli 60% pokrije člim večji del ogrevalne sezone. Tako nekako si vsaj jaz to predstavljam.

V primeru zaporedne vezave z obstoječim kotlom in brez zalogovnika pa po mojem Seltron ne bo imel neke uporabne vrednosti, temveč to naše krmilje, ki ga bomo zdaj skupaj spravli ali pa kupli od Romuna.

Jah sam na nek termostat pa se to krmiljenje mora vezat in glede na to da sobnih nimam,sem sklepal da bo šlo to na zunanje tipalo in zato rabim "premium" varianto z vremensko regulacijo,saj naj bi le ta varianta vse zajela....mah nimam pojma...čakam lokalca ki mi je že pomagal da mi pove kaj misli.... :roll:


Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 7.11.2018

Fery Napisal:Moja se vklopi, ko zalogovnik pade na 33 stopinj in laufa dokler nima 35 stopinj.
Če segreje le zalogovnik je hitro, če zraven šiba še v talno, laufa ustrezno dlje.

Fery, če prav razumem: ti si ta zalogovnik v štartu vgradil zato, ker si imel v njem el. grelec, ki je bil potem tvoja "peč"? Sedaj si pa v ta zalogovnik napeljal vodo iz TČ in grelec ugasnil?
Če je tako, misliš, da ima sedaj zalogovnik še smisel - ali ni bolje, da šibaš vodo iz TČ direkt v talno brez zalogovnika? Nekaj je izgub v njemu, razen če ti koristno ogreva prostor v katerem je.


Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 7.11.2018

Če bo šel kdo razvijat krmilje, ne bi smela biti vremenska reg. in ostale pritikline nič kaj premium. Hardver bo itak isti, dodaten je 1-2 temp. senzorja in dobesedno par vrstic kode. Razen če bo razvijalec zanalašč zaklenil te "napredne" opcije in jih prodajal dražje kot premium. Sicer je pa tudi vremenska simpl ko pasulj v arduinotu. Eno premico vržt noter, ki ji kot uporabnik določiš naklon in odmik. Za SV gledat en temp. senzor in sprožit 3-p ventil.
Še največ programiranja je po mojem z urniki.


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 7.11.2018

nekakbošlo Napisal:
csamo001 Napisal:Ne vem, če ti bo Seltronova regulacija kaj pomagala, če nimaš zalogovnika in dveh ogrevalnih krogov; da torej zgolj s TČ filaš zalogovnik s toplo vodo s svojo obtočno črpalko, od tam dalje pa druga obtočna črpalka s pomočjo Seltronove regulacije zalaga bajto s potrebno toploto. Tako približno ima Fery (če se ne motim) in v takšnem primeru se mi dejansko zdi regulacija na sami TČ dejansko nepotrebna. TČ pač fila zalogovnik z neko temperaturo ogrevalne vode, kjer skušaš glede na zunanje pogoje naredit nek čim bolj optimalni COP, pa da je hkrati temperatura dvižnega voda do zalogovnika takšna, da ob neki optimalni modulaciji okoli 60% pokrije člim večji del ogrevalne sezone. Tako nekako si vsaj jaz to predstavljam.

V primeru zaporedne vezave z obstoječim kotlom in brez zalogovnika pa po mojem Seltron ne bo imel neke uporabne vrednosti, temveč to naše krmilje, ki ga bomo zdaj skupaj spravli ali pa kupli od Romuna.

Jah sam na nek termostat pa se to krmiljenje mora vezat in glede na to da sobnih nimam,sem sklepal da bo šlo to na zunanje tipalo in zato rabim "premium" varianto z vremensko regulacijo,saj naj bi le ta varianta vse zajela....mah nimam pojma...čakam lokalca ki mi je že pomagal da mi pove kaj misli.... :roll:

Če mene vprašaš mora že osnovno krmilje vsebovat vremensko regulacijo, ker to danes ni nič kaj premium zahteva. Res, da je Vidrih imel to v Premium paketu, ampak po mojem je to nekaj, kar bi morala biti osnova. Ker če ni, potem pa res raje te DIP-eke ročno pretikam. In če gre za vremensko regulacijo so zunanji senzorji v bistvu potrošni material, ki v cenovnem smislu ni omembe vreden; ali zdaj uporabiš tipalo od Seltronove regulacije ali pa kupiš novo.

Pa naj me znalci popravijo, če se motim...


Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 7.11.2018

Fantocci Napisal:
Fery Napisal:Moja se vklopi, ko zalogovnik pade na 33 stopinj in laufa dokler nima 35 stopinj.
Če segreje le zalogovnik je hitro, če zraven šiba še v talno, laufa ustrezno dlje.

Fery, če prav razumem: ti si ta zalogovnik v štartu vgradil zato, ker si imel v njem el. grelec, ki je bil potem tvoja "peč"? Sedaj si pa v ta zalogovnik napeljal vodo iz TČ in grelec ugasnil?
Če je tako, misliš, da ima sedaj zalogovnik še smisel - ali ni bolje, da šibaš vodo iz TČ direkt v talno brez zalogovnika? Nekaj je izgub v njemu, razen če ti koristno ogreva prostor v katerem je.

Fery ima še solarno vezano na ta zalogovnik, če se ne motim ...