PodSvojoStreho.net
Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)



Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 28.1.2013

cratos Napisal:Bond in Flp nebi bilo slabo ,da bi tudi vidva naredila luknjo za toplotni senzor,precej lažje nastaviš kotel ,če imaš ta podatek.
Pri barvi plamena se hitro ušteješ.Aparat je bolj zanesljiv .

Opa Big Grin
Korenita sprememba v razmišljanju.
Kdaj sem jaz to že govoril (?), pa so šle besede v veter :lol:


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 28.1.2013

Zdravo
Ista elektronika, vendar brez enega motorja. Optimalnega izgorenja pri tem kotlu ne bo nikoli, skozi cel proces. Veliko bo odvisno, koliko naložiš, kakšna je vlaga drv, vrsta kuriva (mehek-trd les),......
Ampkak kljub temu, sedaj dober dela !!!
LP


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 28.1.2013

Jankol pozabljaš,da smo pri Sigmi zrihtali dovod primarnega zraka,če tega nebi naredili bi bili na istem kot prejšni merilec,ki je bil par dni preje pri Mateju.
Sigma ima odpravljene ključne tovarniške napake in šlamparije na kotlu.
Ta saga se mu je dogajala že od samega začetka .S to razliko ,ko je imel še tastaro IK sploh ni vedel ,da mu kotel smoli,ko je otpru čistilna vrata se mu je iz dimniške tuljave(inox)usul katran. Ali pač ???
Sploh pa ne vem kdo je pri nas dal dovoljenje Funk Sigmi,da je upravičena do subvencije.Nekdo je moral tukaj pogoljufati,da nebi rekel še kaj drugega .Kotel šele sedaj po totalni predelavi ustreza normativom EKO SKLADA prje jih ni.
Ni pa čudno,take stvari se lahko dogajajo samo v SLOVENIJI.
Če bi bilo to v Avstriji ali Nemčiji kotel nikoli ne dobi štampilke,da ispolnuje pogoje .V tej zgodbi bi morali tudi
zveza potrošnikov malo reagirati.Vse skupaj je eno zavajanje kupcov.
Taubi fantom sem jas predlagal,da bi si nabavili sonde in ,da bi naredili luknjo v kotlu.Samo niso bili ravno navdušeni nad vrtanjem kotla.Nismo pa vrtali kotla v vrata ampak direktno v pločevino med vrati in kotlom.
Zadevo ne rabiš meriti stalno, ampak samo takrat,ko nastavljaš kotel in je v pomoč.
A sem kdaj rekel ,da to ni odličen pripomoček???Kolikor vem nisem!!!!! Samo ni treba imet sonde vredne???????dobiš komplet inštrument v Conradu za ( tu okoli 75€).


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 28.1.2013

Takole shematsko zgledajo stopničasti turbolatorji ali zavore, med steno izg. komore in bočno steno kotla. Take zavore uporabljajo nekateri nemški forumaši na kotlih vigas. Z njimi pridejo (vključno s turbolatorji v izmenjevalcih) na temperature dimnih plinov cca 160°.
Je pa pri izdelavi treba paziti na to, da presek prehodov ni manjši kot je presek izmenjevalcev, da kotla preveč ne zadušimo. No treba je pač malo poskušat, kdaj dobimo ugoden rezultat.
Tole je bolj namenjeno tistim ki, se otepajo s s previsokimi temperaturami dimnih plinov. Običajno smo pa to lastniki kotlov, ki nimajo omočenega dna.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3j/13b/409emJm3/bocne-zavore-kotlaunichr("46")jpg[/url]


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 28.1.2013

Kaj predelamo in kako to raj prepustim tebi Cratos. Ti si strokovnjak za predelave. Tu nimam znanja. IK iz keramike si dodelal v nulo. In če pripelješ v Ik pravo mešanico plinov, bo pogorelo tako kod je treba. Jaz sem se bolj posvetil nastavljanju samega procesa gorenja. Tu lahko več naredim, ker doma dnevno nastavljam kotel in gledam kako se odvija plamen.

Vplinjevalni kotli potrebujejo več skrbi na začetku. Vendar se oddolžijo z večjim izkoristkom. Če pa pogledaš koliko potrebuješ časa za kurjenje in koliko dobiš ven v udobju in izkoristku, pa vplinjevalni kotel zmaga v primerjavi z klasiko. Ne smemo pa kotle na polena primerjati z kotli na olje. To sta dva svetova. Vplinjevalni kotel moraš še vedno zakuriti in nalagati in to pač vzame določen čas. Kdor tega ni pripravljen sprejeti , za njega ni kotel na polena.

Glede uvrstitev takih in drugačnih kotlov na listo za subvencije pa škoda zgubljat vsake besede. Kriminal.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 28.1.2013

cratos Napisal:Zadevo ne rabiš meriti stalno, ampak samo takrat,ko nastavljaš kotel in je v pomoč.
A sem kdaj rekel ,da to ni odličen pripomoček???Kolikor vem nisem!!!!! Samo ni treba imet sonde vredne???????dobiš komplet inštrument v Conradu za ( tu okoli 75€).

Cratos, res nočeš normalne komunikacije ali kaj? Potem pa so zopet vsi drugi vse krivi, samo ti nič.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 28.1.2013

Ja no, cratos je sem in tja impulziven. Tak pač je. Predvsem takrat, ko mu kakšna stvar dobro "rata", ali pa mu kaj ne gre. Sem ga že toliko spoznal, da tudi takrat, ko kaj na kratko napiše ali reče, ne misli tako hudo. Vsak človek ima dobre in slabe lastnosti. Jaz iščem bolj dobre, slabe pa spregledam - grem mimo.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 28.1.2013

@Gomi, konstruktivna opozicija ni škodljiva, ravno nasprotno. skrbi, da ni zavajanja in je vse transparentno. Graja slabo in podpira dobro. :wink:


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 28.1.2013

Škoda besed!Ne bom nič komentiral.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 28.1.2013

Citat:Taubi zakaj,bi pa dajal tipalo koliksna je temperatura v I.K. saj priblizna temperatura v I.K.je znana okoli 1100C ali celo vec?

l.p.cratos

stran 16 te teme, 30 maj 2012 17:34 , Cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 29.1.2013

cratos Napisal:@Taubi saj ali ima smisel spremljati 100parametrov?(razen tebi ki imas fetis na to)mene to osebno ne zanima,dobro ce bi vedel koliksna je temperatura v I.K. nebi bilo nic narobe.Mene zanima samo koliksnja je temperatura dimnih plinov.Plamen,oziroma le tega pa ze po barvi lahko priblizno ocenim s kaksno temperaturo gori. Ce pa bi hotel vedeti kaksne so temperature v I,K. in le te spremljati bi potreboval termometer ki meri tako visoke temperature naprimer v peceh za zganje keramike.Pa ves koliko kostajo taki termometri ufff? Hvala ne rabim.
l.p.cratos
Ja Taubi sem pisal tudi o teh stvareh.Čeprav sem rekel,da ne bom komentiral,tvojih stalnih pripomb.Meni je žal ,da se obesiš na vsako mojo besedo in samo čakaš,da bom naredil napako ali pa,da bom spremenil mnenje.
Sem pač spremenil mnenje,za Funk Sigmo rabiš termometer,da meriš temperaturo v IK.
Takrat še nisem vedel ,da Sigme tako nagajajo.Zato ni bilo dovolj samo kukalo ampak je bilo potrebno dejansko ugotoviti napako.In sem jo tudi delno našel. Ampak k temu ni pripomogel termometer ampak profesijonalna naprava za merjenje DP.Kako se bo odvijala zgodba naprej ne vem.
Težko je ,delat na kotlu,če nisi lastnik le tega.Kakor vidiš se pa borim s mlini na veter.
Namesto,da bi pomagal....delaš kaj???


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 4.2.2013

Zdravo
Po 14 dneh kurjenja sem očistil turbolatorje. Mislim da je izgorevanje glede na konstrukcijo kotla ''idealno''. Z malo spremembami bi se dalo še kaj izboljšati. Vendar sem sedaj zelo zadovoljen.
@Cratos: nekaj sprememb je tudi v IK (dobiš na mail).
LP


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 6.2.2013

@Matejček to stanje,ki ga imaš sedaj je kar uredu.Razlika je očitna !!
Kolikor se spomnim ti zadaj na toplotnih izmenjevalcih nisi imel problema,ampak samo na nalagalnem in izgorevalnem delu kotla.
Zanimivo mi je to, ko si odctranil keramični strop pri IK se je temperatura toliko zmanjšala,da se je predgretje primarnega zraka zmanjšalo na tako temperaturo(250°C)da nisi dobival efekta kovaškega ognjišča.
Vse temperature,ki se v nakladalnem prostoru dvignejo nad 700°C niso koristne in naredijo več škode kot koristi.
Ali si sedaj znižal povratek vode iz 65°C na 60°C,da bi že preje ohlajal kurišče?In če si, ali si opazil kakšno razliko?
Uglavnem vsi ukrepi,ki sem ti jih priporočil,ali si mogoče opazil kakšne spremembe??


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 6.2.2013

Ja, ali so res tele sigme tako različno narejene. Saj ima taubi tudi sigmo, pa kolikor je napisal, jo je kar dobro "spedenal" in če se ne motim, mu odlično deluje. Vsaj iz njegovega prispevka je tako videti. Mislim, da bi morala matejček in taubi malo zadeve predebatirati in iz primerjav bi matejček lahko prišel do nekega zaključka.
Je pa res, da je tole izboljševanje lastnosti kotla dolgotrajno in včasih mukotrpno. Sam sem šele sedaj, v tretji sezoni, zadovoljen s svojim kotlom. Pa ne morem reči, da sem imel ne vem kakšne probleme. Le vedno se mi je zdelo, da bi bila lahko kaka stvar boljša. Sedaj, ko pa dela po mojih predstavah je pa kar malo dolgočasno.
No ni čisto tako. Ali kdo ve kakšen je navoj lambda sonde. Mi jo je zadnjič uspelo odviti. Je pa bila privita na kotel kot pravi aleks - v petek, pet minut pred koncem šihta. Navoji so bili vrezani slabo in so deloma "pobrani". Verjetno niti ostružek od vreza ni bil odstranjen.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 6.2.2013

@Gomi težave je imel Matejček že pri stari IK zato se je odločil,da mu ugradim,mojo IK,ko je bila moja IK zmontirana so se težave samo preselile iz nevidnih delov na vidne dele.
Nevidni del (dimnik,toplotni izmenjevalci turbolatorji)
Vidni del (nakladalni del in izgorevalni del kotla)
Tudi Taubi priznava,da ko je bil pri svojem prijatelju in je videl Sigmo 30,da ni mogel verjeti kako različno se obnaša od njegove Sigme20.
Res pa je,da ima tanova Sigma 30 in tastara Sigma 20 različne dovode zrakov.(govorim o zračnem kanalu primar) in sama rasporeditev loput(metuljčkov) je nekoliko spremenjena samo to nebi smel biti tak problem.
Matejček je sedaj naredil nekaj sprememb in to je to.