RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 25.12.2020

Nastavljeno imaš pravilno. Tistih 70% se nanaša samo na gretje sanitarne vode.
Kot že rečeno, uravnaj sistem z spodnjimi ventili na radiatorjih. Črpalka je v TČ dovolj zmogljiva za napajanje vseh radiatorjev srednje velike hiše.


RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 25.12.2020

Hvala, bom poizkusil uravnat sistem na spodnjih ventilih na radiatorjih.


RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 25.12.2020

Jaz sem obtočno fiksiral na 65%, ker jo tu najmanj slišim. Fujitsu ima trapasto logiko. Ko zmanjša moč, zmanjša obrate črpalke in so radiatorji samo napol izkoriščeni. Ne vem zakaj sem potem nabavil nove, večje Smile?


RE: Hitachi Yutaki S - sašo65 - 25.12.2020

to pa ni res: Fujitsu ima konstsnten pretok in ne uravnava ne po dt ne po obratih....Meni je tudi boljši konstanten pretok zaradi mansarde....


RE: Hitachi Yutaki S - Anban - 26.12.2020

Pozdravljeni,

Sicer je bilo veliko debate o porabi, malo pa debate (v iskalniku nisem našel nič na to temo) o porabi energije pri dvoconskem ogrevanju.

Prenavljamo hišo, ki ima radiatorsko ogrevanje. Po renovaciji bomo ogrevali cca 200m2 neto površine. 70m z radiatorji 130 pa s talnim. Seveda bomo uredili tudi izolacijo (trenutno 5cm potem min 15cm,večina oken je PVC dvoslojni, nekaj pa je novih troslojnih ). Trenutno imam v ponudbi Hitachi tč 11kw combi s, ki je nizkotemparaturna črpalka. Za radiatorsko ogrevanje so tudi te črpalke ok, vendar morajo biti radiatorji predemenzionirani. Zanima me kako to vpliva na porabo energije. Je res mogoče pričakovati zaradi tega tudi 30% višjo položnico(seveda je odvisno tudi od navad in potreb.. Ocenjujem da bo temp.cca 21,5C)... Najbolj bi bil vesel, če pove kdo ki ima dvoconski sistem.

Hvala


RE: Hitachi Yutaki S - sašo65 - 26.12.2020

čisto uredu bo.....ob taki izolaciji pa tud če niso radiatorji predimenzionirani(nek standard je za rec. prostor 20m2 višina 2,5m typ22 600x1400 in tukaj pri 0c zunanje ne boš rabil več kot 37c vtoka....Tako je pri meni, -15 zahteva 41,5vtoka.....recimo prostor 55m2(kuhna dnevna skupaj)mam 600x1800 in 600x1600 in 600x1200....typ22 še stari Jugoterm


RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 26.12.2020

bvs ... Vem, da si mislil Hitachi. Logika je prekleto dobra, če bi imel v sistemu kalorimeter in števec bi videl, kako hudičevo varčna zna biti ta TČ.
Hitachi je edini v segmentu klima TČ, ki ima v notranji enoti dodaten ETEX, posledično zna lepo izkoriščat polzečo kondenzacijo, kar pomeni kakšnih 15% varčnejše delovanje v srednje temperaturnem območju (40 - 50°C DV.) od neposredne konkurence.


RE: Hitachi Yutaki S - xavi - 26.12.2020

Je ta Etex lahko nadgradnja za katero koli črpalko klima segmenta, ki tega nima, oz. če je, bi to pomenilo prihranek?


RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 26.12.2020

Ne bo šlo, prvič potrebuješ krmilje, ki bo znalo to peljati, drugič je Hitachi to patentiral in do leta 2026 tega ne sme nihče uporabljat.


RE: Hitachi Yutaki S - okane - 26.12.2020

Sassapo katera pa je boljša tč na radiatorjih, tale hitachi ali ES?


RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 26.12.2020

ES je sicer tiha naprava, kvalitetne izdelave za ta razred, ni pa najboljša izbira za višje temperature vtoka. Hitachi zmaga.


RE: Hitachi Yutaki S - okane - 26.12.2020

Hvala.
Torej Hitachi na radiatorje ES na talno.


RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 26.12.2020

@saso65, @sassapo, ja, mislil sem Hitachi. Evo sedaj sem ga dal na dt. Ne vem, če bom dolgo zdržal to frekvenco. pri 65% moči je čisto tiha, sedaj na dt pa ima visoke frekvence. Raje dobro spim, kot prišparam 10%.


RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 2.1.2021

bvs Srečno pa zdravo v letu 2021.Daj napiši kakšna ti je bila razlika v ogrevanju po spremembi oč oziroma njene hitrosti?


RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 2.1.2021

Sem jo fiksiral nazaj. Sem jo preveč slišal pri določenih frekvencah. Se ne grem hecat za tistih 5€, ki bi jih mogoče prišparal.