RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 24.12.2020

Imam zanimiv primer in sicer imam konstantno temperaturo v stanovanju med 22 in 22,5 stopinj. Sestra živi v isti hiši, istem nadstropju, v bistvu ima stanovanje zraven mojega in ima 1,5 stopinje manj v svojem stanovanju in seveda jamra, da jo zebe. Zdej, če povišam krivuljo, bom imel jaz prevroče, ker okoli 22 stopinj je zame idealno.

Ima mogoče kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo to narobe? Mogoče obtočna črpalka? Hiša je seveda isto izolirana, vse enako. TC je Hitachi 14 kW.


RE: Hitachi Yutaki S - sašo65 - 24.12.2020

oćitno ni vse "isto" če je 1,5c hladneje v njenih prostorih....
Radijatorji ali talno, vezava, oč gre mogoče prvo skozi tvoje prostore....itd


RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 24.12.2020

Po celi hiši imamo vsi radiatorje, cevi grejo skozi moje prostore k njej.

Mogoče pumpa ni dost močna da poganja k njej,...


RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 24.12.2020

Prva sezona?


RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 24.12.2020

Ja, prva.


RE: Hitachi Yutaki S - sašo65 - 24.12.2020

za začetek oč na najvišjo moč(itak mora bit) obstaja kak korektor po katerem dela TČ?


RE: Hitachi Yutaki S - bozgom - 24.12.2020

Cevi gredo skozi tvoje prostore k njej! Torej pri tebi oddajo del energij in jo ona dobi manj. Kot drugo, ne veš kako so dimenzionirani radiatorji.  Mogoče so se njej številke izšle " na knap" ti pa imaš radiatorje malce predimenzionirane. Tudi termometri niso najbolj "diht". 22°C pri tebi lahko pomeni 21...23°C. Enako pri njen. Ko ima hudič mlade, je pri tebi max, pri njej pa min....

Predlagam, da daste vse termometre nekam na "počivanje" (v omaro, k sosedu...). Pol pa začnete ogrevati tako, da se bo sestra počutila udobno. Če bo tebi v katerem prostoru prevroče pripri spodnji (ne zgornji!!!) ventil na radiatorju. Ko boste vsi zadovoljni, ponovno (še bolje pa , da sploh ne- le zakaj???) namestite termometre in složno živite do konca svojih dni.

PS sam sem že pred leti zmetal vse termometre iz hiše. Ko se zleknem na kavč, dam poleg sebe hladno pivo ne potrebujem, nobene naprave, da mi pove ali mi je udobno ali me zebe.


RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 25.12.2020

Sašo65, oč dela mislim da na 70%. Na tolk jo je nastavil monter. Vsaj mislim, da je to oč, on je rekel pumpa.

Hja, te termometri, jih imam 3 v stanovanju. Mal preveč najbrž hehe.
Na radiatorjih imam termostatske ventile, a kljub temu priprem spodnji ventil?




RE: Hitachi Yutaki S - Hanzi - 25.12.2020

Potem pa ti zapiraj termostatske ventile, sestra naj jih pa odpre+tudi spodaj). 
Ima sestra po celi površini skoraj enako temperaturo radiatorja(mlačni/topli tudi spodaj?) 
Če odpiranje ne bo pomagalo, bo treba pa krivuljo dvigniti. Ali pa dodati kak večji radiator. 
Jaz tam kjer imam vertikale v mansardo (3x), praktično ne ogrevam. Ti imaš pa cevi do sestre. Razen če imas dobro izolirane.


RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 25.12.2020

geronimo77... Če imaš radiatorje naj bo obtočna črpalka na dT, ne na ročno. Kot že omenjeno, nekoliko pripri spodnje radiatorske ventile v "pre toploh" prostorih, počakaj dan ali dva in ponovi postopek, korigiraj pretoke dokler ne bo po celi hiši enaka temp.


RE: Hitachi Yutaki S - Homer - 25.12.2020

Izklopi vpliv sobnega termostata.
Tako se bo ogrevanje ravnalo samo po krivulji.
Poravnaj krivuljo tako da bo sestra zadovoljna.
Tam kjer imaš na radiatorjih termostatske glave, bi ti moralo poravnati temperaturo, tako kot do sedaj., tam kjer imaš navadne ventile na radiatorjih pa pripri/odpri po želji.

Zakaj izklopiti sobni regulator?
Zato ker ti ta znižuje temperaturo dvižnega voda in tako k sestri ne pride dovolj topla voda. Alternativa bi bila, da sobni regulator prestaviš k sestri, ampak potem bi ta moral biti zaklenjen, da ga nihče ne spreminja.

Še prej pa poglej če so pri sestri ventili na radiatorjih odprti do konca (oba ventila zgornji in spodnji)

Seveda bi bilo bolj elegantno, če bi imel dva ogrevalna kroga s svojima regulacijama, kar so seveda €€


RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 25.12.2020

Sassapo, imam radiatorje ja, obtočna črpalka je nastavljena na dT, deluje na 70% moči. Tako jo je nastavil monter.
Sem pa opazil, da so pri meni radiatorji zgoraj dosti bolj topli kot spodaj. Zgoraj so npr. topli, spodaj pa fajn mlačni. Kaj že to pomeni?

Homer, nimam termostata nikjer po hiši, ogrevan samo po krivulji


RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 25.12.2020

Sassapo, eno vprašanje. Obtocno črpalko imam nastavljeno na dT in sicer 70%. Ko pa grem pogledat podrobnosti TC mi napiše, da je hitrost vodne črpalke 52%. A si jaz to pravilno razlagam, da naj hitrost obtocne črpalke naj ne bi padla pod 70%? Prilagam tudi sliko podrobnosti TC.


RE: Hitachi Yutaki S - Hanzi - 25.12.2020

Geronimo
Če so radiatorji samo zgoraj topli, pomeni, da termostatski ventili zapira pretok in se ima voda v radiatorju čas.ohladiti. 
Pri tebi je to ok,pri sestri pa ni ok, če jo zebe


RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 25.12.2020

@geronimo, imaš prav nastavljeno. TČ tako sama določa pretok po svoji pameti, glede na potrebe sama regulira vodno črpalko. Ti nimaš nastavljeno delovanje na fix pretok 70÷ ampak tako da tč  sama regulira vrednost glede na dT.