Re: Venec zidu - teorija - runocar - 14.12.2018

Tole je vseeno malo preveč poenostavljeno.
Računska potresna sila se ne določi samo iz pospeška. Pospešek na karti je določen na temeljnih tleh tipa A, ob vsakem drugem tipu tal sta računski in dejanski pospešek večja. Poleg tega je potrebno upoštevati še resonančni vpliv - amplifikacijski faktor ...
Recimo da so tla tipa C, da je lastna nihajna doba konstrukcije med 0,2 in 0,6s, q=1,5 (nepovezano zidovje) potem je računska potresna sila za običajne stavbe določena kot:
Fb=0,1*2,5*1,0*1,15/1,5=0,19G, pri čemer je G teža objekta nad koto 0,0. Potem je potrebno to silo porazdeliti po etažah po nekem pravilu ... Pospeški na vrhu stavbe so lahko precej večji od pospeška temeljnih tal ...

LP


Re: Venec zidu - teorija - runocar - 14.12.2018

Pa še na nekaj pozabljamo.
Imamo karto projektnih pospeškov določeno na podlagi statistike. Pospeški na karti so prikazani za povratno dobo 475let in na tipu tal A (skala).
V posočju oz. SZ del Slovenije je projektna vrednost pospeška dosegla oz. celo presegla vrednost iz karte in sicer 3x v 30 letih (Furlanski potres 1976, posočje 1998 in 2004). Toliko o statistiki. Vedno moramo imeti malo v mislih možnost prekoračitve vrednosti iz karte pospeškov. Za takšne primere so duktilne konstrukcijske zasnove najbolj primerne rešitve.


Re: Venec zidu - teorija - Bstatik - 14.12.2018

runocar Napisal:Pri začetni strižni trdnosti zidovja 0,20MPa, pri natezni trdnosti zidovja 0,18MPa (karakteristične vrednosti), pri varnostnem faktorju 1,5 in vaših dimenzijah zidu ...

Račun velja za srednjo višino zidu, da imamo sploh kaj vertikalne obtežbe, saj je vertikalna obtežba pomemben dejavnik pri strižni nosilnosti zidu, zid je konzolen ...

Projektna (vzdolžna) strižna odpornost zidu znaša 52,6kN.
Projektna odpornost na prestrig je lahko v danem primeru predmet debate, saj pri zelo nizki vertikalni teži ekscentričnost zidu hitro prekoračena in je rezultat temu primerno hitro napačen. Podobno je z upogibno nosilnostjo. V primeru, da imamo ob robovih vertikalne vezi (imamo celotni kontrolni presek v stiku (tlaku)), bi bila prestrižna odpornost 78,8kN, upogibna pa odvisna od količine vgrajene armature v robnih vezeh.

V smeri pravokotno na zid računska nosilnost manjša od prevrnitvene odpornosti okoli enega vzdolžnega roba.

LP

Na zdrs po mojem Excelu ne pridem do 10 kN. Kar je logično za tak zid praktično brez vertikalne sile.
Runocar, si bova potem izmenjala vse podatke, zdej morm it.


Re: Venec zidu - teorija - Žerjavar - 14.12.2018

Bstatik Napisal:Na zdrs po mojem Excelu ne pridem do 10 kN. Kar je logično za tak zid praktično brez vertikalne sile.
Ni panike. Tako majhna obremenitev pride od strehe, za vso hišo je to 6 t, kar daje potresno hor. silo 6 kN. Že en sam tak zid jo prenese.


Re: Venec zidu - teorija - Bstatik - 14.12.2018

Ne. Spet nisi razumel.
Pravim, da tak zid praktično brez vertikalne sile računsko ne zdrži na porušitev z zdrsom niti 10 kN. Da bi zdržal več, bi potreboval precej večjo tlačno silo.
V kontrolnem prerezu sredi zidu imaš neko vertikalno silo, strižno silo in moment. Zaradi kombinacije momenta in tlačne sile imaš samo del prereza tlačen. Potreboval bi večjo tlačno silo.


Re: Venec zidu - teorija - Žerjavar - 14.12.2018

Citat:Ne. Spet nisi razumel.
Pravim, da tak zid praktično brez vertikalne sile računsko ne zdrži na porušitev z zdrsom niti 10 kN
Sem razumel, da ni 10 kN, prav gotovo pa je 9 sicer bi napisal niti 9.
Od mase komplet strehe bo ob potresu do 6 kN hor.sile, prenese jo že en tak zid od predvidenih 4-ih.

Ali lahko poveš, kako vpliva vertikalni tlak na strižno trdnost plasti malte? Predvidevam, da je tau = tau0 + k * p . Morda k ni čista konstanta ampak vsebuje še kake faktorje?
Citat:V kontrolnem prerezu sredi zidu imaš neko vertikalno silo, strižno silo in moment
Ali si pripravljen izračunati, koliko je porušna horizontalna sila za sredino višine zidu.


Re: Venec zidu - teorija - Bstatik - 14.12.2018

Preračun na prestrig za nepovezano in povezano zidovje.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/Fn66lRn">https://imgur.com/a/Fn66lRn</a><!-- m -->

Ne vem kje si ti dobil 6 kN, ampak je narobe.
Da dobiš potresno silo moraš še s čem drugim množit kot samo z ag = 0,1 g.


Re: Venec zidu - teorija - runocar - 14.12.2018

Lepo si zapisal. Imam samo eno pripombo in sicer pri povezanem zidovju si pri dolžini Lmodularc odštel vezi. Kolikor jaz vem se vez šteje k zidu z enakimi karakteristikami kot zid. Torej Lmodularc je po moje 2,0m, vse drugo ostane enako.
LP


Re: Venec zidu - teorija - Bstatik - 14.12.2018

Ne, mislim, da jih moraš odšteti (nekje v EC to piše).
Nisem 100%.
Bom pogledal ob priliki.


Re: Venec zidu - teorija - Žerjavar - 14.12.2018

Bstatik Napisal:Ne vem kje si ti dobil 6 kN, ampak je narobe.
Da dobiš potresno silo moraš še s čem drugim množit kot samo z ag = 0,1 g.
Vem, da so še dodatni faktorji, ne morejo pa pospeška povečati 3 x, kot do sedaj ugotavljamo rezerve nosilnosti nepovezanega zidu.
runocar Napisal:pri povezanem zidovju si pri dolžini Lmodularc odštel vezi.
Jaz sem v začetku izpostavil debato o nepovezanem zidu.
Sicer pa mislim, da je treba nosilnost AB vezi prišteti k opečnatemu zidu, saj ima večjo nosilnost od opeke z malto.


Re: Venec zidu - teorija - GalloLight - 14.12.2018

off-topics,
ena najboljših tem zadnje čase, keep going....


Re: Venec zidu - teorija - Fery - 14.12.2018

Res bi bila, če...
V čem je resnično point, Žerjavar, v dveh palicah železa in par stremenih ali gre zgolj za princip?
Res me zanima.


Re: Venec zidu - teorija - Žerjavar - 15.12.2018

Fery Napisal:V čem je resnično point, Žerjavar, v dveh palicah železa in par stremenih ali gre zgolj za princip?
Ni problem za izvajalca del, ali bo v venec vstavil 2 ali 4 palice. Ali bo delal vertikalne vezi ali ne.
Problem je za investitorja, ki mora vse to plačati. Šparaj kovance, bankovci se šparajo sami.
Kot sem že zapisal, projektant naredi konstrucijo tipske hiše, ki je primerna za kočevski sneg, vipavsko burjo in ljubljanski potres. Potem pa ta projekt prodaja Prekmurcu, ki ima vse te obremenitve vsaj 2 x manjše.


Re: Venec zidu - teorija - Fery - 15.12.2018

Ok, hvala. Saj te razumem.
Trenutni presežek arhitekture je, recimo, dvokapnica z izvlečenim kubusom z ravno streho v sredini, vse v antracit barvi in belo barvo fasade.
Na Primorskem, v Ljubljani ali pa v Prekmurju.

Sam se v smiselnost takega početja oz. strokovnost takih ljudi niti ne spuščam.


Re: Venec zidu - teorija - firefly - 15.12.2018

Se vsi ki so takole varcevali kovance so zgubljali veliko bankovcev drugje. Veliko.
Btw, koliko te stane par palic stremen in nekaj betona? In koliko bi te stalo da ti tocno minimalno kolicino za vsako hiso posebej (uiber natancno kot se tu poskusa zerjavar igrat) projektant in statik in se kdo izracunajo? In koliko bi bilo potrebno dodati se za izvajalca ker bi "nekaj novega" delal?
Štej zobotrepce ki jih v pec za kurjavo meces. Da ne bo prevec...