![]() |
|
Kaj bi se zgodilo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaj bi se zgodilo? (/showthread.php?tid=70938) |
Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 18.3.2018 Tako je. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 18.3.2018 Hanzi Napisal:Pa upam da imaš mešalni ventil prav zvezan Kako lahko preverim če je pravilno montiran? Talno omejuje tisti ventil za katerega sem dal link post ali dva nazaj ic box. Re: Kaj bi se zgodilo? - Homer - 18.3.2018 Za moje pojme je ta termostatski ventil, ki ga imaš: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ivar-groupunichr("46")com/en/web/mg/ic-box-2/p-19404-2536[/url] primeren le za kako manjšo zanko (npr kopalnica). To je razvidno tudi iz opisa: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ivar-groupunichr("46")com/LR_DMS_ECommerce_Portlet-portlet/enhancedDownloadEngine/IVAR/Document/COVER/212947/IC-BOXunichr("46")pdf?time=1521404621038[/url] Za večje površine mora biti mešalni ventil in črpalka, ker moraš imeti zagotovljeno dovolj pretoka. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 19.3.2018 Evo,sem sprobal. Radiatorje v dnevni sem pripr,termostat sem dal na 30c in po dveh urah,so bili skoraj vsi radiatorji vroči. Takoj ko je ac30 odprl do polovice ali malenkost preko,so posđstali vsi radiatorji enako vroči. Zanima pa me še ena stvar,kako naj naredim,da mi sistem ne bo ohlajal bojlerja? Dokler peč gori je vse okej,bojler drži 60c,čim peč ugasne in se sistem začne ohlajati,se tudi bojler ohlaja. Re: Kaj bi se zgodilo? - Homer - 19.3.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=155">https://www.instal.si/index.php?c=155</a><!-- m --> Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 19.3.2018 To imam vgrajeno. Problem je da ko peč gori,gre v bojler višja temperatura- 60c. Ko se peč in sistem ohlaja,pa se ta temperatura niža in kroži skoz boler nižja temperatura,in posledično hladi bojler. Črpalka v peči se izklopi pri 38c. Re: Kaj bi se zgodilo? - Homer - 19.3.2018 Pa se ti izklopi črpalka v bojler? Če se, pa kljub vsemu kroži in zapora ne pomaga, potem: Citat:http://www.first.si/STRANI/a-EMV700.htm Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 19.3.2018 Izklopi se,vendar zaradi črpalke v peči voda še vedno kroži. Re: Kaj bi se zgodilo? - Homer - 19.3.2018 Potem to rešiš z zgoraj omenjenim: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/STRANI/a-EMV700unichr("46")htm[/url] Črpalka in termostat morata biti priklopljena kot je prikazano na vezalni shemi..... Re: Kaj bi se zgodilo? - Hanzi - 20.3.2018 No vidiš da je črpalka dovolj močna da so radiatorji celi topli. ![]() Če jaz prav razumem ima človek itak samo eno črpalko (v peči) za vse. Ali je tole z rdečo označeno en rotodivert pred vstopom v bojler? Kdo ga upravlja, kako? Glede ohlajanja bojlerja Probaj razmišljati tako, da ne bi ročno ugašal peči. Če imaš sobni termostat z dnevno nočnim režimom potem probaj tukaj varčevati na peletih. Bojler naj ti služi kot nek mini zalogovnik, ki bo zmanjšal število vklopov peči. Najbrž lahko nekje nastavljas histerezo peči. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 20.3.2018 Ja,sedaj vidim da je dovolj močna,celo talno na hodniku greje sedaj,ne tako kot v kopalnici,ampak je toplo. Ne,to je ventil on-of, ki ga upravlja diferenčni regulator izključno samo za segrevanje bojlerja-in talnega(ko se zapre,je skoz talno še vedno pretok,ker je ventil za talnim. Imam nastavljeno,da se zapre(zapre vejo v radiatorje) pri temperaturi v bojlerju 57,vklopi peč in bojler segreje na 62c,in se odpre nazaj,ter ugasne peč. Termostat imam z dnevnim in nočnim režimom. To ne vem kako naj naredim. Peč nima nobene histereze.Oz možno da je,ampak je vse zaklenjeno z kodo. Re: Kaj bi se zgodilo? - Hanzi - 20.3.2018 Rotodivert je ventil.on off po tvoje. Torej sem si prav predstavljal. Ce te prav razumem, sedaj pec ugasas rocno in jo samo zjutraj oziroma zvcer prizigas. Koliko s tek privarcujes pelet, koliko ti pade temperatura ob hudem.mrazu preko noci?/ Kaj ce bi ti pustil pec skoz prizgano. Kaj se zgodi? Histereza peci pomeni isto kot ventil on off ko dela v obmocju 57/62. Samo da pri peci to pomeni, da pri doloceni nizki temperaturi pec prizge in ko se pec segreje do dolocene temperature, se ugasne Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 20.3.2018 A tako,ok. Ne,pec se priziga sama,ali jo vklopi sobni termostat ali pa diferencni regulator. Pade preko noci za najvec 2 ali 3 stopinje. Sem poskusil tudi tako da pec skoz gori,ko pride temperatura v prostoru na doloceno sobni termostat sklene kontakt in pec zacne modulirat. Ampak je bil problem da so bili radiatorji cez dan na vrhu topli in so greli prostore tako da sem imel 27c v stanovanju kljub temu da je pec modulirala se pravi samo vzdrzevala ogenj. Re: Kaj bi se zgodilo? - Hanzi - 20.3.2018 To je pac posledica sobnega termostata, brez vremenske regulacije (tudi mesalnega ventila ni), pa po sobah navadni venitii na radiatorjih ce prav razumem, (ce se prav spomnim) Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 20.3.2018 Sem preiskusil tudi tako da peč vzdrzuje temperaturo vode-modulira,sobni termostat pa odpira on of ventil ko je potreba po gretju. Ampak tudi neuspesno,ker je bojler segrelo do 80c ker toplota ko modulira morala nekam it. |