Re: Vertikalne vezi - wolfram - 10.4.2011

Projektni pospešek tal za LJ z okolico je 0,25*g.

Citat:Projektni pospešek tal je določen za povratno dobo 475 let, ki ustreza verjetnosti 90 %, da vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih (kar je predvidena življenjska doba navadnih objektov). Povratna doba je povprečen čas med prekoračitvami vrednosti projektnega pospeška tal na dani lokaciji.

Za potrese z daljšo povratno dobo so seveda pospeški tal večji. Oglejte si karte tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/">http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/</a><!-- m -->

Govorim na pamet, a po vsej verjetnosti so NE Krško dimenzionirali na pospešek 0,5*g (potres s povratno dobo 10.000 let).


Re: Vertikalne vezi - Žerjavar - 11.4.2011

Citat: bo odgovor 2,5 * g, kar velja za LJ
Se opravičujem za lapsus - preskok decimalke. Wolfram hvala za popravek!

Ali mi lahko kdo pošlje sam postopek izračuna obtežb od potresa po EC? Izgleda, da se precej loči od tistega, pri nas veljavnega pred 30 leti. Imel bi za čisto amatersko uporabo - pričakujem brezplačno - se toplo priporočam.


Re: Vertikalne vezi - armtow - 11.4.2011

Za g. žerjavarja:

Reaktorji v Fukušimi so bili zgrajeni za talni pospešek 0,18 g (mera za težnostni pospešek), v središču potresa pa je ta pospešek znašal 0,35 g, poroča ameriški Inštitut za jedrsko energijo (NEI). Vendar pa inštitut ni podal nobenih zaključkov, saj še ni znano, kakšen je bil v času potresa dejanski pospešek tal na območju elektrarne.

To je bilo na strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.24ur.com/index.php?article_id=3625186">http://m.24ur.com/index.php?article_id=3625186</a><!-- m -->
Če je kredibilno, pa ne vem.


Re: Vertikalne vezi - Žerjavar - 11.4.2011

Citat:Reaktorji v Fukušimi so bili zgrajeni za talni pospešek 0,18 g
To je pa težko verjetno. Ali pa imamo mi prenapihnjen predpis o potresni gradnji in v LJ vsak kurnik gradimo za pospešek 0,25 * g.


Re: Vertikalne vezi - armtow - 11.4.2011

Pred časom, nekaj let, sem slišal od strokovnaka za potresno inzenirstvo, da je bil na enem delu japonske potres, ki je bil glede na intenziteto za tri stopnje višji od predvidenega. Kot bi npr. prekmurje streslo s predvidenim 500 letnim (475) potresom v Ljubljani ...

Vse je možno ...
Kdo pa je rekel, da bo morebiten potres podoben predvidenemu. To kar se predvideva je na podlagi nekih statističnih obravnav dogodkov iz preteklosti, ki niso bili izmerjeni, ampak samo opisani s posledicami (plazovi, rušenje npr. dimnikov, zvonenje zvonov v cerkvah, prestrašenost ljudi ...) precej subjektivno :?


Re: Vertikalne vezi - miha2200 - 25.4.2013

Pozdravljeni,

Zanima me ali kdo ve kako se izvede armatura za vertikalne vezi pri uporabi Porotherm opečnatega vogalnika.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wienerberger.si/vogalnik-ope%C4%8Dni-38_1136805933401_1136805944737.html">http://www.wienerberger.si/vogalnik-ope ... 44737.html</a><!-- m -->

Vidim, da ima 2 odprtine, torej kako je z stremeni? Piše odprtina 17 x 17cm. Vidim pa dve manjši. Smile

Ali se pač sredina odprtine odreže, da postane večja luknja in dam notri 15cm fi 8 stremena in 4x fi 14mm palice?

Hvala in lep pozdrav,

Miha


Re: Vertikalne vezi - gt001 - 25.4.2013

Ja, sredino odbijes.
Na luknjo 17x17 so stremena 15 malo prevelika - imas 1cm zascitnega betona le v idealnem primeru. Sam bi stremena zmanjsal na 13cm - 2cm zascitnega betona.

Pa tudi tako je: npr. 3m armaturo tezko obdrzis v idealni liniji pri betoniranju. Če na koncu gleda zelezo iz betona, potem to ni optimalno.

Stremena in palice das sicer v skladu z arm. nacrtom, so pa armature z 4xfi14 palicami v stremenih na 25cm v povprečju povsem korektne za povprečne VV.


Re: Vertikalne vezi - miha2200 - 25.4.2013

Super,

Hvala za odgovor. Bom zmanjšal na 13cm. Ja po načrtu je 4x fi 14. Se vam zdi to preveč? Gre se za prizidek. Prtličje in mansarda. 8 x 7m.


Re: Vertikalne vezi - gt001 - 25.4.2013

Predlagam, da delaš po načrtu. Palice fi14 so za VV kar standardna izbira. Tvoj prizidek je ze kar korektnih dimenzij v dveh etažah.
Tudi cenovna razlika za (ugibam) 6 VV ni omembe vredna.


Re: Vertikalne vezi - miha2200 - 25.4.2013

Definitivno se bom držal načrta. Samo zanimalo me je mnenje, ker velikokrat kje berem, da nekateri pretiravajo.

Bog ne daj pa starejše sosede kaj vprašat. Po njihovo pa 1 ali max 2 16-tice v temelj pa 1 v vertikalo. Smile

Drugače pa raje dam zdaj extra še 500€ za armaturo kot, da se kasneje kaj zgodi ker bi šparal. Je potem večji strošek. Smile


Re: Vertikalne vezi - gt001 - 25.4.2013

Prav imas Smile

Ja vcasih se je delalo drugace - v povprecju 2 bunta gladke osmice (<1000kg) za povprecno hiso.

Na eni strani se je zica privezala na najblizjo drevo, na drugi na tovornjak/traktor, da se je zica raztegnila. Potem pa so se mreze na roke "pletle".

Dejstvo je, da tako grajenim hisam nic ne manjka, dokler se malo bolj ne zatrese. Ker pa smo v potresno potencialno bolj aktivnem podrocju, zahteve narascajo.


Re: Vertikalne vezi - miha2200 - 26.4.2013

Mogoče malo off, samo bi preveril še tole. Po načrtu imam za temelj širine 50 in globine 80 predvideno armaturo fi 10 40/70 stremena na 40cm. Palice pa 4x fi 16 zgoraj, 2x fi 14 sredina in 3x fi 16 spodaj. Je to ok? Ker kolikor berem se mi zdi, da tukaj veliko več veste kot določeni projektanti, ki izdelujejo načrte. Smile


Re: Vertikalne vezi - gt001 - 26.4.2013

v splosnem bi rekel, da je ok.