Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Homer - 3.8.2013

@simonoj
Tu uporabnik pričakuje delovanje tudi delovanje z električnimi grelci.
Ostalo pa je odvisno tudi kakšno gospodinjstvo imaš....
Steklo-keramična kuhalna plošča 6-7,5 KW, pečica 3,3 KW, pomivalni stroj cca 2,4 KW, pralni stroj 2 KW, sušilni stroj 2,8 KW, bojler 2 KW, .......
In če te stroje dejansko uporabljaš brez razmišljanja , da pač vse naenkrat ne bo šlo, hitro ostaneš v mrku. Če pa na to dodaš še TČ, ki naj bi po tehničnih podatkih potegnila še 28A, je mrk zagotovljen (pa četudi je uporabljena počasna talilna varvalka)


Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - javr - 3.8.2013

Citat:Imam pa zunaj 3x20 v hiši torej 3x16
zakaj ? Da 3x20 ne pregorijo ? Potem si raje znižaj račun za elektriko tako, da zakupiš 3x16 in vgradiš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiunichr("46")si/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/Tarifni_odklopnikiunichr("46")pdf]tarifni odklopnik[/url].


Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - ssecnik - 4.8.2013

javr Napisal:
Citat:Imam pa zunaj 3x20 v hiši torej 3x16
zakaj ? Da 3x20 ne pregorijo ? Potem si raje znižaj račun za elektriko tako, da zakupiš 3x16 in vgradiš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiunichr("46")si/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/Tarifni_odklopnikiunichr("46")pdf]tarifni odklopnik[/url].

Priključna moč 3x20 je v istem razredu kot 3x16,tako da ne privarčuje nič.

LP Srečo


Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - simonoj - 4.8.2013

Tako je Homer! Z glavnimi varovalkami 3x20A se z občutkom v enojnem gospodinjstvu da narediti marsikaj.
Pri projektiranju se za gospodinjstvo upošteva faktor istočasnosti med 0,15 - 0,3. Se pravi če seštejemo vse porabnike ter jih pomnožimo s tem faktorjem dobimo dejansko povprečno konično moč. Je pa potrebno tudi paziti pri razporeditvi porabnikov po fazah.
Primer iz prakse: hiša na primorskem 3 x 200m2 (tri gospodinjstva) - ogrevanje na olje,....glavna varovalka 1x35A. Brez težav. Taljiva varovalka 35A pri toku npr. 50A po karakteristiki proizvajalca pregori šele v nekaj urah. Ta varovalka jim je popolnoma zadostovala.
Isto hiša je sedaj predelana na sistem 3x25, ogrevanje TČ Termotehnika 23kW,....
Nameščen ima Landis števec z odklopno napravo/kontaktorjem. Torej ta števec ima vgrajeno spremljanje dejanskega toka. Odklopi že po manjšem preseganju (ca. 2A). Kar nekaj časa je trajalo preden so se stanovalci "navadili" reda istočasnega vklapljanja porabnikov, namreč imeli so dnevne izklope pozimi in poleti.
Torej, hočem reči, da se z nekim redom porabe v gospodinjstvu in industriji da marsikaj...


Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - temp - 23.10.2018

3x25 ali 3x20.

Razlike med njima je 3Kw.

Če sem prav poiskal informacije je razlika med tema dvema opcijama v ceni priključne moči
cca 4,5 eur na mesec?


Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Fery - 23.10.2018

Baba jaga!?
Pri nas je 3 x 20 A, vsaj za 1 x 20 A preveč. Ti boš pa zase vedel.