PodSvojoStreho.net
Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)



Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 11.1.2019

Res je, se strinjam s @spirou. V hisi, kjer smo se trenutno imamo napo z odvodom ven, pa moramo kljub temu odpret okno, ce se hocemo znebit vseh vonjav po ribah naprimer. Zato je v novi bajti ni. Sta pa dva sesalna ventila z po dvema cevema in pa boost tipka. Plus tega sta v kuhinji dva okna, v primeru, ko je treba na hitro prezracit.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - BOBoo - 11.1.2019

spirou Napisal:Kaj to eni komplicirate z napami... 10 let bil v stanovanju brez nape (ali rekuperacije) in je nisem pogrešal. Pri starših sta 2 kuhinji in 2 napi z odvodom ven in en k... od efekta preprečevanja širjenja vonjav. Če ne odpreš oken bo z napo ali brez isto sranje.

Kaj, nič ne kuhate al kako?


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - spirou - 12.1.2019

Ne, smo presnojedci... :roll:


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 12.1.2019

Očitno ne kuhaš veliko. No, midva sva bila 8 let v stanovanju z napo z notranjim kroženjem in sva močno pogrešala odvod ven.
Sedaj v bajti napa vedno laufa, ko se kaj kuha, za dovod zraka se trenutno uporablja dovodna cev za bodoči kamin. To je povsem nekaj drugega, napa na 3 stopnji potegne večino najhujših vonjav pri praženju. Jaz bi jo montiral tudi če bi imeli rekuperacijo.
Pri nas se skoraj vsak dan kaj praži na polno, ali v ponvi ali v voku. Od maščobnega filtra nape kaplja olje po par tednih. Ne predstavljam si, kaj bi to naredilo s sesalnim ventilom rekuperacije.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 12.1.2019

Zapacalo bi ga, to je jasno. Ga pa enostavno vzames ven, umijes pod toplo vodo in je to to..


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - pentax - 12.1.2019

Filter jasno ne zadrži vsega...


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 12.1.2019

To je res, filter vsega ne bo zadrzal, nekaj pa vseeno. Po drugi strani pa vprasanje kolk bo sploh do teh dveh sesalnih ventilov v nasem primeru prislo. Ce primerjamo povrsino nape, ki je direkt nad kuhaliscem in povrsino dveh majhnih ventilov, ki sta vsak cca 1.5m oddaljena od kuhalisca, je napa v ogromni prednosti. Midva sma to vzela v zakup. Cez teden ne kuhamo veliko, ce ze potem zvecer. Cez vikend pa ja, takrat se bosta pa odprli okni v kuhinji za 2-3 minute in bo prepih naredil svoje. Kar ostane pa bota “posesala” ta ventila. Tako nekako sma si zamislila, upam da bo tako tud dejansko. V skrajnem primeru lahko se vedno montiramo napo.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gradnja_menges - 14.1.2019

jaz bi pa vprašal, kam ste se odločili postaviti dovode in odvode zraka na stropih. Kakor sem prebral ste se izogibali lokaciji nad posteljo in pri oknih. Ali ima kdo še kakšno usmeritev kam postaviti odvode in dovode zraka? Ali bolj ob stenah ali na sredini sob ali ni neke razlike?


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 14.1.2019

Dovode postavi čimbolj oddaljene od vrat, da doveden zrak potuje čez prostor in pod vrati na hodnik in naprej do prostorov z odvodi. Poiščeš pa tako lokacijo, da ni nad posteljo, sedežno ali pisalno mizo in da našteti niso na poti med dovodom in vrati. Če dovod postaviš blizu vrat, potem večji del sobe ni dobro prezračevan.

Odvodi tam, kjer nastajajo vonjave in vlaga. Nad WC-jem, v pralnici, v kuhinji ne direktno nad štedilnikom, ampak nekoliko stran.

[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")heliosventilatorenunichr("46")de/de/component/jdownloads/send/34-flyer/624-helios-planungshandbuch-f%C3%BCr-die-kontrollierte-wohnrauml%C3%BCftung]Glej na strani 15.[/url]


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gradnja_menges - 15.1.2019

hvala za odgovor in utemeljitev


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Tody - 6.2.2019

Vprašanje:

Ali vzeti entalpijskega izmenjevalca za vračanje vlage. Trenutno imam predvidenega brez, z je 600 eur razlike.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 6.2.2019

Pozimi pride zelo prav. Nam drži vlago na 40-45% brez zmanjševanja stopnje ventilacije tudi v hudem mrazu.
Razen tega zaradi izkoriščanja latentne toplote delujejo dlje v minus brez zamrzovanja kocke - ne rabiš grelca ali nastavljati disproporca za zaščito.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - maticrene1 - 6.2.2019

Eva, pa sem končno končal s razvodom cevi po hiši... naneslo je kar 28cevi Confusedhock:
oz. 14 komor

So pa komore rostrfrej... jih bo kar škoda s knaufom zapirat :oops:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/f/PM/ogQKp9e/p20181024090142unichr("46")jpg[/img]

p.s. Jaz bom vzel entalpcijskega... Itak je prezračevanje v novih hišah nujnik in ne stanje kaprice.oz. danes je prezračevanje v novogradnjah z entalpijskim rekuperatorjem nujnik.

P.S.2: Škoda je, da je krmiljenje razdelilcev komor še dokaj v povojih in si na koncu prepuščen ali nekemu analognemu krmarjenju s odpiranjem ali prepiranjem komor. ali pa si obsojen na samogradnjo krmilnikov na razdelilnikih, To slednje me še čaka, ampak to bo počakalo na prihodnost.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.2.2019

Pri nas rekuperator laufa sele dober teden. Imamo navadno kocko, ki ne vraca vlage. Me je pres zagonom skrbelo kaj bo z vlago. Pa k sreci zaenkrat nimamo tezav. Vlaga v hisi je skozi okrog 50%, notranja T pa med 21.5 in 22.5. Je pa res, da je zena oprala kar nekaj strojev. Od tega se je nekaj srajc susilo na obesalnikih. Prav tako sma cel teden oba doma, pa se kuha vsak dan.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - pentax - 6.2.2019

Popson, to imaš pa kar nekam visoko vlago z rekuperacijo brez entalpijske, pri nas v službi je rekuperacija brez vračanja vlage, pri 23C je 28%RH in to že kar nekaj tednov v tem območju. Doma držimo pri 23C med 40% in 50%RH brez rekuperacije...s pomočjo ženinega orto tuširanja v pari :lol: in sušenja cot brez sušilca.