Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 5.1.2013

Sauerstoff je ostanek kisika v dimnih plinih, in ne kislina, če jaz kaj vem...

V tem programu se vidi da praktično navječ vpliva TDP, malo manj a še vedno veliko pa %O2... vlaga drv pa relativno malo...

edit: vidim da sinko prehitel s prevodi...


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 5.1.2013

cratos Napisal:@Taubi ja s tem termometrom ne pridem direktno v IK ampak je sonda oddaljena od direktnega žarišča vsaj 10cm.
Pri izhodu iz izgorevalne komore pa je bila do sedaj izmerjena 980°C.
Prišel sem do pomembnega spoznanja.Je dejansko brez zveze,če ti v IK gori s 1250°C ali celo več stopinjami.
Zakaj?Zato ker se začnejo ustvarjati neki plini(NO-X) Dela se škoda v IK na šobi in samem kotlu.
Je samo zadostno tam okoli 1100°C.To priporočam tudi ostalim uporabnikom.Ja če so komore premajhne,dimenzije kot bi morala dejansko biti in je zaslonka previsoka se temperature sigurno dvignejo za 100°C do 200°C.nad normalno temperaturo,ki naj bi bila 1100°C.Pač to so moje ugotovitve,drugi boste verjetno delali posvoje.

Cratos, kolikšna je dimenzije tvoje komore v cm3 ali dm3?
Če se že pogovarjamo o velikih in majhnih komorah, bi bilo potrebno definirati do katerega volumna je komora majhna.
Imaš prav, da je pri manjših komorah z visoko zaslonko temperatura v komori skoraj škodljivo previsoka. Samo z nižjo zaslonko dimni plini prej zapustijo komoro in je posledično TDP malo višji.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 5.1.2013

Za statistiko:

WVTerm TR25: 48cm*30cm*12.5cm = 18 litrov

Pozicija šobe je v zadnji polovici komore (sredina šobe je nekje na 2/3 globine)

Se komu sanja kakšen približno je pretok dimnih plinov v kotlu ki ima ~25kW? Koliko litrov na sekundo?


Re: Se komu sanja kakšen približno je pretok dimnih plinov - morskazvezda - 5.1.2013

Odgovor na vprašanje, ki ga je postavil JozkoPetarda.

Enota l/s je za fluid kot so dimni plini neprimerna, zato se uporablja g/sek.

Spodaj je priponka s scanom kataloga, kjer je med podatki tudi odgovor na tvoje vprašanje .
Ta podatek sem imel spravljen zgolj slučajno, ostal je, ko smo delali izračune za dodatni toplotni izmenjevalec na mojem kotlu.

Lep pozdrav, Morskazvezda


Re: Prišel sem do pomembnega spoznanja - Cratos - morskazvezda - 5.1.2013

Cratos je napisal:
Zato ker se začnejo ustvarjati neki plini(NO-X) Dela se škoda v IK na šobi in samem kotlu.
Je samo zadostno tam okoli 1100°C

Cratos!
Cenim tvoj trud in prizadevanje s spremembam na bolje ampak tu se motiš!
NOX (dušikovi oksidi) ne poškodujejo kotel, niti komore niti šobe!
Tudi temperatura 1100 st C je ekstremno višja (vsaj za 2x) od temperature nad katero se NOX pospešeno tvorijo.
Zelo oziroma največ se na področju NOX-ov da narediti s pravo konstrukcijo oz. načinom dovajanja zraka v kotel.
V grobem je najlepša primerjava kopalniška pipa pri banji.
Glede pretoka ni (ne bistvena) razlike ali voda teče v curku ali jo tuš ročka razprši v kapljice......
V kotel je bolje da je zrak doveden v stopnjah, postopoma, na več mestih, najbolje vzdolžno po zgorevalni komori .......(govorim glede tvorbe NOX-ov)!

In za zaključek, prava konstrukcija in izbira materialov je vedno iskanje kompromisov. V današnjem času vedno bolj poleg konstrukcije in materiala prihaja v ospredje še elektronika oz. SW v njej. Tako da je za odličen proizvod, ki je cenovno vzdržen potrebno imeti res obilo znanja, izkušenj in ....in tudi malo sreče!

Lp Morskazvezda


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 7.1.2013

Jožko v grobem je volumenski pretok. Seštevek volumnov primarni zrak+ sekundarni zrak + vodna para iz drv+ trdni delci(teh je zanemarljivo malo). Seveda je tu potrebno upoštevat temperature saj je volumen različen pri različnih temp. dimnih plinov in različnih tlakih različen. Zato se uprabljajo težnostne enote namesto volumskih.
Teža 15 % vlage iz drv je enka naglede ali je to para ali pa tekočina. Enako je z vhodnim zrakom 1kubik zraka pri 20 stopnijah ima svojo težo. pri 180 stopnijah ima isto težo pri večjem volumnu...


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 8.1.2013

@Morska zvezda hvala,da si me popravil!!!Mogoče sem se narodno izrazil in sem neznane pline ,ki nastajajo ob izgorevanju poimenoval NO-X.
Da razložim:Ko je bil pri meni ta ,ki mi je delal meritve, mi je dejansko rekel,da NO-X pomeni neki plin,ki ga aparatura ne zazna in ne ve kateri dejansko so.
Meni so te NO-X začeli drastično naraščati,ko je bila izgorevalna komora ob izhodu najbolj razgreta tam okoli 900°C ko je temperatura padla so tudi NO-X začeli padati.
Kaj se dejansko takrat dogaja,da se povečajo neki plini,ki jih aparat ne izmeri ne vem.
Vem samo to,da ekstremno visoka temperatura škodi mojemu kotlu in IK.
Ali ima smisel dosegati takšne temperature,če ti dela škodo???Moj odgovor je ne!!
Vsak pa ve za sebe kako in kaj!!!??
Gomi mogoče imaš prav glede TDP.Nisem prepričan, zato ne bom nič trdil,sam pa najbolje veš kako je bilo.Zdaj,če ti to tako ustreza je meni prav,važno ,da si zadovoljen. Tongue
lp.cratos


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 8.1.2013

Cratos, še dva meseca nazaj si govoril ravno obratno:

Mi ki pa nimamo sond,bi morali dosegati višje temperature v IK ,da emisije pogorijo v NULO s tem pa žal ne moreš priti s temo betonam kot ga uporablja večina kotlov niskega in visokega ranga


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 8.1.2013

Moramo razjasniti, kaj pomeni to višje temperature v IK. Je to 1000, 1100, 1200 ali celo 1400°C. Tako ali tako kotli teh maksimalnih temperatur ne držijo skozi cel čas gorenja. Ampak samo določeno krajše obdobje. Ko pa se vse pregreje in normalizira pa ne potrebujemo več tako visokih temperatur. Tudi marcedesi zmanjšujejo moč kotla. Če gledam na barvo je optimum takrat, ko dobim svetlordečo skoraj temno oranžno barvo komore. In plamen gori nežno z modro barvo. Takrat je v komori cca 900 °C. Ko pa se kotel segreva preden se znormalizera pa je v komori pekel. Barva komore je oranžno rumena. Takrat je cca 1100°C. Vendar to traja relativno kratek čas. Ob začetku in kadar vmes doložiš, ko je gorivo že skoraj pogorelo.

Tako razmišljam lahko pa se tudi motim

Lp Janko


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 8.1.2013

Visoke temperature so dobrodošle za učinkovito izgorevanje vseh možnih plinov. Priporočljivo je da je temperatura v IK stalno nad 900°C. Višje kot je bolje je (v mejah zdravega razuma seveda). Pod 900°C pogoji niso dovolj dobri in to se vidi najprej na povišani vsebnosti CO v dimnih plinih.

NOx plini so formirajo kadar imamo presežek kisika in visoko temperaturo. Če kisik po domače povedano "ne najde" goriva v dimnih plinih (recimo CO), bo pač našel dušik in se vezal v NOx spojine, dlje kot je kisik izpostavljen visoki temperaturi in višje kot so temperature bolj izrazita je formacija teh spojin. Te so neželjene iz ekološkega vidika saj ustvarjajo smog in kisel dež.

Smiselno je držat temperaturo v IK okoli 1000°C, it nad 1100°C nima smisla, saj ni bistvenega profita kar se tiče izgorevanja, NOx pa gredo v nebo. Pa tudi materiali v kotlu niso navdušeni, kljub temu da imamo lahko najboljše keramike, kaj šele pri materialih nižje kvalitete.

K zmanjševanju NOx pomaga tudi veliko turbulence v izgorevalni komori (več kot je mešanja več šans je da kisik najde neizgorene delce in tudi manjši presežek kiska je potreben za kvalitetno izgorevanje - krožne komore). Pa tudi doziranje kisika v sekundarni komori v več točkah, da zmanjšamo čas ki ga kisik preživi na vročini (sam to je komplicirano, ker je treba vseeno zagotovit dovolj časa v IK, drugače ni izgorevanja, pihat ekstra kisik v raufnk pa nima glih pozitivnega efekta).

Torej v splošnem. Temperatura v IK okoli 1000°C. Ostanek kisika v dimnih plinih okoli 6%, čimveč turbulence v izgorevalni komori in imaš nek optimalen kompromis. Potem pa seveda čimboljši turbulatorji da temperatura dimnih plinov ne presega 200°C (nižje je seveda boljše, ampak spet v mejah zdravega razuma).


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 8.1.2013

Tole je pred leti napisal Bios na sosednem forumu

"Mihael - res nisem nazorno napisal. Gre za to da se meri temperatura na koncu komore oz na vstopu v dimni kanal. Če razvijaš polno moč - sploh na začetku ko hočeš zagnati zadevo je tam do 1200 °C ter ogromno CO in HC, kasneje se umiri na nekje 800 - 1000°C. Pri delni moči pa se spusti na 600 ali celo manj. Vendar to ne pomeni da je temperatura zgorevanja nižja - ta se ohranja na vrednosti nad 850°C. To da so kotel regulirali z nižanjem temperature se dogaja v starih kotlih.
No od vstopa v kanal naprej do dimnika pa je važen toplotni prenosnik, ki mora biti sposoben ohladiti ta plin ki ima nekje med 600 in 1000°C na temperaturo dimnih plinov.

Če pa je komora v nekem predelu črne barve pa to pomeni da se tam pojavlja mrtva cona - torej ni zgorevanja zato moraš povečati intezivnost gorenja da tudi tam vspostaviš pravilne pogoje za zgorevanje."


Meni pred omočenimi stenami, kjer merim temperaturo je v fazi polnega gorenja do 930°C, ko pa se kotel normalizira in ko mu zmanjšam primar na cca 20% pa so temperature pred vstopom plinov na omočene dele med 650 in 850°C. Zanimio je to, da dosegam to kar priporoča Bios.

Nimaš kaj Trabi - TT ( turbo tuning ali po slovensko Oreng sfriziran :lol: )
Lp Janko


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 8.1.2013

Cratos trenutno mi kotel končno dela tako umirjeno kot še nikoli. Po dveh sezonah je pa že nuja. Je bilo kar dobro, da sva naredila meritve in da se je pokazal lapsus pri tipalu dimnih plinov. Edino kar sem potem še naredil je, da sem namestil tipalo tako, da se ujema z dodatnim tipalom dimnih plinov na merilnem mestu in pa še nekaj bolj pritisnil dimne pline na bočne stene spodnje komore. To sem naredil najprej za tvojo komoro, potem pa še za svojo. Pokazalo se je, da je optimalni presek kanalov ob stenah enak za obe komori. Prav tako na uč kaže, da je izplen toplote podoben.
Za kaj bolj preverjene podatke pa trenutno nimam časa. Me pogodbeni roki preganjajo.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 9.1.2013

jankol Napisal:Moramo razjasniti, kaj pomeni to višje temperature v IK. Je to 1000, 1100, 1200 ali celo 1400°C. Tako ali tako kotli teh maksimalnih temperatur ne držijo skozi cel čas gorenja. Ampak samo določeno krajše obdobje. Ko pa se vse pregreje in normalizira pa ne potrebujemo več tako visokih temperatur. Tudi marcedesi zmanjšujejo moč kotla. Če gledam na barvo je optimum takrat, ko dobim svetlordečo skoraj temno oranžno barvo komore. In plamen gori nežno z modro barvo. Takrat je v komori cca 900 °C. Ko pa se kotel segreva preden se znormalizera pa je v komori pekel. Barva komore je oranžno rumena. Takrat je cca 1100°C. Vendar to traja relativno kratek čas. Ob začetku in kadar vmes doložiš, ko je gorivo že skoraj pogorelo.

Tako razmišljam lahko pa se tudi motim

Lp Janko

Janko, vsaj pri meni ni tako.
Pri zagonu prileze v 7-10 min. čez 900C in nato počasi narašča do 81C v kotlu, ko začne ventilator zmanjševati vrtljaje. Ponavadi je takrat temperatura iz IK okrog 1.000C.
Z zniževanjem obratov ventilatorja se temperatura samo dviguje in potem pri 85C v kotlu in pri 60% obratov ventilatorja niha med 1050 - 1130C.
V kolikor se vmes pojavi luknja nad šobo v kurišči ali se drva nepravilno podirajo, zna temperature v roku dveh minut pasti tudi za 200C.

Padec temperature v IK skozi kukalo ne zaznaš, saj je barva plamena ista. Mogoče se vidi le manjša intenzivnost plamena navzdol iz šobe.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 9.1.2013

Taubi tvoj kotel ima že boljšo regulacijo, ker imaš moduliran ventilator z temperaturo dimnih plinov. Poleg tega pa ti lahko meriš temperaturo v sami komori.

Kotel ki ga imam tega nima in ventilator dela skoz z eno in isto brzino. Zato so nihanja neprimerno višja. Drugo pa, moj merilec meri max do 1000 °C zato ga imam na nižjem mestu in so zato nihanja večja in temperature neprimerno nižje. Zato jaz temperaturo v komori lahko samo ocenjujem. Zmerit je ne morem, razen z bakrom. Če pa dam notri baker mi ga pa stopi. Zato vem, da mi temperatura nekaj časa presega 1100°C. Točno koliko pa ne vem. Bios oziroma Kafer opisuje temperature pred vstopom plinov na omočene dele. Tam merim tudi jaz. In tisto kar on razlaga se dogaja tudi v mojem kotlu.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 9.1.2013

PO 14 dneh sem odprl zadnji del kotla. Ker kurim brikete in je zato neprimerno več prahu, kod če bi kuril sama drva je rezultat za moj pojme dovolj dober.

Turboratorji

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?44/Cb/ownJX5D/hpim1908.jpg">http://shrani.najdi.si/?44/Cb/ownJX5D/hpim1908.jpg</a><!-- m -->

Izmenjevalci

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1m/zB/l5dUJJP/hpim1907.jpg">http://shrani.najdi.si/?1m/zB/l5dUJJP/hpim1907.jpg</a><!-- m -->

Lp Janko