Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 18.11.2012

[quote="Homer"]Nekega konkretnega mnenja nimam ...
Tu je nekako povzeto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biotherm.si/cms/node/102">http://www.biotherm.si/cms/node/102</a><!-- m -->

Nekaj izkušenj iz prakse.
V Sloveniji še ni bilo primere okužbe z legionelo v individualnem bivalnem sistemu. Posamezni primeri so znani za večje hotelske komplekse in pa bolnišnice, kjer se redno pojavljajo, vendar v koncentracijah, ki niso nevarne za zdravje. Odvisno pa je tudi, kateri serotip je najden, ker je kužen samo serotip 1, mimogrede, pri nas odkrivamo 14 serotipov.
Praksa je tudi pokazala, da z klornim šokom legionele ne odstraniš iz vodovodnega sistema, tudi tem. okrog 65 C so se pokazale kot nezadostne. Legionela v večjih kompleksih nastaja predvsem zaradi zastajanja vode, mrtvih žep itd. Pri manjših sistemih to ni problem, ker je izmenjava sveže vode dosti večja. Nevarna pa je predvsem pri tuširanju, ko vdihavaš aerosole vodnih hlapov. Legioneloza je namreč vrsta pljučnice, nevarna za starejše ljudi in kronične bolnike.
Večji problem so pa klima naprave, ki pa se jih redko kje kontrolira.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 18.11.2012

kimusabi Napisal:Homer, lahko daš link do vsaj ene novice, kjer so se zastrupili z legionelo iz domačega vodnega sistema?
Ne!
Ni bil moj namen zganjati paniko, saj ni potrebna.
Zagovarjam samo prijeme, da se ogneš potencialni nevarnosti.

V domačih okoljih še vedno večinoma delujejo v kopalnicah električni bojlerji z relativno majhno količino vode in visokimi temperaturami. Več sto litrski bojlerji z nizko temperaturo se pojavljajo šele z nastopom TČ za sanitarno vodo ali pa sedaj v kombinaciji z nizko temperaturnimi TČ za ogrevanje hiše.
Če rečem, da je to zadnjih 10 let, verjetno nisem veliko zgrešil.
Logično je potem, da so to novejši sistemi in da je premalo časa za kakršnokoli ocenjevanje, da so domači sistemi absolutno varni v vseh pogojih.

Zdravstvena doktrina pravi, da je preventiva vedno boljša kot kurativa, a ne?

S tem zaključujem, saj je tema o Daikin HT!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 18.11.2012

Jaz bi za zaključek "potencialnega razvoja legionele" samo dodal, da prav Daikin HT zlahka opravi tudi ogrevanje SV na visoke temperature, če kdo pač želi. Jaz ne bom.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 18.11.2012

ufm Napisal:Zunaj 4, LWT 40, EWT 34, dT 6,0
Zunaj +7, 38,4/32,0 dT 6,4
Zunaj +4, 41,2/34,5, dT 6,7
Zunaj +1, 44,4/34,4, dT 10
dT 8, krivulja: -10/50, +15/35
sanitarna voda: iz 35 na 47
Zanimajo me približni trenutni odjemi v zgornjih primerih.
A si kdaj opazoval koliko časa dela defrost
- če se izvede, ko ravno začne dogrevati SV iz 34 ?
- pri ogrevanju (ZT +1) ogr.voda: 44/34 (oz domnevam kasneje pri 41/35)?
V primeru odvisnosti od NT pri meni, ko je NT dosežena, iz 46/34 postopoma pada vse do 40/35, odjem pa iz >3 na <1,3kW (krivulja: -15/55,+10/42, dt=7.
LEGENDA
* T -temperatura
* ZT -zunanja T
* NT -notranja T


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 18.11.2012

Očitno smo vsi tukaj malo "obsedeni" s parametri in trenutnimi vrednostmi TČ......

Zato me zanima, če (že) obstoja kak interface in softer za priklop Daikin HT na PC računalnik?.

Če je bilo o tem že govora, se oproščam......


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 18.11.2012

Homer Napisal:
kimusabi Napisal:Homer, lahko daš link do vsaj ene novice, kjer so se zastrupili z legionelo iz domačega vodnega sistema?
Ne!
Ni bil moj namen zganjati paniko, saj ni potrebna.
Zagovarjam samo prijeme, da se ogneš potencialni nevarnosti.

V domačih okoljih še vedno večinoma delujejo v kopalnicah električni bojlerji z relativno majhno količino vode in visokimi temperaturami. Več sto litrski bojlerji z nizko temperaturo se pojavljajo šele z nastopom TČ za sanitarno vodo ali pa sedaj v kombinaciji z nizko temperaturnimi TČ za ogrevanje hiše.
Če rečem, da je to zadnjih 10 let, verjetno nisem veliko zgrešil.
Logično je potem, da so to novejši sistemi in da je premalo časa za kakršnokoli ocenjevanje, da so domači sistemi absolutno varni v vseh pogojih.

Zdravstvena doktrina pravi, da je preventiva vedno boljša kot kurativa, a ne?

S tem zaključujem, saj je tema o Daikin HT!

Tudi 300-litrski bojler "normalne" oblike ni ravno narejen za to, da bi v njem nastajali "žepki". Ni to ravno nek razvejan sistem, kjer bi se voda lahko v nekem delu ustavila in ohladila. Pa četudi je odjem majhen...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 18.11.2012

Sanitarne TČ so se pričele množično pojavljat v 80ih prejšnjega stoletja, (so pa tudi še delujoče iz 70ih) pa do sedaj ne poznam niti enega primera okužbe s to mistično legionelo v invidualnem objektu.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 19.11.2012

No, no močno pretiravaš o množičnosti TČ v 80ih in 70ih.
Verjetno so bili tedaj začetki, a govoriti o množičnosti ........

Zanimivo pa, da kljub menda zanemarljivi možnosti legionele, proizvajalci imajo "antilegionela funcijo" (Daikin jo imenuje "disinfection") in tudi svetujejo uporabo


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 19.11.2012

Takle mamo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 20.11.2012

Kako se imenuje ta program za odčitavanje na androidu?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 20.11.2012

ECAS
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=at.topfen.ecas&hl=sl">https://play.google.com/store/apps/deta ... ecas&hl=sl</a><!-- m -->


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 20.11.2012

Homer Napisal:No, no močno pretiravaš o množičnosti TČ v 80ih in 70ih.
Verjetno so bili tedaj začetki, a govoriti o množičnosti ........

Zanimivo pa, da kljub menda zanemarljivi možnosti legionele, proizvajalci imajo "antilegionela funcijo" (Daikin jo imenuje "disinfection") in tudi svetujejo uporabo

Vsaj ducat takšnega letnika sem jih servisiral samo na celjskem. Gorenje je takrat prodal ne majhno število STČ na slovenskem trgu :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 20.11.2012

17.11 47kwh*
18.11. 32kwh
19.11. 31kwh
povprečje November 35kwh/24h

Če računam na trenutno Novembersko povprečje mi kaže da bo November sfolgal z 1070kwh porabo za ogrevanje in za SV.**

* povprečna 24 urna poraba
** ogrevamo 310m2 na 22C 24/7,pasivno pa 42m2(16-18C 24/7)
priprava SV za 9 oseb(veliki porabniki)


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 20.11.2012

Sploh ni slabo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 20.11.2012

Migaj Napisal:
visevipava Napisal:Ko se je 28.11.2009 montirala prva HT v Sloveniji je bil to cel bav bav. Razen investitorja mi ni noben verjel da je to to. Tudi jaz sem bil skeptičen, saj veš ni glih poceni zadeva. Ko sem kao naredil test do daske je pa zgledalo tako, da je od trenutka zagona, pa do takrat ko mi je kazal termometer pripopan na dovod radiatorja 82°C minilo 22 minut. Bajta velika 160 kvadratov in odprti vsi radiatorji
Od zagona do 82 stopinj 22 minut pri vseh odprtih radiatorjih, dT=10 :?: -upa kdo test ponoviti?
Sem probal, v 30 minutah je prišlo do 60/48 - po Daikinu in cca 63/49 na ceveh.
Ker so bili prav vsi radiatorji odprti, je postalo neznosno vroče, okna ni kip niso pomagala, zato sem test prekinil.
ZT+6, nastavljena dT=7, INP do 6,3kW, poraba v 30 minutah cca 3kWh -malo me čudi, če imam res tako porabo na raditorjih (aklimat alumiijasti) ali pa??
Pritisk v cevej je narastel iz cca 1,5 na 1,8 na starih merilcih oz. iz 1,4 na 1,6 na novih merilcih, sedaj, ko se je ogrevalna voda shladila, je smao pritisk 1,2 (malo sem resda odzračil) - ekspanzijska dela korektno?