Re: Delovanje peči na kurilno olje - Forex - 20.9.2017

Je možno da sem cevko tipala med čiščenjem preveč zakrivil in sedaj tipalo termostatu ne pošilja realne temperature? Gre pa za kapilarno tipalo temp. sanitarne vode.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Forex - 21.9.2017

Mi lahko prosim nekdo na spodnji sliki označi kako poteka ogrevanje sanitarne vode (kaj jo ogreva, v kateri smeri,...), kje je kotlovna voda. Nekaj sem označil sam in me zanima, če je pravilno.
Zanima me tudi, kaj bi bilo lahko narobe, če zračnik (79) ne deluje. Bi to pomenilo, da voda ne kroži kot bi morala in zato prihaja do pregrevanja?

Hvala!

[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/exiRr5][img]httpsunichr("58")//thumbunichr("46")ibbunichr("46")co/exiRr5/riello_binomio1unichr("46")jpg[/img][/url]


Kaj bi bil ta omejitveni termostat?

[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/mY8HW5][img]httpsunichr("58")//thumbunichr("46")ibbunichr("46")co/mY8HW5/riello_binomio2unichr("46")jpg[/img][/url]


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Merlin1 - 21.9.2017

markII Napisal:Če gre temperatura čez nastavljeno na delovnem termostatu, potem ta ne opravlja svoje funkcije zadovoljivo oz je v okvari. Na primer, ob nastavljeni delovni temperaturi 60° gre lahko nekoliko čez zaradi inercije toplote, nikakor pa ne do točke, ko izklopi varnostni termostat to je cca 90 do 100°.
Tako bi naj bilo.
Vendar pri nizkocenovnikih zaradi inercije gre krepko preko in sledi izklop varnostnega termostata.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - telmos - 22.9.2017

vsi "nizkocenovniki" imajo predvideno prisilno hlajenje "inercije", le povezana mora bitn zato ne nakladat neumnosti. Ima jih Sime na vseh kotlih, Riello,.........


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Sebek - 22.9.2017

Forex Napisal:Mi lahko prosim nekdo na spodnji sliki označi kako poteka ogrevanje sanitarne vode (kaj jo ogreva, v kateri smeri,...), kje je kotlovna voda. Nekaj sem označil sam in me zanima, če je pravilno.
Zanima me tudi, kaj bi bilo lahko narobe, če zračnik (79) ne deluje. Bi to pomenilo, da voda ne kroži kot bi morala in zato prihaja do pregrevanja?

Hvala!

[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/exiRr5][img]httpsunichr("58")//thumbunichr("46")ibbunichr("46")co/exiRr5/riello_binomio1unichr("46")jpg[/img][/url]


Kaj bi bil ta omejitveni termostat?

[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/mY8HW5][img]httpsunichr("58")//thumbunichr("46")ibbunichr("46")co/mY8HW5/riello_binomio2unichr("46")jpg[/img][/url]

Ogrevanje sanitarne vode v tem kotlu ni mogoče, ker nima vgrajenega bojlerja. Za to rabiš še zunanji bojler, katerega lahko ogrevaš preko kotlovne vode, ki pa jo lahko segrevaš z tem kotlom. Sicer zgleda, da je tista spodnja zadeva zunanji bojler, kateri se ogreva z pečjo. V glavnem tudi v bojler prihaja topla kotlovna voda na vrhu, odda toploto sanitarni vodi in iztopi na spodnji strani bojlerja, ter gre v kotel tudi na spodnji strani.

Na vsaki peči gre segreta kotlovna voda ven na vrhu oz, zgornjem priključku. Na spodnjem priključku pa prihaja kotlovna voda v kotel.

Če odzračevalnega lončka ni potem se lahko tam ustvari zračni žep ki zmanjša ali pa celo onemogoči pretok vode skozi to mesto. Kje pa bo lonček nameščen, je odvisno kako so speljane cevi. Cevi se morajo narahlo vzpenjati proti odzračevalnim lončkom. Zato ni nujno, da je lonček točno na tem mestu. Lahko je kje drugje tudi oz. tam ke je najvišja točka cevi. Morajo pa biti vgrajeni, da se lahko zrak izloča.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Forex - 22.9.2017

Hvala vsem.

Torej voda verjetno kroži ravno v obratni smeri kot sem narisal. Črpalka torej vodo črpa navzdol. Imam prav?
Mogoče kdo ve za kaj je in kam pošilja podatke tipalo pod črko C?

Tudi mene zanima kako je rešeno to prisilno hlajenje?


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Forex - 22.9.2017

Forex Napisal:Je možno da sem cevko tipala med čiščenjem preveč zakrivil in sedaj tipalo termostatu ne pošilja realne temperature? Gre pa za kapilarno tipalo temp. sanitarne vode.
Anyone?


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Merlin1 - 22.9.2017

Merlin1 Napisal:
markII Napisal:Če gre temperatura čez nastavljeno na delovnem termostatu, potem ta ne opravlja svoje funkcije zadovoljivo oz je v okvari. Na primer, ob nastavljeni delovni temperaturi 60° gre lahko nekoliko čez zaradi inercije toplote, nikakor pa ne do točke, ko izklopi varnostni termostat to je cca 90 do 100°.
Tako bi naj bilo.
Vendar pri nizkocenovnikih zaradi inercije gre krepko preko in sledi izklop varnostnega termostata.
Dej no.
Feroli in njegove barvne različice preko mirovalnega kontakta :lol: .
Sime nič.
Binnomijo z dodatni slabo ali nedelujočim termostatom...
To so gasilske :wink:


Re: Delovanje peči na kurilno olje - bohinc - 23.9.2017

MikMik Napisal:Ja takšna je v hiši katero sem kupil. Mogoče res manjša šoba, imam pa tako ali tako namen zamenjati s TČ, samo me malo skrbi cena elektrike glede na cene pri sosedih in drugje ter da se naši strokovnjaki tako radi zgledujejo po njih...
Kako pa si imel nastavljen mešalni ventil in kakšne temperature kotla, dvižnega voda,...
Je bolje in varčneje mešalni ventil na pol in višja temp. v kotlu, ali bolj odprt mešalni ventil in nižja temp. v kotlu?
Kako že ponavadi zapiše ''poznavalec'' Mikmik v temah o TČ :roll: :
Beee, beee...... :wink: :mrgreen:


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Forex - 23.9.2017

Bi lahko odgovoril ne katero od mojih vprašanj? Hvala.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Merlin1 - 23.9.2017

Če imaš tale binomio na sliki z bojlerjem. Potem bo treba odpret regulacijo in nastavit manjšo temperaturo kotlovske vodemed segrevanjem SV.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - telmos - 27.9.2017

zdravapamet Napisal:
Sebek Napisal:Ogrevanje sanitarne vode v tem kotlu ni mogoče, ker nima vgrajenega bojlerja.
Fantje, nese hecat. Možakar je pripel hidravliko kotla in njegove komponente.
Kotel je tovarniško narejen kot celotna kotlarna. Seveda potrebuje za svoje delovanje še nekaj materiala. Črpalke. ventile, cevi,......
telmos Napisal:vsi "nizkocenovniki" imajo predvideno prisilno hlajenje "inercije", le povezana mora bitn zato ne nakladat neumnosti. Ima jih Sime na vseh kotlih, Riello,.........
Hlajenje inercije ??? Povezava mora bit ???
Sem se od srca nasmejal. Hvala ti.
Ti se kar smej in nakladaj dalje. Saj si prav prozoren. Binomio ima pa te zadeve povezane. Hotenje po poveličevanju sebe in edinega prava ni smešno ampak žalostno. Če pa ostalih kotlov zaradi svoje prevzvišenosti ne poznaš, bodi pa vsaj tiho in piši o tem, kar poznaš.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - Forex - 27.9.2017

Telmos bi lahko odgovoril na ZS. Tudi mene zanima kako je rešeno to prisilno hlajenje.
Hvala za odgovor.


Re: Delovanje peči na kurilno olje - alanford - 27.9.2017

Jaz imam, oziroma sem imel tak kotel z zunanjim bojlerjem. Imel enake težave z izklopom varnostnega termostata po ogrevanju sanitarne vode. Rešil sem sam z dograditvijo dodatnega časovnega releja, ki po iztočasnemu izklopu gorilca in dosežene željene temperature bojlerja prisili obtočno črpalko da s svojim delovanjem določen čas ohlajuje kotel čez bojler.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk


Re: Delovanje peči na kurilno olje - alanford - 27.9.2017

Forex Napisal:
Forex Napisal:Je možno da sem cevko tipala med čiščenjem preveč zakrivil in sedaj tipalo termostatu ne pošilja realne temperature? Gre pa za kapilarno tipalo temp. sanitarne vode.
Anyone?
Kapilare sem v cevki bojlerja zalil s termopasto.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk