Re: Velikost zalogovnika - pubi2cv - 23.5.2012

Predlagam nakup peči z večjim nalagalnim prostorom. Imam peč z lambdo s polnilnim prostorom 150l. Zalogovnik je dobrih 1500l, ogrevam pa cca 150m2.
Želel bi si kakih 300 ali 400 l večji zalogovnik (da ni treba čakat s kurjenjem, če še zalogovnik ni do konca ohlajen), sicer ne bi spreminjal nič.

Nalagam enkrat na dan, tudi v najhujši zimi.

LP


Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 23.5.2012

Citat:vendar me skrbi, da je zalogovnik glede na trenutne izgube stavbe predimenzioniran (da ga z nekim normalnim kurilnim ciklom ne bom uspel zadovoljivo napolniti)
Pri opisanih razmerah nikakor ne. Saj zalogovnik ni zato, da bi ga moral napolniti. Zalogovnik je zato, da ga lahko prazniš takrat, ko ne kuriš. Jasno pa je, da moraš potem kuriti bolj, da ogrevaš in hkrati dopolnjuješ zalogovnik.

Če cele noči o tem čitaš, bi lahko izluščil, da so izračuni za minimalno potrebno velikost, o max ni nikjer govora. Bi se pa strinjal, da neka XXXL velikost v nekih razmerah ni potrebna. Po tvojem opisu, če bi rad le enkrat dnevno zakuril in morda še doložil drva, je vprašanje, če bi ti 5000 l zadoščalo.

Na potrebno velikost zalogovnika zaradi prekinjenega kurjenja pa zelo vpliva potrebna temperatura dvižnega voda (velikost radiatorjev glede na toplotne izgube).
Citat:Imam peč z lambdo s polnilnim prostorom 150l. Zalogovnik je dobrih 1500l, ogrevam pa cca 150m2
Ali misliš, da so tvoje toplotne izgube primerljive z opisanimi? Vsaka hiša je drugačna, vsaka rabi drugačno opremo.


Re: Velikost zalogovnika - mikro83 - 23.5.2012

Jaz bi dodala samo to, da je 1 krat 2000 l zalogovnik dosti cenejši kot 2 krat 1000, če imaš prostor je za razmislit, vse ostalo pa naj povejo poznovalci.


Re: Velikost zalogovnika - FranciZ - 23.5.2012

yovo Napisal:Kako in s kakšnim argumentom bi se vi odločili?

Poišči po forumu podobne sisteme, kot bi ga hotel ti, če je možnost v živo videti, podebatirati prednosti/slabosti . Primerjave sistemov podanih kot primer je lahko samo v smislu kombinacije peč-zalogovnik; nikakor pa ne more biti merilo glede na objekt in željene termine kurjenja in porabo drv.
Če primerjamo v splošnem, je povprečen zalogovnik za povprečno stanovanjsko hišo smiseln od 1500 do 2000 l ( tudi po primerih iz foruma ).
Torej 2000 l zalogovnik. Kakšna peč ? Na pamet bi rekel ( nisem iz foha ) rajši močnejšo peč ( večji nalagalni prostor ), da ti ob neizolirani hiši ob kurjenju še vseeno ustvari nekaj 'viškov' toplote.
Iz prakse bi tudi jaz napisal-imam peč 20 kW, nalagalni prostor 150l in 1500 l zalogovnik. Če bi bil malenkosten bi mi tudi prišlo prav še kakih dodatnih 300 l ( imam še posebej 300 l bojler za SV ).


Re: Velikost zalogovnika - vincent - 23.5.2012

Žerjavar..daj bodi dec, paše meni zračunaj kam pes taco moli....


Izgube objekta 3 kW, moč kotla 25 kW (ta nartabolj navaden na drva- SCHMITT...izkoristek verjetno 0,6), 1 x dnevno željeno nalaganje...planiran zalogovnik 800 litrov.

Da vidim kje sem (ker zalogovnika ne bom povečeval) bi pa rad vedel kaj bomo dosegli z njim.


Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 23.5.2012

Citat:daj bodi dec, paše meni zračunaj kam pes taco moli
Tudi kakšna baba lahko to izračuna, če ima ustrezne podatke. Povej še:
-temperatura dvižnega voda?
-max temperatura zalogovnika?
-dovoljen padec temperature prostorov pred novim zakurjenjem (lahko 0)?
-skupna masa zunanjih zidov? Če je na prešnje vprašanje 0 to ni potrebno. Lahko ti povem za obe varianti.


Re: Velikost zalogovnika - yovo - 23.5.2012

Žerjavar Napisal:Pri opisanih razmerah nikakor ne. Saj zalogovnik ni zato, da bi ga moral napolniti. Zalogovnik je zato, da ga lahko prazniš takrat, ko ne kuriš. Jasno pa je, da moraš potem kuriti bolj, da ogrevaš in hkrati dopolnjuješ zalogovnik.
Moral napolniti ne, je pa smiselno imeti v njem neko uporabno temperaturo vode (sploh pri radiatorskem ogrevanju). 2000 l vode s temperaturo 40°C mi bore malo pomaga pozimi. Seveda pa bi si želel nalagati npr. v 24h intervalih.

mikro83 Napisal:Jaz bi dodala samo to, da je 1 krat 2000 l zalogovnik dosti cenejši kot 2 krat 1000, če imaš prostor je za razmislit, vse ostalo pa naj povejo poznovalci.
Mah, problem so vrata v kurilnico (širina 85 cm) in še en prehod notri v prostoru (širina 1m), tako da žal 2000l ne pride v poštev. Bi pa si tudi jaz želel tako rešitev, saj je višine dovolj, pa še nekaj več prostora za drva v kurilnici bi ostalo. V ceni pa je zelo malo razlike.

FranciZ Napisal:Poišči po forumu podobne sisteme, kot bi ga hotel ti, če je možnost v živo videti, podebatirati prednosti/slabosti . Primerjave sistemov podanih kot primer je lahko samo v smislu kombinacije peč-zalogovnik; nikakor pa ne more biti merilo glede na objekt in željene termine kurjenja in porabo drv.
V kratkem je v planu ogled skoraj identične kurilnice (odločil se je za 35 kW + 2000l, predvsem zaradi večjega nalagalnega prostora)


No, definitivno ste potrdili mojo dilemo, tako da se bom odločil za 35kW različico in 2x 1000l zalogovnik. Hvala lepa vsem. Vsekakor sporočim kako se obnese, ko bo zadeva tako daleč. Morda še komu pridejo prav ti izsledki Smile Univerzalnega odgovora pa tako ali tako ni.


Re: Velikost zalogovnika - vincent - 23.5.2012

Žerjavar Napisal:Povej še:
-temperatura dvižnega voda?
-max temperatura zalogovnika?
-dovoljen padec temperature prostorov pred novim zakurjenjem (lahko 0)?
-skupna masa zunanjih zidov?

- Temp dvižnega voda....recimo 35 stopinj (?..premalo?)...drugače vzemi 40 stopinj (v radiatroje 1/3) ter 30 v talno (2/3).

- Maks. temp....hm..ne vem, verjetno tja do 80 stopinj.
-- dovoljen padec: če se da 0 stopinj ter 0,2 stopinji.
- Zunanji zidovi...recimo 90 ton.

Ogrevala kvadratura: 180 kvadratov.


Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 23.5.2012

Prilagam vstopne podatke in rezultate.
Prvi del v skladu z EN, da se polno naloženi kotel, če izpade poraba toplote, nebi pregrel. Drugi del, če ne želiš padca temperature. Tretji del pa sem padec temperature poskušal ujeti za tvojo velikost zalogovnika.
Čas kurjenja 3 ure sem prilagodil, koliko časa mora v kotlu goreti s polno močjo, da se ustvari dovolj toplote za ves dan.


Re: Velikost zalogovnika - vincent - 23.5.2012

Super hvala ti!

Torej ob predvidenem padcu za 1 stopinjo sem že tam tam z zalogovnikom.


Katero zunanjo temepraturo se pa vzame v preračun (oz. kak delta t).

...........................
Torej bo 800 litrov ravno pravšnja izbira (600.-ka bi bil podhranjen).


Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 23.5.2012

Citat:ob predvidenem padcu za 0,2 stopinji sem že tam tam
Malo bolj poglej vstopne podatke, boš videl, da je padec temperature prostora 1 stopinja.
Pri tem računu zunanja temperatura ni važna - je tista, pri kateri so toplotne izgube 3 kW.
Če še nisi kupil zalogovnika, bo bolje, če vzameš 1000 l ali pa 1200 l.


Re: Velikost zalogovnika - okram - 23.5.2012

yovo Napisal:No, definitivno ste potrdili mojo dilemo, tako da se bom odločil za 35kW različico in 2x 1000l zalogovnik. Hvala lepa vsem. Vsekakor sporočim kako se obnese, ko bo zadeva tako daleč. Morda še komu pridejo prav ti izsledki Smile Univerzalnega odgovora pa tako ali tako ni.

s 112 litri polnilnega prostora ti ob odjemu pozimi ob enkratnem kurjenju ne bo uspelo pozimi segreti zalogovnika 2000l iz 40 na 80 stopinj


Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 23.5.2012

Citat:s 112 litri polnilnega prostora ti ob odjemu pozimi ob enkratnem kurjenju ne bo uspelo pozimi segreti zalogovnika 2000l
Ali je kje rečeno, da se lahko samo enkrat dnevno napolni? Ko pride iz službe ga napolni in zakuri, nato čez 2 ali 3 ure še enkrat naloži. Morda bo potrebno še tretjič. Tako kot je opisal stavbo, bo sigurno porabil dnevno preko 100 kg lesa, kar ne more naenkrat naložiti. Pri radiatorskem gretju se bojim, da bo 2000 l zalogovnik premajhen. Morda bo tudi zjutraj naložil v peč in zakuril.


Re: Velikost zalogovnika - taubi - 23.5.2012

okram Napisal:
yovo Napisal:No, definitivno ste potrdili mojo dilemo, tako da se bom odločil za 35kW različico in 2x 1000l zalogovnik. Hvala lepa vsem. Vsekakor sporočim kako se obnese, ko bo zadeva tako daleč. Morda še komu pridejo prav ti izsledki Smile Univerzalnega odgovora pa tako ali tako ni.

s 112 litri polnilnega prostora ti ob odjemu pozimi ob enkratnem kurjenju ne bo uspelo pozimi segreti zalogovnika 2000l iz 40 na 80 stopinj

Okram ti je pravilno napisal (iz prakse), ob radiatorskem odjemu (normalno dimenzionirani) med 50-60C, ne boš uspel segreti zalogovnika (2.000 l) do 80C ali več in 1 x nalaganju. Pa še tisto toploto ki se bo akumulirala v zalogovnika ti bo pozimi pobralo v 3-4 urah, tako da bo hiša nihala med toplo-hladno.
Imaš podobno situacijo kot g.Peternelj/Igenium-Prometej spletna stran, kjer si lahko temperaturno dogajanje v hiši, kotlu in zalogovniku ogledaš v živo. Škoda ker je zime že mimo in ne boš videl velikega temp.nihanja v hiši in kako hitro se spraznita zalogovnika ko se zaćne hiša avtonomno greti iz zalogovnikov.
Delna rešitev je predimenzioniranje obstoječih radiatorjev, s katerimi lahko znižaš temp. dvižnega voda, ko kuriš več ostane za zalogovnik, ko ne kuriš se poveča avtonomija ogrevanja iz zalogovnika.
Če upoštevaš še dejstvo, da boš še povečal ogrevalno površino bi jaz vsekakor raje razmislil o ogrevanju z peleti, kjer ti zalogovniki komot odpadejo.


Re: Velikost zalogovnika - okram - 23.5.2012

Žerjavar Napisal:
Citat:s 112 litri polnilnega prostora ti ob odjemu pozimi ob enkratnem kurjenju ne bo uspelo pozimi segreti zalogovnika 2000l
Ali je kje rečeno, da se lahko samo enkrat dnevno napolni? Ko pride iz službe ga napolni in zakuri, nato čez 2 ali 3 ure še enkrat naloži. Morda bo potrebno še tretjič. Tako kot je opisal stavbo, bo sigurno porabil dnevno preko 100 kg lesa, kar ne more naenkrat naložiti. Pri radiatorskem gretju se bojim, da bo 2000 l zalogovnik premajhen. Morda bo tudi zjutraj naložil v peč in zakuril.

yovo Napisal:Seveda pa bi si želel nalagati npr. v 24h intervalih.
Napisal je da bi rad kuril 1x dnevno

2000l bi verjetno šlo večino zime z enkratnim kurjenjem ob zelo velikem nakladalnem prostoru v peči in dolgim gorenjem drv