Re: Katera klima - Migaj - 19.11.2015

A kdo ve, kakšna je razlika med FVXS25F / RXS25L ter FVXS25F / RXS25L3 ?


Re: Katera klima - telmos - 19.11.2015

Kaka je nagrada za odgovor?


Re: Katera klima - Migaj - 19.11.2015

hehe ob priliki že nekaj.
Pa še kakšna je razlika do te: Daikin FVXS25F + RXL25M3 -razen, da ta gre do -25°C?


Re: Katera klima - telmos - 19.11.2015

Pri Daikinu imaš lahko različne varijante iste klime z različnimi zunanjimi enotami. Ene so s hladivom R410a, druge z istim hladivom in prilagojene na nižje zunanje temperature ter tretje s hladivom R32.


Re: Katera klima - Migaj - 19.11.2015

Daikin:
- FVXS25F RXS25L *do -15
- FVXS25F RXS25L3 *do -15
- FVXS25F RXL25M3 *do -25 :wink:
- Nexura FVXG25K RXG25K *do -15 -Je cca 50% dražja, kot predhodne tri :oops:

Tudi Mitsubishi je dražji, druga je cca 50% dražja kot prve tri zgoraj, prva pa nekje vmes.
- MFZ/MUFZ-KJ25VE *do -15
- MFZ/MUFZ-KJ25VEHZ *do -25 :wink:

Prav vse naštete so polnjene z R410A in so namenjene predvsem ogrevanju.
A ima kdo izkušnje z njimi, kakšne so razlike med temi talnimi klimami oz katero bi priporočali?
Npr, katere imajo priložen grelni kabel uparjalnika v zunanji enoti?


Re: Katera klima - yan1234 - 20.11.2015

Preveri logiko odtaljevanja v navodilih. Nekatere odtaljujejo na 30 min, nekatere na45, nekatere pa po potrebi.


Re: Katera klima - Migaj - 20.11.2015

težko to najti, katero priporočaš ?


Re: Katera klima - Poldee - 20.11.2015

Glede odtaljevanja se kar strinjam. V firmi imamo Panasonic klimo, greje do nekje -10, samo takrat se plin dela. Ko gre v defrost traja in traja ali pa se samo meni tako zdi Smile Na TC je opravljen v par minutah, pri tej nasi klimi pa traja vsaj 10 minut, raje se kaksna vec. Tako da ce se nameravas ogrevati samo s klimo, to res preveri. V firmi bi nas brez plina in samo s klimo v mrzlih dneh (-10 in manj) zeblo zaradi tega. Je pa res, da je hisa brez izolacije pa se ZVNKD (zlickarji) ima roko cez, tko da mamo kakor mamo Smile


Re: Katera klima - Migaj - 20.11.2015

Misli, da bom vzel tole, ker ima grelni kabel priložen
Daikin FVXS25F RXL25M3


Re: Katera klima - yan1234 - 20.11.2015

V kolikor sem se pozanimal v preteklosti, imajo te ki delajo do -25 boljšo logiko odtaljevanja. Sam imam Micko, ki brez veze odtaljuje na 30 minut, ali je kaj sreža gor ali pa čisto nič. Je pa res, da ima lanski isti model to popravljeno na mislim da 45 minut, ali pa ima isti model dodat grelni kabel in podaljšan čas, nekaj takega. Vsak model ima to v service manual opisano. Po nakupu sem šele primerjal te podatke, pa je imel Daikin do -15 bolje rešeno, samo se iz leta v leto spreminjajo zadeve.
Aja, nekaterim se da nastavljati jumperje na zunanji enoti, s katerimi določiš trajanje delovanja.
V bistvu me sedaj zanima ali se da Fujitsu Nordic namontirati notranja talna enota?

Očitno da gre
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eks-sp.si/klimatske-naprave/fujitsu">http://www.eks-sp.si/klimatske-naprave/fujitsu</a><!-- m -->


Re: Katera klima - darjaaa - 20.11.2015

Imam FVXS25F + RXS25K in je res super, čisto druga pesem kot klasične stenske, tale res lepo greje in še ful tiha je, tudi na največji stopnji (cca 7 nastavitev) ni moteča,
dalinc ima še osvetljen zaslonček in tipke ponoči sijejo, + tedenski časovnik ima...

Odtaljuje pa po potrebi, tam cca 10min, odvisno od nastavljene temp., poraba je mala, lani sem porabil 1200kw in je bila povp.poraba 0,38kw/h.

Notranja enota je res top (made in Japan), zunanja je (made in češka) in je tudi tiha, ampak pripravi si kašne boljše antivibracijske gume.

Če boš kupil z grelnim kablom pa sploh, toliko bolje.
Če rabiš link, javi. Jaz sem prišparal 200€, res pa da smo sami montirali, edin fušer je zavakumiru za male pare.


Re: Katera klima - Migaj - 20.11.2015

Migaj Napisal:Misli, da bom vzel tole, ker ima grelni kabel priložen
Daikin FVXS25F RXL25M3
Žal ga nima.
Daikin FVXS25F / RXL25M3 ogreva do -25°C zunanje temperature.
Testirana v nordijskih razmerah ter prilagojena za delo pri nizkih temperaturah.
Pri -15°C ogrevanje iz nominalne moči 4,5kW pade na 3,5kW.
Zunanja enota nima grelnega kabla, ker ga ne potrebuje.
Uparjalnik zunanje enote je namreč brez spodnjega dela posode. Ob odtajanju se voda odvaja direktno na tla.

Itak je laž, da dela do -25, ker na hunskem je deklarirana, da dela do -15 :oops:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaexpert.hu/daikin_fvxs25frxs25m3_parapet_split_25_kw_klima_szett_1257">http://www.klimaexpert.hu/daikin_fvxs25 ... szett_1257</a><!-- m -->
pravtako ni dobavljiva do januarja 2016


Re: Katera klima - Poldee - 20.11.2015

Kako ves, da hun ne laze? :-)
Zakaj kupujes klimo? Sparas DHT al?


Re: Katera klima - Migaj - 20.11.2015

tasca spara drva


Re: Katera klima - Poldee - 20.11.2015

:-) Vse jasno. Glej da bos dobr zrihtal, da ne bo nerganje ves cas pol... men se zmesa :-)