Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - lggl - 21.9.2018 jaz imam že od prvega dne zalepljen iztok iz rekuperatorja, je monter napovedal, da se z entalpijskim izmenjevalcem ne bo nikoli nič nateklo Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 21.9.2018 Vidim, da precej površno bereš. Še enkrat: "Entalpijski izmenjevalec poleti ne vrača oz. ne izmenjuje vlage!" Iz tega razloga ga je čisti nesmisel menjavati. Torej pozimi in poleti je entalpijski, navadnega pa prodaš ali komu podariš. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 21.9.2018 soplmed1 Napisal:Vidim, da precej površno bereš.To pa ni res. Tudi poleti izmenjuje vlago, če so razmere ustrezne. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 21.9.2018 Poleti razmere niso nikoli ustrezne. Sicer pa mi nanizaj podatke ustreznih temperatur in vlag. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 21.9.2018 Če je poleti ponoči zunaj nižja T in nižja vlaga kot v hiši in ni aktiviran bypass, ampak dela izmenjevalec, potem se vlaga vrača nazaj v hišo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 21.9.2018 Npr. povsem možne razmere za poletje v bajti, ki nima klime: Notri 25@70% parni tlak =22 mbar Zunaj 30@40% parni tlak =17 mbar Vlaga prehaja iz odpadnega zraka na vstopni - s tem se vlaga zadržuje v stanovanju, medtem ko bi z navadno kocko šla ven. Seveda je v klimatizirani bajti obratno, prav tako je zunaj večinoma bolj soparno. Npr: Notri 24@45% parni tlak =13 mbar Zunaj 33@50% parni tlak =25 mbar Vlaga prehaja iz vstopnega zraka na odpadni - s tem zunanja sopara ne vdira v stanovanje in se notri vzdržuje prijetno klimatiziran zrak. Z navadno kocko soparo od zunaj fašeš direktno v stanovanje - manj prijetno + dodatna obremenitev za klimo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - lggl - 21.9.2018 Hvala za odgovore. Klime nimam, je pa aktiviran bypass. Kaj pa počnete s filtri, kje jih kupujete? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - ginekolog - 22.9.2018 F4 filtre sem kupil pri netsi, nato pa imam par vsaj eno leto, ker jih vsake 3 mesece posesam in operem s curkom vode. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - pavlek - 22.9.2018 Evo moji odgovori @Pavlek, če imate razvod z okroglimi, zunaj rebrastimi, znotraj gladkimi cevmi fi 75, 2 razdelilca in od razdelilca cev do vsakega dovodnega ali odvodnega ventila, potem je dokaj enostavno dimenzionirati sistem. Imam točen tak sistem Če si pripravljen objaviti podatke, lahko na osnovi velikosti in namembnosti prostorov ter št. oseb definiramo dovode in odvode ter potrebne pretoke in te primerjamo z izmerjenimi. Če pozicije ne ustrezajo in ni pretoka zraka čez prostor, se da ventile nadomestiti s takimi, ki pihajo bolj na daleč (koanda efekt). Ali imate zagotovljen zadosten pretok zraka pod vrati ali ob podboju? Vsak vrata so odprta, razen občasno imam zaprta vrata v pralnici. Vsa vrata so cca 3 cm od tal. Ne zdi se mi na primer v redu, da zapirate vrata v pralnici. Ponavadi je pralnica manjši prostor in ima samo eno cev za odvod. Če je ta cev zelo dolga proti ostalim, bo sesalni učinek rekuperatorja majhen in prostor bo slabo prezračevan. Cev do pralnice je najkrajša od vseh. Izmerjen je bil pretok nekaj čez 60m3/h. Če bodo vrata odprta, se bo vlaga razdelila po hiši in jo bo rekuperator zajel na vseh sesalnih ventilih. Odvedel jo bo, če boš imel navadno kocko. Včeraj so mi vstavili navadno kocko Če ti rekuperator že sedaj ves čas dela na najvišji stopnji, potem krmiljenje hitrosti na osnovi CO2 ali vlage ne bo pomagalo, saj rekuperator na osnovi podatkov s senzorjev spreminja hitrost celotne naprave in je pri tebi ne bo mogel zvišati. Lahko pa, da je rekuperator vseeno prešibak, če imate cevi zelo dolge, veliko kolen in dolg dovod zunanjega zraka ali dolg odvod na prosto. Imam dokaj majhno hišo, tako da so vse cevi relativno kratke. Včeraj smo izmerili vse pretoke in so rezultati odlični, vsaj tako so mi rekli. Ukrepi: 1. Zamenjava entalpijske kocke z navadno. Včeraj zamenjano. 2. Uravnoteženje sistema, da bodo izmerjeni pretoki ustrezali izračunanim. Glede na meritve sistem dela super 2. Zagotovitev pretoka med prostori z odpiranjem vrat oz. ustreznimi odprtinami pod vrati. S tem ni težav saj imamo vsa vrata odprta, razen pralnica Vsekakor poročaj, kaj bodo ugotovili Agregatovci. Še to, prinesli so tudi sušilec, zraka, katerega imam zaenkrat v kleti. V 24 urah je počrpal cca 6 litrov vode, sedaj v 10 h cca 2 litra vode. Skratka nadaljujem z izsuševanjem hiše. Očitno so se v skoraj 2 letih, ko se hiša ni zračila, ampak je konstantno krožil isti vlažni zrak, v stenah nabralo kar nekaj vode. Skratka, ker je bil rekuperator 2 leti napačno zvezan, je lahko v tem vzrok, da imam sedaj take težave. Prav tako napačna navodila proizvajalca, kateri mi je naročil, da ko ne kuhamo naj imam prezračevanje na stopnji 3, ko kuham na 6 oziroma na 8. Glede na včerajšnje meritve, se je izkazalo, da mora rekuperator delati vsaj na stonji 6, ko nas ni doma in ko smo doma nastopnji 8. pročam naprej. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 22.9.2018 Super da so ti pomagali resiti tezavo in da deluje kot treba. Mogoce bos po nekaj casa le spremenil mnenje in videl, da ko prezracevanje dela pravilno je to super zadeva ![]() Me veseli da si resil
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - pavlek - 22.9.2018 ja upam da gre v pravo smer. Čeprav sedaj vidim, da na prezračevanje vpliva ogromno dejavnikov s katerim se žal moraš ukvarjati. Škoda, da sem imel to smolo, da je bilo v začetku prezračevanje narobe zvezano, skratka sedaj začenjam z nova, kot da so mi prezračevanje montirali včeraj, čeprav ga imam že šest let. Ne morem se znebiti občutka, da vse teh komplikacij v 6 letih nebi imel, če napačno nameščenega prezračevanje nebi namestil in bi seveda konstantno odpiral okna. Sedaj bom razvleževal vse prsotore v hiši, toliko časa, da se vodo nebo več pojavljala v posodi razvlažilca. Bo šlo kar nekaj elektrike ampak tko pač je, .... Poročam spet čez nekaj let če se bo zadeva rešila. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - spirou - 22.9.2018 Voda v razvlaževalcu bo vedno, saj še vedno dihate, perete, kuhate in tuširate. Bo pa počasi manj. Samo da ne boš na koncu še vlažilnik nabavljal, ker boš preveč izsušil
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 22.9.2018 pavlek Napisal:ja upam da gre v pravo smer. Čeprav sedaj vidim, da na prezračevanje vpliva ogromno dejavnikov s katerim se žal moraš ukvarjati. Škoda, da sem imel to smolo, da je bilo v začetku prezračevanje narobe zvezano, skratka sedaj začenjam z nova, kot da so mi prezračevanje montirali včeraj, čeprav ga imam že šest let. Ne morem se znebiti občutka, da vse teh komplikacij v 6 letih nebi imel, če napačno nameščenega prezračevanje nebi namestil in bi seveda konstantno odpiral okna. Sedaj bom razvleževal vse prsotore v hiši, toliko časa, da se vodo nebo več pojavljala v posodi razvlažilca. Bo šlo kar nekaj elektrike ampak tko pač je, .... Poročam spet čez nekaj let če se bo zadeva rešila.Če prav razberem iz tvojega pisanja, ni bilo nič narobe zvezano, samo imel si entalpijsko kocko namesto navadne. Ker pa ste očitno ogromni proizvajalci vlage, je entalpijska kocka pri vas fail. Sedaj bi moralo biti OK, saj navadna kocka v hladni polovici leta učinkovito odvaja vlago ven. Razvlaževalci bodo vedno naredili vsaj nekaj vode, tudi če boste imeli že zelo suho. To ni glih indikator. Čudi me, da nima vsak vsaj kakšnega vlagomera doma, saj so izredno poceni. Conrad ima npr. termo/vlagomer za 5€/kos, jaz sem jih naročil dobesedno za vsak prostor v bajti. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - pavlek - 23.9.2018 Energetik81, imel sem narobe zvezano skoraj 2 leti, beri predhodne objave. Cev ki bi morala iti v hišo je šla nazaj ven, cev ki bi bi morala iti ven, je šla nazaj v hišo. Tako je v hiši krožil ves čas isti zrak. Ko sem to po dveh letih opazil, sem poklical monterje in so cevi nad rekuperatorjem obrnili. Prve dve leti res nisem kontroliral vlago v hiši, ker sem bil 100%, da je vse OK. Potem sem nabavil merilece vlage, vendar sem misli, če je v kleti in pralnici občasno 80% vlaga, da je to v redu. Bolj se nisem poglabljal, dokler se mi ni začela pojavljati plesen. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 23.9.2018 Če si imel 80% z odracevanjem bi imel 90% cisto brez, skratka očitno imaš nadpovrečno veliko vlage, a morda preveč zapiraš vrata v te vlažne prostore?. Dvomim da je razlika med entalpijsko in navadno poleti lahko več kot 5%, z bypasom razlike ne bi sploh smelo biti. Skratka samo menjava kocke ne bo rešila problema, so morali tudi pretoke kaj dvigniti ali balansirati. |