Re: Nastavitev Seltron WDC20? - bopsi - 29.11.2015

ugotavljam, da verjetno T6? V mojem primeru bi to moral biti T6, da bi delovalo. Kar pomeni, da ne bo šlo.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 29.11.2015

bopsi Napisal:Uporabljam shemo 416 na WDC20.
Oljni kotel , hranilnik toplote , mešalni krog , SV .
bopsi Napisal:V mojem primeru bi to moral biti T6, da bi delovalo. Kar pomeni, da ne bo šlo.
Po shemi imaš T6 na vrhu hranilnika toplote tako ,da bi moralo iti.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - bopsi - 29.11.2015

Ja. Res je. Vendar kot rečeno, 416 imam precej modificiran. Žal na Seltronu niso ravno odprti za prilagajanje shem uporabniku s specifičnimi sistemi. Zato bom prej ali slej šel na Arduino ali Siemens Logo, da si prilagodim sistem. Do takrat pa pogojno zadostuje WDC. Moja modificirana shema pa v prilogi.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Faros - 12.12.2015

Mi lahko kdo uporabniku prijazno (beri; navodila za telebane) razloži naslednje...imam shemo 401c - kaminsko peč, radiatorje in kotel za SV. WDC mi je nastavljal monter, sam sem spreminjal le temp. vode ko zalaufa pumpa. Temp. imam nastavljeno na 70 stopinj. Ko v peči voda doseže 65 stopinj se vklopi pumpa in požene vodo v radiatorje. Če v peči voda preseže 70 stopinj pa se vključi še pumpa, ki pošlje vodo v bojler SV. V bojlerju ima voda vsaj 40 stopinj za kar poskrbi elektrogrelec. Včeraj pa sem nekaj brskal po sobni enoti in pomotoma vključil gretje SV za prednostno. Ko sem to opazil sem resetiral notranjo enoto in je bilo nekaj časa vse po starem. Voda v bojlerju se je medtem ogrela na 60 stopinj. Po parih urah pa je sistem zopet začel pošiljati toplo vodo v bojler namesto v radiatorje, pa čeprav je imela voda v radiatorjih samo 30 stopinj. Zakaj je do tega prišlo? Na koncu sem dvignil krivuljo ogrevanja do konca in zaenkrat je OK. Mi lahko kdo razloži v čem je finta?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 12.12.2015

Kolikor jaz vem, na sobni enoti DD2+ ne moreš vklopiti ogrevanje sanitarne vode kot prednostno, ampak zgolj enkratno ogrevanje (ko doseže temperaturo sanitarne vode dela vse tako kot je nastavljeno)
Si morda pomotoma ponovno vklopil enkratno ogrevanje?

Če ti pa res prednostno ogreva sanitarno vodo, potem poglej parametre
P4.2
P4.3
Za izklop prednostnega ogrevanja morata biti oba parametra 0

Ker pa praviš, da se ti je ogrevanje sanitarne vode izklopilo z dvigom krivulje, je možno, da si zaradi premajhnega odjema presegel maksimalno temperaturo kotla S5.1.
Ko je ta presežena, se brezpogojno vklopi ogrevanje sanitarne vode.
Ko si dvignil krivuljo, se je povečal odjem v ogrevanje hiše, temperatura v kotlu je padla in ogrevanje sanitarne vode se je izklopilo.

Zgolj ugibam .......


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Faros - 12.12.2015

P4.2 je na 0, P 4.3 nimam, prav tako S5.1 (je za olje). Vendar pa max temp. ni bila dosežena...


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 12.12.2015

Citat:Na koncu sem dvignil krivuljo ogrevanja do konca in zaenkrat je OK
Ne, to zagotovo ni v redu, saj ti vremenska regulacija sploh ne bo delala, ampak bo vse slonelo na sobni enoti DD2+ in bo vse skupaj delovalo kot ON OFF, če pa bo nastavljen vpliv sobne enote na minimum, bo prevroče. Torej nastavi najmanj na tisto kar je bilo , pa še tukaj poglej:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=63879&p=701516#p701516">viewtopic.php?f=7&t=63879&p=701516#p701516</a><!-- l -->

Nekako imam občutek, da si pomotoma izklopil ogrevanje po urnikih.
V tem primeru ne bo ogrevalo po nastavljeni temperaturi na DD2+, ampak po nastavitvah na WDC in sicer po dnevnem ali nočnem režimu (tisto kar je izbrano, verjetno nočni režim).


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Faros - 12.12.2015

Ne, ogrevanja po urnikih nimam. Gre za (zaenkrat) enostavno zadevo in sicer samo, da regulacija poskrbi za vklop pumpe do radiatorjev in za vklop pumpe za bojler SV.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 12.12.2015

Čakaj .....
Prvo praviš. da imaš kaminsko peč in hidravlično shemo 401c
Potem praviš, da imaš oljno peč in da nimaš motoriziranih mešalnih ventilov, ampak hočeš zgolj krmiliti črpalko.
V tem primeru je hidravlična shema napačna.
Moral bi uporabiti shemo 402 (oljni kotel, direktni krog, grelnik sanitarne vode).


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Faros - 12.12.2015

Dobro preberi...nimam oljne peči niti motoriziranih mešalnih ventilov...


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 12.12.2015

Napisal si " (je za olje)"

Kakorkoli, hidravlična shema 401c je za motorizirani mešalni ventil in temu primerno regulacijo temperature dvižnega voda.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Paklc - 21.1.2016

Živjo vsem skupaj.

Doma imamo Viessmannov uplinjevalni kotel Vitolig 150, hranilnik toplote 1500 L, boljer za sanitarno vodo Vitocell 150 in pa regulator ogrevanja Seltron Promatic D20 na katerem je nastavljena hidravlična shema 401.

Letos je nekako prva sezona, da sem jaz glavni "kurjač" in bi bil hvaležen za kakšno mnenje če sistem ogrevanja sploh deluje pravilno oz. če je regulator pravilno nastavljen.

Trenutne vrednosti na regulatorju izgledajo nekako takole:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/8n/3DyeLrqj/seltron1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/8n/3DyeLrqj/seltron1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?w/10r/425t5dc2/seltron2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/w/10r/425t5dc2/seltron2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/hC/2FyUyD4L/seltron3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/hC/2FyUyD4L/seltron3unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?13/EY/Y0LYcXH/seltron4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/13/EY/Y0LYcXH/seltron4unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/pR/2hQyxWnc/seltron5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/pR/2hQyxWnc/seltron5unichr("46")jpg[/img][/url]

Ni mi jasno zakaj se tista lučka za gorilnik in direktni ogrevalni krog prižiga, ker imamo samo mešalni ogrevalni krog in nimamo kotla na tekoče gorivo. Kako vem na koliko mora biti nastavljena minimalna temperatura kotla za tekoče in trdo gorivo, trenutno je 40c za tekoče in pa 65c za trdo, je to vredu? Ali je hidravlična shema pravilno izbrana oz. nastavljena?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/MM/4VWbKnkP/401unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/MM/4VWbKnkP/401unichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala za pomoč.

lp


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 23.1.2016

Pred tremi dnevi se je začela pojavljati razlika temperature na WDC20 in peči in to različno. Niha na WDC do 10°C v plus nato spet pade na samo plus 2°C potem spet naraste. Prej mi je držalo konstantno 2°C v plus med pečjo in WDC. Sem menjal tipalo in je enako. Čudno mi je to ko zakurim mi takoj naraste tem. na WDC-ju tako da mi zažene črpalko ko je tem. na WDC-ju 52°C na peči pa 44°C. Prej morda 1°C razlike. Sem klical servis pa raje nebi o tem. Me pa moti ta razlika temperatur.


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.1.2016

Nekje slab spoj tipala?


Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 23.1.2016

Sem dal dva termometra v peč in je bilo za 1,5°C razlike.
Zgleda da s tipalom peči nekaj ni vredu bom tam pogledal spoje.
Ali pa bo šlo tipalo v fuč.