PodSvojoStreho.net
Hitachi Yutaki S - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)



Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 6.2.2019

S temi števci je kar problem. Enofazni tudi tisti cenejši delujejo čisto ok. Pri trofaznih je pač treba malo globje seči v denarnico, pri cenenih so lahko odstopanja takšna, da števec ni uporaben.

Takoj mi odmontirajte in odpeljite tega požrešnega hudiča…
Števec, z Wifi vmesnikom priloženimi programi, zgodovina... Skratka ni da ni, pa še res hudo zgleda na ekranu. Ima samo manjšo napako! Laže, za skoraj natančnih 100% v +


Re: Hitachi Yutaki S - bozgom - 6.2.2019

Močno dvomim, da bi kdo prodajal števce, s takšno napako. Je pa pri števcih z ločenimi tokovnimi transformatorji, skozi katere gredo žile faznih vodnikov lahko narobe obrnjen eden od tokovnikov in se potem poraba v dveh fazah sešteva in s tretjo odšteva.


Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 6.2.2019

Ne vem, se ne spoznam toliko na števce. Sem se pa na lastne oči prepričal, saj me je že po telefonu nakrulil kaj sem mu to prodal, da bo s tem skuril 2 x več kot z oljem! Jasno takoj v avto, pa v Radence. Napaka morda skoraj v piko 100% !?
Moj Fluke je točen!

Migaj ga pozna, če se bo še kdaj pojavil na forumu...
Če pa ne verjameš, ti dam gospodovo številko in naslov, pa pojd sam pogledat :wink:


Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 6.2.2019

Sem imel tudi jaz že en kup hude krvi zaradi teh in pa unih v samih napravah. So pokazali tud 2x več, kot je bilo realne skupne porabe za objekt. Sploh ne bi govoril o lapsusih pri seštevanju mesečnih porab.


Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 21.2.2019

pentax Napisal:@bvs, pod servisnimi nastavitvami si lahko nastaviš oba časa delovanja kompresorja - nastaviš minimalni želeni čas koliko naj kompresor izklopljen in koliko minimalno vklopljen.
Minimum ON daj na ene 12 min, minimum OFF pa na 8min in tako boš imel max. 3 vklope na uro.

V spodnjem linku tudi vidiš, kje v meniju se to nastavi.
Vam je uspel kj postudirat zakaj pri nastavitvah obtocne na delta T ne uposteva nastavitev minimalnega casa delovanja ?


Re: Hitachi Yutaki S - mojstermiha - 21.2.2019

Če dela samo po zunanji T dela na spodnji način:

2.3.1.3 Compressor thermo ON/OFF control for space heating & DHW & Swimming Pool
 Forced compressor STOP (Thermo-OFF)
Compressor is forced to stop by thermo-OFF when:
There is a Demand OFF operation or when any of the following conditions is fulfilled:
a. The measured outlet temperature value ≥ Ttwo + 5ºC
b. The outlet water temperature is higher than the maximum range temperature (A)
c. Outlet water temperature is higher than the maximum temperature set by installer (Only in case of space heating).
d. Inlet water temperature ≥ B
e. By an abnormal condition
 Compressor re-operation (Thermo-ON)

Re-operation of the compressor (Thermo-ON) is activated when:
There is a demand ON operation, and
i. Compressor has stopped for 3 or more minutes
ii. Measured outlet water temperature is less than the target temperature (Ttwo)
iii. Measured inlet water temperature is less than D

Tisti Min OFF ON time velja, če gre za demand ON in OFF preko sobnega termostata.


Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 22.2.2019

Hvala za koristno informacijo. Torej bo potrebno prestaviti regulacijo iz kurilnice v ogrevan prostor, da nebo tiktakala. Saj trenutno počiva zgolj 3 minute in nato 10min dela Smile


Re: Hitachi Yutaki S - mojstermiha - 22.2.2019

Če imaš radiatorje potem je še upanje, da boš kaj rešil s sobnim temostatom. Na talnem pa jaz niti nisem probal, ker T notranja ne niha več kot par desetink. Histereza pa je mislim, da je po 1 stopinjo C.

configuration of this function should be done through the Unit controller (PC-ARFHE):
System Configuration → General Options → Room Thermostats → Room Temp Demand OFF → Circuit 1
Description Default Value Range Steps Units S/SC S80 M
Room demand OFF Heat 3 OFF 1~5 1 ºC ○ ○ ○
Room demand OFF Cool 3 OFF 1~5 1 ºC ○ ○ ○

Pa še zmeraj ostane problem pri premajhnem odvzemu in bo šla v Heat-off ! Kjub Demand ON na termostatu.
Vsaj to sem jaz naštudiral. Mogoče se pa motim....


Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 22.2.2019

Tudi sam imam talno gretje. Problem je ker upošteva temperaturo DV namesto temperature PV. Trenutno imam DV zgolj 24°C PV se giblje med 22-21°C. Ko dvižni vod preseže 25°C se TČ ustavi. Ker obtočna deluje medtem ko se je TČ ustavila in ima PV in DV 22°C sklepam, da misli da more ponovno v zagon saj je nastavljen DV na 24°C. V kolikor bi lahko nastavil, da upošteva PV bi zmagal. Ko PV preseže za več kot stopinjo se ustavi in se ponovno zažene ko je PV več kot stopinjo pod željenim.


Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 22.2.2019

Jst na talnem nisem porajtal, da bi se tč vklapljala in izklapljala pogosteje kot je nastavljena. Imam pa delovanje, da vpliva tudi notranja temperatura na Unit controllerju (PC-ARFHE), mogoče je to catch kot piše zgoraj mojstermiha...imam tako pozicioniran kontroler od same vgradnje tč, tako da ne morem komentirati, kako dela brez vpliva notranje temperature. OČ dela po delta T kakšno sezono in pol, prej sezono in pol sem jo imel na fix. 90%. Kaj je boljše je težko reči glede na vse napisano tu gor :mrgreen:. Ko sem imel na fix, je večkrat PV ujel DV in se je ustavila, zdaj tega, kolikor sem opazil ni...je pa res, da sem že v fazi, ko sem odmislil nastavitve in parametre na kontrolerju...še zeleno lučko sem izklopil da ne sveti ko grem mimo nje :lol:.


RE: Hitachi Yutaki S - Tesla - 29.12.2019

Pozdravljeni, 

prebral sem skoraj vse odgovore v tej temi, imam pa tudi sam eno vprašanje glede Hitachi toplotne črpalke, napisal pa bom moje izkušnje z njo v parih mesecih uporabe. 

V novogradnji imamo 6 kW toplotno črpalko Yutaki S, hiša ima 130m2 neto bivalne ogrevalne površine (p+m) s talnim gretjem. Vsaka etaža ima 7 vej, torej 14 vej skupaj, vgrajenih pa je bilo okoli 1400m cevi. V mansardi je 32cm izolacije (0,035), debelina fasade je 16cm, velika panoramska okna so 3-slojna na jug, objekt je cel dan na soncu. Imamo ločen 200l bojler z velikim topl. izmenjevalcem za sanitarno vodo, ki jo po urniku ogreje enkrat na dan, kar nam zadostuje zaenkrat, regija je savinjska. 

Veš čas spremljam delovanje TČ, krivuljo imam nastavljeno na 20(20) in - 20(30) stopinj C. Kolikor sem bral, ima velik delež ljudi probleme s taktiranjem TČ, torej, da se kompresor večkrat ustavlja med delovanjem. Jaz sem opazil ravno obratno in ne vem, ali je to v redu ali ne. Npr. zadnji teden se mi zdi, da kompresor nikoli ne izklopi, mogoče parkrat čez dan, čez noč skoraj zagotovo ne. Danes je pri - 5 °C, ko sem zjutraj preveril, delala z 71Hz, parameter Comp. Curr. pa je bil 3A, set point je bil 28 °C. 

Ko je temperatura okoli 0 C dela med 30 in 50Hz, tok pa je 2A. Tu se mi poraja se eno vprašanje, če je ta parameter tok kompresorja, pomeni da naprava ima vgrajen nek tokovni merilnik, iz katerega bi lahko zaračunal moč? Ali pa je ta tok bolj informativne narave, glede na to da ima resolucijo 1A? 

Zanima me še ena stvar okoli pretoka. Nastavil sem fiksno vrednost pretočne črpalke na 80% in imam pretok 1,4 m3/h. Če nastavim, da se pretok regulira po dT, lahko nastavi precej nižjo vrednost npr. 60% in potem je pretok zgolj 1m3/h, je to ok? V tej temi sem bral, da mora biti nad 1,3m3/h.  

Jaz sem za enkrat zelo zadovoljen z njo, ampak me skrbi, da je mogoče premala? Okleval sem med 7,5 in 6kW, vendar sem se odločil za 6kW, ravno zaradi dejstva, da je inverterska in prilagaja moč, ki jo rabi, pa tudi izkoristek bi naj bil boljši pri nazivnih podatkih. V hiši nas zaenkrat še ni zeblo, tudi ko je bilo - 7C, grelci se še niso vključili, notri imamo med 21-24 °C, mogoče bom še znižal krivuljo, samo vseeno me skrbi to neprestano delovanje... A me mora skrbeti? Je še kje kašna nastavitev? Tisti Eco offset imam 2°C, samo ne vem točno, če ima ta vpliv. Zelo redko opazim defroste, če pa pride do njega, ga opravi zelo hitro, mogoče 2 min. Zunanjo enoto imamo montirano kar na zunanji steni hiše zadaj, saj je velika kot kakšna malo večja klima. Nisem se opazil, da bi se kje nabiral led, le kondenz se moram nekam lepše speljati, trenutno kar teče po tleh, ampak imam dobro narejeno drenažo okoli hiše. 

Zanimivo pa je, da je pomoje precej dobra poraba, kljub temu, da neprestano deluje...od včeraj zjutraj do danes zjutraj je bila poraba elektrike hiše 25kWh, mislim, da dobrih 10 kwh gre na račun sanitarne vode in ostalih porabnikov (indukcija, sušilni stroj, pomovalec, itd), kar se mi zdi zelo v redu. 

No, to je moj prispevek o tej črpalki, če pa ima se kdo odgovore na moja vprašanja bom zelo vesel.


RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 29.12.2019

Vse to kar ti tč počne je pravilno in ok. Seveda je tudi pravilno, da ti kompresor v teh pogojih dela skoz, brez izklopov...razen ko sonce doda skozi dan svoje. Imaš podobne vrednosti kot jaz te dni in danes. Jst imam setpoint 29c pri -4c za notranjih 23c, poraba tam okoli 50hz s 3a....po defrostu nekaj višje, potem pa nižje. Obtočno črpalko imam nastavljeno da dela na dt, bolj kot ne obratuje na 50%,  prvo leto pa sem jo imel na fix 95%.


RE: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 29.12.2019

Če imaš 2A-3A odjema je to čez palec 500W-700W odjema in ob upoštevanju COP npr. 3 pri temperaturah okoli 0, potem to pomeni 1,5 kW do 2 kW toplotne moči. In glede na opis bajte bi rekel, da je to adekvatno. V pogojih okoli 0 te nima konstantno delovanje kaj za skrbet. Kar se obtočne tiče pa je moje mnenje, da če toplotna krmili pretok, potem ji to dopusti. Toplotna najbolje ve kaj ji odgovarja.


RE: Hitachi Yutaki S - Poldee - 30.12.2019

Tesla: imam crpalko, ki 4 zime deluje v eno, se ne ugasa. Brez skrbi...


RE: Hitachi Yutaki S - Tesla - 30.12.2019

Ok, hvala vsem za odgovore, sem precej bolj miren, ko vidim, da se tudi pri nekaterih podobno obnaša kot pri meni.  Rolleyes  Torej, če vodi obtočno črpalko po dT in bo npr. pri 60 % pretok samo 0,9 m3/h ne bo nič narobe?

Danes sem opazil še eno stvar, ki mi ni jasna, oz. ne vem zakaj pride do tega. Ker je bilo v mansardi prevroče (24 °C), sem za hec nastavil krivuljo 20(20) in -20(28), dejansko je ista krivulja, kot že prednastavljena gradient 0,2. Opazil sem, da je že pri -5 °C krmilnik nastavil setpoint na 27 °C, pri -6 in -7 °C pa 28 °C, kar sploh ni linerarno po nastavljeni krivulji (premici).

Je to mogoče posledica kakšne varnosti, da pač zaradi nekih razlogov ne pusti nižje?