Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 30.1.2022

Nisem vedel in kaj potem daje ven ta B3. Oz kakšna stanja, jat sem zastopil da je 12V ko ni defrosta in 0V ko je. Potem ne more bit tako. Če je skupna točka A5 in B1 pripeta na 12V, kaj je potem na B3, odprte sponke ko je normalno delovanje in 12V ko je defrost? Imaš morda shemo?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 30.1.2022

Relejski kontakti Bjev nimajo veze z optokoplerskimi vhodi Ajev.
Bji so "potential free", B1 je skupna za B2 in B3 releja.
Kaj naredi pa ne vem več 100% na pamet, mislim pa da ob defrostu (oz. za čas defrosta) razklene, enako kot ko je brez glavnega napajanja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Alkoboy - 31.1.2022

Se dobi kje kakšna toplotna še? Prosim za info


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 8.2.2022

Tudi moja morska IVT je oživela. Zaenkrat le preizkusni zagon brez varovanja in brez krmilja.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 13.2.2022

Ja oba releja B2 in B3 se po 2-3 sekundah aktivirata in sta aktivirana. B2 se med defrostom razklene. Releja sta 3A 250V. Takole sem na koncu izvedel... Tako velik kondenzator sem dal samo zaradi zakasnitve..


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 14.2.2022

Klemen10, jaz imam podatek, da se pri defrostu razklene B3 in ne B2. Sem to skopiral od nekoga, ki je napisal narobe ali gre za tvoj lapsus ali pa ne znam brati?

B3 B2
1 1 Normal
1 0 Restricted
0 1 Defrost
0 0 Failure/Power off

Klemen10, se oba releja skleneta, takoj 2-3 sekunde po vklopu TČ na generalno napajanje, ali šele 2-3 sekunde potem, ko se pripelje komanda +12V na A5 za delovanje kompresorja?




RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 14.2.2022

Po priklopu na 230, ne glede na A komande.
Defrost se namreč lahko zgodi tudi tik ob izklopu A-jev oz. regulacija lahko Aje izklopi tekom začetka defrosta.
B signal defrosta pa imaš tudi v takem primeru.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 15.2.2022

B2 je prav ja.

Tako ja, releja se skleneta cca 2 skundi po priklopu napajanja, ne glede na A-je...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 15.2.2022

klemen10,

ampak na shemi uporabljaš za detekcijo defrosta B3.
To ne gre skupaj.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 15.2.2022

popravljeno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 17.2.2022

klemen, sedaj je narobe tudi shema. No, ja, vsaj tako pravijo vsi ostali.
Jaz še nisem fizično preverjal, zato bom nehal pametovat. Morda preverim še ta vikend, pa sporočim.

To bo moje osnovno krmilje, ki bo služilo večinoma le varovanju, začasno pa tudi za regulacijo tempetature kotlovske vode. Noter moram vreči še 4 releje, 1 kondenzator, 2 upora in napajanje 12V.

- izklop iz omrežja v primeru:
.   - previsoke temperature (reset s pritiskom na iglo kapilarnega termostata zadaj)
.   - kompresor dela, pa ni pretoka vode

- vklop oč na osnovi stanja tč (A5, B2, B3)

- forsiran vklop oč, če temperatura cevi zunaj pade pod nastavljeno na kapilare termostata spredaj tudi, če je tč ugasnjena. To bo v prvi fazi tudi regulacija temperature kotlovske vode, dokler ne nastane pravi krmilnik.

- prikaz temperature povratnega voda zunaj

- led prikaz vseh možnih stanj tč

Zadaj moram montirati še uvodnice, da bo vse po P S.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 17.2.2022

Zakaj vsi tolk fuck... kompliciramo- vkljucno z mano, da ne bo pomote, ko mi "kitajska creva" ESP32 crkne grem na popolno analogijo.
Poenostavi na cim manj komponent, potrebujes dejansko samo 1x termostat na povratku zaporedno z njim pa sobnega katera prozita GND na A1 ali A2 ali A3 (izbor fiks. moci). A5 na 12V, obtocna naj laufa 24/7, menda te ne bo vrag vzel za tistih par W, ce bo frekvencna pa sploh ne...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 17.2.2022

Preveč jih je krepnilo, ker ni bil vložen minimalni napor za osnovno varovanje.

Mimogrede, vse kar je na sliki in vse kar bo šlo še noter, razen led diod in uvodnic, je iz recikliranega materiala.

edit:
In ja, uporabil bom le eno stopnjo moči. Najraje tisto najbolj šparovno- katera je že? 65%?

TČ bom vklapljal na daljavo. Ali pa prosim doseda, da mi vklopi.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 18.2.2022

FAE…. Jaz imam tako kot opisujes ze 2 leti bp… obtocna dela 24h/dan… vzporedno vkomponirano na pec na olje (nekaj izgub verjetno vzporedno skozi pec je vendar se ne sekiram ker je poraba vec kot pol nizja od  kurilca) dT pri toplotni je cca 3-4*C . Imam jo na stikala fiksno cez celo zimo na 65%… reg. minimalna stikala in 2 zaporedno vezana termostata (1x na PV+sobni) ce sta oba pogoja 1 potem greje ko pride pv na 33 ali sobni na temp 22,2 se ogrevanje izkljuci… in caka da sobni spet vklopi… bolj enostavno kot to ne gre… na zacetku sem se studiral kako bi kaj dogradil ali pa da bi stikala reg. vklapljal po zun. Temp. vendar sedaj po 2 letih vidim da ni potrebe,… poraba TC za Jan je cca 770kwh za 100m2 na 22*C…. Ce bi sel v neke regulacije zgubi ta TC svoj pomen in vi raje kupil LG z vsem notr kot je treba in bi imel garancijo itd… nevem vsak pac po svoje?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 24.2.2022

Če še kdo potrebuje za delovanje TČ z krmilnikom Jazz. Meni odlično deluje že 2 sezono.
KRMILJENJE IVI AX-09 Krmilnik Unitronic Jazz

VKLOP ČRPALKE
Vhodi:
- Vklop st.1 - vhod 1
- Izklop st.2 - vhod 2
- Sobni termostat - vhod 3 (Ni pogoja za zagon, če je O. Pogoji za vklop ko je stanje 1,
na krmilniku se doda za pogoj delovanja preko sobnega termostata; DA/NE)
- Analogni vhod senzor1 za meritev zun. temp. - vhod AI0 (uporabljajo se pogoji za izbiro moči delovanja TČ)
- Analogni vhod senzor2 za meritev povratnega voda(PV) - vhod AI1 (uporabljajo se pogoji za izbiro °C (30-60°C)
Ko doseže izbrani pogoj temp. se TČ ugasne in OČ še deluje. Ko pade temp. za 5°C zopet TČ gre v delovanje.
Histerezo bi bilo dobro, da bi se nastavljala na zaslonu.
- Analogni vhod senzor3 za meritev dovodnega voda(DV) - vhod AI2
- Analogni vhod senzor4 za meritev pretoka kotlovske vode Flow meter - vhod AI3
- Sponka B3(izh. rele delovanja TČ) - vhod 4
- Sponka B2(izh. rele delovanja TČ) - vhod 5

Delovanje opis;
Vklop TČ st.1, ko pritisnemo stikalo za vklop, takoj požene obtočno črpalko (OČ) in preverja pretok na flow metru.
Pretok mora bit 15l/min. Ko je pretok dosežen vklopi TČ. Pogoj za vklop je 12VDC na A5, sobni termostat, ter - 0V
na sponke po izbiru moči A1,A2,A3
Izbira moči - Moč toplotne črpalke
Analogni vhod senzor za zunanjo temp. je pogoj za moč delovanja. Nižja kot je zunanja temp. višja je moč TČ.

- pogoj 1 +35°C / (Če je zun. temp. +35°C do +8°C) delovanje 30% step1, ko pride 0V na sponko A3 deluje TČ z 33%
- pogoj 2 +8°C / (Če je zun. temp. +7.9°C do +5°C) delovanje 42% step2
- pogoj 3 +5°C / (Če je zun. temp. +4.9°C do +0°C) delovanje 53% step3
- pogoj 4 +0°C / (Če je zun. temp. -0.1°C do -3°C) delovanje 65% step4
- pogoj 5 -2°C / (Če je zun. temp. -3.1°C do -5°C) delovanje 77% step5, ko pride 0V na sponko A1 in A3 deluje z 77%
- pogoj 6 -5°C / (Če je zun. temp. -5°C do -12°C) delovanje 88% step6
- pogoj 7 -10°C / (Če je zun. temp. -12,1°C ali več) delovanje 100% step7 (pogoj sem odstranil. Ni potrebe po 100% itak deluje TČ po svojih nastavitvah.)

Vezava 3 izh. relejev za izbiro moči po lestvici
Pogoji moči TČ
Step A1 A2 A3 Moč
0 - 0 0 0 0%
1 - 0 0 1 30%
2 - 0 1 0 42%
3 - 0 1 1 53%
4 - 1 0 0 65%
5 - 1 0 1 77%
6 - 1 1 0 88%
7 - 1 1 1 100%

Izklop st2, pri izklopu TČ prvo ugasne 12V na A5, nato po 1min ustavi OČ.
Pri izklopu TČ, vsake 1 uro se za 1min vklopi OČ. (proti zmrzovanju)
Sponka B izhod pogoji za delovanje TČ, na sponki B1 je 12VDC
Sponka B2 in B3 je izh. rele
B3 B2 - operating mode
1 1 - normal (normalno)
1 0 - restricted (omejeno)
0 1 - defrost (odmrzovanje)
0 0 - failure/power off (izpad,izklop)
Tudi pri izklopu TČ, če pride do pogoja da TČ izvaja defrost, mora OČ delovat, če tudi ni pogoja na pretoku
flow metra ob pogoj izh. relejev na TČ. Pogoji B3-NO; B2-NC

Izhodi
Izhod 0 - vklopi OČ
Izhod 1 - vklopi TČ, A5 - 12VDC (lahko je zamik 5s da flow senzor doseže večji pretok)
Izhod 2 - A1 (- 0V) odvisno od stopnje delovanja
Izhod 3 - A2 (- 0V) odvisno od stopnje delovanja
Izhod 4 - A3 (- 0V) odvisno od stopnje delovanja