Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zundapp - 18.12.2021

Takole potiho zveš, da tudi katera crkne???




RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 18.12.2021

Predhodno sem imel na tem objektu predelano klimo z izmenjevalcem plin/voda. Zaradi odpovedi OČ je šel rakom žvižgat izmenjevalec in kompresor.

Kako je že tisti pregovor?
Kogar je pičila kača, se boji že štrika.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 18.12.2021

To imate te napredne frekvencne obtocne crpalke, ki vam crkujejo? Ali je komu tudi klasika crknila?

Obtocna meni ne laufa v prehodnih obdobjih cca.  5 ur ponoci, ko ima TC pavzo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 18.12.2021

Alanford pri meni so bili dejansko problemi z elektriko, stara napeljava tako da sem zaključil z tole tč, tako da bo šla v prodajo za rezervne dele oziroma za staro železo.

Doma pa imam fizično točno tak flow switch kot je na tej povezavi https://www.aliexpress.com/item/1005001552093952.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.7702106aFBPANS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=91fbe6bc-c1f7-4659-84d3-d122c594c446&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:91fbe6bc-c1f7-4659-84d3-d122c594c446,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000016565686540%22%7D le da na mojemu piše 24V 10W, kar dejansko ni bilo to kar sem naročil. Predvidevam pa da se ga da uporabiti na 12V kar je že itak pri TČ za krmiljenje. Kar mi je všeč pri njemu je to da je magneten in praktično ni možnosti da spusti, kar je pri nekaterih drugih velika vrjetnost, vsaj tako je Sašo rekel. Tako da če kdo rabi je na voljo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 18.12.2021

okane, sem ti pisal na zs. prosim poglej. čez pol ure grem na pot ...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 19.12.2021

Naso IVT opazujem ze nekje 14.dni ob izjemno neugodnih razmerah s stalno meglo temp. od -3 -0C, ponoci omejena na 53% moci defrosta na vsako uro, cez dan na 65% pa na 45min, ce jo dam na 77% moc celo na pol ure, na radiatorskem sistemu so moci vecje od 65% prakticno neuporabne in niso rentabilne, kljub ob tako pogostih defrostih ohranjam notranjo temp od 23-24C kar je na koncu najbolj pomembno.
Upam da danes posije sonce tudi za naso mici Big Grin


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 19.12.2021

sašo65
ne, novi 300L bojler je še vedno v "kurilnici" nepriključen. Morda naslednje poletje.

muke ježeve spraviti 200L bojler iz pritličja čez prvo nadstropje na podstrešje


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.12.2021

Po daljšem cajtu berem temo, pa sem kar vesel, da sem takrat nabavil to relativno drago Profelovo igračko, predvsem s stališča življenjske dobe TČ. Od časa do časa vržem oko na spletni vmesnik, pa se mi zdi, da so mogoče COP-ji nekaj nižji kot lansko sezono. Je pa to čisto subjektivno, ker nimam logiranja letnega SCOP, pač pa pogledam samo momentalne odčitke porabe in proizvodnje.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 20.12.2021

Citat:Ob zagonu bom seveda, preden dam komando za gretje, nekaj časa počakal. Pa ne 12 ur.

Se strinjam, 12h je hudo pretiravanje. Moj Vaillant ima gretje kompresorskega olja. Po večurnem izpadu štroma v minusu sem jo vklopil na štrom, morda je z zagonom kompresorja čakal tam okoli 10min, nato je štartal. Tovarniške nastavitve.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kocarA - 30.12.2021

Pozdravljeni,
bi mogoče kdo imel kakšno toplotno v rezervnih delih / bil pripravljen prodati elektroniko?

Na božičnični večer se je namreč ugasnila..prejšne dni so bili problemi z izpadanjem elektrike v omrežju..razlog zakaj sumimo elektroniko, je da zunaj kjer bi se morala kakršnakoli napaka na led3 displayu izkazovati, se ne prikaže nič, tudi če je potreba po ogrevanju itd.. toplotna elektriko zunaj ima..prav tako profelov krmilnik daje ukaze...

Vsak info bo dobrodošel Smile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 30.12.2021

Pokliči Ream
Imajo enega , če še , v Kopru , ki popravlja plate. 
Včasih ni problem , reši kak drug elektronik.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kalkulator123 - 18.1.2022

Zdravo

Pred časom mi je ssapo predelal tč v split sistem. Ploščni izmenjevalec mi je prestavil znotraj hiše. 

Za krmiljenje uporabljam profelov krmilnik, oč pa imam zaenkrat vezano na stalno 24/7 napajanje(zaradi večjih steklenih površin imam pozimi veliko sončnih dobitkov, ki jih preko talnega “transportiram” enakomerno po hiši).

Ali je v primeru okvare obtočne črpalke, toplotna črpalka še vedno “ogrožena”?

Lp!


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 20.1.2022

če bo kompresor še vedno aktiven in bo šel v defrost, ko oč ne dela, ja, bo tč ogrožena


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 20.1.2022

AX09 daje "status defrost" na izhodnih sponkah tako da res ni težko zagotoviti, da OČ takrat vrti.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 21.1.2022

vprašanje se nanaša na oč, ki se ne vrti, ker je v okvari