Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - slamnik - 23.11.2021

Imam eno težavo s črpalko ivt, do zdaj je grela že  kake 14 dni na 42 %,  ročno vklapljanje vsak dan ali na dva dni za nekaj ur. dT je bil vedno okoli 5⁰C , dvizni cca 27⁰, povratni 22⁰C, obtocna črpalka 25/60 180na max, silno zadovoljen.
Vceraj pridem v bajto in za foro potipam cevi na razdelilcu za talno, prej je bilo to zmeraj komaj tipno 27⁰, zdaj pa vroče, grem merit 45 ⁰ in še narašča. Črpalko ustavim. Danes ponovno zalaufam na 30 %  , hladni vod 20⁰, topli vod se v 5 min dvigne že na 35⁰. Mi kdo lahko svetuje kaj najprej preverjam, je imel kdo podobno situacijo kdaj, ni mi jasno, ker nisem ničesar spreminjal vmes. Hvala




RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.11.2021

Nisi vsega povedal.
Sedaj prvo leto ogrevaš? Kako izolirana je hiša? Kaj je s temperaturo v hiši?

Na brzino, razne opcije:
- estrih se je končno dodobra ogrel in več ni velikega odjema (končno, ker ga vsak dan ali vsak drugi dan po malem "drkaš", namesto da bi TČ pustil, da bi delala čez ves dan po potrebi, ampak za to bi rabil vsaj neko osnovno regulacijo s termostati)
- Je kdo zaprl katere od vej talnega?
- imaš kakšen bypass v vodni instalaciji? (skiciraj shemo izvedbe)
- preveri delovanje obtočne, ampak verjetno ni kriva, če porine do razdelilca... (ne vemo, kje meriš temperaturo)
- ...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - slamnik - 23.11.2021

Joj, sem prehitro pisal vprašanja zdaj sem šel poskusit odzracevat, pa tudi zraka ni blo, sem pa prej spregledal filter, ki je zabasan z eno oranžno sluzjo, algami, tako da je očitno to težava in posledično ni dovolj pretoka, zato se pa temperatura dviga.
Vseeno hvala Fantocci2 za hiter komentar in pomoč.
Me je presenetlo, da so se zaredile alge v 14 dneh uporabe talnega.
Ali je dovolj da preplaknem cevi talnega in zamenjam vso vodo in filter ali je potreben kaksen drug postopek čiščenja. Kaj bi res, mislim čisto zares preprečlo alge v sistemu?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 23.11.2021

Nekaj antifriza.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 24.11.2021

Danes ponoci je bilo pa kr pestro, defrosti na 41 minut, ne smem se vec zajebavat z urniki, ker mi po 5 urah pavze zvecer ( od 20 do 1 ure) potem do jutra PV ne pride preko 33 stopinj na 53%. Temp notri sicer ni padla pod 21, ampak se takoj obcuti da to ni to.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 24.11.2021

enako pri nas, pomojem rekord z defrosti na pol ure, povratka ni spravila čez 33C (noč imam zaradi hrupa enako omejeno na 53%). Skratka urniki gredo ven in na režim 24/7.
Kot zanalašč žena ostala doma na bolniški in že cel dopoldne poslušam kako je hladno, notri pa >22,5C Cool Big Grin


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - galebg4 - 24.11.2021

Čakaj nekaj ne razumem ali slučajno ne hladite namesto ogrevanja.Kar je manj kot 24C je za eskime. Wink Rolleyes


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 24.11.2021

Jst sem 100% časa v kratkih rokavih, če še kaj delaš ali "delaš" potem je 24 kr hitro preveč... 22-23 je zame idealno, v spalnici pa ene 19, edino kopalnico bi si včasih želel toplejšo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 24.11.2021

Citat:Joj, sem prehitro pisal vprašanja zdaj sem šel poskusit odzracevat, pa tudi zraka ni blo, sem pa prej spregledal filter, ki je zabasan z eno oranžno sluzjo, algami, tako da je očitno to težava in posledično ni dovolj pretoka, zato se pa temperatura dviga.
Vseeno hvala Fantocci2 za hiter komentar in pomoč.
Me je presenetlo, da so se zaredile alge v 14 dneh uporabe talnega.
Ali je dovolj da preplaknem cevi talnega in zamenjam vso vodo in filter ali je potreben kaksen drug postopek čiščenja. Kaj bi res, mislim čisto zares preprečlo alge v sistemu?

Eh kakšne alge, saj ti ne sveti sonce v cevi...
To je kvečjemu kakšna rjasta obloga, predvidevam, da imaš IVT na nekem starem ogrevalnem sistemu.
Nimaš kaj drugega kot vsake toliko spirat sistem in pa pucati filter.


Citat:Čakaj nekaj ne razumem ali slučajno ne hladite namesto ogrevanja.Kar je manj kot 24C je za eskime.
Vsakemu svoje, če ti uživaš pri 24, kar. Mi poleti pri 24° hladimo. Tako da zdaj imamo lepo 21,5, za sedet je OK, če pa kaj fizično počnemo, je že prevroče.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - slamnik - 24.11.2021

Glanc nov sistem talnega, vse alumplast in medenina, nobenega pocinkanega ali železnega kosa vmes. Res so alge, tko kot v bazenu, tud če ga maš v temi oz pokritega, pa se ti vseeno zaredijo alge, če ni klora, v par dneh so stene sluzaste.
Sem že opral in zamenjal vodo in filter, spet dela normalno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 24.11.2021

Bazen ni 100% v temi. Voda v centralni napeljavi in talnem pa dobi točno 0,000 svetlobe. Alge ne morejo rasti, razen če si jim dal še kakšen cukr v vodo.

Kakšno vodo si napolnil v sistem? Si ga prej konkretno spiral z vodo ali samo natočil direktno?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - trance0 - 25.11.2021

Če karkoli fizičnega počneš, je že 20 stopinj prevroče.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 25.11.2021

Večinoma s temi našimi "mickami" ogrevamo stanovanja, ne pa delavnic, telovadnic, ...
So pa želje, potrebe in okusi različni, temu primerno si pač nastavimo sobno temperaturo  Wink


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 26.11.2021

Ma vi niste normalni. Bom rabil en mesec, da se prebijemo čez vaše poste.

Ima kdo kakšno idejo, kako naj jo spravim na streho? Žleb je na višini cca 4,5 m.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - som16 - 26.11.2021

alanford,
kdaj pridemo ??