Glede ostanka kisika v dimnih plinih na osnovi kolikor vem lambda regulira zraka se je pri meni izkazalo naslednje. Lansko leto mi je z namenom, da vidim kako imam nastavljena zraka dimnikar prišel izvesti meritev. Nastavil sem zraka tako, da je bil ostanek kisika 6% vendar ob enem je še vedno bil izpust monoksida čez 5000g/m3. V bistvu se je merilna naprava avtomatsko zaustavila ker je bil izpust prevelik.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 28.11.2012

Danes sem meril temperaturo v IK. Samo ne notri. Merim lahko samo do 1000 stopinj zato si nisem upal dati sonde bližje pa tudi prekratka je. Pa sem meril tako kod na sliki. Čeprav je bil plamen po mojem uredu, vsekakor nisem dosegel višjih temperatur od 750 stopinj. V bistvu je nihalo med 650 in 750. Kotel pa ni delal na maximum ampak je bil primar na cca 60 %. Je pa v bistvu tu začetek odvzema toplote. Dimni plini so bili med 160 in 180. teperatura kotla 78-80. Zalogovnik je bil cel ohlajen na 35. Po 6 urah kurjenja 2000 litrov na 78 po celi višini. Sem se pa na koncu še nekaj igral z tem, da sem pokuril vso žagovino. Tako lahko rečem da zadnjo uro so bili dimni plini pod 150.
Slikca

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?20/Ad/4eLLZXeq/hpim1861.jpg">http://shrani.najdi.si/?20/Ad/4eLLZXeq/hpim1861.jpg</a><!-- m -->

Lp Janko


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 28.11.2012

Videm ,da si me ubogal in si še malenkost znižal zaslonko .Kako se ti pa obnese tanova IK. Ja se res igraš ko kuriš žagovino,ne priporočam preveč kurjenja žaganja.Lahko malo,da bi pa kar to kuril.
Kakšeno aparaturo pa imaš za merjenje T v IK.750 °c je pa malo.Bi moral imeti vsaj 1000°C


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 28.11.2012

A to maš luknjo v dnu kotla ali kako pripelješ senzor za temperaturo v IK?


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 28.11.2012

Žal imam veliko zalogo lesnih briketov, pa moram najti način, kako to pokurit. Ker mi drugače primanjkuje kompaktnega lesa. Štadlerca je pač bila zelo zadovoljna z briketi Trabi je pa malce bolj izbirčen. Kurjava za naslednjo sezono pa je že v akciji. Dobim 8 pm takih drv kod sem pokazal na sliki. Ostanke od proizvodnje. Se že pripravljajo, tako, da se bodo eno leto sušili pod pod streho. Nekaj bo iz svojega gozda, je tudi že podrto. Žal je bil snegolom. Pa še kaj se bo našlo. Predvsem masivne palete...
Z IK ki sem jo sestavil sem zadovoljen. Za enkrat ostane notri. Če pomislim, da sem z staro IK , komaj dosegel 210 stopinj in še to je bil kotel polen nesnage, tako da odvzema ni bilo pravega. Sedaj z polovičnim primarjem dosegam temperature dimnih plinov med 170 in 190.

Merim pa z univerzalnim inštrumentom, ki ima tudi opcijo merjenja temperature in temperaturnim tipalom do 1000°. Natančnost pa je zelo dobra. Sem pa prevrtal dno kotla z 3 mm svedrom.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 28.11.2012

Na tistem mestu kjer imaš tipalo se meni 750°C zdi kar zelo v redu temperatura. Torej je v komori verjetno kar nekje okrog 1000°. Računaj, da je senzor komaj nekje 3-4cm od omočene bočne stene, ki po moje ne presega temperature cca 300°. Seveda če je omočena.
Pravo temperaturo komore bi pa dobil po moje nekje na sredini komorinega preseka, na izhodu, mogoče kake 3cm pred izhodom plinov iz komore. Za izhodom iz komore pa po moje lahko pričakuješ kar velik padec temperature.
Kako pa ocenjuješ delovanje kotla s to komoro, napram originalni ?
Ah, saj vidim, da si zadovoljen.
Si pa naredil izredno visoke kotne letve v vogalih komore. Ko pogledam tvojo modifikacijo komore, mi vedno pride na misel, da samo še kotne letve dodaš in klin, pa je to komora, ki je skoraj identična najnovejšemu tovarniškemu tipu komore v tem kotlu.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 29.11.2012

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=turbolatorji&start=73&hl=sl&sa=X&biw=1301&bih=656&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=jyvLo7IG70oYxM:&imgrefurl=http://www.herz-energie.at/index.php/Firestar_Lambda.html&docid=wWRJzOBMcHsZnM&imgurl=http://www.herz-energie.at/tl_files/template/bilder/Produkte/firestar%252520BioControl%25252015-40/Wirbelkammer-firestar-15-40.jpg&w=800&h=600&ei=xaV9UKG_LoSP4gTU74DoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=359&vpy=263&dur=1213&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=104&sig=114220717029125547778&page=4&tbnh=128&tbnw=154&ndsp=31&ved=1t:429,r:0,s:100,i:4">http://www.google.si/imgres?q=turbolato ... ,s:100,i:4</a><!-- m -->
Pa še ena IK ki je narejena iz Silicij karbida.Po mojem skromnem mnenju ena boljših proizvodov.Fantje v kvadratne oblike se ,da marsi kaj utakniti .Žal v naše pol krožne ne gre.
Če bi jo lahko vtaknil notri,verjemite bi bila že narejena 100%.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 29.11.2012

Teperature v IK so pa odvisne od večih stvari. Že samo ali dela kotel na polno ali pa delno doprinese k spremembi temperature. Moramo pa tudi ločiti nekaj ali se pogovarjamo o temperaturi plamena ali pa temperaturi IK ali pa o temperaturi plinov preden jim začnemo odvzemati toploto. Sam sem se odločil na osnovi merilnega inštrumenta, da merim temperaturo preden začno plini oddajati temperaturo na omočene stene. Tu bom lahko približno določeval na podlagi koliko je odprt primar, kaj sem naredil z spremembami na Ik.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 29.11.2012

Nekaj na temo temperatur

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=C1nUC1e07OU">http://www.youtube.com/watch?v=C1nUC1e07OU</a><!-- m -->

Dvojna komora v akciji

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=oY1-qpXsguU&feature=autoplay&list=UL22cNz670ANQ&playnext=1">http://www.youtube.com/watch?v=oY1-qpXs ... playnext=1</a><!-- m -->


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 29.11.2012

Prvi video je res zanimiv, in kaže zanimiv vpliv ki ga ima preveliko "prepihovanje" kotla na samo izgorevanje, pri isti obliki komore. Očitno lahko to konkretno zaserje vse, kljub temu da lambda sonda, in senzor TDP kažeta da je vse lepo in prav.
Verjetno je tud tudi razlog zakaj se "prepreke" na izhodu iz komore tako dobro obnesejo... saj zmanjšaš hitrost plinov čez kotel pri isti nastavitvi ventilatorja.

Me že fajn matra kako se bo obnesla meritev temperature na izhodu komore. Pomojem če lahko zagotoviš temperature tam malo nad 1000°C imaš odlično izgorevanje, pa neglede kako fancy je kotel ali zavita oblika komore.

Žal ta teden ne morem prit do tebe cratos, gužva... Drug teden tam torek ali sreda popoldne, boš mel kaj časa za test?


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 30.11.2012

@Joško Petarda super drug teden bo tudi zame idealn čas.Jutri grem v najstarejše slovensko mesto Ptuj k Taubiju.
Moram povprašati ali je možno,da lambda regolacija ne dela dobro,kako bi vedel zakaj ne dela dobro,in kaj narediti oziroma nastaviti ,da bi delala pravilno.
Pri Matejčku sem opazil.da ima pepel črn oziroma žlindra je bila črna ne siva ne rjava ampak črna nahajala pa se je samo v komori drugod je bilo sivo.Ob ten pojavu je imel klin,, tavisoki" notr,sedaj sem mu ga vzel ven iz IK
Aleks,ki je mojster regulacij, bi mu verjetno lahko najbolj pomagal.Vsi predlogi dobrodošli.
Samo toliko,lamdo sem posesal,ob vklopu je kazala 21,0 menim,da je premalo.Ali se jo ,da nekako umeriti
a kaj bi moral Matejček narediti,da bi mu Sigma delala tako kot bi mu morala.
Očitno nekaj ne klapa,dimnik je bil ob mojemu prihodu v torek zabit s katranom, kar pa sem tudi že pisal.
Aja pa še to, katera vrednost je najbolj idealna 6.2 lambda ali koliko?


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 30.11.2012

Lambda 21 pri ugasnjenem kotlu je normalna... Pač toliko je kisika v zraku...
Za najboljše izgorevanje in izkoristek, pa pravijo da je uredu karkoli med 6 in 9%.


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 30.11.2012

Pozdravljen
Glede na zgoraj napisano bo procent izmerjen z lambdo sondo čist v redu (povezava). Kar pa se tiče lambde pa pri meni na attacku v idealnem gorenju kaže 1.4 preostanek kisika pa je tovarniško nastavljen na 6%
[url]httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Zrak[/url]
L.p. JOHHAN


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 30.11.2012

Ne štekam tega najbolje kot sem razumel matejčka mu lambda drži ostanek kisika na 6% stem, da mu po kaki uri gorenja, ko bi se že morala pričeti piroliza regulacija do konca odpre sekundarni zrak primarnega pa zapre. Plamen takrat zaduši kurivo se začne kuhati lambda pa kaže ostanka 6%. Ne vem kako je to možno?


Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 30.11.2012

Zadnja verzija IK. Dosegel 800°C. Cena materiala 30€. Dela eno uro.

Ocena odlično ! Kar pomeni, da se da še veliko izboljšati !!

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1g/A0/4uCOXwwO/hpim1862.jpg">http://shrani.najdi.si/?1g/A0/4uCOXwwO/hpim1862.jpg</a><!-- m -->

Nič rjavine pa ista kurjava briketi.