PodSvojoStreho.net
Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)



Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - vugavo - 17.11.2016

Na podlagi česa to sklepaš?.. Pa to je idealno za toplotno. Sam nevem če boš mel kaj konvecjije u prostor. Meni je bol všeč če bi nastavil temperaturo povratka na 25.

LP Vojta


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - VseJeZeZasedeno - 20.4.2017

No, da javim svoj problem (altherma LT split 6kW): V zadnjih 4 letih se mi je že večkrat pojavila napaka 7H-1. Običajno sem stisnil ok in je delovalo. Zadnjič pa stiskam ok in se je ponavljalo v nedogled. 7H-1: težava s pretokom; navodila pravijo preglej tlak napeljave, filtre, zamašenost ipd. Vse je izgledalo ok, ko pa sem pogledal kak pretok kaže naprava pa je številka skakala med 0.1 mL/min, pa črtice pa 26 mL/min in kar tako malo naključno, dokler ni spet javlo napake. Kličem serviserja in kar takole na daljavo je precej prepričan da gre za napako v merilcu pretoka, češ da je to tovarniška napaka nekaterih modelov. To je prvi problem z mojo TČ, na žalost ravno zdaj ko je izven garancije.

No, medtem ko čakam, da servider dobi merilec pa sem za hec spet stisnil ok in zadeva spet deluje. Svašta...

Je kdo imel kaj podobnega?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 20.4.2017

Tisti Grundfoss senzorji so res katastrofalna napaka Daikina in ostalih, ki jih vgrajujejo. Že takoj bi moral intervenirati in zamenjati zadevo za sikine, drugače bodo vedno problemi.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 21.4.2017

Sem imel isti problem izven garancije, vztrajaj na tem (ali prosi), da gre za znano napako in da ti nov senzor dajo zastonj, jaz sem plačal samo za menjavo (delo).


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - zaskar - 24.4.2017

Mogoče kdo ve, od katerega datuma proizvodne dalje je napaka s temi senzorji odpravljena?
Hvala. Lp.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - VseJeZeZasedeno - 25.4.2017

Evo, serviser potrdil da gre za napako v merilcu pretoka. Nov bo stal okrog 260 eur + ddv. Ali kdo ve, je ta merilec pretoka iz zlata?? Je to realna cena ali nateg?

Telmos, ali morda veš, ali je pojavljanje napake 7H-1 tudi kaj povezano s tlakom v sistemu? Se pojavnost napake zmanjša, če sistem dopolniš z vodo na višji tlak? Koliko sploh naj bi bil tlak v talnem (naprava+manometer v pritličju, talno gre do prvega nadstropja)?

Gasper123, sem v četrtem letu, garancija je tri leta. Komu naj sitnarim, da ne bi plačal - serviserju (merilec mi je že zamenjal, računa še ni izstavil; on je tudi dobavil in montiral napravo) ali uvozniku Daikin (airabela)? Ali je kaka (pravna) podlaga za to ali je to bolj "na lepe oči"?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 25.4.2017

Očitno gre za serijsko napako ki se je pojavila večim porabnikom že v obdobju garancije.Tudi pri meni!
Če ne bo seviser menjal brezplačno se obrni na uvoznika.Če zadeve ne bodo uredili objavi tu na forumu.Uporabniki na forumu delamo precej pozitivne reklame zato ne vidim razloga zakaj ne bi dobili še malo negativne.Kar se tiče cen rezervnih delov se tolaži s tem da je crknil eden cenejših! :x


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sassapo - 25.4.2017

Zanimivo od kje takšna cena sikinega senzorja za Daikina, ko pa enak senzor za Gorenjevo TČ stane 80€


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 25.4.2017

Verjetno se je podražil ko so ga zapakirali v Pvc vrečko z napisom Daikin.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - JaBK - 25.4.2017

sassapo Napisal:Zanimivo od kje takšna cena sikinega senzorja za Daikina, ko pa enak senzor za Gorenjevo TČ stane 80€

Pa paše ali so kaj muckali, da ne prepozna drugega kot "originalnih" delov? Pač tega not vtakne, pa je... Najbrž itak ni več v garanciji, da bi se bal izgube le-te, ker če ne je lahko tudi jurja, pa to njega ne zanima.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sassapo - 25.4.2017

Ta paše z vsemi Siemens krmilji in je prosto dostopen na trgu. Za Daikina bo na žalost potreben nakup v vrečki na kateri piše Daikin :?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - JaBK - 25.4.2017

Koliko stari so ti daikini? Če prav razumem, gre za problem, ki se dogaja izven garancije. Dokler je znotraj garancije, pac ne spada v isto kategorijo, tole pa že gre v stolpec "servisi in popravila", da ne bomo trapali, da so TC edine naprave na tem svetu, ki tega ne nucano in delajo 20 let.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 25.4.2017

Ne JaBK menjali so jih nam znotraj 3 letne garancije. Grunfosove za SIKA.Nekateri imajo "srečo" in bodo menjali izven garancije.
Veliko reklame in ugodna cena nove naprave.
To je to?

Servis, cena rezervnih delov in garantirana dostopnost do rezervnih delov po 7 letih.To bo šele štala. Upam da se bomo takrat še brali!


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - cheba - 25.4.2017

A to je ta "jajc"?

[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=DiBtiH1lPMw[/url]

Že 80€ se sliši veliko za tole.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sassapo - 25.4.2017

Ne, tisto je navadno plovno stikalo. Tole je... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Z_mD85TyFqQ">https://www.youtube.com/watch?v=Z_mD85TyFqQ</a><!-- m -->