Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 16.2.2014 Vse drži, razen, da vsem TČ-jkam moč z nižanjem zunanje temperature enako pada. Npr: Ene imajo pri +15 najmanjšo moč 20kW ter največjo moč pri -15 samo še cca 6kW na talnem oz do 5kW na radiatorjih -njih razpon je 0,25 :oops: Druge pa imajo npr pri +15 najmanjšo moč 4kW in največjo moč pri -15 še vedno cca 10kW na radiatorjih -njih razpon je 2,5 :wink: Se pravi, da so med različnimi TČ po kriteriju doseganja zadostne moči v mrazu ob hkratni sposobnosti prilagajanju potrebam malih moči v toplem (taktiranje?) -kar do deset-kratne razlike :roll: Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Lentus - 16.2.2014 Pozabil si napisat vsem zračnim TČ-jkam. So pa tudi take TČ-jke, katere imajo pri +15 najmanjšo moč 20kW, ki pa se vklopi le nekajkrat dnevno, in toploto shranjuje v zalogovnik, ter največjo moč pri -20 še vedno 19kW. Kolikšen pa je njih razpon? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 16.2.2014 Za VV moraš imeti prave pogoje. -15? ne bo držalo, pri tebi je vir toplote na okoli +12 stopinjah čez celo leto. Ne sedimo pa vsi na takem viru, da če zabiješ kol v zemljo, priteče ven mlačna voda. Malo globlje bi zvrtal, tako kot so poleg v Černelavcih, pa sploh ne bi rabil TČ, ampak samo OČ in pazko, da se ne bi opekel hock: 20kW? Sistem TČ, ki se vklopi samo par krat dnevno ima precej slabši izkoristek, kot tisti, ki dela non/stop. Ne nazadnje, tudi pri tebi je razpon samo slabih 1 in niti COP, niti SPF ti ne bi povedala, koliko več bi na letnem nivoju potrošil npr z Estio brez ogrevanja zalogovnika in brez (zame spornega do)ogrevanja kleti. Pod 200€ ali več? Investicija pa bi bila nižja za okoli 3k -ja, vem, da ti ni bilo treba delati druge vrtine, da si uporabil stari bojler za zalogovnik, itd.. pa tudi, da plačaš nek letni pavšal uporabe talne vode,...-kolikokrat si že očistil filter talne vode? Pa imaš idealne razmere in se strinjam, da si se glede na razmere in izkušnje drugih poleg, optimalno odločil. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 16.2.2014 @Migaj Napisal sem, da vsem TČ zrak - voda s padanjem zunanje temperatura pada. Nikjer nisem trdil, da vsem enako pada. Seveda tiste, ki manj pada lahko štejemo za boljše. @Lentus V drugem odstavku sem zapisal da govorim o TČ zrak-voda Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 16.2.2014 Danes smo sredi koldarske zime in glej ga napoved temperatur od 3-10 stopinj za moj kraj...se pravi rabim 3 kwh cca za tako hiso ki ima eno kitajsko varianto za ponudbo in se en kup zs sporocil bo dobil za 8-11 kwh masin... ki tekmujejo z ceno med sabo z kvaliteto prav gotovo ne morejo...pa da se ne bi zdejle "hisni instalater/ji" oglasili.., 8 kwh prevec. 11 kwh prevec mocno..14 kwh prevec mocno 6kwh dovolj mocno ....tista..."na pumpe se ne spoznam ampak vzami raje 8kwh zlato sredino.".. Lahko to trditev jaz prevedem v stavek ki ga razume povprecni bralec in povprecni aktivni ali neaktivni clan foruma...,glasi se pa tako..... .....kupi namesto ravno pravsnje zaloge krompirja in so solate ki jo bos lahko pojedel, 80 kg krompirja in 80 kg solate... ze zaradi tega ker bos imel mogoce drugo leto januarja en teden zurko saj bos star 30 let..... .....prodajalec ki pa ti je to prodal..je denar ze zapravil......smrad kupca po gnili solati in krompirju in ukvarjanje z preveliko zalogo pa do prodajalca nikoli vec pride, ker za solato in krompir itak ne :mrgreen: rabis servisa..,.......pa tudi......l...ker so z bili z uvozom solate in krompirja taki problemi in se stanke ful pritozevale in tezile, je revez uvoznik moral KAR telefon in firmo zamenjat, SI PREDSTAVLJATE .......no .se sedaj bolje prodaja fizol in cebula... ....ga bo kdo je sedaj v akciji! ...narocila zbiramo na nategun@krompirja in solate586.si Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 16.2.2014 Čeprav si zadel bistvo, da je treba moč TČ skrbno izbrati, pa si s primerjavo totalno falil. Namreč tu nič ne kupuješ na zalogo (če bi zakupil letno toliko in toliko KWh bi bila zaloga). Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 16.2.2014 Homer Napisal:@Migajže res, samo -ene imajo pri -15 samo še četrtino najmanjše moči, ki jo lahko dajo pri +15 -druge, teh je največ, imajo pri -15 približno enako najmanjšo moč, kot pri +15, -tretje, pa imajo pri -15 štirikrat večjo moč, kot je njihova najmanjša pri +15 Toliko o dimenzioniranju TČ oz o tem: kako z isto TČ zagotoviti potrebno moč pri -15 ter hkrati izogniti taktiranju pri +15 :wink: -seveda brez vskršnega zalogovnika toplote, ta je še posebej v prehodnem obdobju težka cokla -npr nekoliko višji izmerjen SPF na letnem nivoju lahko ne pomeni tudi manjše porabe v primerjavi s sistemom brez zalogovnika, razen kjer je zalogovnik v prostoru, za katerega želimo, da je ogrevan. Izjema je zalogovnik s pretočnim sistemom sanitarne vode. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - JozkoPetarda - 16.2.2014 Ponvadi se ogrevalne sisteme dimenzionira na projektno temperaturo, ne pa na najbolj topel dan februarja... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Lentus - 16.2.2014 Migaj Napisal:Za VV moraš imeti prave pogoje. Migaj Napisal:Malo globlje bi zvrtal, tako kot so poleg v Černelavcih, pa sploh ne bi rabil TČ, ampak samo OČ in pazko, da se ne bi opekel Koliko globlje pa? Na enih 800 metrov se mi zdi. Ne mešaj več podtalne in termalne vode skupaj, saj nima veze z ničemer. Migaj Napisal:20kW? Ker? Migaj Napisal:Ne nazadnje, tudi pri tebi je razpon samo slabih 1TČ jemlji kot celoto in ne samo to, ali je kompresor inverterski. Saj tudi pri +15, ON/OFF sistem da od sebe le toliko, kot je potrebno. Kaj je s tem potem narobe? Kolikšen je potem razpon? Migaj Napisal:in niti COP, niti SPF ti ne bi povedala, koliko več bi na letnem nivoju potrošil npr z Estio brez ogrevanja zalogovnika in brez (zame spornega do)ogrevanja kleti.Ne vem, zakaj bi me moralo zanimati, koliko bi porabil z Estio? Vem pa, da bi z DHT porabil več kot ti. Tudi zame je ogrevanje kleti sporno, ampak zaradi namembnosti jo pač malo moramo. Ampak od zalogovnika ni kaj haska, pač pa bolj od neizoliranih cevi in bojlerja, katerga imaš tudi ti, in ti gre toplota res v nič. Migaj Napisal:Pod 200€ ali več? Investicija pa bi bila nižja za okoli 3k -ja, vem, da ti ni bilo treba delati druge vrtine, da si uporabil stari bojler za zalogovnik, itd..Namiguješ, da bi raje naj vzel Estio? Koliko kilowatna bi morala biti, da bi pri -20 dala od sebe 14kW kot sedanja v/v? Saj bi z grelci nadoknadil manjko moči... tam, "kjer zabiješ kol v zemljo, priteče ven mlačna voda". :oops: Migaj Napisal:-kolikokrat si že očistil filter talne vode?Nazadnje pred enim letom, saj trenutno ni več potrebe. Po eni strani škoda, saj nimam več kaj početi okoli TČ. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 16.2.2014 Lentus, gotovo z VV porabiš najmanj, čeprav v radiatorje nikoli ne šibaš več kot 40/35, zato DHT sploh ne bi rabil. 14kW ogrevalne moči? Povej, kdaj si s TČ porabil 90kW ali več elektrike? (14/3,7*24). Lahko, da tebi paše, da malo ogrevaš klet. Menim, da je ne bi rabil, vsaj jaz svoje sploh več ne ogrevam, pa vseeno ni mrzla. Za rahlo segrevati neizolirano klet se porabi relativno veliko energije za malo haska -moje mnenje. Da bo ja vsem razumljivo, ponavljam ne glede na dogmanje 'stroke': še zdaleč namreč ni vseeno, kakšno in katero TČ dimenzioniramo: -ene imajo pri -15 samo še četrtino moči, kot je njihova najmanjša možna moč pri +15 *velika večina on/off -te se po PS seveda ne dimenzionira na projektno temperaturo, sicer imamo kljub zalogovniku v prehodnem obdobju še krajše cikle, kar prinaša neoptimalno porabo -druge imajo pri -15 približno enako moč, kot je njihova najmanjša možna moč pri +15 *nekateri inverterji -tudi tu ni najbolj smiselno dimenzionirati, da moč TČ pokrije vse izgube pri projektni temperaturi, ker bi prišlo v prehodnem obdobju prehitro do taktiranja -tretja pa ima pri -15 tri do štiri krat večjo moč, kot je njena najmanjša možna moč pri +15 in to povrhu vsega na radiatorjih oz. pri zelo vroči ogrevalni vodi hock:*tu se lahko brez problemov moč TČ dimenzionira na izgube pri projektni temperaturi Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 16.2.2014 Lentus Napisal:Poizkusi se z avtom peljati 100 km takole:Migaj Napisal:20kW? - 5km se pelješ, 1 uro čakaš - 5km se pelješ, 1 uro čakaš ................... Bo po 100km poraba 4,5 l dizla, kot bi bila, če bi se peljal 100km v enem ciklu, ali pa bo poraba bliže sedmim litrom? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 16.2.2014 Osnov projektiranja tc ne veste zato so premocne pumpe na objektih. Premocna tc naredi vec skode kot ravno pravsnja Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 16.2.2014 malo argumentiraj.. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 17.2.2014 Za nas "telebane" med instalaterji so japončki pogruntali inverter. Zato nam pri strankah običajno vrže ven toliko krompirja in solate kot jo v danem momentu potrebujejo. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 17.2.2014 :lol: :lol: Škoda, da ne morem komentirat, dve strani . :!: :?: .. Očitno sem nekomu boleč trn v peti in briše vse moje komentarje :mrgreen: |