Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 22.1.2021

Večino zime DV ne gre čez 40 DV, toliko že poznam modulacijo in izgube hiše. Pa tudi 4 urna pavza naredi razliko, notr temp, ponoči pade na 20 ali celo kaj manj in ustvari primankljaj, ki ga mora potem TČ nadoknaditi. Tudi ko gre DV čez 40 ni za brezveze, saj višek pobere bojler, kjer je višja temperatura zaželjena...

Fajn tile grafi zgledajo. Kaj imaš to za en hw in sw?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - wilson34 - 22.1.2021

Blynk app? Sem tega tudi gledal, samo rabim nekoga ki mi to sprogramira.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 22.1.2021

Blynk app z ESP8266 bordom, ter par temp. senzorjev DS18b20...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 23.1.2021

FAE, pri meni je modulacija fiksna na stikala , trenutno 65 ze celo zimo, ce je topleje npr nad 7'c pa ce se spomnim jo dam na 53% za tisti dan. Regulacija trenutno sobni termostat zaporedno vezan z 1kos stc trenutno na DV, kateri izkljuci ko DV doseže 36.5 'c , ko le ta pade za 10'C se TC ponovno vkljuci...sem hotel dodat na stc-ju se 10min mirovanja vendar ne dela... je pa res da imam zato nekaj vec vklopov v dnevu in sedaj razmisljam da bi se en stc vezal na dv in ko doseze npr 33'C da se tc preklopi iz 65 na 53 in ji s tem podaljsam cikel... koliko vklopov je na dan nisem štel..., npr kar sem gledal ko sobni termostat vkljuci tc potrebuje tudi vec kot 3 ure da doseze set point stc-ja ,... bolj me muci to preklapljanje ko ga doseze ker takrat se izkljuci za par min in se spet vkljuci... grejemo na 22'C, tc je vzporedno vezana na pec KO , cca 95m2 talno+1radiator... strosek za dec 100€ ,...imam v planu da bi testiral par dni direktno v talno na 65% in stc prestavil na Pv, predusem da vidim ce je sploh kaksna razlika v porabi...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 23.1.2021

Jaz imam z enim stc-jem narejeno + nekaj relejev da izbira tri stopnje, sicer ga imam nastavljenega da izbira stopnjo glede na zunanjo temperaturo, lahko bi ga dal pa na dv ali pv pa bi menjaval glede na želeno temperturo dv ali pv. Vse skupaj za dobrih 10€ brez potrebe po kakšnem programiranju.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 23.1.2021

Jaz imam dve histerezi, ki delujeta vzporedno. Ena nadzoruje Tnotr, druga pa povratni vod. Včasih preklopi ena, včasih druga, odvisno od dogodkov.
Zakaj povratni in ne dvižni: povratni vod je direktni pokazatelj energetskih potreb hiše, poleg tega tudi manj niha od dvižnega, zato ga je lažje regulirati, saj je regulacijska zanka bolj stabilna, ker je vmes buffer od akumulacije hiše.
S tem, ko omejuješ povratni vod, omejuješ tudi dvižnega, da ta ne pobegne previsoko, kar je pomembno zaradi Cop.
Histereza na povratnem vodu pa ni statična ampak dinamična (njene meje so funkcija zunanje temperature in se sproti izračunavajo). 
Modulacija je odvisna zgolj od Tzun, parkrat sem že opisal kako.
Proti nižjim temperaturam in večjim izgubam se torej borim z višjimi setpointi in z višjo modulacijo, ki poskrbi, da jih lahko dosežem.
Se pa trudim držat modulacijo čim nižje (razen 30% ki se prsktično ne uporablja). Sicer program dela tako, da načeloma raje dvigne histerezo oz. setpoint za pol stopinje, kot da bi preklopil modulacijo. Razlika v porabi je tako manjša. Delovnih ur je tako morda več ampak kot kaže, bom vseeno prišel skozi pod priporočljivo mejo 3000 ur na leto. Občutek imam, da je pri nižjih modulacijah tudi manj defrostov. Eni sicer trdijo, da ni tako, vendar je defrost odvisen tudi od temperatur uparjalnika, ki pa je odvisen od režima dela.
Poleg tega avtomatskega načina imam še ročni, v katerem lahko direktno izbiram modulacijo. Ampak to uporabljam bolj za kakšna testiranja.
Razen teh nujnih zadev pa krmilnik omogoča, da si sprogramiraš še kup nadzornih funkcij, kontrolo na daljavo preko VPN in Web serverja itd.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 23.1.2021

V primeru slabih pogojev verjetno ne dvigaš histereze, namesto modulacije? Namreč sam opažam, da v slabih pogojih na nižjih modulacijah zelo, zelo počasi kaj skupaj spravi, defrostov pa tudi ne preskakuje.
Jaz sem jo včasih gonil večinoma na 42% in odkar ji dovoljujem 30-65%, opažam nižjo porabo.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 23.1.2021

Danes na 53% , pri teh zunanjih temperaturah, žre točno kilovat, 993 do 996 w.

Drugače mi tolčemo rekorde to zimo. Naši trije so popadli novo modo, nalezli so se tega hudiča in non stop luftajo bajto. Težko je vzdrževati 24,5 stopinj, če je skozi okna skozi durhcug. In to traja že 14 dni.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 23.1.2021

Torej intenzivno ogrevaš ozračje. Hvala ti! Mogoče pa bomo zato mi pokurili manj.   Wink Wink


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 24.1.2021

Fery ni podpisal nobenega Kyoto protokola pa lahko dela, kar hoče Smile
Bk9105... ma dokler gre v nizki prestavi, jo pač pustim.. Se mi zdi, da preklop prestavo višje vseeno naredi večjo razliko v Wh. Je pa res potem čas daljši, pa si morda na istem, ti praviš celo na slabšem.
Težko je biti pameten, ker nimamo laboratorijskih pogojev, da bi testirali, tako pa je le veliko spremenljivk.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 24.1.2021

zakl...delovno tipalo prestavi iz dvižnega voda na povratni vod. Boš imel precej daljše cikle. Na dvižnem vodu, če že imej samo varnostni termostat.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 24.1.2021

sassapo

Imam namen obrnit na PV, vendar bi rad prej vnesel v sistem še en stc kot varnost za DV. Saj trenutno ni problem dolžina cikla, le ta ko se vključi hišni termostat je običajno voda cca 23°C in potem da pride do 36°C potrebuje cca dve uri na modulaciji 65%, bolj je težava, ko doseže DV 36°C in v prostoru še ni željene temp, stc izključi modulacijo TČ in ko pade voda na cca 27°C se cikel ponovi, ta ohladitev DV traja cca 4 min -> vzporedno z DV isto pada tudi PV.
DV in PV sta fiksna razlika 4°C z vezanim vzporednim kotlom na KO. in se tudi vsklajeno gibata gor/dol ... S tem sem tudi smatral, da je isto kamor pač dam STC. Če bi imel direktno v talno se zadeva verjetno spremeni saj se PV težje doseže in tudi pade ne tako hitro.
Iz vsega tega sem smatral, da nebi prišel do taktiranja (ON OFF delovanja) med cikli ogrevanja edino z ustrezno modulacijo TČ -> to lahko naredim na več načinov:
1. TČ peljem na najnižji možni modulaciji in dela cel dan neprekinjeno s tem verjetno pri velikih nihanjih zunanje temp ne pridem daleč.
2. Mi dela kot dela sedaj in imam nekaj več vklopov
3. Lahko dodam STC in mi ko doseže npr DV 33°C zniža modulacijo TČ na 53% in s tem deluje nekaj časa dlje
4. Dogradim ustrezn krmilnik ...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 25.1.2021

Po nekaj dneh testiranja "ostajam" na fiksni moci, danes je pravi test poleg korone se defrost party, lepo folga na 53%@1.6KWh, tnot 23C...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 27.1.2021

Včeraj sem ujel dogajanje po defrostu na 77%.
https://youtu.be/fqmJP_RW50g

Okoli 3 minute konča z defrostom, potem se cca 1 minuto drži na 11-12A,  pri ~4 minuti gre sama do 100%  (18+ A), to traja dobro  minuto in počasi pada, nakar se spusti nazaj na nastavljenih 77% (13-14A).


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.1.2021

@FAE Mi smo korona party že odkljukali, najbolj gnojno vreme za defroste pa se bo kot kaže tudi počasi končalo, vsaj po vremenski napovedi sodeč.