PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 16.1.2021

In drgac, kako micke folgajo? Akumulacija na bajti vstrajno pada, kamin zakuril danes prvic po 2. letih, notri savna 24C, baba srecna k radijo..  Big Grin


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 16.1.2021

Pri nas folga na 65%, ceprav danes sem jo gonil na 77% cez dan, ko so bili ugodni pogoji, da sem hiso napumpal s toploto. Tako jo imam lahko cez noc na tihih 55%.  Poraba ze 5 dni enaka cca 50 kWh dnevno.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 16.1.2021

naša laufa na 53% čez noč 42 % čez dan.Trenutno -6 dv 29,8 poraba 1,61kw.Notr.temp.23,2.Povprečna poraba za jan.29,6kw.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 16.1.2021

Meni je poraba okoli 24Kwh na dan. Imam jo na 65%. Ko je zunanja -8 pa preklopi na 77%. Če bo tako nadaljevalo bom presegel 500Kwh v Januarju. V Decembu sem imel 440Kwh. Sem pa proti Kitajski TČ prihranil samo v Decembru 100kwh na mesec. Tako da ta TČ IVT sploh ni slaba. V teh minusih mi je kitajska TČ na dan rabila 44Kwh.

Orkane
Sem pa kolegu menjal switch flow pa jih ima nekaj viška.
Je pa Type R1X - Paddle flow switches


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 16.1.2021

Citat:Pri nas folga na 65%, ceprav danes sem jo gonil na 77% cez dan, ko so bili ugodni pogoji, da sem hiso napumpal s toploto. Tako jo imam lahko cez noc na tihih 55%.  Poraba ze 5 dni enaka cca 50 kWh dnevno.
Citat:65%, zunaj minus 10, voda 32/26 stopinj, poraba točno 2,05 kW.
Se pravi teoretično dobro, COP 2,85.
Minus defrosti.
Citat: poraba točno 2,05 kW.
Definicija za ? +-drva, kolektorji.... ?
Citat:In drgac, kako micke folgajo? Akumulacija na bajti vstrajno pada, kamin zakuril danes prvic po 2. letih, notri savna 24C, baba srecna k radijo..  [Slika: biggrin.png]
Micko sem smatral vedno za Mitsubishi ...ne IVT; čeravno ima srce Micke.
 Z Mickami je po opisih sodeč največ težav...-niti ne komp. temveč ostalo....

Drgač možakarji...bolj malo pove poraba (al ''baba''- k ima menda en .ošk, pa en zob..!?), ''izračunan'' Cop..., če nimamo podatkov potreb- objektov, ob zunanjih zunanjih temp. dneva oz. povprečja Idea  Ter mogočih dodatnih virov...
Enemu deluje na x min.% , tretjemu pomaga kamin...!
Fery ma menda še več ogreval..., katerih cen (čeravno jih je vgradil sam...) nismo izvedeli..., al sem falil...!? Potencira (običajno) se zgolj (pre)drage TČ, upravičeno...!?


Delovanje (predvsem zvok) odvisi tudi kako in kje ima kdo montirano in kako ga to ali ne moti...
Zato bo Fery podal prijavo nad snežnim  topom ali čem? O čemur joče, ''potencira'' problem, ki ga drugi mogoče niti opazijo ne...
Zato so ''primerjave'' še kako na mestu; če ima bralec odprte oči, ter (za)dosti podanih podatkov Idea  
Tu ne gre le za primerjave TČ, temveč tudi drugih izdelkov....
Razlikujejo se glede na kvaliteto vgrajenih delov, cen teh, ter samega dela...; ob (ne)zadovoljivi uporabi... Idea 
Pa najsi gre tu za avto, TČ..., žnj drugih izdelkov -do oken, vrat, ko pa tudi Fery opazi oz. skoči na to, da razlika je...!? Čeravno drugje zamahne z roko, da je ni...?! Podobno mnogo lastnikov ''njegove'' TČ, ki je bila zgolj fenomen=cene, ne redne ponudbe..., kar se zanemari !
 In tudi te (z 9kW) ne ''pašejo'' enako v vse objekte...; kot ne vidijo vsi problema v hrupu...(tudi vzlic montaži....)!


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 16.1.2021

500kWh dec samo toplotna.
Zdaj kaze nekje isto da bo.

Grejemo skoz enako ker enaka nastavitev prinasa enako temperaturo v hisi pa je zunaj 10 stopinj ali pa minus 10. Edino do decembra sem imel na 42% ampak isti šmorn.

53% pv 23-26

V hisi je 23,8.

Ista nastavitev nam pri pogostejsih defrostih pomeni cca. 0,4 stopinje visjo temperaturo v bajti, zgleda ker dlje ogreva vodo v estihu al kaj, nevem nimam pojma. Dokler imamo poloznico za el. cca 100€ in hodom v gatah mi dol visi.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sisekmisek - 16.1.2021

No ne more bit ista poraba pri +10 al pa -10 pa tut če je ista nastavitev Smile


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 16.1.2021

Mogoče ve kdo, kaj točno pomeni "Energy saving mode" ko prestaviš dip switch SW8 št. 1 ( Mode selection). Privzeto je na OFF (kar pomeni Powerful mode).

Stran 37:
https://www.celsiusair.co.uk/equipment/mitsubishi//ecodan/pdf's/Technical/Technical/W90%20Service%20Manual.pdf

Imam problem, ker mi v tem minusu kakšno minuto po končanem defrostu na stopnjah od 77% naprej za kakšno minuto poraba skoči na 18-19A preden se ustali na 14 ali manj amperov. Nižje stopnje, vključno s 65% tega ne počnejo (tok po defrostu je relativno konstanten). Mogoče s tem switchom SW8 prestavljen na "Energy saving mode" omejiš max moč kompresorja na npr 16A?


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 17.1.2021

V treh mesecih in pol (začetek ogrevanja 29.9.) poraba IVT + sanitarna toplotna črpalka (podajam skupaj zaradi specifičnega načina vezave) okoli 2.500 kWh, zaokroženo navzgor.

Dvostanovanjska hiša L oblike, blizu 200 m2 ogrevane površine, s kletjo in hladnim podstrešjem vred 350-400 kvadratov. 5 stanovalcev. Od naslednjega vikenda še pes.  Cool

Smo pa to sezono zakurili že blizu desetkrat. Sicer to niso kurjenja, ki bi pokrila celodnevne potrebe bajte, so pa vseeno kurjenja, ki razbremenijo TČ.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 17.1.2021

Seveda ne more biti ista poraba, ista temperatura v bajti pa je.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 17.1.2021

Evo, če vas  zanima.
Ena od IVT-jk laufa že 9 ur na minus 14. V tem času je temperatura v zalogovniku (in forlauf) padla iz 32 na 28 stopinj pri 65%. Po dvigu moči na 77% je že v pol ure zlezla na 29 stopinj. Verjetno bo kmalu polovila zadevo.
Zdaj ostaja vprašanje, ali jo pustiti čez naslednjo noč ko bo, baje, minus 22. Bi preživela ali ne? Če bi bila moja doma, bi jo pustil. Tako pa ne vem, kaj mu svetovati.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 17.1.2021

Zakaj bi jo ugašal..  samo sranje lahko naredi.

Pri nas ni takih mrazov, to noč do -7
Med -5 in -10 dela na 65% in brez problema drži 23.5 v hiši. Po 15 defrostov na dan.
 To noč je celo počivala 48 minut v enem kosu. Izolacija in akumulacija hiše vrača svojo naložbo.

Zadnja dva dni poraba po 35kWh.


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 17.1.2021

Včasih smo imeli nekega Piknik-a, ki je rad pikal... (grel se je na sekance).
Verjetno bi zdaj , kot bom jaz na tole...:
Citat:Zdaj ostaja vprašanje, ali jo pustiti čez naslednjo noč ko bo, baje, minus 22. Bi preživela ali ne? Če bi bila moja doma, bi jo pustil. Tako pa ne vem, kaj mu svetovati.
A tko to gre ?!    On je še pomahal z ''zastavico''... Wink primer: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=47314&highlight=termotehnika+uporabniška+izkušnja...
Tisti , ki ogrevamo izključno s TČ, tudi precej višjih DV ni dileme kaj bomo...   https://prnt.sc/wz7k1c    sobotni test...po dolgem času ( DV spuščen za 2stC, ter sočasno padanje zunanje t.) pokaže daljše delovanje grelcev. Torej ne gre na silo ''nižat'', kar sem leta nazaj predstavil Migaju-še brez Web, zgolj opazovanj iz prakse. Le kje so ''znalci'' ?! 
Če bo šlo še nižje (oz. ne bi zadostilo potrebam), bom vključil dodatna 2kW iz sedaj omejenih na 4kW.
Ne bi pa rad ogreval teh potreb izključno na ELO-blok!
 Na nizkih potrebah =NEH-talno... ni tak problem. Ni vse enoznačno (tudi cenovno...), ko gre zares...! Tud IVT ni ''imuna''... Wink
Kaj bi zdaj z dvema IVT, brez grelcev? Bi mi bla važna cena le teh(2h), ali da bom(o) na toplem?
Leto 2012 feb. (poleg vmes še... po nekja dni) je blo mal zahtevnejše..., kot te dni. Zima je...pa še to povsem ''različna'' (pr nas je poleg minusa, kar nekaj snežne, vlage... http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php ) -glede na potrebe objektov, ter okolja.
Verjetno pa se strinjamo, da je razlika ogrevat potrebe talno oz. DV 28-do 45stC, kot višje, ter kake obremenitve to predtavlja... Zato ni zanemarljivo kako so(kar velja za večino ''strojev, orodij itd.) narajene-sestavljene= cena (katera se ''tu'' pogosto izpostavlja...), glede na trajnost!?
Dvomim, da ima Fery samo orodje iz ''Lidla'' za svojo profesijo. Iz točke A do B bi ga tud Dacia pripeljala,  vključno z ogrevanjem...  Wink
Se pardoniram za smetenje...


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 17.1.2021

Eh cca 32 DV na talnem pri -15 do -20 in nizki vlažnosti ne bi smel biti problem, itak to ni cel dan... Verjetno je celo manj obremenjena (žre manj) kot kakšna pri DV 42 in -10, ki takrat potegne 2,5-3kW. Nizek DV (talno in predimenzionirani radiatorji) je zakon zadeva. Že pri nas na polno odprtih 18 radiatorjev v minusu odvzame vso toploto pri dokaj nizkem DV, v praksi sploh ne rabim termostata na PV, hiša vse popapca. Mogoče res notranja temperatura malo zaniha vendar več kot za 1-2 stopinji tudi ne ....


RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 17.1.2021

Kaj bi pravzaprav rad povedal? Saj so grelci, vprašanje je, ali ne bo z njo nič narobe pri minus 22. To je vse. In če sploh še kaj dela. Drugače jo ni problema pustit. Ali preklopiti na grelce.
Kaj ti pa sploh nucajo grelci? Vstopna v tč je cel čas enaka. V bajti je skozi nastavljenih 24 stopinj, torej dela kot urca.