PodSvojoStreho.net
Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)



Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 11.9.2018

Mislim da je nekje napisal, da je ze kupil taksno hiso, s taksnim razvodom Smile


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - boris445 - 11.9.2018

Če je cev od rekuperatorja do šobe v spalnici kratka npr. manj kot 5 metrov. Se sliši hrup rekuperatorja v spalnici?


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - fizikalec15 - 11.9.2018

Do spalnice imam skoraj najdaljšo cev v sistemu- cca 10m.
Jaz ga ne slišim, žena pa.
Pa jo prepričaj, da nima prav.
Zaradi družinskega miru ponoči izklopimo prezračevanje.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 11.9.2018

Mi ga le zmanjšamo na 20% vrednosti oz. 60m3/h (timer program) in takrat je neslišno.
Je pa to seveda odvisno od mašine in izvedbe, pri nekomu se bo tudi 20% ponoči slišalo, zato je borisu445 nemogoče napovedat.

Čisti izklop pa ni priporočljiv, ker je večja verjetnost, da si kakšne ose itd. začnejo gnezda delat v vstopni/izstopni cevi.
Vedno naj malce piha, tudi med odsotnostjo (med počitnicami tudi damo na 20% in ni zatohlo ob vrnitvi kljub zaprtim oknom). Nobeno živo bitje ne živi rado na prepihu Wink


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - BenR - 11.9.2018

Razvod je bil narejen 2011 s strani prvotnega lastnika. Midva sva se vselila v ze narejeno hiso in takrat se glede rekuperacije nisva prevec poglabljala. Torej so se razvodi dejansko tako delali? Potem bi morala zadeva delovati v nekih normalnih okvirih? Ce je izkoristek malo manjsi me ne moti, vazno da je svez zrak in da uravnava vlago.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 11.9.2018

Eh delalo bo. Ja, včasih so vsi tako delali, hobotnica je prišla kasneje.
Tale tudi, med drugimi: <!-- m --><a class="postlink" href="https://hisaytong.wordpress.com/category/strojne-instalacije/">https://hisaytong.wordpress.com/categor ... stalacije/</a><!-- m -->


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 12.9.2018

Ja, delalo bo, le v mansardi bo potrebno vpihe malo pripreti, v pritličju pa čimbolj odpreti. Na full obratovanje bo morda zato v mansardi slišati rahel piš, ki bo moteč le v zelo mirnem nočnem času. Če bosta motirana oba dušilca zvoka in bo v nočnem času na ne več kot 30 % moči, bo stvar čisto OK.

Pravilno bi bilo narejeno, kot je že rekel Fantocci, odcepi ne bi smeli biti pravokotni in, še moj del, da se mora glavna cev za vsakem odcepu primerno stanjšati.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 12.9.2018

fizikalec15 Napisal:Do spalnice imam skoraj najdaljšo cev v sistemu- cca 10m.
Jaz ga ne slišim, žena pa.
Pa jo prepričaj, da nima prav.
Zaradi družinskega miru ponoči izklopimo prezračevanje.
Možno, da zvok ne prihaja po ceveh, ampak po zidovih. S tem sem imel tudi jaz težave, in to res jaz, ker je to mene motilo :lol: . Zato sem rekuperator odmontiral s stene in ga položil na zato posebej narejeno polico oblazinjeno s kameno volno 4 cm. Tudi okoli njega ob steni sem obložil s kameno volno 2 cm. Da pa ne bi rekuperator kam splaval, sem ga rahlo privezal na steno z najlonsko vrvjo. Šel sem še celo tako daleč, da sem naredil 2 cm špranje men priključnimi cevmi in rekuperatorjem, katere so prelepljene s tankim armafleks samolepilnim trakom.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - David P - 13.9.2018

A ima kdo mogoče tukaj kar se rekuperacije tiče izkušnje s podjetjem Termoshop? Zasledil sem jih na celjskem sejmu, pa se mi zdijo kar ugodni. Hvala že vnaprej za odgovore.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 13.9.2018

Ja pri meni so bili, glede rekuperatorja in glede toplotne crpalke. Ko je po par minutah zacel govorit, kako je vse kar ni njihov izdelek zanic in metanje denarja vstran, pa da imajo oni najboljso servisno mrezo po Sloveniji sem z njimi zakljucil. Nimam izkusenj z njihovimi produkti, je pa njihov odnos in nacin komunikacije nula.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - BenR - 14.9.2018

Hvala za vse informacije in mnenja. Sem se lažje odločil, da grem v investicijo. Trenutno sem v kontaktu s podjetjem REAM in sem kar zadovoljen. Poleg priklopa rekuperatorja mi morajo narediti še izolacijo odvoda (ne vem zakaj je bil izoliran samo dovod do rekuperatorja) in zunanje rozete glavnih cevi. Če ima kdo še kakšnega izvajalca z dobrimi referencami se priporočam za informacijo.

Pa še eno vprašanje. Dušilci naj bi prišli montirani takoj za rekuperator?


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 14.9.2018

Če pogledaš zgornji primer (link od Černjaka) ki sem ga dal, boš videl, da je pri tvojem tipu razvoda v bistvu potreben dušilec pred vsako sobo.... Tudi zato je ta sistem šel v zgodovino, dražja izvedba.
Verjetno boš malo optimiral pa jih nekje ne boš dal... Pred spalnice pa vsekakor.

Pri hobotnici sta pa dovolj dva dušilca (med rekuperatorjem in razdelilno ter zbiralno kaseto).


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Tomaž G - 14.9.2018

David P Napisal:A ima kdo mogoče tukaj kar se rekuperacije tiče izkušnje s podjetjem Termoshop? Zasledil sem jih na celjskem sejmu, pa se mi zdijo kar ugodni. Hvala že vnaprej za odgovore.

Sam sicer nimam izkušenj z rekuperacijo, imamo pa pri njih TČ in smo zelo zadovoljni. Meni osebno se zdijo zelo prijazni in strokovni, z njihovim načinom komunikacije pa dosedaj nimam slabih izkušenj. Srečno.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - pentax - 14.9.2018

Njihov agresivni marketing in podoben pristop prodajnikov, deluje na nekem procentu ljudi in to se da izkoristiti v današnjem času pri tej količini potencialnih kupcev. Sam sem zaključil z njimi po povpraševanju...podobna izkušnja kot Popson31.


Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Pegaso - 16.9.2018

Pozdravljeni,

sem v fazi izbire rekuperatorja. Ogledujem si:
ZEHNDER ComfoAir Q450 TR
HELIOS KWL EC 500 W ET L
Paul NOVUS F450 SL
Vailant VAR 360/4 E

Prioritete: tiho delovanje, izkoristek, ugodna cena filtrov G4 in F7, kvaliteta izdelave
Objekt novogradnja, 208m2, pasivna pod 1l
Kakšen predlog, namig? Hvala vnaprej.